Аноним 04/05/15 Пнд 10:57:43 #1 №92182021 
14307262639700.jpg
14307262640031.jpg
Электрик кун,помоги тру хикки включить электричество.Алсо свет есть,а приборы не работают.
Аноним 04/05/15 Пнд 10:58:52 #2 №92182078 
Бамп 1/5
Аноним 04/05/15 Пнд 10:59:14 #3 №92182098 
Бамп 2/5
Аноним 04/05/15 Пнд 10:59:38 #4 №92182122 
Бамп 3/5
Аноним 04/05/15 Пнд 10:59:43 #5 №92182126 
>>92182021
Потыкая всё смотри что будет. Я всегда так со всем делаю. Пока жив.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:00:05 #6 №92182151 
>>92182126
>потыкай*
Аноним 04/05/15 Пнд 11:00:35 #7 №92182178 
Бамп 4/5
Аноним 04/05/15 Пнд 11:02:46 #8 №92182311 
>>92182021
На первом пике все автоматы включены, ищи какую нибудь хрень с надписью УЗМ, может сработал
Аноним 04/05/15 Пнд 11:02:49 #9 №92182317 
>>92182021
Сними эту белую железяку с автоматов, и посмотри на провода, может, проводок где отгорел.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:03:18 #10 №92182345 
Бамп5/5
Аноним 04/05/15 Пнд 11:03:54 #11 №92182375 
А что за автоматы с отсеком с буквой Т, там предохранители штоле?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:08:11 #12 №92182626 
>>92182375
Т это Тест, это устройства защиты, одно УЗО, второе хз.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:08:12 #13 №92182628 
>>92182375
УЗО это.Чтоб тебя током не ёбало нигде
Аноним 04/05/15 Пнд 11:08:38 #14 №92182661 
14307269183740.jpg
Вырубил 1 рычаг электричество полностью пропало.И счетчик вырубился
Аноним 04/05/15 Пнд 11:09:20 #15 №92182689 
УЗО так и не нашел.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:10:14 #16 №92182729 
>>92182661
Какие приборы ты имеешь в виду?Счетчик что ли?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:10:38 #17 №92182748 
>>92182375 я не знаю.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:11:07 #18 №92182776 
>>92182689
Оно выступает
Аноним 04/05/15 Пнд 11:11:29 #19 №92182798 
ОП я тебе уже сказал снять этоу белую защиту, и смотреть провода. То что ты выключил это и есть УЗО, одновременно это и вводной автомат, который ставиться до счетчика. И вообще ты балбес короче, не лезь туда, а то всё замкнешь, вызове электрика, я съебываюсь.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:12:02 #20 №92182829 
>.Алсо свет есть,а приборы не работают.
Ты ебанутый? Только честно. Какие приборы?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:12:51 #21 №92182884 
>>92182729
Нет,роутер и микроволновка тоже перестали работать.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:12:57 #22 №92182892 
>>92182829
Может у него там тупо провода в розетке отвалились. Или в распределительной коробке в квартире уже. Пусть электрика зовет.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:14:09 #23 №92182960 
>>92182798 спасибо тебе,я сделал.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:14:47 #24 №92182992 
>>92182661
Это пробки, выключишь все - обесточтшь квартиру.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:21:12 #25 №92183341 
>>92182628
>Чтоб тебя током не ёбало нигде
Меня и так не уебет у меня в квартире двойной автомат.
мимо крокодил
Аноним 04/05/15 Пнд 11:22:22 #26 №92183407 
карочэ, тот что слева - это вводной - его ебанёшь - всё пропадает (дифф поди); два с жёлтым - это свет-розетки; тот что твоего цвета - эт оскорее всего хуйкня если элплита. Не делали раньше раздельно розетки от освещения - делалось по комнатам всё вместе - разводилось в коробках. Если это ёбаный бабушатник - то скорее всего на скрутках алюминиевый провод. Зови электрика пока тебя уёбу не прибило - сам не лазь раз ноль-фазу не различаешь
Аноним 04/05/15 Пнд 11:24:10 #27 №92183514 
Раз у нас электрики собрались то поясните - это правда что разводку по квартире через коробки делают только долбаебы а илита все разводит цельным проводом?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:24:16 #28 №92183519 
>>92182992
>2015
>Пробки
Совок в треде все в ГУЛАГ
Аноним 04/05/15 Пнд 11:26:02 #29 №92183623 
>>92183514
Коммутация это всегда слабое место, но если его сделать грамотно, то норм.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:26:23 #30 №92183646 
>>92183514
ну можно и не так ебануться. Можно на каждую розетку свой автомат из щитка - только проводов дохуа. Когда строят новые дома или делают ремонт основательный - можно повыёживаться - но в квартире ты ограничен размером щитка. Тут сильно не ебанёшься.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:27:27 #31 №92183694 
>>92182021
Посмотри видосов о распределительных щитах, автоматах и прочей херне, а потом лезь.
https://www.youtube.com/watch?v=7sz6sf-gUPg
Аноним 04/05/15 Пнд 11:28:15 #32 №92183744 
>>92182661
Справа УЗО ШИТ кокоето, вроде оно вверх и ноль показывает, попробуй вниз его перевести.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:29:03 #33 №92183786 
>>92183514
цельным проводом через коробки.

С автоматом на каждую часть дома, а не ИЭК.

Аноним 04/05/15 Пнд 11:32:12 #34 №92183963 
>>92183786
А чо не ИЭК - пару раз точно сработает )>>92183694
Не учите его в щитки лазить. Хотя... дифф стоит... не убьёт уёбу, так пизданёт только слегка ). Но ведь ИЭК...
Аноним 04/05/15 Пнд 11:32:23 #35 №92183974 
синий вниз ебаш
Аноним 04/05/15 Пнд 11:34:09 #36 №92184058 
>>92183514
Цельным если финансы заказчика позволяют.Это дороже коробок,медь довольно дорогая.вся коммутация в ящике с автоматами
Аноним 04/05/15 Пнд 11:35:56 #37 №92184160 
>>92183646
Да,некоторые так выпендриваются.Но мне только денег больше перепадает
Аноним 04/05/15 Пнд 11:36:29 #38 №92184191 
>>92184058
Цельным проводом обычно делают плиту например и др. розетки с большой нагрузкой.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:36:55 #39 №92184210 
>>92182021
1 -общий ввод
2,3 - свет/розетки. Хотя С16, розетки, они что, дебилы?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:37:06 #40 №92184221 
>>92183646
>>92183623
Я вообще запаяный илитарий у меня даже в коробке выключателя освещения нет скруток )))
Аноним 04/05/15 Пнд 11:37:57 #41 №92184273 
>>92184160
Есть 2 стула:
На одном СИЗ точеный, на другом Вага крученая. Куда сам сядешь, что заказчику поставишь?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:39:04 #42 №92184325 
ОПЧИК сфоткай синий выключатель справа поближе же, там ноль штоле нарисован?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:39:12 #43 №92184329 
>>92184221
Еблан ты, а не илитарий - наконечники для того есть и инструмент спецовый ). Cu к Al додумался припаять? (хочу оценить степень дебильности)
Аноним 04/05/15 Пнд 11:39:48 #44 №92184361 
>>92183646
Но нахуя? Розетки отдельно - свет отдельно, ванная отдельно, еще можно какую-нибудь ОЧЕНЬ ВАЖНУЮ РОЗЕТКУ отдельно вывести, ну и если светодиодную подсветку по квартире ебануть, то отдельный автомат для неё.
Может ещё для каждой люстры отдельный автомат хуйнуть?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:40:38 #45 №92184407 
Что-то ОП долго молчит. Похоже его таки уебало. Так и надо. Будет уроком всем малолетним дебилам.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:40:39 #46 №92184408 
>>92184329
Al может и не быть у него
Аноним 04/05/15 Пнд 11:41:15 #47 №92184428 
>>92184221
Скрутки вне закона тащемта ПУЭ 2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:41:48 #48 №92184460 
>>92184361
>Может ещё для каждой люстры отдельный автомат хуйнуть?
И отдельный счетчик. Смотреть кто в семье больше света жгет и счет выписывать каждому.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:42:10 #49 №92184479 
>>92184407
А я нынче откачал Гошу ...
Аноним 04/05/15 Пнд 11:42:17 #50 №92184486 
>>92184329
Бля, я сам только осознал какой я придурок я тянул двухжильный провод к выключателю подрезал один провод запихивал в выключатель и тянул дальше к лампочке.
А можно было пусть одножильный хиленький провод и коммутировать в щитке через нулевую шину.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:42:24 #51 №92184491 
>>92184408
Делаю ремонт. Недавно перехуячили всю проводку, выкинув Al к хуям из квартиры.
другой кун
Аноним 04/05/15 Пнд 11:43:30 #52 №92184551 
>>92184361
Идея в том что ты не можешь знать заранее,какую ебалу ты будешь включать в розетку когда нибудь.И чтобы в случае чего не обесточить хату,а только один обьект.Но обычно только на помещения ставят автоматы(кухня,ванная и т.д
Аноним 04/05/15 Пнд 11:43:41 #53 №92184565 
>>92184460
А как посчитать кто на кухне или в ванной сжег? Нужно ебануть двери с RFID-сканером и пускать только по карточкам.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:44:27 #54 №92184603 
>>92183963
Он про качественную проводку спросил. А ИЭК ширпотреб.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:44:35 #55 №92184614 
>>92184565
ну и АСКУЭ, конечно же. Что б потом через суд )))
Аноним 04/05/15 Пнд 11:46:02 #56 №92184677 
>>92184614
И магнитные замки на двери, чтобы в случае превышения лимита на электричество HAL9000 запирал транжиру в своей комнате. отключив её от общей сети до самого суда.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:49:23 #57 №92184854 
14307293632620.jpg
Как Вам такая коробка.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:49:47 #58 №92184879 
Посоветуйте прогу для проектировки квартирной электрики?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:50:02 #59 №92184892 
>>92184854
ПрИкОлЬнО))))))
Аноним 04/05/15 Пнд 11:50:39 #60 №92184922 
>>92184603
двачну этого. Ссаный иек ставят сейчас только по умолчанию или от нищебродства. Всю практическую деятельность по монтажу пользуюсь только шнайдеером. Из овердохуя поставленных автоматов только один косячный попался. Да и качество сборки мне нравки
Аноним 04/05/15 Пнд 11:51:16 #61 №92184961 
14307294767460.jpg
>>92184879
>блокнот&цветные карандаши
Аноним 04/05/15 Пнд 11:51:58 #62 №92184995 
>>92184961
Мне нужно чтоб она говорила мне где я облажался .
Аноним 04/05/15 Пнд 11:52:57 #63 №92185055 
>>92184995
если ты не електрик\енергетик давай лучше я тебе нарисую за мизкр
мимоголодный студент-электрик
Аноним 04/05/15 Пнд 11:52:58 #64 №92185057 
>>92184922
>шнайдеером
Теперь я спокоен.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:53:12 #65 №92185072 
>>92184329
Не паяется, батенька, люминь обычными средствами. Не хочет на этом зассаном металле олово держаться. Только медь, только хардкор. А вообще в совковых домах не избежать контакта с этим дерьмом, если не менять проводку сразу по всему дому. И подъездную, и квартирную, и даже небесную, и даже алашью.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:53:28 #66 №92185091 
>>92185057
Предложи вариант из доступных получше.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:53:52 #67 №92185117 
>>92184677
>>92184995
Из бесплатного - Акад Электрикал. Если асилишь. Месяц нужно если +- знаешь что делать. И нагрузки считает. И ватоматы есть в базе (ищи инсталл на 10 Гб)
Аноним 04/05/15 Пнд 11:54:02 #68 №92185125 
>>92184995
Чтобы токи считала и провода подбирала? Таблицы ПУЭ и калькулятор.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:54:57 #69 №92185182 
>>92185091
GE (делают онли в Венгрии - если Индия - шли нахуй - внутр рынок)
Аноним 04/05/15 Пнд 11:55:02 #70 №92185184 
>>92185055
слоуфикс - за мизерные деньги 1k
Аноним 04/05/15 Пнд 11:55:05 #71 №92185189 
>>92185091
Лол, я к тому что мне как рази недавно шнайдер поставили и сказали что заебись, но я решил, что наебывают, а теперь спокоен, ведь на дваче одобрили.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:56:10 #72 №92185244 
>>92185182
дженерала паленого оч. много. А французы грамотно на рынок вписались. Пока что доволен их качеством, алсо никто из заказчиков не жалуется.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:56:26 #73 №92185260 
>>92185184
>мизкр
Такой голодный, что печатаешь с трудом?
Аноним 04/05/15 Пнд 11:57:31 #74 №92185321 
>>92182021
а как по ним видно, что сработал? у меня на чёрненьких штырёчек выдвигается.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:57:33 #75 №92185325 
>>92185189
Eaton (Moeller), ABB, GE, Shneider - это гуд. Но. АББ и Ш. - в Китае. Eaton хз, но качественно было во времена Moeller. Самые лучшие каталоги именно у Моеллер (для мамкиных электриков)
Аноним 04/05/15 Пнд 11:57:54 #76 №92185353 
>>92185260
Таки да. Уже джва дня не ел нихуя кроме 2х кусков хлеба с чаем. Сириусли. Могу пруфануть холодильник пустой. %%ну не совсем пустой, луковица, уксус и полбанки варенья.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:58:48 #77 №92185411 
14307299286270.jpg
Вбросьте отфотошопленную фотку кота-электрика
Аноним 04/05/15 Пнд 11:59:14 #78 №92185441 
>>92185055
Та я сам безработный.
>>92185117
Месяц чтоб освоить проектировку квартирной электрики?
А я ведь когда то в юности триггеры-хуигеры на Microcap симулировал.
Аноним 04/05/15 Пнд 11:59:48 #79 №92185477 
>>92185325
Eaton - только оптовики у нас, в рознице не видел. Про шнайдер и дженерал уже выяснили АВВ доверия не вызывают, посему остаюсь верен шнайдеру цена\качество - збсь
Аноним 04/05/15 Пнд 12:00:53 #80 №92185541 
>>92185441
На самом деле тебе не надо программ. Все примерно считается по мощам, делаешь запас 0.3 и все.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:01:53 #81 №92185598 
>>92185541
>мощам
По святым?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:03:12 #82 №92185683 
>>92185541
Тащемта по хорошему надо считать потери напряжения и токи КЗ. Поэтому и какбе нельзя менять проект электроснабжения, но в рашке всем плевать например.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:03:28 #83 №92185698 
>>92185477
>Eaton
А я вот не понял. Eaton поглотил Moeller? В 2007 хорошие автоматы были.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:03:42 #84 №92185710 
>>92185541
>>92185441
Гуглани проекты элснабж домов. Их в этих ваших интернетах чуть более чем дохуа. Бери, анализируй. Если тебя ебал инженер - всё поймёшь (передаётся половым путём). Софт - дело такое - многие линиями в акаде рисуют и не парятся. САПРы - это когда уже знаешь что делаешь и понимаешь зачем тебе это
Аноним 04/05/15 Пнд 12:03:56 #85 №92185726 
>>92185598
именно Во имя автомата, святой двужилки и УЗО, АЛЮМИНЬ!!!11
Аноним 04/05/15 Пнд 12:05:42 #86 №92185828 
>>92185683
ток КЗ? Окропил тебя уриной, отрок. Что ты в доме насчитаешь? Ты КЗ за ТСН на станции посчитай (Голубева толмуд в помощь) и поймешь почему я тебе прописал курс уринотерапии.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:06:19 #87 №92185873 
>>92185698
остались. Толкьо теперь Eaton
Аноним 04/05/15 Пнд 12:06:34 #88 №92185885 
>>92185710
Человек не может в электричество, сомневаюсь что его ебал инж. И да, морочиться с токами кз и потерями напряжения для обычной квартиры, сириусли??? положено, знаю, но мы блять в рашке, где половина проводки еще времен царя гороха блять
Аноним 04/05/15 Пнд 12:08:08 #89 №92185978 
>>92185885
ну так да - скорее всего дело у Опа в скрутках в коробках. Ал, ссука, точнее Ал2О3 )
Аноним 04/05/15 Пнд 12:09:13 #90 №92186052 
>>92185828
>ток КЗ?
Однофазное КЗ например для проверки чувствительности коммутационных аппаратов.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:09:46 #91 №92186089 
>>92185885
>морочиться с токами кз и потерями напряжения для обычной квартиры
Вообще-то все однотипно. Должны быть таблицы подбора, кем-то рассчитанные.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:11:28 #92 №92186186 
>>92185978
ОПа скорей всего уже ебом токнуло, либо он сидит без света и ждет пьяного электрика.

>>92186089
Было. При совке. Поэтому последние просчитанные таблицы того времени и есть. Сейчас слишком дохуя техники чтоб можно было середняк вывести И САМОЕ ГЛАВНОЕ - ЧТОБ ОН РАБОТАЛ!!!
Аноним 04/05/15 Пнд 12:12:04 #93 №92186217 
>>92186052
И трехфазное КЗ на выводах однофазного автомата для проверки того, не расплавится ли у него анус при отключении данного КЗ.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:12:29 #94 №92186245 
14307307494230.jpg
>>92186089
>Должны быть таблицы подбора
При проектировании же считается потери для ближнего/дальнего приемника в режиме макс/мин нангрузок и ток кз на самом удаленном приемнике (если всё однотипно)
Аноним 04/05/15 Пнд 12:12:32 #95 №92186249 
14307307520270.jpg
>>92186052
всё, хорош про ток КЗ (ну тя нахуй, считай, только учти расстояние от ПС и охуей)
Аноним 04/05/15 Пнд 12:12:41 #96 №92186261 
Лол, ОП, у самого минут тридцать как пропало электричество. На автоматах напряжение есть, а в розетках нет. Есть догадки, почему так может быть?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:12:52 #97 №92186277 
ОП! ТЫ ЖИВОЙ!?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:13:11 #98 №92186300 
>>92186217
>>92186052
Живых трупов полон тред
Аноним 04/05/15 Пнд 12:13:50 #99 №92186343 
>>92186277
Походу еще одного сейчас потеряем )
>>92186261
ну ты знаешь что делать (см. раньше) )))))))))
Аноним 04/05/15 Пнд 12:14:04 #100 №92186362 
>>92186217
Тащемта для приличия можно трехфазное посчитать на шинах ТП.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:14:29 #101 №92186384 
>>92186261
Воспользуйся главным правилом эксплуатационщика:
"Все проблемы от того, что либо контакт исчез где надо, либо появился там, где его быть не должно"
Аноним 04/05/15 Пнд 12:14:59 #102 №92186415 
14307308997750.jpg
>>92186300
А еще диванных еба проектировщиков, которые пассатижы в руках не держали. Разводку они на компуктере проектировать собрались, вообще охуеть блять.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:15:04 #103 №92186425 
>>92186362
и карту селективности в квартирном щитке ебануть, ну а хуле, раз такая пьянка )))
Аноним 04/05/15 Пнд 12:15:15 #104 №92186439 
Куны электрички КЗ это короткое замыкание? Зачем его считать?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:15:31 #105 №92186452 
>>92186362
>на шинах ТП.
На шинах Тупой Пизды?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:15:39 #106 №92186458 
>>92186249
На самом деле он прав. Высчитывается ток КЗ при измерении полного сопротивления петли фаза-ноль специальным прибором.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:15:51 #107 №92186475 
>>92186439
чтобы температуру подгорающего ануса знать )
Аноним 04/05/15 Пнд 12:16:47 #108 №92186550 
>>92186249
Ну а как ты хотел? Надо еще учесть как обмотки трансформатора соединены. Тащемта при проектировании жилого дома считают это всё, а потом приходит Вася и начинает мотать кабель по всей квартире соединяя все уриной и калом.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:17:46 #109 №92186609 
>>92186439
Чтобы выбрать аппарат защиты.
"Величина тока однофазного короткого замыкания может быть получена косвенным путем по нижеприведенной формуле, или же расчитана прибором автоматически.

Iк.з = Uном / Zп

Uном – номинальное напряжение питающей сети
Zп – полное сопротивление петли фаза-ноль

Расчитанный или измеренный ток короткого замыкания сравнивают с уставкой автоматического выключателя (либо тепловой, либо электромагнитной)."
Аноним 04/05/15 Пнд 12:17:50 #110 №92186613 
>>92186415
У нас монтажники один раз на объекте поймали такого. И заставили !ОДНО! помещение по проекту сделать. Лоллировали потом неделю А чувак, поговаривают, уволился
Аноним 04/05/15 Пнд 12:18:54 #111 №92186674 
>>92186458
Расчетным путем в сетях 0,4 кВ и ниже он сильно зависит от количества и качества контактных соединений и погрешность расчета толще твоей мамаши
Аноним 04/05/15 Пнд 12:20:12 #112 №92186753 
>>92186613
ну вообще обезьяна с мотком кабеля не из головы берёт сечения, жильности, места установок розеток-выключателей и прочего. Согласен, что там всё +- - но сметы-то никто не отменял. А они на основании прожекта делаются. Хотя это извечный спор осла и бобра.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:20:23 #113 №92186767 
>>92186609
А я просто по проводу и соответственно нагрузке автомат выбираю, это пиздец?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:21:05 #114 №92186811 
>>92186674
пару чаю господину
Аноним 04/05/15 Пнд 12:21:23 #115 №92186828 
>>92186458
При проектировании же считается руками какбе: известны сопротивления кабеля, параметры трансформатора, иногда еще накидывают сопротивления соединений/аппаратов ну и карочь если ток низкий то либо автомат меняют например с электронным расцепителем или чаще увеличиват сечение кабеля, который Вася потом выбросит ибо во дураки такой кабель поставили и меньшего хватит пок пок
Аноним 04/05/15 Пнд 12:21:49 #116 №92186862 
>>92186674
Не хочется вдаваться в рассуждения, но ты не прав. Ток он покажет по факту, уже со всеми этими соединениями и проч.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:21:56 #117 №92186871 
>>92186753
Соглашусь, но не доконца. Я б в проектировщики не пускал долбаебов без пятилетнего стажа монтажа. Причем реального.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:22:18 #118 №92186884 
>>92186828
дружок, ты сейчас про квартиру или нет? Какой электронный расцепитель?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:22:56 #119 №92186923 
>>92186884
Забей, тут пара дураков хуйней маются. Пропускаю их посты, и тебе советую.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:23:30 #120 №92186958 
>>92186871
монтаж - это наклонная. Причём вниз. Начинать надо инженером, а не ПТУшником. И трогать руками по максимуму. Тут я согласны
Аноним 04/05/15 Пнд 12:23:35 #121 №92186964 
>>92186753
Когда объект большой и разные напряжения, то да. Но в объеме одной квартиры это все нахуй не надо.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:23:36 #122 №92186967 
>>92186767
Желательно накидывать запас процентов 25-30.
Ну а вообще по-крестьянски тоже можно ибо длина кабеля не так уж велика.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:24:11 #123 №92187002 
>>92186884
>>92186884
Вероятно он об автомате цифровом
Аноним 04/05/15 Пнд 12:24:23 #124 №92187011 
>>92186767
Нет, не пиздец. Это все для всяких там проектировщиков по большей части. Самому тоже можно выбрать. Но тут такой момент. Хватит ли тока короткого замыкания для срабатывания аппарата защиты.
А вот он-то как раз и зависит от качества линии, количества всяких скруток на линии и т.д.
усатый электрик
Аноним 04/05/15 Пнд 12:24:47 #125 №92187027 
>>92186958
Белоручек подвезли! Ведро нагрузки не носил - не мужик!
Аноним 04/05/15 Пнд 12:24:54 #126 №92187037 
>>92186862
Только это можно делать, когда всю проводку смотнировал. А потом замерять и покупать нужный автомат.
А потом снова замерять, т.к. переходное сопротивление этого автомата учесть нужно.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:27:03 #127 №92187169 
>>92182689
Попробуй крайний правый зеленый рычаг переключить, ну и общий автомат вруби, который отключил до того.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:27:06 #128 №92187173 
>>92187011
Т.е. ты говоришь что помимо самого кабеля нужно ещё и учесть соединения по пути до возможного места кз? ТНХ
Аноним 04/05/15 Пнд 12:27:14 #129 №92187179 
>>92186871
> без пятилетнего стажа монтажа
Ловите долбоеба, что там 5 лет то монтировать? Розетки и выключатели?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:27:28 #130 №92187191 
>>92187037
Это не совсем так.
>переходное сопротивление этого автомата учесть нужно
не нужно
Блин, что у тебя за аппарат-то с охуительным переходным сопротивлением?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:27:52 #131 №92187209 
>>92187011
Ёб твою мать, ваши ватоматы домашние на 4,5 кА макс. Хар-ка БЭ-ЦЭ. Ебанёт по-любому! Промышленные - 6кА, 10 кА и выше. Чем ближе к тр-ру, тем выше ток КЗ. Но очень быстро вниз идет от расстояния. Именно поэтому ток КЗ можно померять (на удалении большом от ПС), ибо расчётным путём там такое +- что ни о чём. Всё ,идите в пизду. Бомбит. Пойду нормальной электрикой заниматься. А 0,4 - это как детский сад в мире электричества.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:28:14 #132 №92187225 
>>92186884
Я пытался пояснить про токи КЗ и их таки считают даже может в твой квартире, если она самая дальняя например. Электронный расцепитель скорее встретишь в РУ ТП или во ВРУ.
А если квартира, то скорее вариант >>92186967
Но таки желательно не сильно отходить от проекта и не мотать говно километрами. Однако если сечение увеличить, то хуже быть не должно.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:30:07 #133 №92187328 
14307318079190.jpg
>>92187037
А если сечение надо увеличить?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:30:43 #134 №92187368 
>>92187173
Что такое ТНХ?
>>92187209
Что ты такого понаписал-то?
>на 4,5 кА макс
Это совсем другая характеристика.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:30:53 #135 №92187374 
>>92187209
Где ток КЗ будет больше 0.4 или 6 кВ, взрослый ты наш?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:31:34 #136 №92187415 
>>92187209
На 0,4 норма петлю считать, а ты иди реактор лучше выбери.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:31:49 #137 №92187424 
>>92187209
смотря на какой стороне мерять и где КЗ,киндер )
Аноним 04/05/15 Пнд 12:33:47 #138 №92187537 
>>92187191
Зажимы сверху и снизу, где проводники подключают, между подвижным и неподвижным контактом и далее в зависимости от конструкции автомата. Еще катушкка эл.магнитного расцепителя даст сопротивление.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:34:44 #139 №92187592 
>>92186967
>>92186767
->
>>92185541
Аноним 04/05/15 Пнд 12:35:02 #140 №92187604 
>>92187209
На вот тут почитай, если хочешь.
http://kip-postavka.ru/download/sonel/metod1.pdf
Аноним 04/05/15 Пнд 12:36:01 #141 №92187662 
>>92187328
>А если сечение надо увеличить?
Замеряешь петлю по окружности шеи и расстояния до подвеса люстры.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:36:28 #142 №92187687 
>>92187179
для понимания, сука, специфики. А то понаберут потом таких как ты, а у меня бригаднички мучаются и мне жалуются.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:36:39 #143 №92187698 
>>92187592

А если квартира, то скорее вариант >>92186967
Но таки желательно не сильно отходить от проекта и не мотать говно километрами. Однако если сечение увеличить, то хуже быть не должно.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:37:24 #144 №92187744 
https://youtu.be/TbRmCiQsMzk
Аноним 04/05/15 Пнд 12:38:53 #145 №92187825 
>>92187698
таки да. Но, позволю заметить, это только для "безпроектщины" шабашки и т.д. А так, хули проектировщики булки расслабляют, пущай хуярят.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:39:21 #146 №92187843 
Так, а где ОП-то?
Решил свою проблему? Или задумался о смысле полного сопротивления пели фаза-ноль?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:41:08 #147 №92187943 
14307324680360.jpg
>>92187843
Он не может дозвониться в сети чтобы уточнить схему соединения обмоток на высокой стороне.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:41:50 #148 №92187990 
14307325103210.png
Ох, лол.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:42:08 #149 №92188008 
>>92187825
Ну если есть проект то там должна вся эта ересь быть посчитана.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:42:40 #150 №92188034 
>>92187943
Дак может подсказать ему, что треугольник?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:43:11 #151 №92188060 
>>92188034
лучше скзать что звезда с нулем
Аноним 04/05/15 Пнд 12:45:52 #152 №92188215 
>>92188008
Проект - это хорошо.
Но пусконаладочные работы никто не отменял же.
И вот при этих работах и замеряют сопротивление изоляции кабелей и проводов, переходное сопротивление, сопротивление растеканию зазамляющих устройств, проверку полного сопротивления петли фаза-ноль. И пишут целую книжку, состоящую из протоколов измерений.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:46:20 #153 №92188243 
>>92188060
На высокой-то стороне?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:47:07 #154 №92188287 
ОП, ты где?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:47:30 #155 №92188305 
>>92188243
ну если он сам не знает, то думаю прокатит
Аноним 04/05/15 Пнд 12:49:04 #156 №92188383 
>>92188215
Хорошо если так.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:49:49 #157 №92188438 
>>92188243
Там может по разному быть, как правило зависит от мощности.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:50:02 #158 №92188446 
>>92182626
Одно узо второе дифавтомат
Аноним 04/05/15 Пнд 12:50:38 #159 №92188484 
>>92183341
хоть пулемент, ебнуть может.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:51:05 #160 №92188511 
>>92188287
http://www.youtube.com/watch?v=BlHbXL7Z28c
Аноним 04/05/15 Пнд 12:52:19 #161 №92188590 
>>92188438
Можешь мне развернутей пояснить?
Имеем ввиду сети 6/10 кВ. Они, как правило, с изолированной нейтралью.
Как может быть по разному?
В зависимости от какой мощности?
Аноним 04/05/15 Пнд 12:53:47 #162 №92188684 
>>92185353
Ах ты пидр, жируеш сука там!!!
Аноним 04/05/15 Пнд 12:55:45 #163 №92188811 
>>92185411
схорошил.
Аноним 04/05/15 Пнд 12:57:29 #164 №92188936 
14307334491930.jpg
>>92187744
Аноним 04/05/15 Пнд 12:58:36 #165 №92189016 
>>92187687
Удвачиваю!!! Всех беловоротничков на несколько лет в бригаду!!!
Аноним 04/05/15 Пнд 12:58:39 #166 №92189021 
>>92187687
> а у меня бригаднички мучаются и мне жалуются
Хех, тоже мне, мучаются они.

ВЫПОЛНИЛ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ
@
ПРИШЛИ МОНТАЖНИКИ И СКАЗАЛИ, ЧТО ТЫ МУДАК
@
УЧИТЫВАЕШЬ ВСЕ ИХ ПОЖЕЛАНИЯ В СЛЕДУЮЩЕМ
@
ПРИХОДЯТ И ГОВОРЯТ, ЧТО ТЫ МУДАК
@
ДЕЛАЕШЬ ПРОЕКТ, ПОСТОЯННО СВЕРЯЯСЬ С МОНТАЖНИКАМИ
@
НЕ К ЧЕМУ ПРИЕБАТЬСЯ, ВСЁ КАК ОНИ ХОТЯТ
@
ВЫПОЛНИЛ, СДАЛ, ДЕЛО ДОШЛО ДО МОНТАЖА
@
ПРИХОДЯТ МОНТАЖНИКИ И ЗОВУТ ТЕБЯ МУДАКОМ
@
БОЛЬШЕ НЕ ОГЛЯДЫВАЕШЬСЯ НА НИХ, ВЕДЬ ИМ ВСЕГДА ВСЁ ХУЁВО
Аноним 04/05/15 Пнд 12:58:57 #167 №92189045 
>>92185321

ничего не знают , алкаши какие-то.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:01:44 #168 №92189211 
>>92185321
Рычажок опускается как бы лел
Аноним 04/05/15 Пнд 13:02:45 #169 №92189273 
>>92188590
От мощности трансформатора же.
Вот нагуглил, но из каких документов не подскажу:
>В настоящее время трансформаторы 6–10/0,4 кВ мощностью 400 – 2500 кВА выполняются со схемами соединения обмоток "звезда - звезда". По условиям надежного действия защиты от однофазных коротких замыканий в сетях напряжением до 1 кВ и возможности подключения несимметричных нагрузок предпочтительным является соединение обмоток "треугольник – звезда". Для трансформаторов городских подстанций их мощность не превышает 1000 кВА. Рекомендуемые схемы соединения обмоток: "звезда – зигзаг" при мощности трансформаторов до 250 кВА включительно; "треугольник – звезда" при мощности 400 кВА и более.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:03:07 #170 №92189297 
>>92182021
Сначала проверь напряжение на всех автоматах, может какой то вышел из строя. Потом посмотри есть ли напряжение в розетках, если есть значит проблема не в автоматах.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:04:34 #171 №92189385 
14307338746120.jpg
>>92187744
Аноним 04/05/15 Пнд 13:05:52 #172 №92189475 
>>92187744

из чего там контакты сделаны?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:06:47 #173 №92189528 
>>92187744
Нихуя там не 500 ампер, там же написано, что 3 В/ 3 кВт, а значит, что там 1000 ампер.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:07:12 #174 №92189560 
>>92189475
вольфрам.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:07:37 #175 №92189596 
>>92189528
У него там латер стоит наверно
Аноним 04/05/15 Пнд 13:07:43 #176 №92189605 
>>92189273
Наверное, ты прав.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:08:49 #177 №92189677 
>>92189596
> латер
Латентный хоть?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:09:15 #178 №92189707 
>>92189677
говори яснее
Аноним 04/05/15 Пнд 13:09:58 #179 №92189744 
>>92189707
ЛАТР это называется, а не латер.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:10:24 #180 №92189769 
>>92189605
То есть просто прав.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:11:40 #181 №92189866 
>>92189707
А нахуя тогда он написал, что 3В/3кВт
Аноним 04/05/15 Пнд 13:13:11 #182 №92189953 
>>92184329
Я паял Al-Cu, самый геморрой смывать флюс. Ах да, канифилепидоры соснули!
Аноним 04/05/15 Пнд 13:15:21 #183 №92190076 
>>92189953
Иди нахуй пес, в пайке канифолью есть своя ламповость.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:16:09 #184 №92190128 
Тут есть куны из ДС2, которые мне помогут с проводкой, естественно не за просто так.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:19:08 #185 №92190313 
>>92188684
ага, ща вон пойду чай с вареньем пить, чтоб мозг не отказывал
Аноним 04/05/15 Пнд 13:20:36 #186 №92190386 
>>92189021
алсо,почему когда я блять сам проект пилю все норм и доебки по мелочам, а когда конторский долбоеб, который ни одной розетки не поставил - то всгда дерьмо. А? Где теперь твои отмазки пидр?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:20:56 #187 №92190409 
>>92189021
алсо,почему когда я блять сам проект пилю все норм и доебки по мелочам, а когда конторский долбоеб, который ни одной розетки не поставил - то всгда дерьмо. А? Где теперь твои отмазки пидр?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:21:52 #188 №92190472 
>>92190313
Прости меня я не хотел. Почему в таком положении?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:23:41 #189 №92190590 
14307350217900.jpg
>>92190409
>>92190386
Аноним 04/05/15 Пнд 13:25:50 #190 №92190729 
>>92183514
Илита делает разводку по потолку и закрывает натяжным потолком, а соединения делает необслуживаемыми, то есть сваркой пайкой опрессовкой
Аноним 04/05/15 Пнд 13:27:09 #191 №92190835 
>>92184273
Сизы нужны качественные, от 3м например, а не говно которое в строймагах продоют, лучше уж пропаять
Аноним 04/05/15 Пнд 13:27:27 #192 №92190857 DELETED
Это наркотред?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:31:43 #193 №92191147 
>>92190472
Так вышло. Заказчик пидор, зажал ссаных 3к за проект
Аноним 04/05/15 Пнд 13:32:11 #194 №92191185 
>>92190729
Тащемта хорошая скрутка прослужит тот-же срок и даже не будет греться.
мимо-кузьмич
Аноним 04/05/15 Пнд 13:33:14 #195 №92191245 
>>92191185
Тоже так считаю. Но нельзя на скрутках делать.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:33:20 #196 №92191258 
>>92191185
Но при этом не является необслуживаемым соединением
Аноним 04/05/15 Пнд 13:39:17 #197 №92191574 
>>92191258
Что не мешает местым шабашникам замазывать распред. коробки к хуям.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:48:20 #198 №92192095 
>>92186767
Автомат и выбирается только по проводу, и ничему больше. Поскольку он только провод и защищает. Вопрос в том, как ты выбираешь провод и розетку.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:53:27 #199 №92192396 
>>92187225
В квартире единственная проблема с током КЗ может возникнуть при использовании УПСа для розеток и освещения. Других проблем для квартир, площадь которых не превышает 1000 м2, а этажность - трёх, не существует.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:54:30 #200 №92192457 
>>92191147
Жадный пидр, ты на очке учишься?
Аноним 04/05/15 Пнд 13:56:54 #201 №92192583 
>>92192457
Кого ты жадным назвал, уеба? Могу последние 9.82 с карты тебе кинуть, мне все равно не помогай они. Да. Но по факту уже нет. 10июня защита диплома, и тогда я вернусь к нормальной работе. А то заебало выживать метаясь между получением знаний и заработать на поесть.
Аноним 04/05/15 Пнд 13:57:14 #202 №92192606 
>>92182021
Тоесть в доме свет есть а они просто не считаю киловаты?
Аноним 04/05/15 Пнд 14:03:27 #203 №92192987 
>>92192583
Жадным я назвал заказчика! ТОЭ хорошо знаешь?
Аноним 04/05/15 Пнд 14:05:14 #204 №92193111 
>>92192987
нет, я больше упор на практические дисциплины делал. азы может помню еще.
Аноним 04/05/15 Пнд 14:09:06 #205 №92193348 
>>92193111
Тянки есть?
У меня такой путь.
техникум -> пту -> армия -> работа -> заочка институт. Сейчас на четвертом курсе.
Аноним 04/05/15 Пнд 14:19:45 #206 №92194040 
>>92193348
Ну раз пошел такой треп. Закончил школу - переехал из пгт в областной центр. Поступил в старый и единственный некоррумпированный вуз с преподами старой школы, которые писали учебники по которым ты учишься. кстати препод ТОЭ - чел который написал почти все учебники по данной дисциплине, имеется в виду времена ссср, когда не было такой копипастии как сейчас первые два года ебланил по страшному. На середине второго курса нашел тянку, жил с ней около 2х лет. После второго курса летом попал случайно (по знакомству но неумышленно) в контору которая занимается монтажом. Отучился третий курс (на середине первого семестра понял, что учиться бы надо) летом в командировку на месяц, по приезду повысили до бригадира. Так-же по приезду дропнул тян. Отучился 4 курс. В сентябре завел новую тян. Летом уже бригадиром снова по командировкам. Осенью дропаю тян. 5й курс - первый месяц учился, потом пришлось снова плотно работать, т.к. кушать хотца. Сдал госы, ушел на диплом. Стал сычевать дома, делать проекты. И тащем та после того как я засел дома я плотно подсел на двачи. Раньше только в тематиках сидел и то редко. Ща стал капчевать. Думаю пора снова из манямирка вылазить. А то всех товарищей проебал и все движки, какие были. Ща время от времени встречаюсь с тянками, но т.к. лв нет перманентно - дальше пары поебушек дело не заходит. Вот такая паста вышла. И да, с попаданием на двачи я стал хуже формулировать мысли, текст становиться сумбурным. Данная паста тому пример
Аноним 04/05/15 Пнд 14:21:53 #207 №92194201 
>>92193348
И да, получу диплом, лето отработаю, отдам остаток денег предкам и уебу по осени в армейку. Мазаться есть возможность, по сердцу - но спецом не буду.