 Аноним 18/03/15 Срд 16:18:55 #1 №50912 
14266847354150.jpg
Итак, продолжение сериала СКРУТКИ против ВАГИ. Поможет ли трансформатор тока с подстанции 35кВ измерить ток в розетке? На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель? Нужно ли УЗО если нет PE? Чем пропаивать скрутки на алюминиевом проводе? Трёхполюсный автомат нужен чтобы выключать фазу, землю и ноль? Всё это вы можете узнать в предыдущих сериях.


Ссылки на предыдущие тренды:

Архив первых трёх трендов:

https://mega.co.nz/#!atg0jKCB!5vz86xy-AxC1CUxHuQOyohSjhnXSK9HdPICWSLEJidU

Электрика #4 http://arhivach.org/thread/37415/
Электрика #5 http://arhivach.org/thread/44588/
Электрика #6 http://arhivach.org/thread/56137/
Аноним 19/03/15 Чтв 00:56:45 #2 №50952 
14267158050890.jpg
>>50912
Бамп же.
Аноним 19/03/15 Чтв 08:55:28 #3 №50963 
>>50952
ны сцы, щас набегут диванные Теслы и всё завертится
Аноним 19/03/15 Чтв 16:08:19 #4 №50998 
поцантрэ, подскажите, есть голая бетонная коробка (гараж), стены будут штукатурится ЦПС , возник вопрос как тянуть проводку:
1.просто закрепить провода на стенах и сверху закрыть штукатуркой
2.протянуть провода в гофре, закрепить на стенах и накрыть эту гофру штукатуркой
3.сделать штробы, уложить туда провода, замазать гипсом, накрыть всё штукатуркой
4.сделать штробы, уложить туда провода в гофре, замазать гипсом, накрыть штукатуркой
5.оштукатурить стены, сделать наружную (открытую) проводку в гофре

как правильно-то вообще эту хуйню делать ? с одной стороны если всё будет под штукатуркой, то ничего торчать не будет, но если что-то там надъебнётся/перегорит, надо будет вскрывать эту тему, а если делать открытую проводку в гофре, то обязательно чем-нибудь её зацепишь, а там гроб, кладбище и пидор, кароч в голове моей от всего этого полнейшая ДЖИГУРДА , выручайте, анчоусы
Аноним 19/03/15 Чтв 16:10:43 #5 №51000 
Заделывай в штукатурку. Можешь даже без гофры. Делай распаечные коробки. Если что-то и случится, то точно не с проводом.
Аноним 19/03/15 Чтв 16:12:42 #6 №51002 
>>51000
> Можешь даже без гофры
штукатурка будет на цементной основе, изоляции не поплохеет от неё ?
Аноним 19/03/15 Чтв 16:29:50 #7 №51003 
>>51002
Ну вроде любая штукатурка в растворе с водой будет слабой щелочью. Но чтобы она пробурила двойной слой ВВГнг, это надо быть оче сильной щелочью. Тем более реакция закончится через месяц и цемент станет нейтральным.
Если необходимый слой штукатурки позволяет скрыть кабель в гофры, то скрывай. А если нет, то не думаю, что что-то случится, если ты оставишь кабель только в родной изоляции.
Аноним 19/03/15 Чтв 18:13:26 #8 №51004 
>>50998
>но если что-то там надъебнётся/перегорит
сделаешь грамотно - ничего никогда не сгорит.
Аноним 19/03/15 Чтв 21:12:36 #9 №51016 
ананасики, вопрос, как лучше сделать освещение в гараже
1. на потолке (тогда точно придётся его штробить и прятать проводку)
2. на стенах вверху



>>50998
Аноним 20/03/15 Птн 00:45:57 #10 №51026 
>>50998
Зачем тебе гофра, когда есть няшные пвх-трубы?
Аноним 20/03/15 Птн 00:46:53 #11 №51027 
>>51016
Рядом с потолком на стенах?
Аноним 20/03/15 Птн 14:08:50 #12 №51058 
>>51027
а как же тогда СТЕЛЛАЖИ делать ?
Аноним 20/03/15 Птн 14:15:58 #13 №51059 
потсоны, а потолок (бетонное перекрытие) можно вообще штробить под прокладку электропроводки или там свои технологические каналы уже есть внутри ?
Аноним 20/03/15 Птн 17:07:59 #14 №51074 
>>51059
Есть каналы, через них проводят, если не попал, смотри рядом в 7-10см. Изредка встречается. что они забиты чем-либо.
Аноним 20/03/15 Птн 17:15:24 #15 №51075 
>>51016
>2. на стенах вверху
Ну да, повесь штуки четыре БРА, главное проводку спрячь.
Аноним 20/03/15 Птн 17:35:50 #16 №51076 
14268621500770.jpg
>>51074
спасибо, бро, если я правильно тебя понял, мне нужно перфоратором продырявить так, чтобы попасть в одну из таких дырок как на пикрилейтед ?
Аноним 20/03/15 Птн 17:52:18 #17 №51078 
>>51059
нельзя штробить.
http://cs-cs.net/shedevry-malyx-form-arxitektury-pochemu-padayut-doma
Аноним 20/03/15 Птн 19:45:36 #18 №51082 
>>51078
Тыж читай и комментарии.
> Их комментарий по поводу невозможности штробления нижней стороны плит перекрытия был весьма ехидным, конструктивную часть его можно изложить следующим образом: в плите перекрытия имеется наружное и силовое армирование, причем нагрузку несет не бетон, а арматура. Бетон хорошо работает на сжатие – и отвратительно – на растяжение, поэтому в нижней части плиты он выступает в роли не более чем наполнителя.
> Поэтому штробление нижней части перекрытий без повреждения арматуры (т.е. в среднем – на глубину около 20мм) является совершенно допустимым и ни в коей мере не нарушает несущую способность плиты.
> Аналогия с надрезанным стеклом является неуместной, т.к. бетонная плита является не монолитной, а полиструктурной композицией и по своим механическим свойствам, в том числе в части разламывания, не имеет ничего общего с плиткой, стеклом и прочими материалами..
> Штробление несущих стен они откомментировали примерно аналогично.
Аноним 20/03/15 Птн 20:33:49 #19 №51083 
>>51082
Бля, свинья везде грязь найдет. Хочешь штробить - штроби. На свой страх и риск. Только потом оправдания вроде "а мне вот в коментариях сказали" вряд ли помогут.
Перенести с одного автомата на другой Аноним 21/03/15 Суб 19:06:41 #20 №51131 
14269540018990.jpg
Электрачи!
В квартире всё электричество разбито на несколько автоматов.
Свет на балконе заведён в автомат отвечающий за кухню.
Есть отдельный автомат отвечающий за свет во всей квартире.
Как перенести свет на балконе с автомата кухни на автомат света?
Аноним 21/03/15 Суб 19:18:38 #21 №51133 
>>51131
Хули так мало автоматов? Провод с балкона зажми под автоматом света в квартире.
Аноним 21/03/15 Суб 20:33:55 #22 №51138 
>>51133
у всех сейчас несколько автоматов на квартиру, мамку свою так траллируй.
я электрик уровня поставить розетку с выключателем и заменить сгоревший патрон, поподробней
Аноним 21/03/15 Суб 20:48:46 #23 №51139 
>>51131
если отдельный провод то воткни из одного автомата в другой. Если подключено уже в распайках то никак.
Аноним 21/03/15 Суб 20:58:04 #24 №51141 
>>51138
Ну так позови электрика, он тебе воткнет, а потом и свет сделает.
Сделай фотографию что ли.
Аноним 23/03/15 Пнд 07:06:37 #25 №51269 
Кс совсем поехал, а жаль его блог было забавно читать. Это же надо же ебануться на почве эзотерики.
Аноним 23/03/15 Пнд 14:28:14 #26 №51297 
>>51269
Он же вообще 1С программер, поехавший на электрике. Что ему еще разок поехать.
Аноним 23/03/15 Пнд 17:24:32 #27 №51317 
>>51026
>Зачем тебе гофра, когда есть няшные кабель-каналы?
Пофиксил тебя
>>51138
1. Отключаешь общий автомат.
2. Вынимаешь провода из выхода с кухонного автомата.
3. Вызваниваешь провода, идущие на балкон. Как вариант: подключаешь на балконе вместо лампочки батарейку, прибором или лампой ищешь провода под напряжением.
4. Втыкаешь эти провода к автомату освещения.
5. Втыкаешь провода с кухни на место.
6. Вместо батарейки вкручиваешь лампочку.
7. ...
8. PROFIT!!!!
Аноним 23/03/15 Пнд 18:33:21 #28 №51322 
У меня тупой вопрос, я хочу вместо люстры повесить настенную лампу, это реально сделать? Не знаю как гуглить такую хрень даже.
Аноним 23/03/15 Пнд 18:42:17 #29 №51324 
>>51317
Ты простой как две копейки блять. Я более чем уверен что отдельной линии на свет балкона нет, и подключен он к рандомному питающему кабелю. В этом случае перекинуть ничего не получится.
Аноним 23/03/15 Пнд 18:50:04 #30 №51326 
>>51322
реально, только крепление подколхозить чуток
Аноним 24/03/15 Втр 21:46:28 #31 №51385 
14272227885840.jpg
Посаны, ребята. Есть один выключатель, он очень странно работает. Светодиод горит только при определённом положении, как на фото. Сдаётся мне, что он выключатель неверно подключен и установлен. Проводка старая, как определить незнающему в какой разъем сувать провода?
Аноним 24/03/15 Втр 21:56:22 #32 №51387 
>>51385
Дай угадаю, он у тебя стоит в качестве одинарного.
Аноним 24/03/15 Втр 22:07:27 #33 №51390 
Используется только одна клавиша, ибо на люстре одна лампочка была.
Аноним 24/03/15 Втр 22:20:45 #34 №51393 
>>51390
А проводов там сколько, в подвыключательнике? 2 или 3? Вообще, сделай так: Вытяни один провод (любой) из нижней клеммы выключателя, там где 2 клеммы и воткни его в верхнюю клемму, там где всего одна.
Аноним 24/03/15 Втр 22:33:33 #35 №51395 
>>51393
3 провода. Предлагаешь воткнуть в верхнюю клемму там где и так один уже завернут?
Аноним 24/03/15 Втр 22:37:30 #36 №51397 
>>51395
Пока ничего не предлагаю. А свет у тебя включается при включении только одной клавиши или обоих?
Аноним 24/03/15 Втр 22:47:16 #37 №51398 
>>51395
Там маркировка на задней стороне выключателя "L", "1", "2". На L- фаза вводного кабеля, 1 - фаза для первого света, 2 - для второго. Может у тебя перепутаны провода?
Мимипроходил
Аноним 24/03/15 Втр 22:49:50 #38 №51399 
>>51395
И всё же, анон. Если включается нормально, от одной клавиши, а не от обоих, то попробуй просто перекинуть местами 2 провода, которые от верхней клеммы и одной из нижних, которая со стороны рабочей клавиши.
Аноним 24/03/15 Втр 23:04:24 #39 №51401 
>>51397
Свет включается только при обоих клавишах.
>>51398
Скорее всего перепутаны.
Аноним 24/03/15 Втр 23:06:51 #40 №51402 
>>51401
Тогда сделай как я говорю. Должно помочь. Если после этого подсветка будет работать так же, то перекинь местами провода с верхней клеммы и нижней со стороны уже другой клавиши.
Аноним 24/03/15 Втр 23:09:08 #41 №51404 
>>51402
И поосторожней, старайся особо не перегибать провода в одном месте, если алюминиум.
Аноним 24/03/15 Втр 23:15:27 #42 №51406 
>>51402
Спасибо. А можно ли точно узнать, куда какой провод закреплять, если провода одного цвета. Или только методом тыка?
Аноним 24/03/15 Втр 23:18:38 #43 №51407 
>>51406
А зачем тебе? Просто делай, как я говорю. Если есть отвёртка-пробник, то можно, хотя если у тебя фаза и ноль поперепутаны, то нет, поэтому не заморачивайся.
Аноним 24/03/15 Втр 23:28:25 #44 №51408 
>>51407
Я написал, что свет включается только если нажаты обе клавиши. Я не совсем понял про рабочую клавишу.
Аноним 24/03/15 Втр 23:35:10 #45 №51409 
>>51408
Тогда с любой клавишей меняй. После этого свет заработает от одной клавиши. Смотришь, как работает подсветка. Если так же, то есть при включённой одной клавише, то меняешь местами провода так же само, но уже с другой клавишей.
Аноним 24/03/15 Втр 23:40:34 #46 №51410 
>>51409
Благодарю. Завтра попробую.
Аноним 25/03/15 Срд 00:21:45 #47 №51416 
14272321056360.jpg
14272321056671.jpg
Сап мегавольты, менял я значит щиток и после сборки нового, на счётчике появилась ошибка, вместе с заменой щитка на каждую линию было добавлено по паре розеток, при выключении диф и шестнадцатого автомата ошибка вроде пропадает. В руководстве счётчика сказано следующее:

Err02 −"Нештатная ситуация" означает, что счетчик обнаружил неверное подключение или неисправность в цепи нагрузки. Сообщение индицируется в течение двух секунд с периодом 7 секунд независимо от текущей группы или окна до устранения

Анон, что я сделал не так? пик "до и после замены щитка.

Аноним 25/03/15 Срд 09:43:21 #48 №51425 
14272658014880.jpg
>>51416
Сраный объебос, что же ты наделал, сука. Я же теперь спокойно работать не смогу.
Аноним 25/03/15 Срд 12:59:22 #49 №51428 
>>51416
ты нахуя защитный ноль в счётчик завёл ? током ёбнуть ?
Аноним 25/03/15 Срд 13:28:45 #50 №51430 
>>51385
у тебя два провода на выводах, а на вводе ни одного.
Аноним 25/03/15 Срд 13:30:20 #51 №51431 
>>51416
блять, ну ты и нахуевертил.
Аноним 25/03/15 Срд 13:36:49 #52 №51432 
14272798093230.jpg
>>51430
Вот сейчас занимался. Теперь светодиод горит при выключенном состоянии, но если включить правую клавишу, то он все равно светится.
Аноним 25/03/15 Срд 14:02:50 #53 №51434 
>>51432
ну логично, что он будет гореть, если на второй клавише нет нагрузки
Аноним 25/03/15 Срд 14:25:54 #54 №51435 
14272827546580.jpg
>>51416
Аноним 25/03/15 Срд 14:27:27 #55 №51436 
>>51416
блять, у меня глаза вытекли от этой хуйни, потсоны, вызовите мне офтальмолога
Аноним 25/03/15 Срд 14:38:54 #56 №51437 
>>51435
перемычки на фазу очевидно
Аноним 25/03/15 Срд 14:57:31 #57 №51438 
14272846519990.jpg
>>51437
> перемычки на фазу очевидно
евгений вагиныч, я вам правильную схему подключения принёс
Аноним 25/03/15 Срд 15:18:15 #58 №51439 
>>51438
ну так там диф, а не узо.
Аноним 25/03/15 Срд 19:53:11 #59 №51453 
>>51428
Присмотрись внимательнее, за защитным виден рабочий ноль, это так на фото кажется.
Аноним 25/03/15 Срд 23:06:42 #60 №51460 
>>51432
Всё, так и должно быть. Повесишь в лючтре вторую лампочку, на вторую клавишу - будет нормально работать и гаснуть при включении, как и положено.
>>51409-кун
Аноним 26/03/15 Чтв 10:30:29 #61 №51480 
>>51453
>Присмотрись внимательнее
Присмотрелся, нихуя не понятно, где там какой ноль. Следует фотографии делать нормально, чтобы вопросов не возникало. Я вижу, что толстенная земля приходит в счётчик, а из него выходит ноль. ОП-хуй, как всегда.
Аноним 26/03/15 Чтв 12:53:42 #62 №51487 
14273636225550.jpg
>>51480
Няш, ну ты прикинь хуй к носу и подумай, если на колодку приходит вводной провод з/заземления 10мм2, откуда там ещё один такой возьмётся для счётчика то?
Аноним 26/03/15 Чтв 13:39:01 #63 №51497 
>>51487
>прикинь хуй к носу и подумай
Это не моя прерогатива.
Из того, что ты нарисовал, я таки понял, что PE пришёл на самую правую клемму счётчика.
Аноним 26/03/15 Чтв 16:01:46 #64 №51523 
ОП-ебланище, сфотай нормально, а поцыки уже на сходнячке тут порешают чо да как
Аноним 26/03/15 Чтв 16:09:07 #65 №51525 
>>51523
ну в смысле не ОП тренда, а вот этот >>51416
хуй
Аноним 26/03/15 Чтв 16:56:50 #66 №51530 
>>51487
ты хоть схему подключения счетчика видел то, хуеносый блять.
Аноним 26/03/15 Чтв 17:14:44 #67 №51533 
>>51487
Ты на счетчике провода фаз и нулей не перепутал?
Аноним 26/03/15 Чтв 17:18:38 #68 №51535 
14273795185680.jpg
>>51533
Нет, собирал так же как было на старом ящике, там с таким подключением все работало.
>>51523
Вот пик как подключен новый ящик.

Аноним 26/03/15 Чтв 17:30:41 #69 №51537 
>>51535
http://zametkielectrika.ru/sxema-podklyucheniya-elektroschetchika/
Аноним 26/03/15 Чтв 17:49:54 #70 №51539 
>>51537
>На рис. 12, б изображена схема включения индукционного счетчика с обратной полярностью в токовой цепи. В данном случае изменение направления тока в цепи создает отрицательный вращающий момент, и диск счетчика будет вращаться в обратную сторону. Электронный однофазный счетчик в этом случае энергию не измеряет, и мигание индикаторов не наблюдается. Новые типы электронных однофазных счетчиков измеряют электроэнергию независимо от полярности подключения токовой цепи.
но с таким подключением хуй опломбируют.
Аноним 26/03/15 Чтв 17:56:12 #71 №51541 
>>51533
Ахтыжёбанныйтынахуй добра тебе, и всем кто хотел донести что на первом пике он уже был собран не православно, очевидно долбоёб что ставил его до меня подвёл вводные фазу и нейтраль на 2 и 4 контакты счётчика вместо 1 и 3, я как обезьянка собрал все в том же порядке, и внушил себе что до меня всё было збс ,ставила же управляющая компания. Всем спасибо, кланяюсь и уёбываю.
Аноним 26/03/15 Чтв 18:42:04 #72 №51549 
>>51541
Охуительные в управлющей компании электрики.
Аноним 27/03/15 Птн 07:43:59 #73 №51591 
>>51549
Ты ещё не видел их монтажников пластиковых окон.
Ребята из Атомстройкомплекса топором укорачивали пластиковый подоконник для пластикового окна.
3 фазы - скрутка Аноним 27/03/15 Птн 08:47:20 #74 №51595 
14274352407290.png
Антохи, есть железная коробка , в ней скрутка из 4-х проводов(3 фазы и ноль), скрученных ещё при царе горохе. То есть. В эту коробку заходят 4 жилы, разрезаются к ним вкручиваются ещё один кабель 4 жильный и уходит в гараж и к этой же скрутке прикручивается как бы продолжение разрезанного кабеля и уходит на остальные гаражи.
Внимание вопрос, есть ли такие "клеммники", чтобы я отрезал провод который идет ко мне в гараж и не расхуячивая скрутку подключился в неё? Из соображений не снимать электричество с кучи гаражей и в любом случае там алюминий, а у меня медь.
Аноним 27/03/15 Птн 09:46:22 #75 №51602 
14274387820770.jpg
>>51595
Сизы твой выбор, но я нихуя не понял про медь и алюминий.
Аноним 27/03/15 Птн 09:46:27 #76 №51603 
>>51595
Иди нахуй. Ты не из гаражного кооператива на Черкасской, сука? Найди электрика кооператива, он всё сделает. В таком случае и ответственность за всё нести будет он. Или тебя отключат нахуй, как в тот раз, ту меня понял?
Аноним 27/03/15 Птн 10:39:29 #77 №51604 
14274419694810.jpg
14274419694841.jpg
Господа, оцените пожалуйста, все ли хорошо?
Аноним 27/03/15 Птн 12:20:17 #78 №51608 
>>51604
Щито это?
Аноним 27/03/15 Птн 13:10:49 #79 №51610 
>>51604
Ты проводки то идущие к узипу выкинь, понял? Если молния ебнет, они испарятся нахуй. Ты вообще знаешь, зачем узип нужен?
Аноним 27/03/15 Птн 13:11:26 #80 №51611 
>>51604
Это вводной щит на частный дом?
Аноним 27/03/15 Птн 13:12:20 #81 №51613 
>>51604
Еще и на шину нулевую прилепил. Ебать дебил.
Аноним 27/03/15 Птн 13:15:01 #82 №51615 
>>51604
где разделение pe и n, где повторное заземление?
Аноним 27/03/15 Птн 13:20:58 #83 №51616 
>>51604
http://cs-cs.net/abb-gemini
Аноним 27/03/15 Птн 14:10:05 #84 №51623 
>>51604
У нас теперь это тред вангования схемы щитков по фотографии? ОП, нарисуй схему, у тебя вообще нихуя не понятно.
Аноним 27/03/15 Птн 15:32:48 #85 №51629 
>>51602
Кооперативная проводка алюминь, у меня медь.
>>51603
Ты попутал, дядь. Мне электрик кооперативный сказал, что похуй, можешь сам подключать, я тока проверю.
Аноним 27/03/15 Птн 16:02:56 #86 №51630 
>>51629
А, ну тогда вот эти используй: >>50816
Аноним 27/03/15 Птн 16:39:59 #87 №51631 
>>51630
Будешь орехи крутить в неотключенной тесной распредкоробке с тремя фазами и нулем? Ебать ты камикадзе
Аноним 27/03/15 Птн 19:04:07 #88 №51640 
>>51611
да, дальше будет щиток с диф. автоматами
>>51615
Про это мне сказали , то если на опоре будет пиздатое заземление то РЕ и n надо совместить и будет хорошо
sageАноним 27/03/15 Птн 23:50:10 #89 №51668 
>>51631
Но лучше соединения не сыскать. Хотите надёжности - обесточивайте. Всё равно надо попросить кооперативного электрика обесточить цепи.
Аноним 28/03/15 Суб 09:01:45 #90 №51674 
>>51668
>Но лучше соединения не сыскать
то что винтовые соединения необходимо раз в год протягивать ты видимо не в курсе
sageАноним 28/03/15 Суб 12:55:21 #91 №51688 
14275365218150.png
>>51674
>винтовые соединения необходимо раз в год протягивать
Ох лол, начальник подстанции в треде, все в каптёрку.
Аноним 28/03/15 Суб 13:26:44 #92 №51690 
>>51688
еще раз для тупых: лучшее соединение - опрессовка.
Аноним 28/03/15 Суб 13:28:21 #93 №51691 
>все в каптёрку
Все в комнату приема пищи.
пофиксил
sageАноним 28/03/15 Суб 19:18:55 #94 №51720 
>>51690
>еще раз для тупых
Посмотрите на этого мелкобуквенного умника.
>лучшее соединение - опрессовка
Меди с алюминием.
Аноним 29/03/15 Вск 09:27:14 #95 №51752 
>>51690
просто уйди
Аноним 29/03/15 Вск 10:28:41 #96 №51761 
14276141211200.jpg
>>51720
>Меди с алюминием.
дурачок нихуя не знает, лал
>>51752
Или что?
sageАноним 29/03/15 Вск 20:22:39 #97 №51803 
>>51761
>дурачок нихуя не знает, лал
Обосрался с протягиванием винтовых соединений, оправдывается перед аноном своими познания в муфтостроении.
Не будет тот анон опрессовывать свои хвосты. Ему значительно удобнее присобачить орехи, которые полностью решают его задачу с разумной степенью надёжности. В отличии от твоего подхода, где надо иметь пресс, которым надо ещё умудрится подлезть в коробку и не сломать при этом к хуям алюминий.
Аноним 30/03/15 Пнд 10:31:27 #98 №51849 
14277006875040.jpg
Котаны, как вам мой вагоделитель? Только не надо рассказывать про волновое сопротивление и прочую хуйню о влиянии телеков друг на друга.
Аноним 30/03/15 Пнд 11:14:21 #99 №51860 
14277032617520.jpg
14277032617621.jpg
14277032617722.jpg
Сап, электрач. Разжуйте ньюфагу. Есть недавно поставленный, неопломбированный счетчик в квартире. Вопрос вот в чём: можно ли снять счётчик и как это сделать? Жили без счётчика довольно долго, но поставив, прикинули, что это невыгодно платить по счётчику. Планирую поставить меркурий обратно перед продажей квартиру ещё достаточно времени. Не вызову ли я недовольство у господ у энергосбыта такими действиями?
Аноним 30/03/15 Пнд 11:15:02 #100 №51861 
14277033022340.jpg
>>51860
Аноним 30/03/15 Пнд 11:30:17 #101 №51862 
>>51860
Просто не пломбируй счётчик, вот и все дела. Будут тебе считать по "нормативу".
Аноним 30/03/15 Пнд 11:33:02 #102 №51863 
>>51860
Рассказывай как ты платил раньше, точнее как считали тебя, по сечению кабеля вводного или по среднему, какого хуя у тебя со счётчиком денег больше выходит, ты чем там занимаешься мм? Вызывай инспектора, пусть пломбирует счетчик а ты электроэнергию экономь, оставь меркурий в покое.
Аноним 30/03/15 Пнд 18:11:23 #103 №51903 
>>51803
Обосрался тебе в рот разве что.
sageАноним 30/03/15 Пнд 19:11:01 #104 №51910 
>>51903
И продолжает оправдываться, найс.
Аноним 30/03/15 Пнд 19:45:49 #105 №51915 
>>51849
> Только не надо рассказывать про волновое сопротивление и прочую хуйню о влиянии телеков друг на друга.
А шож ты тогда сюда пришёл, газонюх?
Аноним 30/03/15 Пнд 22:40:20 #106 №51927 
>>50912
>Нужно ли УЗО если нет PE.

Наличие РЕ вообще-то в наше время = вещь обязательная, начиная с ПУЭ 6. В домах куча дорогой техники, компьютеры, телевизоры, стиралки, духовые шкафы, и ВСЁ по инструкции должно быть заземлено. Поэтому, если дом старый или новый, но РЕ по какой-то причине нет хуевы халтурщики!, то нужно организовать его самому. Самый недорогой и быстрый способ = от батареи. Потом только спасибо себе скажете.
Аноним 31/03/15 Втр 01:02:39 #107 №51938 
>>51927
Ты ведь пошутил? Вообще УЗО похуй есть земля, нет её, оно смотрит только за перекосом на фазном и нулевом проводе.
Аноним 31/03/15 Втр 11:57:55 #108 №51958 
С землёй и УЗО вообще всё очень странно. Для влажных помещений требуется не более 30мА, а лучше 10мА. При этом у тех же стиральных машин конструктивно имеется потенциал средней точки БП на корпусе, устраняемый заземлением. Но ток утечки на землю вызывает мгновенное срабатывание УЗО. Вот и получается, что либо оставляем машинку (а так же водонагреватель и многую другую технику) с заземлением без УЗО, либо без заземления и с УЗО. Сам так ебался, в итоге перекинул линию стиралки в щитке на простой автомат. Заземленная машинка током не ебошит и всё норм. А проточник пока висит на диффе и еу норм. Когда начнутся утечки в следствие устаревания ТЭНов - начнёт выбивать дифф - нагреватель уйдёт на ремонт и все дела.
Аноним 31/03/15 Втр 12:42:27 #109 №51962 
>>51958
У меня всё норм. Ты что-то неправильно делаешь. Утечка с этой "средней точки" точно не может быть больше единиц миллиампер. Если ток больше - у меня для тебя плохие новости.
Аноним 31/03/15 Втр 12:48:21 #110 №51963 
>>51962
>Утечка с этой "средней точки" точно не может быть больше единиц миллиампер
В таком случае она бы не ощущалась человеком, а она ощущается просто пиздец как. И от комповых БП то же самое.

Алсо, 60мА на эту утечку не реагировало, но было переставлено на группу розеток в спальне. Надо бы купить новое.
Аноним 31/03/15 Втр 13:02:56 #111 №51965 
>>51963
>В таком случае она бы не ощущалась человеком, а она ощущается просто пиздец как.
Значит этим цепям пизда, не должно быть такой утечки.
Аноним 31/03/15 Втр 13:23:19 #112 №51969 
>>51963
Порог ощущения - 0,3-1 мА
Болевой порог - 3-5 мА
Ток неотпускания - >30 мА. (когда человек сам руку оторвать от провода не может)
Смертельный - 30-100 мА.
Аноним 02/04/15 Чтв 14:28:50 #113 №52081 
14279741304520.jpg
14279741304841.jpg
14279741305112.jpg
14279741305393.jpg
>>51131 кун
только четыре фотки крепятся, сейчас ещё допилю.
Кароч, вот мой автомат.вот балкон с розетками и электрика балкона.
На балконе всё делалось сильно после остальной квартиры, запилено в кухню.
Есть шанс перетащить свет на автомат?
Аноним 02/04/15 Чтв 14:31:14 #114 №52082 
14279742745810.jpg
14279742746111.jpg
14279742746292.jpg
Розетка на кухне из которой направляли кабель на балконе
Аноним 02/04/15 Чтв 19:19:26 #115 №52093 
>>52081
тащи отдельный провод к щиту, больше никак.
Аноним 02/04/15 Чтв 19:24:02 #116 №52095 
>>52081
ну можешь заземление розетки на фазу кинуть на отельный автомат, и к фазе света балкона прикрутить, а ноль из розетки взять, раз уж тебе так хочется отдельно.
Аноним 03/04/15 Птн 06:24:57 #117 №52135 
Вопрос згнатокам.
Есть одна розетка, кабель к которой расположен в стене. Как он идёт неизвестно. Когда-то мать разбила эту розетку, чтоб я не играл в ПК. Розхетка замкнула. Старый электрик не нашёл места КЗ и просто перекинул фазу с розетки из другой комнаты.
Возможно ли узнать где именно сгорел провод с розетки, не раздалвливая всю стену?
Аноним 03/04/15 Птн 07:59:00 #118 №52138 
>>52135
>где именно сгорел провод
Возможно.
Но чинить я бы это место не стал.
РАЗДОБИ НАХУЙ СТЕНУ, БУДЬ МУЖЫКОМ, БЛЕАТЬ
Аноним 03/04/15 Птн 09:06:32 #119 №52139 
Сап, электроны.
Как проложить входной кабель от счетка по сайдингу? Внутри же нельзя?
Аноним 03/04/15 Птн 11:14:15 #120 №52145 
Кек, не на долго кса хватило, уже снова ищет работу, кушать видимо захотел, на фруктах долго не проживешь.
Аноним 03/04/15 Птн 11:20:09 #121 №52146 
>>52095
пиши яснее
Аноним 03/04/15 Птн 11:28:13 #122 №52148 
>>52139
> входной кабель от
ввод можно проложить только ДО, но никак не ОТ счётчика, понял ?
Аноним 03/04/15 Птн 11:33:03 #123 №52150 
>>52095
> заземление розетки на фазу кинуть
> заземление на фазу
содомит штоле дохуя ? щас ведь неокрепший ум так и сделает, не стыдно тебе такое советовать ?
Аноним 03/04/15 Птн 11:50:17 #124 №52153 
Сап, Электрач. Вопрос про электрика всея инета.

ЧТО ЗА БЛДЬ У НЕГО ШКАФЫ ПО ПОЛТОРА МЕТРА В ВЫСОТУ?

Рили, я сам инженер, смотрю на его поделия и не понимаю, что там можно нахуевертить? Я понимаю частный дом, там пять фаз и геммору больше, но что блять за сумашедшее количество реле и автоматов на обычные квартиры - ума не приложу. Если он управляет светом и электричеством с помощью реле, а не с помощью контроллера - он какой то странный, не проще ли все исполнительные механизмы завести по 4-20 мА в контроллер и запрограммировать на него все, нахуй эти архаизмы.

Аноним 03/04/15 Птн 11:50:28 #125 №52154 
>>52146

>>52148
Я подразумевал вводной кабель в дом от счетчика закрепленного на наружной стене дома
Аноним 03/04/15 Птн 12:12:28 #126 №52162 
>>52153
>ЧТО ЗА БЛДЬ У НЕГО ШКАФЫ ПО ПОЛТОРА МЕТРА В ВЫСОТУ?
А описание почитать у тебя мозгов не хватает? Отдельные линии на свет и группы розеток в каждой комнате, связки автомат+УЗО, реле напряжения и счетчики очень дохуя места занимают, как ни странно.
Аноним 03/04/15 Птн 12:26:20 #127 №52165 
>>52153
>про электрика всея инета
Чот я зашел к нему в бложек и такое впечатление, что он умер и теперь туда пишет ванильная пизда с трансцендентальным уклоном. Что с ним? Током ёбнуло или очередной заказчик содомировал?
Аноним 03/04/15 Птн 12:38:24 #128 №52167 
14280539043320.jpg
14280539043331.jpg
>>52154
кабель в металлорукав, а металлорукав крепить дюбельным хомутом, не ?
Аноним 03/04/15 Птн 12:40:41 #129 №52169 
>>52167
или вот ещё вариант:
http://www.stroyshopper.ru/category/kreplenie_dlya_metallorukava/
Аноним 03/04/15 Птн 12:58:11 #130 №52171 
>>52154
>>52154
я в квартире живу обычной,у меня один мой щиток, какие нахуй щитки снаружи дома?
Аноним 03/04/15 Птн 13:04:14 #131 №52172 
>>52162
Антоша, ты мне хочешь сказать, что у него на каждую блять лампочку или на каждую розеточку отдельная линия с УЗО и автоматом? Ебать тогда он говноед, объединять не пробовали?
Узо с АВ дают в сумме три модуля.

Допустим жилых комнат - 4. Это 4*3=12.
Автоматы на свет на каждую комнату однополюсных еще 4 модуля
Автоматы под кондеи в каждой комнате - еще 4 модуля.
Два модуля на входной атвомат/минирубильник двухполюсной

Итого 22.

Обычный ящик на 24 модуля, еще даже место остается.

Хорошо, реле напряжения на каждую линию в комнату - еще 4 модуля.
Счетчик в квартире обычно в коридоре, где автоматы стояка стоят со всеми вместе.
Что там остальное.


И вообще, он на последний щиток ваще описания никого не дал, да и схем он своих считков не дает, емнип
Аноним 03/04/15 Птн 13:05:48 #132 №52173 
>>52165
двачую.
Он и до этого не совсем адекватный был, но то ладно, его блог, как хочет, так и пишет. Но когда он ебнулся в сыродение, я аж проиграл.

Ваще забавно наблюдать за метаморфозами этого ебантяя.
Аноним 03/04/15 Птн 13:16:40 #133 №52177 
>>52172
>Допустим жилых комнат - 4
Ты не думал, что он тот щиток собирал для коттеджа over 300кв.м.?

>>52172
>объединять не пробовали
Схема электросети диктуется расчетными нагрузками и правилами ПУЭ + некоторый запас по току. Смысл объединять 20 розеток если максимальный допустимый ток у любой из них 16А?
Аноним 03/04/15 Птн 13:34:51 #134 №52179 
>>51076
да, только смотри, чтобы каналы шли вдоль нужной тебе линии, а не поперек, как недавно было у меня на чертеже. электрики не учли раскладку плин и начертили проводку поперек, клоуны.
Аноним 03/04/15 Птн 14:41:19 #135 №52180 
14280612796750.png
>>52171
Поверь, все в жизни бывает, есть люди живут в частных домах.У меня, например, такая система-столб-кабель до дома-сетчик на фасаде-кабель к потребителям идет подому. И вот задумал я обшить дом сайдингом и спросил, а как правильно проложить кабель по нему.
Аноним 03/04/15 Птн 16:59:25 #136 №52194 
>>52146
ну вот видишь у тебя желтый провод из розетки торчит? Прозвони его в щите, и кинь на автомат. В розетке его скручиваешь с кабелем идущим на балкон, а ноль берешь просто из розетки. И у тебя получаются отдельные автоматы на кухню и балкон.
Аноним 03/04/15 Птн 17:41:47 #137 №52195 
>>52194
шизоид в треде
Аноним 03/04/15 Птн 17:51:58 #138 №52196 
14280727187970.jpg
14280727188021.jpg
>>52180
Нормальных способов всего 2: анкеровка со столба на стену и ввод через гильзу сразу в дом и подземная кабельная линия от столба до подвала. Остальное - анальная блажь, хуета и выглядит как говно в 99% случаев.
Аноним 03/04/15 Птн 18:22:37 #139 №52202 
>>52195
хули тебе не нравится, уеба? Хочет человек себе автомат пусть деалет.
Аноним 03/04/15 Птн 20:30:24 #140 №52213 
>>52202
перечитай его сообщения, ему с одного автомата на другой нужно перекинуть
Аноним 03/04/15 Птн 20:35:04 #141 №52214 
>>52213
Блять, ты дебил. Как он перекинет, если у него провод для балкона заведен в розетку кухни?
Аноним 03/04/15 Птн 23:01:56 #142 №52223 
>>52179
> чтобы каналы шли вдоль нужной тебе линии, а не поперек
ну эт само-собой, братиш
Аноним 04/04/15 Суб 22:10:02 #143 №52311 
Антоши, есть два стула: вызвать электрика с/из жэка или сделать самому электрику в комнату. Суть такова: в квартире все нормально со светом. Но вот много лет назад розетки в одной из комнат перестали работать розетки, выключатели работают норм. По легенде там соседи затопили. Но как то странно так затопили - верх работает, низ - нет. В общем нужно сделать электричество в комнате. Как вариант вижу: поставить автомат в щитке , от него протянуть провод до комнаты и там хуярить в розетки. Только вот в этом тоже загвоздка. Есть две розетки - как мне захуярить этот ток на две розетки ? Реквестирую гайдов/советов мудрых.
Аноним 04/04/15 Суб 22:29:33 #144 №52313 
>>52311
без фоток непонятно нихуя, что за розетки и где они там у тебя
Аноним 05/04/15 Вск 11:42:21 #145 №52341 
>>52313
Обычные совковые розетки на уровне чуть выше пола. Напряжения на них нет
Аноним 05/04/15 Вск 12:05:17 #146 №52345 
>>52341
ну протяни, ну хуярь. В чем проблема то?
Аноним 05/04/15 Вск 12:59:33 #147 №52350 
>>52341
Кинь кабель в плинтусе, а от него уже продолби щели в шукатурке до розеток, или кабель-каналы. В чём проблема-то?
Аноним 05/04/15 Вск 17:11:44 #148 №52366 
>>52345
>>52350
в щитке ставить автомат нужно ?
я дохуя хикка
Аноним 05/04/15 Вск 17:22:52 #149 №52367 
Посоветуйте что почитать инфибио ПУЭ чтобы самостоятельно спроектировать проводку в однушке с электроплитой. Если с типом и сечением кабелей понятно, то вот с автоматами (может что-то еще воткнуть надо, входное реле вроде годная вещь) и заземлением есть вопросы.
Посмотрел Алешку Земского, его совет по выбору типа и номиналов автоматов правильный?
Аноним 05/04/15 Вск 20:12:33 #150 №52379 
>>52367
Проектирование и монтаж Электроустановок жилых и общественных зданий
Аноним 05/04/15 Вск 20:17:21 #151 №52382 
>>52367
автомат выбирается по току короткого замыкания и номинальному продолжительному току, не знаю что тебе там земсков советовал.
Аноним 05/04/15 Вск 23:35:14 #152 №52396 
14282661145530.jpg
>>50912
Хочу замутить дома Hotline Miami с помощью светодиодной ленты, креплённой под потолком. Поясните, как это делать и какие подводные камни.
Аноним 06/04/15 Пнд 06:42:14 #153 №52422 
>>52367
имеешь потребителей, подсчитываешь потребляемую мощность, под эту мощность выбираешь автомат и кабель. Причём кабель с большим запасом, чем автомат. Это что бы не сгорел, если нагрузка будет на пределе автомата. если будешь ставить узо, то его номинал должен быть больше или равен (но лучше больше) автомату, что бы автомат отключал линию до достижения УЗО максимально допустимого значения тока. А заземление как обычно, на третий провод при двухфазной, или на пятый при трёхфазной линии. Естественно, подразумевая, что в щитке все правильно разведено.
Аноним 06/04/15 Пнд 06:44:56 #154 №52423 
>>52422
*на третий при однофазной же
самофикс
Аноним 06/04/15 Пнд 07:08:07 #155 №52424 
>>52396
>с помощью светодиодной ленты
Говно будет. Ты будешь видеть каждый светодиод и его отблеск. Неон - это неон, ты его не заменишь.
Аноним 06/04/15 Пнд 08:58:14 #156 №52434 
14282998947920.jpg
Антошки, красиво смонтировал?
Аноним 06/04/15 Пнд 09:11:03 #157 №52436 
>>52434
Гавно и неправильно. Автомат вверх ногами.
Аноним 06/04/15 Пнд 09:15:48 #158 №52437 
>>52436
В чём гавно?
Схуяли автомат вверх ногами? Автомат подключен по схеме, нарисованной на нём же, она говорит о том что ввод надо подключать сверху, чтобы схема автомата не была при размыкании под напряжением.
Аноним 06/04/15 Пнд 10:40:19 #159 №52442 
>>52434
1. а что за хрень с желтой наклейкой и почему в неё заведены фаза и ноль?
2. хули там земля болтается?
3. куда подцеплять землю, которая прийдёт на вход?
Аноним 06/04/15 Пнд 12:25:39 #160 №52448 
>>52442
1. Ты имеешь ввиду та что стоит на дин рейке рядом с автоматами? Если да - то это лампа сигнальная ЛС-47. Там просто неонка. Поставлена ради того чтобы занять место в прорези в створке щитка, ну и будет светится когда автомат включен, 75 руб стоила.

2. Земля да-ещё болтается, просто не прикрутил, так как пошел дождь.

3. Земля ещё в щиток не заведена как и СИП со столба.
Аноним 06/04/15 Пнд 12:38:13 #161 №52449 
>>52448
а вот в проводе от гофры до счётчика запас бы не помешал. желательно, как учат в книжках, на 2-3 заделки.
Аноним 06/04/15 Пнд 12:48:38 #162 №52450 
>>52449
Вот это хорошее замечание, его ещё можно исправить, вот только куда этот запас девать.
Аноним 06/04/15 Пнд 13:27:22 #163 №52452 
14283160429280.jpg
>>52450
запас скручивается в колечко перед разъёмом.
ну а чисто эстетически прямые линии смотрятся эффектнее
Аноним 06/04/15 Пнд 14:18:23 #164 №52455 
>>52434
бляяяя..................
Аноним 06/04/15 Пнд 15:02:48 #165 №52457 
>>52437
>Схуяли автомат вверх ногами? Автомат подключен по схеме, нарисованной на нём же
Висит он у тебя вверх ногами. В случае чего гаситель дуги внутри не сработает, уёба. %%а провод можно вводить как "снизу" так и "сверху", это тебе не дифф.
Аноним 06/04/15 Пнд 15:12:30 #166 №52458 
>>52455
ну чоты блякаешь то
>>52457
почему вверх ногами? Вот объясни мне почему вверх ногами?
Аноним 06/04/15 Пнд 15:21:39 #167 №52459 
14283228991920.jpg
14283228991931.jpg
>>52457
Вот зачем тогда схема на автомате нарисована? И что мне автомат перевернуть, чтобы надписи вверх ногами были?
>>52452
Прямыми линиями там городить сложновато.
>>52455
Харкнул в рожу

Аноним 06/04/15 Пнд 15:27:35 #168 №52461 
14283232555040.jpg
Кароч, такой вопрос, если скрутить вместе 3 фазы, будет ли коротыш, или просто получится одна мощная фаза? Поясните плз.
Аноним 06/04/15 Пнд 15:38:18 #169 №52463 
>>52459
> Харкнул в рожу
бляяяя..................
Аноним 06/04/15 Пнд 15:39:17 #170 №52464 
>>52463
траль pls
Аноним 06/04/15 Пнд 17:03:40 #171 №52468 
>>52434
индикатор фазы до счетчика - не опломбируют.
Аноним 06/04/15 Пнд 17:05:54 #172 №52469 
>>52461
у тебя получится фаза на 360 градусов
Аноним 06/04/15 Пнд 17:07:08 #173 №52470 
>>52434
говено смонтировал. какой номинал автомата?
Аноним 06/04/15 Пнд 17:13:07 #174 №52471 
>>52468
Вот за это спасибо, переделаю.
>>52470
25А.
В чём говёно то?
Аноним 06/04/15 Пнд 17:22:48 #175 №52473 
>>52469
Круто.
Аноним 06/04/15 Пнд 17:40:31 #176 №52477 
14283312316080.jpg
>>52471
да во всем. Хаотично раскиданые провода и автоматы, никакого порядка и логики. Нормальные пацаны nfr yt ltkf.n
Аноним 07/04/15 Втр 08:19:14 #177 №52523 
>>52477
Ой какой нахуй хаотично, все там логично - вход и выход, единственное что не красиво - то что провода не прямые. В остальном только анон правильно сказал - лампочка до счётчика и запас необходим. А тот ебаный мастер, который всё пиздил про автомат вверх ногами и не правильное подключение тоже слился, ебан.
Аноним 07/04/15 Втр 09:21:59 #178 №52530 
14283877191560.jpg
>>52523
>тоже слился, ебан
Хуй тебе, я тут.
>какой нахуй хаотично, все там логично
Я думал сдержаться, но теперь уже не буду.
Нахуя ты, щенок, сюда принёс щиток с одним автоматом, вниманиеблядь? Ммм? Чтобы все сказали как ахуенно красиво ты его развёл, так ведь, ммм, уёба? Хуёво ты его развёл, на одном автомате можно было постараться и сделать красиво, но ведь ты же мудак, тебе лишь бы всё воткнуть и соединить. К тому же, фотография сделана на совдэповский счётчик, нихуя не понятно, у меня утюг лучше фотографирует. На сколько у тебя там автомат, ммм? Кабель видимо 2,5 квадрата, это чё, ввод питания для собачей будки, ммм? Класс точности 2.0 (1.0), надеюсь ты его в помещении ставить собрался?
Аноним 07/04/15 Втр 09:27:22 #179 №52532 
14283880428420.jpg
>>52530
Ойбляяя, а земля то болтается, ни клеммы под неё, нихуя. Ты чё, наркоман? Током ёбнуть?
Аноним 07/04/15 Втр 10:28:07 #180 №52534 
>>52532
Я же сказал что ни землю ни ввод я не сделал (>>52448)ещё. Землю просто закручу на винт щитка. Всё просто как две копейки.

Мне больше интересно где то кукарекало, которое про автомат вверх ногами говорило
Аноним 07/04/15 Втр 10:32:34 #181 №52535 
>>52530

Не понимаю чо не красиво то? Нет прямых линий? Кабель 4 квадрата, автомат как я уже и говорил 25А (>>52471).
Класс точности 1.0. На улице он будет стоять, в герметичном боксе.

Аноним 07/04/15 Втр 10:34:20 #182 №52536 
>>52535
ах да, забыл. Для небольшой дачи это ввод питания.
Аноним 07/04/15 Втр 10:53:25 #183 №52539 
Двач скатился в унылое говно, все просто поливают друг друга помоями и строят из себя ниибических спецов.
Аноним 07/04/15 Втр 11:13:35 #184 №52543 
>>52539
>Двач скатился в унылое говно, все просто поливают друг друга помоями и строят из себя ниибических спецов.
Так было всегда. Никуда он не скатился. Да и двача то уже нет.
Аноним 07/04/15 Втр 20:53:13 #185 №52601 
Господа, посоветуйте пожалуйста, способ измерить длину кабеля на барабане не сматывая его.
Может есть какой-нибудь дедовский метод, чтобы можно было использовать его, так сказать, в поле с минимальными затратами времени. Погрешность 10 % приемлема.
Аноним 07/04/15 Втр 21:30:36 #186 №52612 
>>52601
замер сопротивления жилы
Аноним 07/04/15 Втр 21:39:44 #187 №52613 
>>52612
Китайским тестером
Аноним 07/04/15 Втр 21:48:48 #188 №52616 
>>52613
что тебе даст полученная цифра ?
инбифо: сопротивление жилы
Аноним 07/04/15 Втр 23:09:19 #189 №52632 
>>52612
Чаще всего отдельные жилы в кабеле свиты между собой. Если их распутать и выпрямить, то длина жил превысит начальную длину кабеля. Существует специализированное оборудование заточенное под подобные измерения, но оно дает не конечный результат, а данные для дальнейших расчетов по определенным формулам. Точность подобных расчетов напрямую зависит от количества изъебств, которые придется преодолеть в процессе сбора этих данных. Например отрезать метр этого кабеля, измерить "свернутую жилу", после этого извлечь ее и измерить в "развернутом" виде. Также имеет значение, что это за жила: одножильная, маложильная или многожильная. Короче морока.
Я хотел узнать нет ли какого-нибудь народного способа сделать эти измерения пусть менее точно, но проще и быстрее.
Аноним 08/04/15 Срд 00:06:23 #190 №52634 
>>52632
отрезать метров 5 и взвесить.
Аноним 08/04/15 Срд 07:36:08 #191 №52647 
>>52601
если количество витков на барабане не известно, то только рефлектометром.
а приблизительно длину можно прикинуть, зная количество витков кабеля на барабане и на одном "слое" барабана, ну и применив школьные знания геометрии.
Аноним 08/04/15 Срд 11:39:25 #192 №52660 
Привет электрики.
Вопрос следующий.

Есть деревянный дом. Меняю проводку, веду по стене, провод ввгнг в гофре на клипсах. Затем зашиваю стены гипсокартоном. Получается аккуратная скрытая проводка.
Имею автоматы фирма иек и узо.

Все правильно делаю по нормам пожаробезопасности?
Аноним 08/04/15 Срд 12:02:11 #193 №52663 
>>52660
>Все правильно делаю по нормам пожаробезопасности?
нет
http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html
Аноним 08/04/15 Срд 13:20:40 #194 №52668 
>>52663
>>Все правильно делаю по нормам пожаробезопасности?
>нет
>http://electricvdome.ru/montaj-electroprivodki/montazh-elektroprovodki-v-derevyannom-dome.html

Прочел.
А если делать открытую по кабель каналам, пойдет?

И как в таком случае делать натяжной потолок?
Аноним 09/04/15 Чтв 12:53:34 #195 №52767 
>>52668
>А если делать открытую по кабель каналам, пойдет?
неа, окрытая проводка только с подкладкой несгораемых материалов, или без них если кабель-каналы несгораемые, либо трубы.
за натяжной потолок не подскажу, вроде к скрытой не относится, в ПУЭ не упоминается. Должно быть достаточно проложить несгораемое основание по потолку.
Аноним 09/04/15 Чтв 13:00:25 #196 №52768 
>>52767
Понял, спасибо.
Оцените правильность выбора щитка.

Ввод 32 ампер. Узо 30 мА. 2 автомат по 16 на комнаты.
Норм?
Аноним 09/04/15 Чтв 13:15:48 #197 №52769 
>>52768
УЗО на сколько номинал? он должен быть на ступень выше автомата.
http://www.electrolibrary.info/uzo/page0903.htm
16 ампер для освещения норм, а для розеток мало. важно что бы кабель был с запасом по току относительно автомата.
Аноним 09/04/15 Чтв 14:46:17 #198 №52775 
Электробоги, ткните в морду, куда держать путь? Мне сватают в квартиру розетки, выключатели, РС и ТВ розетки Шнайдер (якобы оригинал) и Делюкс (Китай). Разница в цене двойная. На вопрос, почему дёшев Делюкс, сказали, что как электрочасть норм, только быстрее поцарапается или сотрётся и не стойкий к солнечнму УФ (поблекнет быстрее).
Аноним 09/04/15 Чтв 15:13:07 #199 №52776 
>>52769
Посмотрю скоро.
Еще один момент. Вначале стоит ввод а потом уже узо,?

Аноним 09/04/15 Чтв 17:38:38 #200 №52788 
>>52767
открытую можно без прокладки скрытая с подкладкой если в неметалических трубах.
Аноним 09/04/15 Чтв 17:39:21 #201 №52789 
>>52768
хуерм.
Аноним 09/04/15 Чтв 17:39:56 #202 №52791 
>>52775
ставь белорусию хули ты как не мужик.
Аноним 09/04/15 Чтв 18:16:25 #203 №52796 
>>52776
Вообще без разницы, но принято ставить сначала автомат, потом узо, чтобы защитить и линию между ними от кз
Аноним 09/04/15 Чтв 18:18:33 #204 №52798 
>>52788
В пуэ четко указано, что нужно прокладывать
Аноним 09/04/15 Чтв 18:21:15 #205 №52799 
>>52775
Сравни контактные части, где тоньше и хлипко, то и нафиг. Для себя же делаешь
Аноним 09/04/15 Чтв 19:00:55 #206 №52802 
>>52798
в снипах уже не надо. может ты и скрутки паяешь до сих пор?
Аноним 09/04/15 Чтв 22:03:22 #207 №52816 
>>52663
Нахуй все эти статьи. Достаточно удвоить сечение проводов при той же защите и ничего нигде не успеет нагреться. А проверялкинов на костёр.
Аноним 09/04/15 Чтв 22:09:40 #208 №52817 
>>52816
я посмотрю как ты четыре квадрата в розетки совать будешь, лалка
Аноним 10/04/15 Птн 04:04:05 #209 №52826 
>>52802
у себя пропаял, и другим советую.
а снип что, запретил дереву воспламеняться от нагрева при КЗ? что не нужно прокладывать основание.
Аноним 10/04/15 Птн 04:05:29 #210 №52827 
>>52768
и кстати, узо лучше отдельные на каждую линия. Иначе при утечке будет общий узо вырубать, а на какой линии утечка, сразу и не определишь.
Аноним 10/04/15 Птн 06:51:27 #211 №52828 
>>52826
ну если ты ретроград, это твои проблемы
Аноним 10/04/15 Птн 07:19:08 #212 №52829 
>>52828
т.е ты считаешь скрутку максимально надёжным способом соединения?
Аноним 10/04/15 Птн 07:25:14 #213 №52830 
Вообщем посмотрел щиток. Оцените

На входе автомат 25 а. Затем узо на 40 а. И 30 мА. Затем два автомата по 16 на комнаты.
Норм?
Аноним 10/04/15 Птн 07:27:56 #214 №52831 
>>52829
>>52828
ну если сантиметра 3 накрутить частыми витками, то может и приблизится к 0,5 сантиметрам пропаянного участка. Только как эти косы в коробки заталкивать, если у тебя там магистраль и 3-4 отходящих линии, я хз. У меня старая школа железнодорожной СЦБ, а там во главе всегда стояла надёжность, а самое надёжное всегда была пайка либо болтовое под шайбы+гровер. А скрутка только как что-то временное и экстренное. Ну кому как в общем, настаивать не буду.
Аноним 10/04/15 Птн 07:31:12 #215 №52832 
>>52830
>по 16 на комнаты.
какая нагрузка то? если свет, то пойдёт, а для розеток маловато. 16А это 3500кВт, а это чайник+микроволновка, если еще будет нагрузка (печка/стиралка/посудомойка и т.п.), возможно будет выбивать автоматы.
Аноним 10/04/15 Птн 08:05:09 #216 №52834 
>>52832
>возможно будет выбивать автоматы
Пусть IEK ставит и погоняет под максимальной нагрузкой. Они сначала будут немного греться, но потом прилипнут и их не будет вышибать.
Аноним 10/04/15 Птн 08:11:47 #217 №52835 
>>52834
>но потом прилипнут и их не будет вышибать
совсем?
Аноним 10/04/15 Птн 10:42:03 #218 №52839 
>>52830
Не слушай этого >>52832 . Если нужна большая нагрузка — веди туда отдельные линии, но ни в коем случае не вешай автоматы больше 16 ампер на линию где включены обычные розетки/лампочки. Если уж совсем припекает что нужно одновременно стиральную машину и пылесос включать — повесь стиралку на линию света.
Аноним 10/04/15 Птн 10:44:07 #219 №52840 
>>52839
А, если у тебя «на комнаты» имеется ввиду сразу и свет и розетки, тогда просто старайся чтобы две мощные нагрузки сидели на разных линиях, например если пылесосишь при включенной стиралке — подключай пылесос в розетку в другой комнате.
Аноним 10/04/15 Птн 12:28:28 #220 №52845 
>>52835
>совсем?
Ну почему же, на соточке вышибет вместе с куском щитка, если вводной раньше не сработает.
Аноним 10/04/15 Птн 13:02:27 #221 №52849 
Прочитал все ветки, заболела голова, думал набрался мудрости, пошёл умничать к другу и был им послан нахуй (иди, умничай там где этого набрался).
Поясните, электробоги, схему. В квартиру входит кабель, заводится в щиток, на него ставится входной автомат и потом распределяется по направлениям. На каждую комнату/кухню/коридор - на освещение автомат 6-10А, на розетки 16А 2,5мм2. На кухню кабель 4 мм2 и УЗО для розетки для посудомойки и автоматы для розеток для свч/холодильника/тв. В ванную и туалет по отдельной линии с УЗО для каждой из них для стиралки и водонагревателя.
А надо ли ПЕРЕД каждым УЗО ставить ещё и автомат? Был послан с таким вопросом нахуй с формулировкой: узо это и есть дифавтомат, поэтому читай дальше всякую хуйню.
Спасибо, что потратили своё драгоценное время на мой бред и дайте совета.
Аноним 10/04/15 Птн 13:42:28 #222 №52852 
>>52849
16А на 1,5 мм2 медь
25А на 2,5 мм2 медь
Дифф.автомат = УЗО+автомат
Аноним 10/04/15 Птн 14:00:30 #223 №52854 
14286636309720.jpg
>>52849
>узо это и есть дифавтомат
дифф автомат- это просто узо с встроенным автоматом, сам по себе УЗО не отключает линию при превышении номинального тока, а просто выходит из строя, поэтому с ним и ставят автоматы. Если же дифф автомат, то козе понятно, автомат выключения уже не нужен. на пике узо с автоматом и диффавтомат. На мой взгляд лучше ставить отдельно автоматы+узо, а не диффавтоматы. И менять удобно, если нужно, и номиналы можно подобрать подходящие именно для тебя. на линии без разницы как, сначала автомат, потом узо, или наоборот. Но принято сначала автомат, потом узо, потом нагрузка.
Аноним 10/04/15 Птн 14:02:44 #224 №52855 
>>52849
Перед УЗО автомат ставить смысла нет, если сумма токов всех автоматов после УЗО меньше макс тока УЗО. Если больше — ставь.
Аноним 10/04/15 Птн 14:05:07 #225 №52857 
>>52855
да у него там на каждой линии по узо, норм же.
Аноним 10/04/15 Птн 14:09:44 #226 №52858 
14286641840860.jpg
>>52849
вот норм все отмечено
Аноним 10/04/15 Птн 16:57:47 #227 №52861 
>>52858
Да вы охуели 4 квадрата на 25 А ставить.
Аноним 10/04/15 Птн 18:15:26 #228 №52866 
>>52861
да, тут с запасиком)
Аноним 10/04/15 Птн 22:07:35 #229 №52882 

Не даёт мне покоя мой этажный щиток. Всю мою совковую алюминиевую проводку, местами переходящую в медь неведомыми мне способами под слоем штукатурки, защищают два автомата фирмы IEK на 25 ампер класса C. И снять напряжение со всей этой радости, по всей видимости, можно только в подвале. Думаю поменять на что нибудь 16 амперное B-класса. ABB или GE. Станут ли оказывать такую услугу жэковские электрики? Если честно, меня подмывает провернуть всё одному, под покровом ночи, вооружившись резиновыми перчатками, шлёпанцами, защитными очками, отвёрткой и утконосами.
Аноним 10/04/15 Птн 22:23:48 #230 №52883 
>>52858
какой мудак делал эту таблицу ? какая вообще может быть МОЩНОСТЬ у ЦЕПИ ?
Аноним 11/04/15 Суб 09:42:39 #231 №52897 
14287345597440.jpg
cморите какой щиток собрал
Аноним 11/04/15 Суб 10:11:23 #232 №52898 
>>52883
Максимально допустима же, дружок.
Аноним 11/04/15 Суб 10:12:47 #233 №52899 
>>52883
Мощность линии - если тебе не знакомо это слово, чего ты сюда лезешь?
Аноним 11/04/15 Суб 10:18:03 #234 №52901 
>>52897
А земля теперь не в моде? И зачем 7 автоматов на 3 кабеля?
Аноним 11/04/15 Суб 10:44:55 #235 №52902 
>>52883
>>52883
ну мощность это ток*напряжение, соответственно 3-фазные потребители при одном токе дают большую мощность. правда тут похоже не учтен взаимный нагрев. И вообще пользоваться надо нармальной таблицей пуэ а не хуй знает чем
Аноним 11/04/15 Суб 10:46:27 #236 №52903 
>>52901
>А земля теперь не в моде
что дают тем и пользуюсь братиш
>И зачем 7 автоматов на 3 кабеля?
Потому что уебищные щитки с уже выломаннай лицевой панелью, надо как то закрывать
Аноним 11/04/15 Суб 11:21:54 #237 №52904 
14287405142410.jpg
>>52897
Аноним 11/04/15 Суб 11:34:23 #238 №52906 
>>52904
>пикрелетел
Для моножилы НИНУЖНЫ.
Аноним 11/04/15 Суб 11:41:51 #239 №52907 
>>52904
знаю братиш, но
>что дают тем и пользуюсь
Аноним 11/04/15 Суб 17:31:33 #240 №52918 
14287626931330.jpg
>>52897
Ты опять выходишь на связь, мудило? Опять начинаешь, ебучий шакал? Нахуя ты сюда свой щиток принёс, щенок? Кому он интересен? Собрал, молодец, иди с петровичем выпей, если вниманиеблядь дохуя. Пиздец, блядь, собрал сраный щиток, двощ, смотри, как я умею, вообще ахуеть.
Аноним 11/04/15 Суб 17:40:10 #241 №52919 
>>52918
Сначала добейся.
Аноним 11/04/15 Суб 18:51:18 #242 №52920 
14287674783690.jpg
>>52918
Саси ёпта, гумунитарий ёбана
Аноним 11/04/15 Суб 19:30:47 #243 №52922 
>>52396
Норм всё будет, никаких подводных камней. Только делай чтоб не видно было светодиодов и чтобы расстояние между частями потолка и диодами было не меньше 10-20 мм и чтобы эти места в том месте были полуматовые, иначе будет как этот предсказал>>52424.
Аноним 11/04/15 Суб 19:36:17 #244 №52923 
>>52477
> синий проводник на нейтрали вместо голубого
Аноним 11/04/15 Суб 19:41:50 #245 №52924 
>>52854
> И менять удобно, если нужно, и номиналы можно подобрать подходящие именно для тебя.
Нет, главное достоинство раздельного узо с автоматом, что УЗО как правило электромеханическое, даже сраное ВД1-63 от ИЕКа вполне надёжно, а вот дифавтомат всегда электронный, а значит не сработает например при оборванном нуле до себя и глючить может от скачков питания. В остальном пожалуй одни недостатки.
Аноним 11/04/15 Суб 19:44:14 #246 №52925 
>>52897
> эти цвета
У тебя на постоянку щиток штоли, сука?
Аноним 11/04/15 Суб 21:45:17 #247 №52935 
>>52923
а ты эстет
>>52925
канеш
Аноним 12/04/15 Вск 15:18:05 #248 №52988 
>>52925
Хули тебе цвета? кроме синего на перемычках и белого вместо серого на фазе все как надо.
Аноним 13/04/15 Пнд 00:30:23 #249 №53023 
>>52988
Ах ну да. А чёрный с красным тогда как понимать? Плюс и минус штоли?
Аноним 13/04/15 Пнд 07:11:27 #250 №53029 
>>53023
Где ты там красный нашел дальтоник?
Аноним 13/04/15 Пнд 19:01:46 #251 №53067 
Ребят, посоветуйте пожалуйста последлвательность подключения щитка.

Частный дом. Сип - вводной автомат 25 ампер. Узо от кз 40 ампер 300 мА. Узо 40 ампер 30 мА. Два автомата по 16 ампер на комнаты.

Два узо как лучше поставить?

Частный дом.
Аноним 13/04/15 Пнд 19:55:17 #252 №53069 
>>53029
Самый левый полюс же, у трёхполюсного автомата.
Аноним 13/04/15 Пнд 20:18:22 #253 №53072 
>>53069
это коричневый
Аноним 13/04/15 Пнд 20:19:43 #254 №53073 
>>53072
Да? А выглядит как красный.
Аноним 13/04/15 Пнд 20:21:41 #255 №53074 
>>53023
читай бля
http://elektrikvspb.ru/assets/files/GOST_R_50462-2009.pdf
Аноним 13/04/15 Пнд 20:24:50 #256 №53075 
>>53074
Нахуй мне твой стандарт читать, когда у меня есть ПУЭ.
Аноним 13/04/15 Пнд 20:48:30 #257 №53077 
Ребят, посоветуйте пожалуйста последлвательность подключения щитка.

Частный дом. Сип - вводной автомат 25 ампер. Узо от кз 40 ампер 300 мА. Узо 40 ампер 30 мА. Два автомата по 16 ампер на комнаты.

Два узо как лучше поставить?

Частный дом.
Аноним 13/04/15 Пнд 21:01:08 #258 №53079 
>>53075
Дибилушка.
Аноним 13/04/15 Пнд 21:08:18 #259 №53080 
>>53079
Говоришь на меня - переводишь на себя.
Аноним 13/04/15 Пнд 22:07:30 #260 №53084 
>>53077
гугли дифференциальные автоматы, вместо узо
Аноним 14/04/15 Втр 04:18:13 #261 №53100 
>>53077
ты жопой читаешь? сказали же - ставь автомат, потом узо, от них линии на комнаты.
Аноним 14/04/15 Втр 15:53:34 #262 №53126 
Друзья электрики.

Веду скрытую проводку в деревянном доме. Нужно вести по несгораемому материалу. Какие материалы лучше использовать? По каким пойдет моя гофра с ввгнг лс 2&1,5?
Аноним 14/04/15 Втр 16:37:42 #263 №53135 
>>53126
> Нужно вести по несгораемому материалу
> По каким пойдет моя гофра с ввгнг
По анусу пойдёт твоя гофра.
Нахуя тебе несгораемый материал, если утебя кабель НГ, да ещё и в гофре?
Ты уж тогда гофру в кабель канал упакуй, потом в трубу и по асбестовой ткани запусти.
Чё мелочишься то так?
Сходить с ума, так по полной!

Мы раз кабель в гофре заштрабливали- 12 метров. Вот тут я понимаю человек опизденел!
Аноним 14/04/15 Втр 17:50:59 #264 №53139 
>>53126
>Нужно вести по несгораемому материалу
Несгораемый материал должен быть со всех сторон, и не гофра, а пропиленовая труба как минимум.
>>53135
Скрытая проводка в деревянном доме в стальных трубах должна идти.
Аноним 14/04/15 Втр 21:04:25 #265 №53153 
>>53139
>>Нужно вести по несгораемому материалу
>Несгораемый материал должен быть со всех сторон, и не гофра, а пропиленовая труба как минимум.
>Скрытая проводка в деревянном доме в стальных трубах должна идти.
>


Если положить на лист асбеста, шифера, гипса, алебастра. Толщина 10 мм. Разве не по ПУЭ ?
Аноним 14/04/15 Втр 22:07:13 #266 №53156 
>>53135
> Мы раз кабель в гофре заштрабливали- 12 метров. Вот тут я понимаю человек опизденел!
Так и нужно тащемта. Чтоб в случае чего можно кабель перетянуть.
Аноним 14/04/15 Втр 22:14:53 #267 №53157 
>>53153
Делай что хочешь. Горбатого могила исправит.
Аноним 14/04/15 Втр 22:15:41 #268 №53158 
>>53153
Подкладка при открытой прокладке. При скрытой со всех сторон, если труба не стальная.
Аноним 14/04/15 Втр 22:28:39 #269 №53159 
>>53156
И хорошо по гофре перетягивается?
Аноним 14/04/15 Втр 22:30:40 #270 №53160 
>>53159
Норм. Особенно если к концу старого привязать.
Аноним 15/04/15 Срд 09:51:28 #271 №53177 
>>52920
говно без задач
Аноним 15/04/15 Срд 09:53:41 #272 №53178 
14290808219430.jpg
Антоны, что лучшезабить в землю для заземления? Шрильки можно допустим?
Аноним 15/04/15 Срд 09:54:26 #273 №53179 
>>53178
лучше забить
шпильки
Аноним 15/04/15 Срд 10:42:03 #274 №53181 
>>53178
Швеллера лучше забей...
Аноним 15/04/15 Срд 11:07:21 #275 №53182 
>>53181
швеллера? Какие? Просто к шпильке можно приварить хвост и забивать перфом
Аноним 15/04/15 Срд 11:14:28 #276 №53183 
>>53182
уголок кувалдой захуяч, проще всего, шпилька будет вся елозить же.
Аноним 15/04/15 Срд 11:15:58 #277 №53184 
>>53182
>и забивать перфом
хуяссе фантазёр
Аноним 15/04/15 Срд 14:25:49 #278 №53188 
>>53178
В обще-то надо закапывать метал. сетку и к ней подводить землю, или если штырями, то несколько штырей длинных и соединить их в земле и также подвести землю, плюс все это прозвонить на допустимое для земли сопротивление.
Аноним 15/04/15 Срд 14:42:41 #279 №53189 
>>53188
и также подвести землю

не понял, что ты имел ввиду.

Уже решил захуячивать уголок кувалдой.

Скажите, я вот не пойму как сопротивление земли меряется, между чем и чем?
Аноним 15/04/15 Срд 14:44:45 #280 №53190 
Фикс поста >>53189

>>53188
>и также подвести землю
не понял, что ты имел ввиду.

Я уже решил захуячивать уголок кувалдой...
Скажите, я вот не пойму как сопротивление земли меряется, между чем и чем?
Аноним 15/04/15 Срд 15:53:28 #281 №53194 
>>53190
>Скажите, я вот не пойму как сопротивление земли меряется, между чем и чем?
меряется между твоим контуром (обычно забивают треугольником три уголка, по периметру пускают ленту 40х4, приваривая к ним). Если для себя, можешь померить между этим заземлением и проводом заземления, который приходит к тебе с подстанции. Должно быть не более 10 Ом, насколько я помню.
Аноним 15/04/15 Срд 15:57:09 #282 №53195 
>>53190
а если лаборатория, то они забивают свои измерительные зонды и замеряют между ними и твоим контуром
Аноним 15/04/15 Срд 16:46:58 #283 №53196 
>>53184
>Скажите, я вот не пойму как сопротивление земли меряется, между чем и чем?
Между контуром заземления и землей, очевидно же
http://www.youtube.com/watch?v=WEbdCTJML68
Аноним 15/04/15 Срд 16:55:59 #284 №53197 
>>53196
т.е. грубо говоря между двумя штырями?
Аноним 15/04/15 Срд 16:56:59 #285 №53198 
>>53197
если я вобью два штыря и между ними сделаю замер это и будет искомое сопротивление?
Аноним 15/04/15 Срд 18:28:20 #286 №53200 
>>53198
нет
меряется между твоим контуром (обычно забивают треугольником три уголка, по периметру пускают ленту 40х4, приваривая к ним). Если для себя, можешь померить между этим заземлением и проводом заземления, который приходит к тебе с подстанции. Должно быть не более 10 Ом, насколько я помню.
Аноним 15/04/15 Срд 18:28:41 #287 №53201 
>>53198
а если лаборатория, то они забивают свои измерительные зонды и замеряют между ними и твоим контуром
Аноним 15/04/15 Срд 20:19:36 #288 №53204 
>>53200
Но ко мне не приходит с подстанции ничего кроме нуля и фазы
Аноним 15/04/15 Срд 20:24:28 #289 №53205 
Здорова электро пацаны
Вопрос емть

Дом дерево, потолок обшит гипсой, прямо на саморез ах. Я хочу натяжной потолок мутить.
Проводка ввгнг лс в гофре норма или и тут трубы нужны по закону?
Аноним 15/04/15 Срд 20:27:18 #290 №53206 
>>53205
Забыл добавить гипсокартон огнестойкий 12.5
Аноним 15/04/15 Срд 21:32:09 #291 №53209 
>>53204
с нулём померь, он с землёй объединён
Аноним 15/04/15 Срд 22:08:04 #292 №53212 
>>53206
нужны по закону
Аноним 15/04/15 Срд 23:17:42 #293 №53215 
>>53198
Там все сложнее, забиваются 2 измерительных штыря, пропускается ток и измеряется реальное сопротивление твоего заземления - самого железа относительно земли, прямо самой земли на которой ты стоишь.
Выше правильно писали - забивай уголки метра по 2 длинной, на расстоянии друг от друга не меньше метра, штуки 3 - больше лучше, можно прямо 4 по углам дома, из обваривай лентой или арматурой, дальше к ней приваривай болт и на него через клемму прикручивай провод заземления квадратов 10, не помню норму ща.
Аноним 16/04/15 Чтв 02:58:24 #294 №53220 
14291423047650.jpg
>>52081
>>52082
кун выходит на связь

Сегодня запеню отверстия с проводами.
Последний платиновый вопрос: как перекинуть свет на балконе с автомата кухни на автомат отключающий свет во всей квартире не вскрывая потолок на кухне?Если электрика на балконе делалась позже остальной квартиры.
только без шизофазии типа перекидывания нуля на фазу плиз
Аноним 16/04/15 Чтв 04:14:17 #295 №53221 
>>53206
если гипсач огнестойкий, то это уже негорючее основание. можно и в гофре, тем более она сейчас так же есть негорючяя, а пуэ лохматого года не учитывает все современные материалы. а если провод будет ВВГнг-Fr-Ls то вообще шикарно.
Аноним 16/04/15 Чтв 06:00:29 #296 №53224 
>>53220
>с автомата кухни на автомат отключающий свет во всей квартире не вскрывая потолок на кухне?
ну если на автомат кухни кабель приходит от автомата, который отключает свет по всей квартире, то присоедини этот провод с балкона просто мимо автомата кухни на провод, идущий на общий автомат.
хотя из того, что ты сказал нихуя не понятно, схемку бы накидал что ли. и вообще, нахуя это всё? автомат то есть, а на кухне или ещё где, не похуй ли?
Аноним 16/04/15 Чтв 06:43:56 #297 №53228 
>>53224
Не отвечай ему, он долбоеб.
Аноним 16/04/15 Чтв 11:10:22 #298 №53235 
Народ мне ща электрик из одной компании сказал, что Автомат не работает без заземления!!!!

Тоесть при кз он не сработает!
Правда ли?
Аноним 16/04/15 Чтв 11:54:59 #299 №53237 
>>53235
Пиздешь. Регулярно вырубает, заземления никогда не было, алюминий, совдеп.
Аноним 16/04/15 Чтв 11:58:48 #300 №53239 
Стоит ли поставить вводное узо на 100 или 300 мА.? Щас стоит просто на 30 мА.
Если стоит, то на 30, по линиям на сую отдельно
Аноним 16/04/15 Чтв 12:02:38 #301 №53240 
>>53235
>Автомат не работает без заземления!!!!
Правда, смотря на какой случай он должен сработать. Если происходит пробой на корпус, а корпус не заземлён, автомат не сработает. Если же просто происходит замыкание или превышение тока между фазой и нулём, то сработает и без заземления. В общем случае твой электрик прав, ведь автомат должен срабатывать в обоих случаях. Но на случай "частичного" пробоя на корпус/батарею/небо/аллаха, т.н. утечки, сегодня в качестве защиты ставять всё же УЗО или диф.автомат.

>>53237
Этого не слушай, ему вырубает = работает как надо.
Аноним 16/04/15 Чтв 12:07:45 #302 №53241 
>>53240
> Тоесть при кз он не сработает!
> Правда ли?
Я про то, что при кз он сработает, ведь именно это интересовало >>53237 господина? Возможно не так, как надо
, в тонкостях не разбираюсь, но свет отрубит.
Аноним 16/04/15 Чтв 12:54:32 #303 №53242 
>>53235
>Автомат не работает без заземления!!!!
обоссы этого электрика, скажи, что анон разрешил. Автомат срабатывает при достижении порогового значения тока в проводе, который через него проходит. А почему увеличился этот ток - замкнуло ли фазу на землю, на ноль, либо ты просто подключил мощный сварочный трансформатор, это его не ебёт. УЗО работает по другому, он сравнивает разницу по току между фазой и нулём, если на пальцах - сколько по фазе прошло, столько по нулю и вернулось (понятно, что у переменного тока нет направления, это я для упрощения), а если где нарушается изоляция и немного тока начинает уходить через заземление (если пойдёт сразу дохуя, при КЗ - сработает автомат - не забываем), то УЗО видит разницу - по фазе ушло столько, по нулю вернулось меньше - и отрубает линию. Вот так если по-простому.
Аноним 16/04/15 Чтв 12:56:01 #304 №53243 
>>53240
пробой на незаземлённый корпус - это не КЗ так то.
Аноним 16/04/15 Чтв 12:58:07 #305 №53244 
>>53235
>что Автомат не работает без заземления!!!!
а где в автомате подключать заземление, он не показал?
Аноним 16/04/15 Чтв 14:33:20 #306 №53253 
>>53244
прекрати, содомитская твоя рожа
Аноним 16/04/15 Чтв 19:28:57 #307 №53271 
>>53241
>Я про то, что при кз он сработает, ведь именно это интересовало >>53237 господина?
Думаю, что господин такой же чурбан, как и ты, и в тонкостях не разбирается, а потому я ему объяснил, как должно быть по правилам.

>>53241
>пробой на незаземлённый корпус - это не КЗ так то.
Ну да, это просто пиздец нахуй. Но у нас принято совать в незаземлённые розетки всё, не важно, требует оно заземления или нет.
Аноним 16/04/15 Чтв 20:27:58 #308 №53273 
14292052789320.jpg
>>53244
сказал что вот так
Аноним 16/04/15 Чтв 20:42:02 #309 №53274 
>>53273
нахуя ты притащил сюда узип? в бытовых сетях это не использкется
Аноним 16/04/15 Чтв 21:44:50 #310 №53276 

>>53271
А ты грубиян.
Аноним 16/04/15 Чтв 22:34:15 #311 №53279 
>>53274
Почему у диванных электриков так бомбит при виде УЗИПа?
>в бытовых сетях это не использкется
В мамкиной квартире, ты хотел сказать? Любой коттедж с подключением от воздушной ЛЭП обязан иметь УЗИП в вводном щитке.
Аноним 17/04/15 Птн 09:42:48 #312 №53286 
>>53279
Расскажите за узо в квартире, в доме не предусмотрено заземление, хочу кинуть из подъездного корриодора(осн. распред щита) земляной провод, с одной стороны подключить к стиралке, а в осн. распред. щите на нулевую шину, стиралку запитаю через узошку, уже в квартирном щитке, он идет после основного, по идее все должно работать?
Аноним 17/04/15 Птн 10:41:31 #313 №53290 
>>53286
да, будет. вот недавно дома строили, так и в проекте, в щитовой шина земли и нуля обвязаны, а до квартир идут уже отдельными проводами. Так что по сути одно и то же.
sageАноним 17/04/15 Птн 16:17:01 #314 №53303 
>>53286
А ты знаешь в каком состоянии у тебя электросистема в доме? В грщ? Не отгорает ли ноль этажом ниже? Может где то вместо нуля кусок проволоки вставили и он там весело греется?
Аноним 17/04/15 Птн 16:43:26 #315 №53304 
>>53303
Могу только догадываться, т.к. напряжение в норме, а вообще если так заморачиваться, представляешь сколько у нас старых многоэтажек построено по стране и никто не знает что у них внутри наколхожено.
Аноним 17/04/15 Птн 22:12:25 #316 №53320 
14292979456800.png
14292979456881.png
14292979456952.png
Анон, в чем посоветуешь тянуть проводку в каркаснике? Наиболее аккуратно, малозаметно и не сильно дорого. Legrand dlplus страшен, Malpro border печалит тем что нет вертикальных отводов меньше 55х20, Hager SL - вовсе не имеет вертикальных отводов. Какие еще варианты?
sageАноним 17/04/15 Птн 22:25:22 #317 №53321 
>>53320
> Наиболее аккуратно, малозаметно и не сильно дорого
на гвоздики прибей
Аноним 18/04/15 Суб 10:16:05 #318 №53334 
>>53320
где такие продаются?
Аноним 18/04/15 Суб 16:53:57 #319 №53358 
>>53320
Делал мужику в гараж. Гараж каркасный, двухэтажный, размеры 8х14.
У него бзик- никаких проводов внутри помещения.
Ну, условия такие.
Придумали- в гофре понаружи стен, заводили внутрь и сразу в розетку/выключатель/лампу.
Понятное дело он потом сайдингом закрывал, так что гофру не видно совсем. В местах соединений- распредкоробки, а располагали их в завалинке, он врезал лючки напротив каждой.
Преимущества- быстро, недорого, никаких проводов внутри гаража, легко устранить несиправность.
Аноним 18/04/15 Суб 21:43:56 #320 №53388 
>>51416
За такие щиты сажать надо.
Аноним 19/04/15 Вск 11:30:29 #321 №53434 
>>53358
Сидел, думал про такой способ.
А почему так не делают повсеместно? Ведь действительно удобно, красиво и монтаж делать быстро- не надо прирезать короба, прятать проводку под плинтуса, штробить, что то выдумывать. Хуячь гофрой вокруг дома, в нужных местах сверлись внутрь.
Единственный минус, который пришёл в голову- сквозь отверстия будет проникать холод, но их минватой можно заебенить, к примеру.
Этим летом нужно переносить сарай, наверное сделаю проводку так как сказал >>53358.

А какие подводные камни? Почему реально так никто не делает?
sageАноним 19/04/15 Вск 13:09:45 #322 №53440 
>>53434
Реально в жилых и комерческих помещениях делают фальшпотолки, в производственных заливают трубы с проводами в стяжку. А со своей наружней проводкой ты соснешь, как только чтонибудь наебнется. А еще сайдинг с минватой хорошо горит.
Аноним 19/04/15 Вск 14:49:07 #323 №53452 
>>53440
>сайдинг с минватой хорошо горит
Ахуительные истории. Пластиковый сайдинг, может и поддерживает горение, но на этот случай есть металлический, а вот минвата не горит.
sageАноним 19/04/15 Вск 15:04:54 #324 №53454 
>>53452
ну-ну.
Аноним 19/04/15 Вск 15:55:05 #325 №53465 
>>53452
>а вот минвата не горит.
Не поддерживает горение. Тоже самое про любой НОРМАЛЬНЫЙ сайдинг. Горение не поддерживают.
Ради прикола возьми зажигалку и подожги кнауф вату или сайдинга кусок. Как только уберёшь пламя оно исчезнет на предмете.
>А со своей наружней проводкой ты соснешь, как только чтонибудь наебнется
Лючки для доступа к соединениям для кого?
И странно читать подобное от человека, который заливает проводку в бетонный пол. Лол.
Если сайдинг можно снять, то бетон ты, чудо, будешь кувалдой ебенить?
Или у тебя уверенность, что раз в бетоне то нихуя не будет, а если в гофре на стене, под сайдингом, то непременно жди беды?
Ты вообще монтажом занимался?
Аноним 19/04/15 Вск 16:39:40 #326 №53473 
>>53465
я вот мимо проходил, но затея дырявить дом для проводки насквозь мне кажется не очень. ладно гараж - одно помещение, а в многокомнатном доме это будет пиздос просто.
Аноним 19/04/15 Вск 17:23:32 #327 №53478 
>>53473
>а в многокомнатном доме это будет пиздос просто.
Я и не говорил про многоквартирку. Частный дом/гараж/сарай/баня- пожалуйста.
sageАноним 19/04/15 Вск 17:34:57 #328 №53480 
>>53465
>Если сайдинг можно снять, то бетон ты, чудо, будешь кувалдой ебенить?
бля, ты ебанат? Тебе же сказали для ПРОМЫШЛЕННЫХ помещений, то есть где стоят станки таскают всякую тяжелую хуйню, потолки по 10 метров в высоту, и сечения там как твой хуй в диаметре. Для прочих помещений самое логичное прятать под фальшпотолок, либо на лотках, мог заметить если ходил в какой нибудь огромный супермаркет.
>>53478
Хуею с тебя, мудила. Все щиты ты тоже будешь снаружи ставить (на 2-3 этаже ага), или ебашить огромные дыры чтобы выводить их наружу, и потом еще дырявить каждую стену чтобы завести провод. Ты хоть себе представляешь, насколько это поуебански будет. А потом еще обшивать наружную стену всякой хуйней.
>>53358
Охуенно ты его подставил. Надеюсь в скорости дадут тебе пизды, чтобы хуйней не маялся.
Аноним 19/04/15 Вск 20:02:10 #329 №53491 
14294629304900.jpg
Электрач, в недоделанной квартире начал проверять какой автомат за что у меня отвечает. Проверял джвумя индикаторами фазы и чайником, потому что индикаторы часто тупят.
Но голые провода чайником не проверишь.
Посоветуйте годный индикатор, или мне ещё посоветовали мультиметр, но я хз, не избыточно ли, ведь они дорогие.
Аноним 19/04/15 Вск 20:30:45 #330 №53494 
>>53480
> Тебе же сказали для ПРОМЫШЛЕННЫХ помещений,
А! В ПРОМЫШЛЕННЫХ помещениях с проводкой нихуя не случается же!
Ой блять, школьник, ну что ты несёшь? Сначала пиздел про то, как хуёво будет, если что то с проводами случится, так я тебе ответил- сайдинг снимут. А если в твоём ПРОМЫШЛЕННОМ помещении наебнётся кабель, то ты кувалдой его выковыривать будешь, лол!
> Все щиты ты тоже будешь снаружи ставить (на 2-3 этаже ага)
Какие щиты? Ты наркоман?
>или ебашить огромные дыры чтобы выводить их наружу
Почему огромные? Почему наружу? Аааааа!
> и потом еще дырявить каждую стену чтобы завести провод.
Бляяя! Так ведь уже есть ОГРОМНЫЕ ДЫРЫ, зачем ты хочешь тягать провода туда-сюда?
> А потом еще обшивать наружную стену всякой хуйней.
Не надо хуйнёй, для обшивки стен есть сайдинг, вагонка, ЦПС, профлист, да дахуя вариантов обшить дом снаружи. Нахуя ты хуйнёй всякой закрываешь дома? Ты пиздец укуренный же!
>Охуенно ты его подставил.
А в чём подстава? Надо было в бетон залить всё, да?
Ой блять, пиздец я не могу с тебя, нарколыга чёртов!
Аноним 19/04/15 Вск 22:14:16 #331 №53498 
>>53494
Все с тобой ясно.
Аноним 19/04/15 Вск 22:18:19 #332 №53500 
>>53494
Лучше не позорься, если не имеешь ни малейшего понятия об электромонтаже.
Аноним 20/04/15 Пнд 04:02:05 #333 №53532 
>>53491
>но я хз, не избыточно ли, ведь они дорогие.
да, от целых двухсот рублей начинается цена
Аноним 20/04/15 Пнд 09:18:50 #334 №53535 
14295107308050.jpg
>>53500
Какой мудрый ответ. Всё по делу, прибавить нечего.
Отдыхай, засеря! Как отдохнёшь продолжай долбить огромные дыры и протаскивать в них щитки, обильно заливая всё это дело бетоном, не забудь поверх какой нибудь хуйнёй закрыть, лооооол!
Аноним 20/04/15 Пнд 17:30:34 #335 №53563 
>>53535
>мам, я умею вырывать слова из контекста, я всех затролел.
Ясно.
Аноним 20/04/15 Пнд 17:48:16 #336 №53565 
>>53494
>Ой блять, школьник, ну что ты несёшь? Сначала пиздел про то, как хуёво будет, если что то с проводами случится, так я тебе ответил- сайдинг снимут. А если в твоём ПРОМЫШЛЕННОМ помещении наебнётся кабель, то ты кувалдой его выковыривать будешь, лол!
Школьник тут как раз ты, и сейчас я тебе это докажу:
1 Кабель в стяжку укладывается в стальных трубах, а не заливается поверху
2 С кабелем не может ничего произойти, если у него правильная защита, потому что он идет цельным куском от распредустройства к потребителю
3 Сечение и изоляция по сравнению с кабелем в быту имеет гораздо больший запас прочности
>Сначала пиздел про то, как хуёво будет, если что то с проводами случится, так я тебе ответил- сайдинг снимут
Со всего дома? Хорошо. Про температуры при коротком замыкании ты тоже не слышал. Идем дальше.
>Какие щиты? Ты наркоман?
>Почему огромные? Почему наружу? Аааааа!
Про защитную автоматику и то что ее размещают не на потолке ты тоже не слышал. Как и то что туда каким то образом надо заводить кабели, идущие снаружи.
>Бляяя! Так ведь уже есть ОГРОМНЫЕ ДЫРЫ, зачем ты хочешь тягать провода туда-сюда?
У тебя видимо один провод на всю квартиру и ты как-то с этим живешь.
>Не надо хуйнёй, для обшивки стен есть сайдинг, вагонка, ЦПС, профлист, да дахуя вариантов обшить дом снаружи
И что самое удивительное, ни один из этих материалов не подпадает под категорию несгораемых или трудносгораемых. Как и вата.
>А в чём подстава?
В том что ты даже отдаленно не представляешь, какие существуют правила и нормативы.
Аноним 20/04/15 Пнд 20:04:02 #337 №53582 
>>53565
>2 С кабелем не может ничего произойти, если у него правильная защита, потому что он идет цельным куском от распредустройства к потребителю
Блять, а на стене дома, конечно же, произойдёт.
>Со всего дома?
Начнём с того, что-
> С кабелем не может ничего произойти, если у него правильная защита, потому что он идет цельным куском от распредустройства к потребителю
В метсах расключения на выключатель ставится лючок доступа.
Ты жопой читаешь?
>Про защитную автоматику и то что ее размещают не на потолке ты тоже не слышал.
Её размещают в щитке, щиток ставится один в легкодосупном месте. Например в специально выделенном под это помещении. Обычно в подвале или на первом этаже.
>У тебя видимо один провод на всю квартиру и ты как-то с этим живешь.
До каждого потребителя (розетки, осещения) тянется ОТДЕЛЬНЫЙ кабель с щитовой.
Ты понимаешь? Выделить жирным? ОТ-ДЕЛЬ-НЫМ, потому и выполняется требование-
>потому что он идет цельным куском от распредустройства к потребителю
Чуешь, дибил?
>И что самое удивительное, ни один из этих материалов не подпадает под категорию несгораемых или трудносгораемых.
Гугли их рекомендации, уёба. Свой же дом можешь бетоном залить сверху или асбестом обложить.
>В том что ты даже отдаленно не представляешь, какие существуют правила и нормативы.
То есть ты не можешь толком сказать, что не так, да?
Ну, типа "так нельзя" и всё?
Ты дурик, иди спать, лол.
Как проснёшься можешь обосновать почему нельзя проводить проводку снаружи мастерской.
Вариант- "низя так" я уже слышал, конкретика будет?
Аноним 20/04/15 Пнд 21:21:51 #338 №53588 
>>53582
Ты конечно наркоман, но я отвечу.
Особых низзя-так я не вижу. При желании можно спать на потолке и пристегиваться. Просто вопрос - нахуя.
1. Если ты будешь вести снаружи - ты делаешь минимум 2 лишних дырки - вход и выход. Плюс лючки. Это теплопотери. Плюс заделка дырок может лишать провод гибкости. В случае стальной трубы в бетоне - ты просто вытащил старый провод и протянул там новый. В случае когда ты запенил провод в стене - нужно там все расхуячивать.
2. Кабель с атмосферной защитой нихуя не гибкий. И уже на 6 квадратах способен проткнуть тебе анус навылет.
Ну и все. Особого плюса в том, чтобы превратить любой сарай в соты я не вижу. Обычно все стараются наоборот дырки прикрыть.
А теперь сам ответь на вопрос - зачем
Аноним 20/04/15 Пнд 23:28:15 #339 №53606 
>>53588
Ну вот видишь, залупа, можно ведь говорить и как взрослые люди.
Обьясняю как делал мастерскую:
Щит в тамбуре, там автоматы, учёт и ввод, ну это понятно.
Всё это хозяйство, в гофре, выводится наружу дома и там, по стенам, разбегается до потребителей.
Да, сверлил отверстие (каркасник, забит эковатой) прямо в розетку/светильник/выключатель.
На стене четыре распредкоробки- на четыре помещения, на свет.
Получилась у нас стена, по которой разбросаны, закрепленные на клипсы, гофры и четыре коробки, по одной на каждую стену.
Отверстия заваливаются эковатой, сверху он их замазывал чем то, я не спрашивал чем.
Теплопотери минимальны.
Теперь он зашивает стены сайдингом, а в местах коробок врезает лючки-ревизии сантехнические. Металлические такие. Они большие и удобные.
Итак- кабель идёт из щита неразрывно, как ты и хотел, до каждой розетки отдельно.
Четыре коробки представляют собой слабые звенья, но подстраховались лючками.
Никаких сот, всё ахуенно. Ну, наверняка теплопотери величились на два процента, лол.
Плюсы- быстро, недорого и красиво, так как провода вообще не видны.
Вообще заказчика волновало отсутствие проводки внутри, на деньги он достаточно богат.

Могу сказать, что делал одному мудаку проводку в квартире, так по его требованию запихивал ввгнг в гофру, гофру в пластиковую трубу спаивал и всё это заебенивал на чёрный пол, который потом заливали цементом.
На каждого потребителя провод шёл отдельный.
Квартира двушка, там в коридоре весь пол был трубами занят, под каждый провод, лол.
Аноним 21/04/15 Втр 03:02:28 #340 №53623 
14295745489870.jpg
есть в треде электро-бро из Краснодара? Надо проводку с нуля в квартирке запилить. Оставьте фейкомыльце, если что.
Аноним 21/04/15 Втр 10:55:59 #341 №53638 
>>53623
блять, я бы тебе помог, только советами. делать сам ничего не хотелось бы.
Аноним 21/04/15 Втр 11:40:43 #342 №53641 
>>53638
Ну и иди в жопу.
Аноним 21/04/15 Втр 11:46:54 #343 №53643 
>>53606
Ну тащем-то я не и тот объебос кун который с тобой спорил что так нельзя. Просто мимокрок.
Ну, насчитал несколько слабых моментов:
1. Каркасник. Ноу коммент. В бетоне, блоках, кирпичах твоя затея превратится в анальные пляски боли.
2. Опять же, проблема которую тебе хотел донести объебос-кун - слабость розеток. С проводом который где-то лежит и идет до щитка, блока и прочего говна практически ничего случится не может. Розетка же это пиздец. То там что-то выгорит, то еще какая ебля произойдет. В твоем случае мне нужно расхуячивать подрозетник, всю твою эковату, потом заново анально тянуть до твоего лючка (хоть ты и пиздишь что они большие и удобные). И, затем, заново все заделывать. Какая то хуйня по-моему.
3. При прочих равных проще и дешевле будет провести провода внутри, где они тоже будут не видны.

Мудаки с гофрами в стальных трубах в асбестовых коробах доставляют в любом случае.
Аноним 21/04/15 Втр 12:20:11 #344 №53645 
>>53638
>>53641
эт ни я, если что.
Аноним 21/04/15 Втр 18:11:18 #345 №53677 
>>53606
Не убудет рукожопов на земле русской. Все с тобой понятно.
Аноним 21/04/15 Втр 23:42:29 #346 №53708 
>>53643
> В бетоне, блоках, кирпичах твоя затея превратится в анальные пляски боли.
Ага, а доме из стекла вообще пиздец, да?
Я неоднократно написал- мастерская каркас, причём тут блоки и кирпич?
Хотя и в них просверилть отвертсие раз плюнуть, ну разве что теплоизолировать потом.
>Розетка же это пиздец.
Ты делаешь провод в розетках "внатяг"? Ну а я нет. Запас оставляешь полюбому. Как в самой розетке, так есть и возможность провод подтянуть.
>потом заново анально тянуть до твоего лючка
А! Вот оно чё- ты жопой читаешь! Вот проблема твоя в чём, егорка!
Нет никаких лючков на розетки. Н-е-т-у!
>3. При прочих равных проще и дешевле будет провести провода внутри, где они тоже будут не видны.
>не будут видны
Это как? Мастерская собрана, обшита внутри осб, уже даже полочки кое где висели.
Расскажи мне, как легко и беззаботно спрятать провода, да чтоб так же недорого?
Жду.
Аноним 22/04/15 Срд 05:14:59 #347 №53720 
14296688999860.jpg
Посоветуйте годный недорогой мультиметр.
использовать буду редко
Аноним 22/04/15 Срд 08:36:55 #348 №53725 
>>53720
838
Аноним 22/04/15 Срд 09:58:58 #349 №53732 
>>53708
>Я неоднократно написал- мастерская каркас, причём тут блоки и кирпич?
Хотя и в них просверилть отвертсие раз плюнуть, ну разве что теплоизолировать потом.
Ты неоднократно писал как хорошо бы такой идеей везде пользоваться и почему так никто не делает.
Ну хз, может потому что все отделывают стены не для того чтобы их сверлить под розетки.
>Ты делаешь провод в розетках "внатяг"? Ну а я нет. Запас оставляешь полюбому. Как в самой розетке, так есть и возможность провод подтянуть.
Маня, ну заканчивай с фантазией. У тебя там метр провода в запасе? Нет? Замыкает китайская розетка и горит. Весело горит как сам подрозетник, так и изоляция кабеля. Пока твой объебос заказчик добежит до щита и выключит, пока потушит - пизда изоляции. И что ты там будешь подтягивать? В твоем случае он снимает сайдинг, ведет новый провод от коробки. Или анально через лючок. Спасибо не надо.
>Это как? Мастерская собрана, обшита внутри осб, уже даже полочки кое где висели.
Ну если он сделал всю отделку и не провел электричество - можешь не продолжать. Диагноз ясен. В любом случае - открутить 1 осб и провести там гофру всяко проще лючков и ебли.

Аноним 22/04/15 Срд 18:43:59 #350 №53768 
>>53720
любой недорогой.
Аноним 22/04/15 Срд 21:48:18 #351 №53782 
>>53732
>потому что все отделывают стены не для того чтобы их сверлить под розетки.
А розетки подвешивают в воздухе?
Розетка уштрабливается в стену и из этого же отверстия наружу идёт дыра с проводом.
Неужели непонятно?
>У тебя там метр провода в запасе?
Около того. Провода в гофре не внатяг по стене, вполне можно подтянуть. Плюс запас в щитке и в самой розетке.
> Весело горит как сам подрозетник, так и изоляция кабеля.
Десять лет занимаюсь ремонтом и, в том числе, проводкой. Я НИ-КОГ-ДА нге видел чтобы розетки "весело горели", вместе с подразетником.
Видел тыщу раз как греются соединения в щитках многоэтажных домах, видел как плавится древний как гавно мамонта стоамперник на подъезд, чёрный такой с белым переключателем, видел как шает ВНка в щитке, видел как плавятся провода в розетках и вилки у приборов, но никогда не видел как прям ГОРИТ блять, беги спасайся улюлюлюлю.

Ты честно скажи, не придуривая, сколько розеток у тебя сгорело в квартире? В год сколько сгорает? Пять? Семь? Одна?
> открутить 1 осб и провести там гофру всяко проще лючков и ебли.
Разместить все розетки и светильники на одной осб, браво! Действительно- никакой ебли, лол.
А какая ебля с проводкой по наружи? Натянуть халявно с провисом кабель в гофре? Или, может дыры просверлить? Ах- лючки врезать. Это да...Это пиздец сложность- лобзиком в сайдинге выпилить отверстие и вставить туда лючок.

Кстати, ты менял провод, проложенный в коробе? В коробе среднего размера, где этих проводов ещё штук пять и лежат они утрамбовано и аккуратно, как сардины в банке?
Я менял. Один раз. Лучше снять сайдинг и прокинуть новую гофру, чем вываливать провода из короба и потом вновь укладывать их аккуратненько назад.
Одну палку не открыть- короба закрывают по полтора палки, поэтому провода вываливаются нахуй, ты вытаскиваешь свой (мне можно было его разрезать) потом вставляешь новый, укладываешь всё, потом закрываешь, буквально по миллиметру, а если слишком рано уберёшь вторую руку, то крышка вновь открывается, провода вываливаются и всё сначала.

Ещё вариантик- провода за осб, как ты и писал. Ну, сгорает провод там. Что делать будешь? Откручивай плиты заново? Ловко блять! Легко и непринуждённо!
Ай лол!

Короче, я так и не понял твоих минусов-
сверлить стены под розетки- бред
провод сгорит- менять геморройно- бред
Аноним 22/04/15 Срд 23:54:23 #352 №53788 
Купили баню за копейки, но прежний хозяин был ебанутым и боялся электричества в бане.
Провёл снаружи, по стене в гофре, под завалинкой спрятал и по углу. Высверлил дыру под розетку, одну под светильник и в предбаннике под выключатель.
Всё засверливал как этот- >>53782 пиздюк писал. Прямо в розетку. Утеплил минватой, напихал её палочкой в дырки.
Бане семь лет, ничего не горело, никаких проблем не было. В этом году будем переносить её. Разберём и соберём метров на 20 правее. Сдёрну гофру, потом поставлю её на место. С коробами я бы ахуел так делать.


Аноним 23/04/15 Чтв 00:55:59 #353 №53790 
>>53788
Стены из дерева?
Аноним 23/04/15 Чтв 02:56:59 #354 №53793 
>>53790
>>53788
>баню
>по стене в гофре, под завалинкой спрятал и по углу
если баня из дерева, что скорее всего, то я хуею с этого электрика. И он ещё делится советами.
Аноним 23/04/15 Чтв 07:06:02 #355 №53795 
>>53788
То что существуют трансформаторы тока ни ты ни твой заказчик не знал. Печально.
Аноним 23/04/15 Чтв 07:06:33 #356 №53796 
>>53795
>трансформаторы тока
просто трансформаторы.
Аноним 23/04/15 Чтв 07:09:32 #357 №53797 
>>53788
>Бане семь лет, ничего не горело, никаких проблем не было.
С одной розеткой выключателем и светильником? Да ты прям гений электромонтажа.
Аноним 23/04/15 Чтв 07:10:05 #358 №53798 
>>53796
>просто трансформаторы.
понижающие трансформаторы
Аноним 23/04/15 Чтв 07:12:21 #359 №53799 
>>53798
Какой трансформатор, вангую он и про узо то ничего не знает.
Аноним 23/04/15 Чтв 08:30:28 #360 №53801 
>>53798
Понижающие изолирующие трансформаторы
Аноним 23/04/15 Чтв 09:14:46 #361 №53806 
>>53793
>если баня из дерева, что скорее всего, то я хуею с этого электрика.
И что не так?
>С одной розеткой выключателем и светильником? Да ты прям гений электромонтажа.
По логике что то должно было вспыхнуть и сгореть. Не сгорело.

Перенесём баню, сделаю то же самое, не вижу причин почему не.
Аноним 23/04/15 Чтв 09:42:08 #362 №53807 
>>53806
>если баня из дерева, что скорее всего, то я хуею с этого электрика.
>И что не так?
ПУЭ.
Глава 2.1. Электропроводки
Таблица 2.1.3
Аноним 23/04/15 Чтв 15:05:40 #363 №53818 
14297907400640.gif
>>53732
>Замыкает китайская розетка и горит. Весело горит как сам подрозетник, так и изоляция кабеля. Пока твой объебос заказчик добежит до щита и выключит, пока потушит - пизда изоляции.
Я хуею с этих клоунов! Погугли время отключения автомата, хотя бы ИЕК, заодно узнаешь для чего вообще нужны автоматы, юный падаван блять.
Розетка горит, изоляция горит, подразетник горит, ток идёт, хозяин выключает эл-во вручную, лол.
Загорится либо от перенагрузки и тогда автомат сработает, либо от кз и тогда снова автоматика сработает.
Пиздец один клоун пишет, второй ему отвечает на полном серьёзе.
Аноним 23/04/15 Чтв 15:48:19 #364 №53822 
>>53818
>Загорится либо от перенагрузки и тогда автомат сработает, либо от кз и тогда снова автоматика сработает.
а если не сработает? или ток на пределе номинала?
Аноним 23/04/15 Чтв 16:28:06 #365 №53824 
>>53822
>а если не сработает?
Ты, поди, в каске ходишь, резиновых перчатках и презервативе постоянно? Ну, типа- мало ли что?
Аноним 23/04/15 Чтв 16:51:25 #366 №53828 
>>53824
Хватит пердак рвать мань. Все уже поняли, что твой йоба-способ имеет КРАЙНЕ ограниченное применение, а именно для одноэтажных бараков небольшой площади. Больше ни для чего твой способ не подойдет. Уймись уже.
Аноним 23/04/15 Чтв 16:53:21 #367 №53829 
>>53801
разделительные, а не изолирующие
Аноним 23/04/15 Чтв 17:19:34 #368 №53831 
>>53788
>"7.1.48. Установка штепсельных розеток в ванных комнатах, душевых, мыльных помещениях бань, помещениях, содержащих нагреватели для саун (далее по тексту «саунах»), а также в стиральных помещениях прачечных не допускается, за исключением ванных комнат квартир и номеров гостиниц.
Аноним 23/04/15 Чтв 20:00:24 #369 №53836 
Проводу хватит слегка оплавить изоляцию, чтобы она пропала между жилами и случился либо ток утечки на землю, чтобы сработало УЗО или КЗ, чтобы сработало АВ. Либо все вместе. Боишься розеток в бане - есть специальные розетки со степенью защиты IP67, на нее поливать можно, не ебнет. И поставь на линию розеток и освещения на бане УЗО на 300мА, чтобы оно у тебя от малейшего тока отключалось. Тебя даже ебнуть не успеет. А насчет того, что кабель гореть будет ОЛОЛО, посчитай макимально возможную нагрузку на эту сраную баню и положи провод с запасом. Например, кинь вместо 2,5 кв. мм - 4 кв. мм. Он у тебя даже не нагреется от тока, что ты там соберешься использовать. И не покупай китайские розетки в ответственные помещения. А вооще-то, деревянные сооружения необходимо обрабатывать противопожарным составом, а проводку вести в металлорукавах или в трубах металлических. Боишься - потрать на свою безопасность, а не хуеверти "как было".
Аноним 23/04/15 Чтв 20:56:01 #370 №53839 
>>53782
Неосилил, много букаф. Что сказать-то хотел? Розетки у него не горят, какого хуя тогда провода должны гореть? Короб вскрыть и перетянуть кабель у него сложнее чем разбирать сайдинг и перетягивать тот же кабель, я хуею с этого упоротого.
Аноним 23/04/15 Чтв 21:42:55 #371 №53843 
14298145752310.jpg
>>53831
Ну, типо, в предбаннике-то можно же ставить.
>>53836
>есть специальные розетки со степенью защиты IP67, на нее поливать можно, не ебнет
> розетки
> со степенью защиты IP67
> И поставь на линию розеток и освещения на бане УЗО на 300мА, чтобы оно у тебя от малейшего тока отключалось.
> УЗО на 300мА
> розетки в бане
> на 300мА
> чтобы оно у тебя от малейшего тока отключалось.
> Тебя даже ебнуть не успеет.
> 300мА
> посчитай макимально возможную нагрузку на эту сраную баню и положи провод с запасом.
> Например, кинь вместо 2,5 кв. мм - 4 кв. мм.
> на розетку
Скажи мне, ты сюда потроллить пришёл? Если нет, то тебе тут лучше только спрашивать.
Аноним 23/04/15 Чтв 21:47:24 #372 №53844 
>>53843
начитался у кс-кс про провода и толщину проводов, полуебок?
увеличенное сечение проводов даст тебе запас по току, чтобы твое говно не загорится.
300 мА
Ты еще расскажи, что не знаешь про такие УЗО

Я на самом деле охуеваю с домача и электрача, тут такие раки сидят, почему половину еще не поубивало с охуительных советов по проводке, хз
Аноним 23/04/15 Чтв 22:10:42 #373 №53848 
>>53844
Ясно всё с тобой, зелень. Но ты всё равно не дотягиваешь до того полуёбка с трёхполюсным автоматом на землю-фазу-ноль.
Аноним 23/04/15 Чтв 22:14:32 #374 №53849 
если ссышь - проводи 12 вольт и не ссы
Аноним 23/04/15 Чтв 23:34:11 #375 №53851 
14298212515010.jpg
>>53828
>Хватит пердак рвать мань.
Имеешь право, ведь пердак то твой рвётся.
>-способ имеет КРАЙНЕ ограниченное применение
Это твой мозг имеет крайне ограниченное применение, лол.
Ни одного внятного аргумента, кроме пок пок пок пуэ, пуээээ, прааавила
Аноним 23/04/15 Чтв 23:39:00 #376 №53852 
>>53844
Вот видишь, вот этот >>53851 куда тоньше тебя, дурака.
Аноним 24/04/15 Птн 04:04:09 #377 №53857 
>>53844
хуясе, УЗО на 300 мА, ты охуел? переубивать всех хочешь нахуй? ток 0,3 А уже смертельный для человека. Не слушайте этого вредителя, максимально допустимое узо - на 30 мА. А вообще для ванных и душевый рекомендуют 10 мА, но тут можно охуеть от ложного срабатывания из-за естественных токов утечки. А 4 квадраты ты заебешься по розеткам, выключателям и светильникам пропихивать. 2,5 мм2 за глаза, и автомата на 16А достаточно, и это будет двукхратый запас по мощности для кабеля.
Аноним 24/04/15 Птн 08:40:58 #378 №53864 
>>53849
Электрочую этого господина, 12 вольт - выбор профессионалов, даже для взрывоопасной среде канает.

И вообще, нахуй в бане розетки? Прямо в парилке в планшет залипать? Для этого есть просто комната приёма пищи и отдыха, как она называется, хуй знает.
Аноним 24/04/15 Птн 08:52:32 #379 №53866 
>>53843
да, с дифференциальным током наебался, хотел написать 10 мА. У мерикосов аж от 4 до 6 мА для защиты людей, но таких не найдешь наверное.

http://www.tk-neva.ru/catalog/silovye-razemy-i-industrialnye-soedinenija/silovye-razemy/rozetki-nastennye/tovar-919.html

Чем тебе не розетка :3

Да, погорячился, с кем не бывает.

Но мандража по поводу розеток и 4 кв не понимаю все равно
Больше сечение - большая сила тока допустимая - меньше греется от 16 А - меньше вероятность перегрева - меньшая вероятность возгорания - ??? - ПРОФИТ

Аноним 24/04/15 Птн 09:10:06 #380 №53867 
>>53864
>И вообще, нахуй в бане розетки?
Летом включали машину стиральную, баня брился.

Собирать всё равно буду так же. Вести в железных трубах провода вообще не вариант.
ни у кого в посёлке таких извращений нет. Пожар последний был лет пять назад из за пьянства.
Хуй знает, хотите так тяните в своих банях трубы железные или гофру внутри, а я не ебанутый.
Аноним 24/04/15 Птн 09:14:26 #381 №53868 
>>53866
>больше сечение - большая сила тока допустимая - меньше греется от 16 А - меньше вероятность перегрева - меньшая вероятность возгорания - ??? - ПРОФИТ
да нормально всё, хуярь тогда 10 квадратов, чтоб наверняка
>ни у кого в посёлке таких извращений нет
неудивительно, если она такие же грамотные электрики, как и ты

Аноним 24/04/15 Птн 15:27:25 #382 №53875 
Боги электричества, скажите есть ли такой чудо агрегат чтобы при отключении света в доме определённая розетка/линия/хзч отключалось, и была отключена после включения света. На даче частенько отключают свет, а оставлять дом со включённым светом на неделю как-то не хочется.
Аноним 25/04/15 Суб 08:14:43 #383 №53934 
>>53875
можно через реле заколхозить самоблокировку
Аноним 25/04/15 Суб 11:00:42 #384 №53940 
>>53868
>неудивительно, если она такие же грамотные электрики, как и ты
Ключевое- никаких пожаров.

А ты ебашь в баню трубы и заливай их бетоном.
Аноним 25/04/15 Суб 11:47:52 #385 №53943 
>>53940
>Ключевое- никаких пожаров.
ну ты же понимаешь, маня, что 99% населения, если не больше, могут сказать, что у них не было никогда никаких пожаров. А вот 1% не очень повезло, и они бы теперь может и рады провода в трубы запихать, да нечего пихать и негде.
Аноним 25/04/15 Суб 12:59:33 #386 №53944 
>>53943
Я никогда в своей жизни не видел, чтобы провода внутри бани шли в трубах.
Киньте фотку и расскажите, где живут такие долбоёбы?
Вы какие то ёбнутые электрики, если честно. Какое то лютое дрочево на правила, снипы и пуэ, уверен, что проводка у вас всех дома даже на половину не удовлетворяет правилам.
Но и ничего- живёте и как то вроде не умираете, не устраиваете по этому поводу психоз и истерику. Зато в интернете ахуенные такие все моралфаги, слово не верное, но другое подобрать не могу.

Из всей прочитанной темы лишь несколько дельных советов, остальное это перефраз пуэ и снип.

Да ебитесь вы все конём!

п.с. моё первое сообщение в треде.
#сажаскрыл#пуканвклочья
Аноним 25/04/15 Суб 13:37:23 #387 №53950 
>>53944
>Я никогда в своей жизни не видел, чтобы провода внутри бани шли в трубах.
у меня в бане открытая проводка, на подложке из асбестовой ленты. с трубами довольно сложно делать. Хотя если скрытая проводка, то можно и металло-рукав использовать и кабель огнестойкий негорючий с низким дымовыделением - например ввгнг fr ls
Аноним 25/04/15 Суб 18:12:36 #388 №53975 
>>53950
Сгоришь на днях, беги мойся, долбоёб.
Аноним 25/04/15 Суб 18:18:33 #389 №53976 
>>53950
например ввгнг fr ls
Более ублюдского кабеля я не встречал чессговоря. Если уж FRLS, то лучше уж новомодный какой-нибудь использовать, из силикона.
Аноним 26/04/15 Вск 04:02:01 #390 №54001 
>>53976
>Более ублюдского кабеля я не встречал
хуйню порешь, его используют во всём промышленном и гражданском строительстве,
Аноним 26/04/15 Вск 21:55:33 #391 №54076 
14300745332120.jpg
14300745332231.jpg
Электроаны, вопрос такой. У меня к дому идет 6квт одной фазой . Это пиздец мало? За каждый кВт просят 30тыс руб, денег нет. Дом из сип панелей, одноэтажный, около 70квм. Отапливать собираемся газом пока еще не подвели.

Хочу еще рядом гараж поставить, пользоваться сваркой. Посмотрел на сварочники - они там от 5квт. Грустно как то становится.

Приклейтед мой счечик на столбе, тянуть в дом будут через неделю.
Аноним 26/04/15 Вск 23:13:41 #392 №54079 
>>54076
Подай заявку на увеличение мощности по программе президента.
Гугли увеличение до 15квт за 550 рублей.
Аноним 27/04/15 Пнд 00:54:12 #393 №54083 
>>54079
У меня только что образовавшийся дачный кооператив, и земли там сельхозназначения. Такая фишка я так понимаю только в ИЖС прокатывает.
Аноним 27/04/15 Пнд 03:59:26 #394 №54088 
>>54076
да, 6 кВт это совсем немного, для бытовых нужд впритык, а уж для доп.нагрузок, типа сварочника и подавно. Ну или всё дома отрубать, когда варить будешь, лол.
Аноним 27/04/15 Пнд 09:26:55 #395 №54096 
>>54088
>да, 6 кВт это совсем немного, для бытовых нужд впритык
> для бытовых нужд впритык
Ахуеть- впритык! Да ещё и в доме с газом- впритык!
Что там, для бытовых нужд, впритык то?
Посчитаем?
ТВ- 30вт
Микроволновка- 2Квт
Стиралка- 2Квт
Чайник- 2квт
Комп-1.5 Квт
Освещение (лампочки)-0.5 квт
Водогрей- 2квт
Суммарно, грубо говоря, выходит 10КВт.
НО! Но, блять! Есть один ахуенный момент. Одновременно вся эта поебота у тебя не работает, а приучить себя и не пользоваться сразу тремя приборами в одно время совсем не сложно.
6Квт это вполне достаточно, за глаза, блять!
Аноним 27/04/15 Пнд 11:03:22 #396 №54111 
>>54096
ну не за глаза уж, ладно. Он ещё и сварочный хотел подключить. А автоматы у него на 25А, а это вообще 5500 кВт.
Да, только изъёбываться с попеременным включением и остаётся - сначала машинку запустил, потом посудомойку, а в перерывах между циклами успей чего нить подогреть в микроволновке, сварить на печке, а после вскипяти чайку.
Аноним 27/04/15 Пнд 13:47:20 #397 №54127 
>>54111
Ну так и какой выход? Найду денег максимум еще на один Квт, но я смотрю это роли большой не сыграет.
Аноним 27/04/15 Пнд 14:48:31 #398 №54133 
>>54111
> Он ещё и сварочный хотел подключить.
Угу, сварка нынче это "бытовые нужды"?
6Квт для обычного дома само то.
Смотри:
Компьютер постоянно включен, окей, торренты/хуёрренты- кладём киловат на это дело. Среднее берём же.
Ну, хозяин смотрит телевизор- 30вт+подсветка 60вт= ещ100вт.
Работает водогрей- кладём 1квт, хотя при подогреве он жрёт достаточно мало. Но мы с запасом.
Что ещё? Ну встал он с дивана, разогрел в микроволновке жрачку- пять минут 2квт ебашило, потом поставил чайник, чтоб свои помои чаем запить- ещё пять минут 1.5 Квт жарило.
Сидит за компом? Ну тот работает на полную- 2квт например.
Получается в пик не больше 5квт.
>Да, только изъёбываться с попеременным включением и остаётся - сначала машинку запустил, потом посудомойку, а в перерывах между циклами успей чего нить подогреть в микроволновке, сварить на печке, а после вскипяти чайку.
Господи, какие изъёбства?
Стиралка- ты настолько засеря, что стираешь каждый день? Но даже в этом случае ты спокойно можешь включать микроволновку или чайник.
Ты же описал ситуацию, будто живёшь в каком то месте, нечто среднее между прачечной и помывочным цехом придорожной столовой. Постоянно либо идёт стирка, либо кто то моет посуду тоннами.
У меня такого нет. Живу в частном доме, жена-мать-ребёнок, но 6квт хватает за глаза вообще.
Даже зимой, когда в туалет ставим конвектор киловатный.
Аноним 27/04/15 Пнд 15:05:30 #399 №54135 
>>54127
>Найду денег максимум еще на один Квт, но я смотрю это роли большой не сыграет.
не, киловатт тебе роли не сыграет, вот если бы трёхфазную линию, тогда бы отлично, а так оно того не стоит
Аноним 27/04/15 Пнд 15:11:20 #400 №54136 
>>54133
ладно, ладно, уговорил, я посмотрел свой расход за месяц, получилось около 240 КВт, значит в среднем за день имеем 8 КВт, минус 8 часов спят, 10 все на работе, итого за 6 часов активного использования получаем 1,3 кВт в час. А это чайник, микроволновка, печка, посудомойка, стиралка, пара пек.
Аноним 27/04/15 Пнд 15:30:52 #401 №54138 
14301378523360.jpg
>>54136
Хоть кто то умеет на анонимном форуме признать что не прав был.
Респект тебе, анон, и удачи.
Аноним 27/04/15 Пнд 19:58:56 #402 №54157 
>>54136
Ты путаешь мощность с током. Автомат выбивает от МГНОВЕННОЙ нагрузки, а не от того что ты там насчитал. Если инвертор потребляет 5 кв то 5 кв счетчик посчитает за час но ток этом по проводам будет идти 22 ампера. Так что имеет значение только МАКСИМАЛЬНОЕ значение мощности, которая как правило ограничивается вводным автоматом.
Аноним 27/04/15 Пнд 20:22:21 #403 №54158 
>>53944
Ну если ты такой долбоеб, объясню совсем просто, для таких как ты
правила и требования придуманы не просто так, а в расчете на две основные вещи - безопасность и надежность. Любое отступление от этих правил вместо гарантированого результата дает ебаную лотерею, при которой никто не может сказать что произойдет с этим завтра. Поэтому если ты городишь откровенную хуйню, рано или поздно ты обожгешься, и если в интернете тебя просто обосрут, то реальные последствия могут быть гораздо хуже.
Аноним 27/04/15 Пнд 20:25:57 #404 №54159 
>>53851
>мам смотри я ценик мезантроп тралю тупых лалок я же не быдло следовать правилам а свободный чилавек
Аноним 27/04/15 Пнд 20:36:58 #405 №54162 
>>54135
Можно было настоять с самого начала на трехфазу, но я подумал так - 6/3=2Квт и если я вублю в сеть 3х кВт прибор, сеть не вытянет. Если хуйню говорю поправте. Но уже трехфазу думаю не проведут.

>>54133
Чай только газ. Я уже сейчас кипячу газом с баллонов, а не дорогим электричеством.


Единственный минус этотконечно сварка и другие ремонтные штуки.
Аноним 27/04/15 Пнд 20:48:55 #406 №54166 
>>54158
И всё же-
>Я никогда в своей жизни не видел, чтобы провода внутри бани шли в трубах.Киньте фотку и расскажите, где живут такие долбоёбы?
Аноним 27/04/15 Пнд 21:57:52 #407 №54180 
14301610728840.jpg
Ребят, мне в течении 25 минут необходимо принять решение относительно освещения в доме. Меня интересует прежде всего качество освещения, чтобы оно было близко к дневному свету, что дома было уютно. Помогите с выбором. Вот варики:

1. Лампы накаливания
2. Галогеновые лампы
3. Люминесцентные лампы
4. Светодиодные лампы
5. Натриевые лампы
6. Металлогалогенные лампы c керамической горелкой

Спасибо заранее, доброэлектрики! Надеюсь на ваш богатый опыт.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:00:22 #408 №54183 
>>54180
> Меня интересует прежде всего качество освещения, чтобы оно было близко к дневному свету, что дома было уютно.
Окей тогда
> Светодиодные лампы
> Металлогалогенные лампы c керамической горелкой
Тнis
Аноним 27/04/15 Пнд 22:01:50 #409 №54184 
>>54183
Спасибо. А какие подводные камни?
Аноним 27/04/15 Пнд 22:05:20 #410 №54186 
>>54184
Просто я по совету друга-долбоёба накупил люминистентных и охуел от их качества свечения. Я стал цвета симпсона, а глаза начали болеть. Друг законмерно получил пизды.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:07:27 #411 №54187 
>>54184
Главный - цена. Но светодиоды подешевле обойдутся. А ещё металлогалогеновые лампы разгораются минуты 2 и если их выключить то несколько минут ты их не сможешь включить обратно.
>>54186
А ты не покупай камелион вместо люминесцентных ламп. Покупай пхилипс формата Т4/Т5 например, желательно с индексом цветопередачи 90.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:08:44 #412 №54188 
>>54187
Но зато у металлогалогеновых лампочек с керамической горелкой самый пиздатый воообще свет. Лучше чем у светодиодов.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:09:44 #413 №54189 
>>54187
Лол, а я купил КОСМОС наш. Уж так они там описывали, мол нанотехнологии, качество и.т.д. Кстати они перегорели быстро.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:11:46 #414 №54190 
>>54189
> Лол, а я купил КОСМОС наш.
> Уж так они там описывали, мол нанотехнологии, качество и.т.д.
Кто описывал? Может, у тебя ещё антивирус касперского стоит на компе?
Аноним 27/04/15 Пнд 22:13:42 #415 №54191 
>>54190
Kek. Ну на сайте OZON. От производителя, мол ебать - это последний писк, наши технологии передовые. Ну у меня патриотизм как заиграл, как купил сразу 8 штук. Одна сразу сгорела, остальные в течении 3 месяцев, осталась 1 сейчас. Свечение - пиздец говорю, симпсоны. Всё жёлтым стало, менее насыщенным.

Пидоры блять.... Если бы я раньше знал...
Аноним 27/04/15 Пнд 22:20:22 #416 №54194 
>>54191
> От производителя, мол ебать - это последний писк, наши технологии передовые.
> Люминесцентные лампочки
Ясно.
> Ну у меня патриотизм как заиграл, как купил сразу 8 штук.
> Пидоры блять.... Если бы я раньше знал...
Конечно пидоры. Ты тоже пидораха. Из-за таких как ты и везут это говно к нам в магазины, так как быдло хавает. Потом пишет в интернетах про то как они разочарованы в энергосберегающих лампочках и вообще, лампа накаливания - наше всё.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:22:20 #417 №54195 
>>54194
Ну да, ты прав.

Но для этого и существуют такие ламповые треды где олдфаги поясняют по хардкору ньюфагам за освещение :)

Сейчас читну за светодиоды и керамические галогены.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:28:35 #418 №54197 
Пишут за светодиоды, что:
- трудно найти хорошие светодиоды, в магазах фуфло
- нужно отдельное питание стабилизированный ток, а не напряжение, хреновый блок понизит качество света до галогеновых

Итого пишут, что ставить светодиоды - полное безумие, нет смысла.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:38:11 #419 №54198 
>>54197
Хуиту пишут, не тот сайт ты открыл.
> трудно найти хорошие светодиоды, в магазах фуфло
Есть фирменные, есть фуфло. Разница в цене тоже. Нормальные - Экола например.
> нужно отдельное питание стабилизированный ток, а не напряжение, хреновый блок понизит качество света до галогеновых
Что это ещё за пиздёж от некомпетентных людей? Питание СД-ламп бывает в основном всего двух видов - либо это 220 вольт, либо 12. Во втором случае нужен блок питания, на постоянное 12В, никаких тебе тока, ток получается внутри лампочки, уже встроенным в неё балластом, либо преобразователем, ты об этом не думай. Светодиодные ленты также запитываются от 12 вольт постоянного тока, и в них также встроены балластные резисторы, ограничивающие ток через светодиоды.
Аноним 27/04/15 Пнд 22:40:22 #420 №54199 
>>54198
Ясн, тоже видать какой то пидоран залётный писал.

>Экола
Накидай ещё пожалуйста годных производителей, не хочу въебаться как с КОСМОСом. И не только светодиодных, но и керамических галогеновых. У филипса вроде пишут есть.
Аноним 27/04/15 Пнд 23:09:54 #421 №54202 
>>54199
Накидай ещё пожалуйста годных производителей, не хочу въебаться как с КОСМОСом.
Хз, я особо не заморачивался с этим. Брендовые бери, всякие Хитачи, Накаи, какие там ещё есть бренды, не знаю. Всякие Эры, Эковатты идут лесом. Космос-LED кстати не самые плохие из них, мерцают только немного, у самого стоят такие в туалете и в ванной. Я вообще больше люблю ленты, вот, в будущем может MIX-ленту себе поставлю, или просто две ленты рядом, для плавного регулирования цветовой температуры.
> И не только светодиодных, но и керамических галогеновых. У филипса вроде пишут есть.
Осрам ещё.
Аноним 27/04/15 Пнд 23:36:50 #422 №54204 
Спасибо за инфу, короче за керамические галогеновые буду топить. Отпишусь если вопросы возникнут, а может и фотоотчёт скину.
Аноним 28/04/15 Втр 04:53:13 #423 №54219 
>>54162
>Можно было настоять с самого начала на трехфазу, но я подумал так - 6/3=2Квт и если я вублю в сеть 3х кВт прибор, сеть не вытянет. Если хуйню говорю поправте. Но уже трехфазу думаю не проведут.
тут ты чего-то не так понял видимо. Трёхфазная линия при том же сечении кабеля обеспечит бОлшую мощность, раза в 2-2,5. То есть если они тебе выделили 6 КВт (учитывая сечение кабеля и допустимый ток), то при трёхфазной это было бы 12-15 кВт.
Аноним 28/04/15 Втр 07:06:14 #424 №54222 
>>54219
э-э-э?
Тут ты чего-то не так понял видимо. Мощность на дом выделяется не путём прокладки линии определённой толщины, а в первую очередь административным решением, а затем — установкой автомата исходя именно из этой мощности. Другое дело что 6 киловатт для трёхфазного ввода как-то уж слишком мало.
Аноним 28/04/15 Втр 07:06:24 #425 №54223 
>>54166
А электроны ты видел? И я не видел. А они есть.
Аноним 28/04/15 Втр 10:14:38 #426 №54241 
>>54222
>а в первую очередь административным решением
>а затем — установкой автомата исходя именно из этой мощности
ну может я не так выразился, но смысл такой, допустим на населенный с подстанции приходит кабель, если двухфазная линия, то максимальная мощность, которую можно подать по этому кабелю одна, а если линия трёхфазная, то мощность можно подать в 2-2,5 раза большую, и эту мощность уже и делят между потребителями. А если свободная мощность исчерпана, то никакими административными решениями ты не прикажешь кабелю пропускать больше, чем определено законами физики. Атак то да, 6КВт для 3ф как то даже смешно, учитывая что тебе их еще прийдется делить на примерно равные 3 линии по 2Квт (ведь проводка по дому 2-ух фазная) что бы не было перекоса по фазам.
Аноним 28/04/15 Втр 15:29:02 #427 №54253 
14302241424350.gif
>>54159
BABAH!
ZAFIKSIROVAN RAZRYV!
Аноним 28/04/15 Втр 20:00:35 #428 №54267 
>>54253
Ты так тонок, если бы не колобки я бы вообще в атмосферу из-за тебя улетел.
Аноним 28/04/15 Втр 20:41:42 #429 №54271 
Собираюсь навернуть светодиодных ламп gauss: 5 по 10 Вт в люстру (на двухклавишном выключателе, 2 и 3 плафона) и одну на 12 в коридор.
Всё правильно делаю? Подводные камни?
Аноним 28/04/15 Втр 21:41:50 #430 №54276 
>>54180
>Лампы накаливания
Устаревшая хуйня
>Галогеновые лампы
Хороши как замена обычным лампам накаливания
>Люминесцентные лампы
Вроде бы просто и понятно, но качество цветопередачи не очень.
>Светодиодные лампы
Дороговато, и есть шанс нарваться на говно, особенно если покупать ёба-светильники или что-то в форм-факторе лампочки. Лента — оптимальный вариант
>Натриевые лампы
В доме?
>Металлогалогенные лампы c керамической горелкой
Ёба из ёб. Дорого, круто, медленно и с пафосом зажигается, светит так, что можно с Луны разглядеть, распространяет вокруг себя искры и запах озона. Дома — хз, есть ли смысл.
Аноним 28/04/15 Втр 21:43:39 #431 №54277 
>>54189
Космос — это откровенный и бесстыжий китай. Или ты живёшь в Китае?
Аноним 28/04/15 Втр 22:20:04 #432 №54279 
>>54277
>Космос — это откровенный и бесстыжий китай. Или ты живёшь в Китае?
>Основные производственные площадки находятся в Китае и России (более 35 фабрик).
Вот отсюда- http://kosmos.ru/ru/page/about
А ты как бабка у подъезда- что то слышал, а вот что именно толком не знаешь. Ну, там, типа говорили Космос в Китае весь сделан, да да, мне Витёк не советовал.
Аноним 28/04/15 Втр 22:55:41 #433 №54281 
>>54180
ксенон ещё забыл
Аноним 28/04/15 Втр 22:56:15 #434 №54282 
>>54180
ксенон забыл
Аноним 29/04/15 Срд 07:34:15 #435 №54306 
>>54241
>то мощность можно подать в 2-2,5 раза большую
Это если нагрузка трехфазная. А если однофазная то никакой разницы, трехфазная, или однофазная в три раза большего сечения.
Аноним 29/04/15 Срд 21:10:37 #436 №54365 
>>54271
Хоть мой вопрос и прокатили на хую, всё же напишу свою кулстори о покупке этих ламп.
Взял как планировал 5 по 10 ВТ (LD102502110) и одну на 12 (LD102502112). 540 и 720 р. за штуку в замкадном магазинчике электротоваров. Принёс домой и обнаружил, что десятиватные из разных серий и выглядят по-разному: колбы слегка отличаются цветом (на некоторых они более "матовые") и немного - формой, стенки стакана разной толщины. Т.к. вкручивать их я планировал в одну люстру с открытыми снизу плафонами, такой зоопарк мне нахуй был не нужен. Пошёл менять. Оказалось, всего их осталось штук десять (включая мои 5) из 3-х серий и ни в одной из них 5 не набиралось. Похуй, думаю, взял из 2-х серий более-менее одинаковые, пошёл домой закручивать.
Закручивая 3-ю лампу внезапно обнаружил, что при выключенной люстре лампа мигает с частотой раз в секунду. Причина, как не трудно догадаться, крылась в выключателе с подсветкой. Вот только лампы не то чтобы совсем уж бюджетные, такой болезнью страдать не дложны, по идее. Проверил поочерёдно все 5 - мигающими оказались 2 из серии с датой изготовления 04.2014 (маркировка на стакане). Колхозить конденсаторы и выпиливать подсветку не стал, завтра пойду сдавать все 5 и забирать деньги. Кстати, на коробках определённой серии указано, что с выключателями с подсветкой они работать должны. 12-ватная (соответствующая маркировка есть) работает отлично, её оставлю.
По качеству света: пульсации НЕТ (базарю пацаны!), сам свет чуть холоднее чем привычные 2700, ближе к 3к.
Буду брать такие же, но на этот раз одной серии.
Аноним 29/04/15 Срд 23:01:16 #437 №54370 
14303376764900.jpg
>>54241
> если двухфазная линия
> ведь проводка по дому 2-ух фазная
> если линия трёхфазная, то мощность можно подать в 2-2,5 раза большую
Аноним 29/04/15 Срд 23:14:01 #438 №54371 
>>54281
>>54282
Тащемта, есть тру ксенон - который в кинопроекторах, и длиннодуговой - тот который, кажется, на 6 кВ напряжение, на ЖД используется. Всё остальное, что называют ксеноном, в т.ч. автомобильный - суть МГЛ.
Аноним 29/04/15 Срд 23:20:33 #439 №54377 
>>54365
сам свет чуть холоднее чем привычные 2700, ближе к 3к.
Вот скажи мне, братишка, зачем ты ставишь себе это подобие ламп накаливания? Ты же вроде бы хотел дневной свет, а не вечерний?
Аноним 29/04/15 Срд 23:26:22 #440 №54383 
>>54377
>Ты же вроде бы хотел дневной свет, а не вечерний?
Ты меня с кем-то из треда путаешь.
Я как раз-таки привык к олдфажным лампам накаливания с их тёплым жёлтым светом, так что решил не насиловать глаза непривычно холодными тонами при переходе на светодиоды.
Кстати, холодный свет у меня прочно ассоциируется со служебными помещениями, неуютно как-то.
Аноним 30/04/15 Чтв 18:53:30 #441 №54428 
Нужно в двух комнатах устроить сообщение. Минимум того что необходимо получить: с помощью выключателя включать лампу и звуковой сигнал одоновременно. То есть в каждой комнате будет включатель и пара лампа-пищалка, включаемые из соседней комнаты. Как это сделать с наименьшими затратами на воссоздание схемы и её эксплуатацию?
Конкретнее какой использовать провод и где его найти? Как собрать пищалку , потому что одну я найду, но нуж
Аноним 30/04/15 Чтв 20:50:04 #442 №54432 
14304162046050.jpg
Посоны, помогите советом. Обломились провода в розетке, прям у самого выхода из стены обломил не я, если что. Хочу вскрыть стену и нарастить, благо неглубоко, сантиметр штукатурки всего. Подскажите, как лучше сделать, чтоб лет хотя бы пять продержалось до капремонта. Пока в идеях дедовская скрутка но что-то ссыкотно мне или маленькая клеммная хуйня типа пикрилейтед но тут вопрос как ее спрятать под слоем штукатурки Может есть варианты лучше?
Аноним 30/04/15 Чтв 20:59:07 #443 №54433 
>>54365
>пульсации НЕТ (базарю пацаны!)
А её глазом и не видно. Посмотри на свои лампы через фотоаппарат.
Аноним 30/04/15 Чтв 21:32:46 #444 №54436 
>>54432
Нагуглился еще вот такой вариант:
http://ydoma.info/electricity-soedinenie-perebityh-provodov.html#soedinenie-alyuminievyh-provodov
Что скажете за него?
Аноним 30/04/15 Чтв 22:06:19 #445 №54440 
>>54436
Самопальная поебота, лучше клемник поставь.
Хотя клемник тоже хуйня, только люстры соединять.
Разштроби мальца да сделай нормальную скрутку.
Аноним 30/04/15 Чтв 22:18:03 #446 №54442 
>>54440
Так и так штробить буду там и штробить нечего, так, штукатурку снять, меня волнует выбор метода соединения. Со скрутки хуево не будет? При соединении как по ссылке, в принципе, видны плюсы - оно не ослабеет со временем благодаря гроверу, да и площадь контакта довольно большая, если кольца слегка расплющить. Оба этих факта позволят не так сильно париться по поводу нагрева проводов вследствие ослабления контакта. Скрутка со временем 100% ослабнет, а клеммник таки придется периодически подтягивать, вопрос в том - сколько протянет
Аноним 30/04/15 Чтв 23:31:40 #447 №54449 
>>54432
Зачем тебе эта хуйня, братишка? Они же режут провод и сами срываются если плотно пытаешься закручивать. Поставь божественные WAGO 222-412, нарасти их медным ВВГ 1,5, либо, ещё лучше - обрезком ПВС 1,5, либо 2,5, облуди концы которые в розетку, либо обожми гильзовыми наконечниками. Мягкий провод не будет при шевелении обламывать тебе твой алюминий дальше.
Аноним 30/04/15 Чтв 23:34:15 #448 №54451 
>>54433
Пиздишь, я вот прекрасно вижу когда лампа мерцает. Если быстро глазами водишь, то от мерцающей лампы виден прерывистый след, а от немерцающей - в виде сплошной линии.
Аноним 30/04/15 Чтв 23:52:34 #449 №54453 
>>54449
Размеры великоваты. Придется в стене дыру ебашить тогда. Да и разьемность не важна, заменяться будет проводка целиком уже. Но спасибо за хороший совет
Аноним 01/05/15 Птн 00:04:15 #450 №54455 
>>54453
> Размеры великоваты.
Можешь тогда 773,либо 2273 поставить, но они меньший ток держат, хотя те винтовые ещё хуже.
Аноним 01/05/15 Птн 00:50:14 #451 №54458 
>>54451
Няш, не хочу тебя расстраивать, но посмотри на свои лампы через фотоаппарат. У пульсации может быть различная частота, но то что её не заметно не означает что её нет.
Аноним 01/05/15 Птн 01:07:22 #452 №54459 
>>54458
> Няш, не хочу тебя расстраивать, но посмотри на свои лампы через фотоаппарат.
Но у меня нет фотоаппарата. Зато есть вентилятор. Хотя я и так не хуже вижу, невооружённым глазом.
> У пульсации может быть различная частота, но то что её не заметно не означает что её нет.
Схуяли? В розетке 50 герц, значит, у большинства ламп пульсация если есть, то практически всегда это 100Гц. Теоретически может быть и 50, если в лампе стоит однополупериодный выпрямитель вместо моста, но я таких вроде не встречал. А вот величина пульсаций и их форма разная. Например, я наблюдал, у дешёвых светодиодных ламп пульсация резкая, почти как меандр и до нуля, так как след в глазах при быстром движении глаз в виде чёткой пунктирной линии , у тех что подороже - более плавная линия и не до нуля по яркости, то есть уже не пунктир, но и не однородная линия. У ДРЛ или ДНаТ на улицах пульсация тоже в виде пунктира, но с плавно затухающими краями, тоже почти до нуля. У моего старого ЭЛТ-монитора развёртка была 100Гц и тоже видно было видно резкое мерцание иконок, оче мелкое. Просто нужно замечать вот это всё.
Аноним 01/05/15 Птн 07:23:11 #453 №54464 
>>54432
Если ты собираешься прятать соединение в штукатурку, то единственный правильный способ - опрессовка гильзами и изоляция термоусадкой. Любой другой требует установки разветкоробки. Клемная хуйня расплавится через неделю, потому что номинальный ток у нее ток мизерный.
Аноним 01/05/15 Птн 11:43:45 #454 №54478 
>>54453
>526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
>- выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
но
>Использование соединений пайкой рекомендуется избегать, за исключением коммуникационных схем.
Аноним 01/05/15 Птн 16:14:35 #455 №54494 
>>54478
Это в идеале. А в реале, ты же не будешь постить коробку новую распаечную рядом с розеткой, чтобы там соединение обломанного алюминиевого провода. Лучше же просто надёжно наростить и всё. Да и алюминиевая проводка и без заземления всё равно современным ПУЭ не удовлетворяет. В ПУЭ просто нет такой системы это даже не TN-C, так как корпуса электроприборов вообще висят в воздухе.
Аноним 01/05/15 Птн 16:15:10 #456 №54495 
>>54494
> В ПУЭ просто нет такой системы
В ПУЭ-7
fix
Аноним 01/05/15 Птн 21:57:58 #457 №54524 
>>54436
С гровером нормально прокатит.
Но луче таки опрессовать гильзой.
Аноним 01/05/15 Птн 22:20:15 #458 №54526 
>>54524
> Но луче таки опрессовать гильзой.
> Чтобы потом опять обломать алюминиевую залупу, которой он будет наращивать.
Ая ведь не зря ему предлагал поставить ваго-222 и наростить куском нормального медного провода.
> С гровером нормально прокатит.
А также с шайбой разделительной, чтобы наростить нормальным медным проводом и чтобы медь не контактировала с алюминием.
Аноним 02/05/15 Суб 00:25:54 #459 №54532 
>>54524
>Но луче таки опрессовать гильзой.
Это снова я. Сегодня весь город оббежал в поисках этих гильз - нету нигде. Все продаваны как один "Их выпускают комплектами, а комплекты никто не покупает, поэтому и мы не заказываем". Суки бля. Пока сделал на гроверах, посмотрю, как себя поведет. На самом деле, есть еще вариант - поднять розетку на 15 см повыше, и тогда ничего удлинять не придется, но стену ебашить как-то не айс. Всем спасибо за советы.
>>54526
>А также с шайбой разделительной, чтобы наростить нормальным медным проводом и чтобы медь не контактировала с алюминием.
Но ведь тогда провод будет контактировать вообще хуй пойми с чем, откуда я знаю, из чего сделана шайба?
На самом деле, задачу я изначально поставил не совсем верно. Розетка эта находится в неудобном месте и за 20 лет ни разу востребована не была, ее даже когда-то отключили, чтобы дети не залезли. Но дети подросли и розетку между делом решили вернуть в рабочее состояние. Ну и в процессе обломили нахуй провода. Цимес в том, что от этой розетки дальше провода идут уже на другие, реально нужные. В итоге я просто соединил обломанные концы по методу "с гровером", а место под розетку залепил нахуй раствором, все равно ей не пользовались.
Аноним 02/05/15 Суб 00:45:57 #460 №54533 
>>54532
> Но ведь тогда провод будет контактировать вообще хуй пойми с чем, откуда я знаю, из чего сделана шайба?
Ну вот, приехали. Правда, откуда мы можем, из чего сделана железная шайба? Из хлопка наверное.
> Пока сделал на гроверах, посмотрю, как себя поведет.
А проводом каким нарастил?
Аноним 02/05/15 Суб 00:48:26 #461 №54534 
>>54533
> В итоге я просто соединил обломанные концы по методу "с гровером", а место под розетку залепил нахуй раствором, все равно ей не пользовались.
А всё, понял. Тогда вопрос
> А проводом каким нарастил?
отменяется.
Аноним 02/05/15 Суб 01:10:28 #462 №54535 
>>54533
>Правда, откуда мы можем, из чего сделана железная шайба?
Там же не химически чистое железо, а сплав какой-то. ХЗ как он себя вести будет, я не химик ни разу, знаю, что медь с люминием напрямую соединять нельзя - и только
Аноним 02/05/15 Суб 09:34:07 #463 №54539 
14305484471920.jpg
>>54532
>Но ведь тогда провод будет контактировать вообще хуй пойми с чем, откуда я знаю, из чего сделана шайба?
Нормально он себя будет вести, во всех щитах соединения болтовые. Материал у него нейтральный, как к меди так и алюминию.
Аноним 02/05/15 Суб 10:05:32 #464 №54541 
>>54539
>во всех щитах соединения болтовые.
Не во всех, а в таких как на твоём пике.
В каком ПУЭ упоминаются болтовые соединения?
Аноним 02/05/15 Суб 10:09:04 #465 №54542 
14305505448840.jpg
>>54541
Ты ебанутый? А в других щитах какие соединения? Сваркой чтоли?
>2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Аноним 02/05/15 Суб 22:46:12 #466 №54583 
шапку новую будем пилить или нуегонахуй ?
Аноним 03/05/15 Вск 09:20:48 #467 №54598 
>>54583
еще 35 постов ты чо
Аноним 03/05/15 Вск 09:25:46 #468 №54599 
>>54598
я знаю, заранее спросил,если всех устраивает следующий тренд с классической (которая сейчас) шапкой запилю
Аноним 03/05/15 Вск 18:20:20 #469 №54656 
14306664205950.jpg
14306664206071.jpg
14306664206182.jpg
14306664206283.jpg
нашел вот такую вундервафлю. нравится.
хз, какого она года, но работает. смущает пайка. это на заводе так грубо делали, или умелец поковырялся? как думаете, сколько оно проживет?
думаю диммер врезать и на четверть-треть мощности включать.
Аноним 03/05/15 Вск 18:31:43 #470 №54657 
>>54656
>думаю диммер врезать и на четверть-треть мощности включать.
Спишь в гамаке и стоя? Угадал?
Аноним 03/05/15 Вск 18:50:41 #471 №54658 
14306682415590.jpg
>>54657
Аноним 03/05/15 Вск 20:19:21 #472 №54660 
14306735611310.jpg
>>54656
А сколько в ней ватт?
Кстати я знаю магазин у нас в городе, где есть даже такая няшка. Но я про него вам не скажу
Аноним 03/05/15 Вск 20:23:56 #473 №54661 
>>54658
Любишь создавать себе трудности, а потом их героически преодолевать?

Нахуя тебе врезать диммер в лампочку?
Аноним 03/05/15 Вск 21:05:42 #474 №54665 
>>54660
О-оо, вот это няша из няш. Я уже обфапался. Хотя если бы ты запостил сюда вместо неё металлогалогеновую лампу, то я бы вообще бы кончил всеми цветами радуги.
sageАноним 03/05/15 Вск 22:03:45 #475 №54671 
>>54660
хз, я специально верхушку сфоткал, на ней нихуя не написано.
>>54661
ебать у тебя воображение. диммер вместо выключателя в комнату, чтобы лампа как прожектор не била.
по поводу пайки кто-то выскажется?
Аноним 04/05/15 Пнд 08:37:09 #476 №54684 
>>54671
А на аццкий красный цвет задиммированной ЛОН и на большее потребление энергии, чем у простой ЛОН той же яркости не говоря уже о современных YOBAх тоже пох?
Аноним 04/05/15 Пнд 10:56:01 #477 №54691 
>>54684
>и на большее потребление энергии
насколько большее?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:39:33 #478 №54695 
Уважаемые, подскажите (возможно, в 100500-ый раз) - как правильно ставить автомат (наши так называемые электрики имеют совершенно отличную друг от друга точку зрения). Куда провод к потребителям? Я склоняюсь, что надо заводить в верхнюю часть и выводить из нижней.
Ещё вопрос - у меня водонагреватель запитан через 16-ти амперный автомат, и он с новья дребезжит. Это опасно?

Аноним 04/05/15 Пнд 12:28:29 #479 №54700 
>>54695
>Куда провод к потребителям?
Подводящий провод должен быть подключен к неподвижному контакту. Так что лучше сверху. Но можно и снизу, в принципе кардинальной разницы в автомате в отличие от дифа например нет
>Ещё вопрос - у меня водонагреватель запитан через 16-ти амперный автомат,
Попробуй поджать контакты, если не помогает значит катушка жужит. Меняй автомат тогда.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:32:17 #480 №54701 
>>54700
А ну да, забыл, у неподвижного контакта дугогасительная камера стоит, так что при частых включениях выключениях автомат раньше из строя выйдет.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:53:11 #481 №54702 
>>54700
Благодарю за ответ.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:54:19 #482 №54703 
>>54701
Схуяли? Ток-то там переменный, ты же не забывай.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:34:39 #483 №54706 
>>54703
Но дуга то вверх полетит а не вниз, ты же не забывай. И будет подпаливать все пластиковые внутренности автомата.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:37:39 #484 №54707 
>>54706
Толсто. Дуга вообще-то по сути воздух, только разогретый до оче сильной температуры. Схуяли тогда она должна вниз лететь, если она легче воздуха? Да и не летит она никуда, а засасывается в дугогасительную камеру.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:38:21 #485 №54708 
>>54707
Ну как хочешь. Не буду спорить.
Аноним 04/05/15 Пнд 16:35:20 #486 №54720 
>>54707
Сила Лоренца же. Рамка с током стремится увеличить свою площадь. На этом принципе работает рейлган например.
Аноним 04/05/15 Пнд 16:36:25 #487 №54722 
>>54720
И?
Аноним 04/05/15 Пнд 20:06:24 #488 №54749 
>>54691
В зависимости от того, на сколько ватт твоя лампочка.
Аноним 04/05/15 Пнд 21:53:18 #489 №54772 
>>54671
> чтобы лампа как прожектор не била.
Почему не купить ИЗНАЧАЛЬНО менее тусклую лампочку?
Аноним 05/05/15 Втр 06:27:13 #490 №54785 
>>54701

Питание подводят к неподвижному контакту потому, что у того меньше шансов отвалиться в ходе эксплуатации.

Любопытно что в Европе традиция обратная - питание подводят снизу, а нагрузку подключают сверху. Соответственно и внутренняя конструкция автоматов при этом отличается.
Аноним 05/05/15 Втр 07:17:24 #491 №54788 
>>54707
Ну да, все правильно, я про перевернутый автомат говорил просто.
Аноним 05/05/15 Втр 08:33:08 #492 №54794 
14308039882180.jpg
>>54785
>Питание подводят к неподвижному контакту потому, что у того меньше шансов отвалиться в ходе эксплуатации.
так в автомате и снизу и сверху неподвижные контакты, и провод затягивается одинаково что сверху, что снизу.
А если имеешь ввиду подвижный контакт, который внутри, так это вообще без разницы, сверху он будет или снизу.
Аноним 05/05/15 Втр 21:31:18 #493 №54838 
>>54794
Ну видимо из-за того что вся эта шняга из железячек и катушечек электрически соединена получается с нижним контактом, то и принято подводить к верхнему, так как при какой-либо неисправности автомата, приводящей к его допустим расплавлению или разламыванию есть возможность отключить весь этот мохуяр внутри автомата от светового напряжения, а при подводе снизу - нет, линия обесточится, а мохуяр - нет, и теоретически может при повреждении корпуса автомата замкнуть на дин-рейку, например, либо остаться в руках у человека-выключателя.
Аноним 06/05/15 Срд 17:40:37 #494 №54913 
Какие годные розничные магазины есть в дс?
В леруа и оби толком ничего нет. Лежат лишь дешевые автоматы и розетки легранда, кабели непонятный ввгп и nym - ни севкабеля, ни rexant нет. Вместо щитков - makel, абб европы нет. Ну и так далее.
Аноним 06/05/15 Срд 22:23:06 #495 №54938 
14309401867880.jpg
На пикрелейтед можно заметить автомат на дифавтомат и выбросить узо?
Не будет ли проблем если через какое-то время я пошлю нахуй СНТ и оформлю отдельный договор с энергосбытом? Эти ребята будут вешать собственный ящик на столб.
Аноним 07/05/15 Чтв 05:05:29 #496 №54969 
>>54938
>можно заменить автомат на дифавтомат и выбросить узо?
можно, но зачем усложнять?
>я пошлю нахуй СНТ
что за СНТ?
Аноним 07/05/15 Чтв 06:11:43 #497 №54970 
14309683033970.jpg
14309683033981.jpg
>>54969
>зачем усложнять?
Наоборот же проще получается.
>СНТ
Садоводческое некоммерческое товарищество. Они уже доебали до своим коммунизмом - самоназначенцы из правления воруют электричество, а счет выставляют всем, мол потери в сети, общественные нужны и все такое прочее.
Кстати вот еще вопрос, что лучше тянуть сип4 до щитка в доме или переходить на ввг-нг. В первом случае оно выглядит куда аккуратнее, но второй как-то больше распространен.
Аноним 07/05/15 Чтв 07:34:11 #498 №54972 
>>54913
http://www.etm.ru/
Аноним 07/05/15 Чтв 07:53:03 #499 №54973 
>>54970
>Наоборот же проще получается.
лучше отдельно, так надёжнее и проще при замене
>Садоводческое некоммерческое товарищество
ну хер знает, может участок сети у СНТ с собственности или ещё как. или они вам перевыставляют. смотря какие условия договора у тебя с СНТ и у СНТ с энегретиками
>что лучше тянуть сип4 до щитка в доме или переходить на ввг-нг
на вкус и цвет как говорится
Аноним 07/05/15 Чтв 10:13:11 #500 №54985 
Какой фирмы выбрать автоматы и узо? Какие лучшие фирмы?
Аноним 07/05/15 Чтв 12:23:48 #501 №54993 
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
Аноним 07/05/15 Чтв 19:02:53 #502 №55008 
>>50998
5.
Это ведь гараж, делай открытые скрутки.
Как правильно? Берёшь, покупаешь пластиковую гофру, и растягиваешь проводку по дому.
Аноним 07/05/15 Чтв 19:07:48 #503 №55009 
>>51416
Мне показалось, или на третей клеме у тебя ноль запитан от нулевой рейки? Откуда ты блять его привёл?
Аноним 07/05/15 Чтв 19:16:41 #504 №55010 
>>52897
Хочешь узнать кое что новое?
Гугли "гребёнка под автоматы", мудило блять. Перемычки. Вообще ахуеть.
Аноним 07/05/15 Чтв 22:23:14 #505 №55021 
>>52897
Вообще-то сборка неправильная. Один коричневый обязательно должен уходить на нулевую колодку. Иначе цепь получается не короткозамкнутой, что не очень хорошо сказывается на долговечности проводки и на твоей же безопасности.
coolface.png
Аноним 07/05/15 Чтв 22:38:32 #506 №55023 
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
Аноним 08/05/15 Птн 04:32:37 #507 №55035 
>>55021
>Один коричневый обязательно должен уходить на нулевую колодку
фазу посадить на ноль? орригинально
Аноним 08/05/15 Птн 11:33:10 #508 №55057 
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
перекот: https://2ch.hk/dom/res/54992.html
Аноним 08/05/15 Птн 16:58:12 #509 №55070 
>>55035
ты просто не шаришь
Аноним 11/05/15 Пнд 20:54:34 #510 №55270 
>>55010
В анус себе засунь. Расскажешь про ощущения.