Действительно ли домашнему компьютеру нужен

 Аноним 19/05/19 Вск 18:10:55 #1 №3619382 
60937v01b.jpg
apcpm5urs5rozetokbelyy1.83m4878532.jpg
Действительно ли домашнему компьютеру нужен Источник Бесперебойного Питания или достаточно хорошего сетевого фильтра? Были ли у кого в жизни случае, чтобы от отключения света жесткий диск покрошился? Я одно время жил в студенческой общаге, так там проводка такая была, что пробки регулярно вышибало, но ни у кого компы не погорели, хотя пользовались даже не сетевыми фильтрами а обычными тройниками.
Аноним 19/05/19 Вск 18:21:01 #2 №3619412 
Было 1 раз, на ХДД образовался 1 битый сектор из-за отруба электричества. Сектор был переназначен, а диск так и работал без проблем пока я его не отправил на пенсию т.к. 120 гб уже маловато в наши дни
Аноним 19/05/19 Вск 18:24:30 #3 №3619422 
>>3619412
Сектор переназначается программно?
Аноним 19/05/19 Вск 18:55:53 #4 №3619523 
>>3619422
Да, просто в информации о диске стало показывать что 1 битый есть. Можно посмотреть в любой проге типа Крстал диск инфо
Аноним 19/05/19 Вск 19:58:10 #5 №3619666 
>>3619382 (OP)
Сетевой фильтр бесполезная хуйня, он и так в любом БП есть , ИБП нужен чтобы не проебать данные чтобы было воемя сохранить их и выключить комп (если делаешь что-то важное бери)
Аноним 19/05/19 Вск 20:19:46 #6 №3619718 
>>3619666
В ибп стабилизация есть при скачке напряжения
Аноним 19/05/19 Вск 20:26:18 #7 №3619741 
>>3619666
Почему тогда в обзорах говорят не полагаться на блок питания, а взять сетевой фильтр?
Аноним 19/05/19 Вск 20:42:47 #8 №3619796 
cyberpowerut450ei1.jpg
setevoyfiltrapcessentialsurgearrest6rozetokpm6rs10693091.jpg
>>3619382 (OP)
И если брать ИБП, то с какой цены начинаются не говно? Вот, например, нашел ИБП за 1600 и фильтр за 2000. В чем подвох?
Аноним 19/05/19 Вск 20:53:41 #9 №3619828 
О, может кто-нибудь подскажет хороший сетевой фильтр?

И есть ли хорошие, но чтобы прямо в розетку втыкались и на ней же висели (ну то есть без провода, а просто розетка как бы)?
Аноним 19/05/19 Вск 20:54:33 #10 №3619834 
>>3619741
Потому что им надо деньги отрабатывать и впарить ненужный кал тебе
Аноним 19/05/19 Вск 21:00:49 #11 №3619858 
>>3619834
Сам чем пользуешься?
Аноним 19/05/19 Вск 22:28:21 #12 №3620610 
Сетевые фильтры - говно без задач. Лучше накинь денег на БП.
ИБП нужен если у тебя на компе ведётся важная работа, которую ты не хочешь переделывать если что.
Аноним 19/05/19 Вск 22:30:38 #13 №3620617 
>>3619666
>он и так в любом БП есть
ты скозал? а в зарядке есть? а в монике есть? а в акустике есть? все это может сгореть из-за какого нибудь скачка, так что сетевой фильтр мастхэв.
Аноним 24/05/19 Птн 12:23:06 #14 №3630460 
>>3619382 (OP)
>Действительно ли домашнему компьютеру нужен Источник Бесперебойного Питания или достаточно хорошего сетевого фильтра? Были ли у кого в жизни случае, чтобы от отключения света жесткий диск покрошился? Я одно время жил в студенческой общаге, так там проводка такая была, что пробки регулярно вышибало, но ни у кого компы не погорели, хотя пользовались даже не сетевыми фильтрами а обычными тройниками.
если стабилизатор есть, то не очень нужен, но на всякий можно и поставить
Аноним 24/05/19 Птн 13:34:52 #15 №3630639 
CSMU2ndq.png
>>3619382 (OP)
Сетевой фильтр в Скотоублюдских бетонных сараях не поможет, комми-глисты не додумались до элементарного заземления, лел.
Аноним 24/05/19 Птн 13:36:44 #16 №3630643 
>>3630639
Забыл добавить что без заземления сет.фильтр бесполезен.
Аноним 24/05/19 Птн 13:42:27 #17 №3630662 
>>3630643
А почему он у меня тогда вышибал пару раз сам по себе?
Аноним 24/05/19 Птн 14:37:21 #18 №3630805 
>>3630662
А что ты в него включал?
Аноним 24/05/19 Птн 14:38:51 #19 №3630810 
>>3620617
онр и с сетевым фильтром сгореть может.
Аноним 24/05/19 Птн 17:30:09 #20 №3631137 
Какой ИБП, способный работать с питаловом с PFC, лучше взять? Мощный не нужен, нужно выдержать около 20 сек пока идет гибернация, и не сжигать питальники роутеров при включении (раз попался ИБП, который стабильно палил питальники офисных длинков).
Аноним 24/05/19 Птн 20:21:05 #21 №3631439 
>>3630810
нет, не может.
Аноним 24/05/19 Птн 20:26:51 #22 №3631442 
>>3630639
че пииздишь. скачки то он все равно выравнивает, с кз вырубает, и еще много чего.

– три варисторных ограничителя для защиты от импульсных скачков напряжения и грозовых разрядов;

– емкостной фильтр для подавления ВЧ-помех (АЧХ фильтра смотреть)

– термопредохранитель для защиты от перегрева внутри корпуса;

– плавкий предохранитель для защиты от короткого замыкания;

– автоматический термобиметаллический предохранитель для защиты от перегрузки;

– диагностический индикатор для индикации исправного состояния защиты.
Аноним 24/05/19 Птн 21:22:05 #23 №3631489 
>>3630805
Холодильник был включен только и всё. Я как-то смотрю там всё растаяло в морозилке, полез смотреть пилот, а там предохранитель отщёлкнут, ну я его обратно запихал и норм всё заработало.
Аноним 25/05/19 Суб 10:29:47 #24 №3631990 
surgeprotectorbest.jpg
Блэд где найти-то нормальный фильтр? Обычно параша кака-то поддельная, почти как обычный удлинитель. В магазине же не вскроешь сам фильтр чтоб заценить есть ли там начинка или как обычно оди-одинешенек варистор и усё.
Аноним 25/05/19 Суб 10:39:51 #25 №3631998 
>>3631990
Чо ты там фильтровать собрался, глупышка?
Аноним 25/05/19 Суб 10:52:40 #26 №3632019 
>>3631990
Тебе нужна лишь защита от скачков напряжения, сейчас всей фильтрацией занимается БП
Аноним 25/05/19 Суб 11:03:15 #27 №3632047 
>>3619382 (OP)
Юзаю ибп, с ним как-то спокойней.
Был один случай когда из-за выключения света появились ошибки в системном разделе, пришлось форматировать и переустанавливать шиндовс - но такое было один раз за всю жизнь.
>>3619741
Потому что разные блоки - вон у Нитрухи пекарня работала при напряжении, кажется, 40В. А какое-нибудь бюджетное говно наебнется при 180 и больше не включится. При повышенном напряжении проще поменять сетевой фильтр, чем предохранитель в бп.
Аноним 25/05/19 Суб 14:10:49 #28 №3632372 
>>3631489
Предохранитель выбивает только от перегрева или привышения нагрузки.
Аноним 25/05/19 Суб 14:12:52 #29 №3632378 
>>3631439
Может.
Аноним 25/05/19 Суб 15:54:07 #30 №3632571 
>>3619382 (OP)
Современные жесткие диски разработанны таким образом, что при отключении эл питания у них остается накопленный заряд электричества достаточный доя парковки головки. Вот с ссд перепад напряжение или резкая потеря губительна пиздец.

За сим советую обзавестись ибп хотя бы ватт на 500, чтобы успеть погасить печь. Сам обладаю ибп марки иппон, который купил лет 10 назад и раз в 3-4 года меняю акб.
Аноним 25/05/19 Суб 16:16:59 #31 №3632619 
>>3632571
ссд поебатьна отключения электричества у меня это часто происходило и все цело
Аноним 25/05/19 Суб 16:20:35 #32 №3632630 
>>3632619
Мелкобуква, хуй буш?
Аноним 25/05/19 Суб 16:23:07 #33 №3632635 
>>3632630
> пуук
Не пукой!
Аноним 25/05/19 Суб 18:00:43 #34 №3632849 
>>3632619
Ну раз ты сказал, то значит так и есть.
Аноним 25/05/19 Суб 23:02:48 #35 №3633267 
>>3632571
ССД нихуя не будет, точно также файлуха побъется в худшем случае.

Я пока стабильный разгон получил у меня пека вырубилась раз 30-50 в бенчах, ссд как новые. Я так и не понел почему при низком напряжении на проце комп вырубается нахуй без перезагрузок и синих экранов.
Аноним 25/05/19 Суб 23:31:11 #36 №3633311 
>>3633267
> Я пока стабильный разгон получил у меня пека вырубилась раз 30-50 в бенчах, ссд как новые. Я так и не понел почему при низком напряжении на проце комп вырубается нахуй без перезагрузок и синих экранов.
У меня в таком случае не вырубался, а просто тупо вис без реакции на кнопку ресета даже
Аноним 26/05/19 Вск 00:12:00 #37 №3633390 
>>3619382 (OP)
При резком выключении шиндовс может полететь, если водная помпа, то тоже рипнуться может, вот и все, пожалуй. С перепадами сложно, знаю людей заземливших на батарею и потерявших пк во время грозы, а так, если не сильный перепад, то предохранитель в БП должен сгореть и все.
Аноним 26/05/19 Вск 00:14:05 #38 №3633397 
>>3633390
> При резком выключении шиндовс может полететь
Как там в 2005 ? Все еще пользуешься толстым32 ?
Аноним 26/05/19 Вск 03:56:48 #39 №3633533 
>>3619382 (OP)
У меня были регулярные глюки от отключения света, бсодило. Но причина была в планке ОЗУ.
А сейчас и свет не отрубают, уже очень давно. ЛНР
Аноним 26/05/19 Вск 10:56:06 #40 №3633727 
1520698836628.png
>>3633397
Пока используется кеш для записи данные могут быть повреждены. Неважно какую файлуху ты пользуешь.

Если кеш отключен и файлуха в синхронном режиме на отключения питания ей вообще поебать, но работать так будет медленнее.
Аноним 26/05/19 Вск 11:55:18 #41 №3633879 
>>3633267
Блок питания у тебя один хуй подавал питание. Вот если бы у тебя 30-50 раз блок питания выключался в процессе работы ссд.
Аноним 26/05/19 Вск 12:27:45 #42 №3633927 
>>3631137
С PFC работают любые, разве что с при выходном в виде пилы некоторые корректоры мощности начинают негромко свистеть дросселем. Если денег хватит - ищи с двойным преобразованием, там выходное полностью развязано от входного, эти точно не спалят ничего.
Аноним 26/05/19 Вск 17:27:38 #43 №3634563 
>>3633879
Комп вырубался полностью, как будто дернули из розетки. Какое питание? Дежурка в лучшем случае, но каким бы хуем она на ссд была заведена?
Аноним 26/05/19 Вск 17:28:48 #44 №3634565 
>>3633879
И давай поясняй за механизм повреждения ссд, ебанутый.
Аноним 26/05/19 Вск 17:30:28 #45 №3634568 
>>3633927
>ищи с двойным преобразованием
Пиздец проиграл с совета уровня /б.
Двойное преобразование домой, пиздец нахуй.

Любого говна с синусом хватит, хотя и ступенек достаточно.
Аноним 26/05/19 Вск 17:35:01 #46 №3634580 
>>3633879
> Блок питания у тебя один хуй подавал питание. Вот если бы у тебя 30-50 раз блок питания выключался в процессе работы ссд.
Подключал и отключал ссд на горячую (выдергивая питание) много раз и нихуя с ним не было
Аноним 26/05/19 Вск 17:45:48 #47 №3634598 
У меня вообще обычный ssd (самое дешевое говно смартбай) вставлен вместо hdd в переносной диск от тошибы. Я его каждый день ношу с работы домой из дома на работу пару лет. Если ничего не записывпл просто выдергиваю, если записывал извлекаю безопасно.
Аноним 26/05/19 Вск 19:40:13 #48 №3634856 
>>3634563
>>3634565

Что ты несёшь мразь ты ебаная? У тебя комп уходил в защиту тупо. Какая нахуй дежурка чепушило ты проткнутая. Хуеглот ты с обдроченными губами, пошёл ты на хуй. Я из принципа не будут тебе объяснять из-за чего ссд при потере эл энергии выходит из строя.

Чепуха ты тупорылая, учись разговаривать с людьми прежде чем хамить, дырка ты спидозная.
Аноним 26/05/19 Вск 19:45:00 #49 №3634866 
>>3634580
Вполне возможно на сата порту был настроен hot plug. Либо ты сначала дергал питание, потом сата кабель.

я сам не пробовал, но говорят, что на современных материнках и с современными дисками вроде как ничего страшного не происхожит если в процессе работы ОС извлечь накопитель. Правда никто не проверял что там по смарту после таких извлечений.
Аноним 26/05/19 Вск 23:35:16 #50 №3635330 
>>3634856
> Я из принципа не будут тебе объяснять из-за чего ссд при потере эл энергии выходит из строя.
Потому что ты обосрался манюнь и сам не знаешь таких случаев
Аноним 26/05/19 Вск 23:57:27 #51 №3635360 
>>3634856
При выключении материнки выключается бп, выключаются все крутиляторы, все нахуй выключается, никакого питания на диски. Долбаебина.
Только дежурка остается.
Аноним 27/05/19 Пнд 00:59:03 #52 №3635443 
>>3634568
Откуда у говна синус? https://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-EASY-UPS-BV-800-Schuko-230-/P-BV800I-GR сойдет?
>>3633727
Спасибо, отрубил эту хрень у ССД в настройках. Теперь норм?
Аноним 27/05/19 Пнд 07:17:01 #53 №3635680 
>>3635443
Говно вроде дешевых пауэркомов и смарт апц имеет синус на выходе.
Аноним 27/05/19 Пнд 10:33:10 #54 №3636110 
>>3619382 (OP)
Вот если у меня в нагрузке пекарня потребляет 100500вт, а в идле 50, то упс на, скажем, 360 вт что будет делать при нагрузке? Пищать и выключаться? Понятно, что он запитан от сети, а не от акб в момент нормальной работы скорее всего, но как он себя поведет нихуя непонятно. Надо смотреть на какой-то параметр в характеристиках или на какую-то модель? И тогда какой схемотехнически вариант лучше - есть всякие линейно интерактивные и т.д. У меня цель только купив его подрубить для того, чтобы было намного спокойнее обновлять бивосы и прочие прошивки и проекты (1% времени использования), а что там в хай лоаде будет похуй вообще, пусть он хоть 2 секунды даже не работает не от сети - похуй. Любой подойдет для таких целей?
Аноним 27/05/19 Пнд 11:07:13 #55 №3636224 
>>3636110
Любой нормальный упс отключает нагрузку при привышении потребления. Нагрузка отрубится и при питании от сети и при питании от батареи. Опционально может дым пойти из инвертора при питании от батареи.
Аноним 27/05/19 Пнд 11:11:59 #56 №3636242 
>>3636110
В ваттах никто не измеряет мощность ИБП. Есть Вольт-Амперы, которые равны ваттам в случае если коэффициент мощность БП около 100%.
Для блока питания в 500Вт достаточно ИБП в 500VA. С запасом на переферию можно брать 750VA.
Аноним 27/05/19 Пнд 14:54:40 #57 №3637069 
>>3631442
>– три варисторных ограничителя
Дебилка и дебил-генерал простите
Аноним 27/05/19 Пнд 15:39:55 #58 №3637202 
>>3619382 (OP)
Как они работают? Сначала питают всё с сети, а когда перебой - из батареи? Или постоянно питание из батареи, что её овербыстро убивает?
Аноним 27/05/19 Пнд 15:59:37 #59 №3637261 
>>3637202
Первое.
Аноним 27/05/19 Пнд 17:49:58 #60 №3637599 
>>3637202
Питает от сети, но батарея все ремя на зарядке стоит с поддержанием вольтажа.
Аноним 27/05/19 Пнд 18:30:26 #61 №3637734 
>>3637202
Ну двое чертей выше мне ответили, перемножая на мои дефолтные знания, что схема упс все-таки пропускает не напругу с линии, а стабилизированное напряжение снятое с внутреннего инвертора. Т.е. нельзя просто так врубать в него все, что попало, если он на это не рассчитан по мощности, например.
Аноним 27/05/19 Пнд 19:21:04 #62 №3637867 
>>3637734
Дык в такое только УПСы с двойным преобразованием умеют, не? То есть дешевые не умеют.
Аноним 27/05/19 Пнд 19:35:05 #63 №3637906 
>>3637867
Да, а я неправильно прочитал. Но пишут, что даже лоховской интерактивный ибп выполняет простейшую стабилизацию. И, вероятно, еще стоит какой-то сорт оф контроль нагрузки и не даёт потребителю даже от сети сосать больше положенного, судя по всему.
Аноним 28/05/19 Втр 10:18:48 #64 №3639219 
>>3637734
Насколько я понял что за пару лет он превратится в тыкву?
Аноним 28/05/19 Втр 10:22:56 #65 №3639233 
>>3639219
Аккум? Для свинца нормально все время заряжаться, это штатный режим.
Срок службы зависит от качества и цены самого аккума, температуры внутри ИБП, напряжению до которого заряжается аккум.
Хорошие батарейки которые не нагревает и не перезаряжает ибп живут по 5 лет. Дешевое говно живет 1-2 года.
Аноним 31/05/19 Птн 16:48:01 #66 №3647184 
Посоветуйте сетевой фильтр
Аноним 02/06/19 Вск 15:52:00 #67 №3650905 
>>3619382 (OP)
>Были ли у кого в жизни случае, чтобы от отключения света жесткий диск покрошился

Был случай, когда электрик оборвал ноль, а потом врубил вместо него фазу или что-то вроде этого, у соседей сгорел холодильник и два телевизора, у нас радио (телика у нас не было), местами прогнивший от ржавчины пятнадцатилетний некрохолодильник (от какой-то финской фирмы) выдержал, у родителей сгорел БП в компьютере (с дымом и всем прочим) - никакой защиты по питанию у них не было, а я отделался сгоревшим сетевым фильтром и лёгким испугом от того, что под ногами что-то хлопнуло, а стоящий на столе ИПБ переключился на работу от батарей.

А сейчас я скажу тебе кое-что, отчего тебе враз полегчает: без нормальной земли защитить свою технику невозможно даже теоретически. В таком случае сетевой фильтр - это что-то вроде умного предохранителя, который по идее должен сгореть раньше, чем прилетевший из розетки маленький пушной зверёк убъёт твой дорогой ИПБ.

Сейчас я живу в новом доме с нормальной землёй и новым электрощитком со всей этой новомодной защитной автоматикой, поэтому ИПБ я пока брать не стал - компутер я всё равно 24/7 теперь не держу включённым, т.к. я на нём только работаю (редко) и играю в игори (ещё реже), а для всего остального есть ноутбук. В общем пока обхожусь APC Essential SurgeArrest PM5-RS для пекарни и каким-то поделием марки "Куб" в качестве удлиннителя для ноута.
Аноним 02/06/19 Вск 22:41:21 #68 №3651852 
>>3632849
У меня ноут с дохлой акб постоянно вырубается стихийно. Ссд жив. Я не тот анон.
хотя бекап работает на всякий
Аноним 02/06/19 Вск 23:03:46 #69 №3651885 
>>3634866
Типа инженегры не подумали , что найдётся сверхмозг, который начнёт наживую выдергивать диски?
Всяко и на такое проверяли. Потребитель же идиот в 95% и надо всё проверить, а то начнётся визг "у миня сосиди паламалси. Наибали"
Аноним 02/06/19 Вск 23:59:12 #70 №3651988 
>>3651852
Не мог бы ты смарт измерить на данный момент и проверить после пары стихийных отключений? Очень интересно.

>>3651885
Я же говорю раньше совершенно точно диск выходил из строя. На современных дисках вполне допускаю, что контроллер выполняет какую-то функцию на такой случай, ибо современные диски накапливают энергию для внезапных отключений, которой должно хватить на всякие штуки-дрюки сводящие риски к выходу из строя диска к 0.
Аноним 03/06/19 Пнд 00:07:06 #71 №3651998 
Так чо решили в итоге, какой стабилизатор лучше брать?
Аноним 04/06/19 Втр 01:53:37 #72 №3653910 
1512459791511.png
>>3619382 (OP)
Друзья, обязательно ли ИБП должен иметь столько же VA как и потребление моей системы, или для обычной фильтрации подойдет даже дешманский APC за 3 тысячи?
Аноним 04/06/19 Втр 03:37:36 #73 №3653931 
НЕ НУЖЕН
/thread
Аноним 04/06/19 Втр 13:57:00 #74 №3654484 
А какой иб нужен чтобы потянуть систему жрущую 400 ватт в пике (по показаниям ваттметра) хотя бы минут 10 ?
Аноним 04/06/19 Втр 14:14:12 #75 №3654528 
>>3654484
Любой бери, единственное что емкость должна быть около 20Ач
Аноним 19/06/19 Срд 11:33:45 #76 №3683623 
>>3653910
Столько же Ватт активной мощности чтобы прокормить и не сгореть. VA тогда будут чуть побольше если не ошибаюсь. Что значит "обычная фильтрация"?
Аноним 19/06/19 Срд 12:01:40 #77 №3683663 
тред не читал
ИБП обязательно нужен, я пососал БП, монитор, ноут на ш7.
Аноним 19/06/19 Срд 12:20:27 #78 №3683691 
>>3683663
На такой случай (380 в розетку прилетело?) лучше еще дополнительно защита от высокого в щитке. Защита в пилоте скорее всего тоже не спасет, бывает что она на 450В. И дешевый ИБП может не успеть/сгореть, стремно защищаться только им.
Аноним 19/06/19 Срд 12:40:30 #79 №3683722 
5736885.jpeg
ИБП выручает 1-2 раза в год.
Вместо сетевого фильтра надо ставить пикрелейтед.
sage[mailto:sage] Аноним 19/06/19 Срд 13:49:13 #80 №3683874 
>>3683722
Не вместо, а в дополнение. Всё важно: реле важно, ИБП или фильтр важен, хороший БП важен. Но, конечно, когда придёт 380 Вольт на пару секунд, спасёт только эта малышка.
Аноним 19/06/19 Срд 16:19:11 #81 №3684176 
>>3683722
У меня счетчик тормозит входящее по настроенным мной значениям.
Аноним 19/06/19 Срд 21:54:46 #82 №3684725 
Почему вместо ИБП не ставят на выходах блока питания огромные электролиты, как для мощных усилков в тачках? Чтобы продержались несколько секунд пока идет гибернация.
>>3683722
Эта лучше чем вроде бы сговнившиеся и до сих пор не выплывшие толком УЗМ-51?
Аноним 20/06/19 Чтв 08:16:28 #83 №3685150 
>>3684725
> Почему вместо ИБП не ставят на выходах блока питания огромные электролиты, как для мощных усилков в тачках? Чтобы продержались несколько секунд пока идет гибернация.
Потому что даже для нескольких секунд понадобятся конденсаторы ёмкостью несколько сотен фарад (и чем больше мощность блока, тем более ёмкие должны быть конденсаторы), причём отдавать они должны будут огромный ток (так что большинство ионисторов не подойдёт). Тут без аккумулятора никак не обойтись (электролиты такой ёмкости будут занимать очень много места и стоить гораздо дороже аккумуляторных аналогов схожей ёмкости). Разве что вместо того чтобы делать несколько преобразований, аккумулятор можно поставить на выходе блока питания.
Аноним 20/06/19 Чтв 08:29:45 #84 №3685169 
>>3684725
>несколько секунд пока идет гибернация.
Надо минимум 5 минут.
>>3685150
>большинство ионисторов не подойдёт
Подойдет но все равно дорого и габаритно.
>аккумулятор можно поставить на выходе блока питания.
Это не прокатит по отклонению напряжения по 12в линии. Так что придется ставить dc-dc.
Аноним 20/06/19 Чтв 08:30:19 #85 №3685172 
15529311877340.jpg
>>3619382 (OP)
>Действительно ли домашнему компьютеру нужен Источник Бесперебойного Питания или достаточно хорошего сетевого фильтра? Были ли у кого в жизни случае, чтобы от отключения света жесткий диск покрошился? Я одно время жил в студенческой общаге, так там проводка такая была, что пробки регулярно вышибало, но ни у кого компы не погорели, хотя пользовались даже не сетевыми фильтрами а обычными тройниками.
Железо оно не убивает.
А вот данные могут быть потерянны.
Это основная причина.
Да вот хотя бы игруньки играть. Сколько раз я благодарил Аллаха за ИБП.
Покупай не думая короче.

АПЦ тебе ненужен. Бери подешевле, помощнее, и чтобы с УСБ выходом обязательно, чтобы к ПЕКА подключать, чтобы ПЕКА мог сам выключаться.
Аноним 20/06/19 Чтв 08:31:42 #86 №3685176 
>>3683874
>Всё важно: реле важно, ИБП или фильтр важен,
ИБП=реле
Аноним 20/06/19 Чтв 08:34:03 #87 №3685185 
>>3685169
> Подойдет но все равно дорого и габаритно.
Большинство не подойдут, ибо рассчитаны на гораздо меньший ток отдачи.
> Это не прокатит по отклонению напряжения по 12в линии. Так что придется ставить dc-dc.
Dc-Dc итак ставят во все топовые питальники, ибо самые эффективные технологии (например LLC) нормально могут отдать только одно напряжение (делают 12 вольт), а остальные получают из него.
Аноним 20/06/19 Чтв 08:34:24 #88 №3685186 
>>3685185
> технологии
То есть топологии.
Аноним 20/06/19 Чтв 08:35:36 #89 №3685191 
>>3683623
>VA тогда будут чуть побольше если не ошибаюсь.
Обычно в 2 раза...

>>3653910
>как и потребление моей системы
Обязательно.

>>3631990
Да хз, в любом габаритном фильтре стоит блядь фильтр.
А на фото у тебя говно какое-то.
Аноним 22/06/19 Суб 11:45:12 #90 №3689361 
>>3620617
В вводном щитке квартиры, после прибора учета, ставится какая нить хуйня типа УЗМ-51. Никакие фильтры для каждого девайса больше не нужны.
Аноним 24/06/19 Пнд 08:58:21 #91 №3693837 
>>3685191
>А на фото у тебя говно какое-то
Внутри многих пилотов еще хуже. Алсо слышал, что варисторы должны быть завернуты в термоусадку, потому что при срабатывании они вскипают, впитав энергию высоковольтного импульса, и могут что-нибудь замкнуть осколками.
>>3689361
ХЗ, успеет ли реле напряжения отрубить в случае резкого импульса типа молнии например. Но внутри УЗМ стоит небольшой варистор, насчет других не знаю.
Аноним 24/06/19 Пнд 10:32:47 #92 №3694065 
>>3693837
>в случае резкого импульса типа молнии
От этого тебя спасет только трехступенчатая защита да и то не всегда. И организовать ее можно только в своем доме, начная с вводного столба на котором навешан УЗИП 1 класса (разрядник). Твой фильтр тебе в этом случае точно не поможет. А от вторичных проявлений и УЗМка спасет или подобное устройство. Поэтому и нет никакой необходимости ставить отдельные девайсы/фильтры.
comments powered by Disqus