Электрики тред #35

 Аноним 10/08/21 Втр 14:34:54 #1 №225354 
electric-power-transmission-lines-cloudy-sky-20055716.jpg
15652079403.jpg
LEP220-380.jpg
Предыдущий: >>211145 (OP) (OP)

Нужен ли ДСУП в ванной? Как поменять розетки без паяльника? Где лучше заземлить пекарню — на батарею соседа или в цветочном горшке?
Задавайте свои ответы, обычно домач плохого не посоветует.

Платиновый гайд по теме
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.

№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.

№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.

— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)

— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.

— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.

— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.

— Характеристика автомата
— Для домашнего применения подходят самые распространённые с хар-кой С (или B, если хотите играться с селективностью).
Хорошее видео про то, как устроен автомат: https://www.youtube.com/watch?v=I97E0MbctvU&list=WL&index=4&t=1s[РАСКРЫТЬ][РАСКРЫТЬ]

— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.

— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.

- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)

Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Лаборатория Электрошамана
https://cs-cs.net
Аноним 11/08/21 Срд 12:36:23 #2 №225506 
Как делается выключатель на три светильника? Просто трёхклавишный? Или одноклавишный включает ток, а трёхклавишный определяет на какие светильники его подать?
Аноним 11/08/21 Срд 14:07:49 #3 №225516 
image.png
>>225506
Б.же, я даже не понимаю вопроса... Проще светильника с выключателем может быть только розетка. Какие, блядь, вопросы? Это же не двигатель с фазным ротором или тиристорный преобразователь. Прости, анон, я не понимаю...
Извини, СПлана дома нет, ебался, рисовал в пеинте для тебя.
Надеюсь сам разберёшься, где тут одноклавишный выключатель, а где трёхклавишный.
Аноним 11/08/21 Срд 14:57:43 #4 №225520 
>>225516
А, извини, я не о том как это реализовать. Мне интересно как удобнее. Меня не заебёт каждый день нажимать три клавиши, например? У меня всегда одна была.
Аноним 11/08/21 Срд 15:02:05 #5 №225521 
>>225520
никто не знает как тебя заебет нажимать.

но обычно делают двухклавишный - 2 лампы и 1 лампа.
если тебе похуям и любишь чтобы было всегда ярко - делай одноклавишный
Аноним 11/08/21 Срд 15:06:54 #6 №225522 
0035036-1.jpg
>>225520
Если клавиши узкие и суммарным размером как одна клавиша одноклавишного выключателя (есть такие дизайны), то когда тебе пофиг, ты просто ладонью щёлкаешь сразу три клавиши, а если нужно подрегулировать, то уже пальцами нужную комбинацию включаешь.
Аноним 11/08/21 Срд 15:17:55 #7 №225524 
Ясно. Спасибо!
211145 (OP) (OP) Артем 11/08/21 Срд 15:50:06 #8 №225525 
среди этого оверпрайса тоже г##на хватает, а так уж если воткнул бюджетные, тот же тдм, так хоть работает как положено, но проверять конечно надо, с другой стороны ценник позволяет - пошел купил
Аноним 11/08/21 Срд 15:50:21 #9 №225526 
image.png
Усатые электрики.
Живу в старом батином частном доме, нормально земля по дому не разведена. Вот уже в который год палит дома технику грозой.
Планирую взять какую-то ёбу типа пикрелейтеда, поставить её в щит на весь дом, и подсоединить её землю проводом к стальному забору на улице (А он у меня очень длинный, идеальное заземление).

Есть смысл? Нигде не обсчитался? Алсо посоветуйте годную грозозащиту.
Аноним 11/08/21 Срд 15:53:00 #10 №225527 
>>225526
Скажу сразу что по всему дома разводить землю не вариант, проще новый дом построить. У меня земля только в ванной и к пеке подведена (А то микрофон шумит ужасно), ну вот собственно пека после очередной грозы выжил а вот монитор отправился в вальгаллу.
Аноним 11/08/21 Срд 16:53:22 #11 №225532 
>>225520
>>225522
Лично мне такие трёхклавишные выключатели в одном модуле показались неудобными, особенно когда нужно включить что-то конкретное, но я - не ты.
Аноним 11/08/21 Срд 18:29:10 #12 №225538 
>>225526
Я бы в таких условиях как у тебя обязательно запихал бы такой узип в отдельный металлический щиток чтобы если он отъебнёт - не загадить содержимое основного щита.

В целом нормальный план, но чтобы не обосраться тему нужно подробно изучить.
Аноним 11/08/21 Срд 20:36:55 #13 №225548 
.png
Находит ли такая хуйня проводку внутри бетонной стены с арматурой?
Знаю, что такой девайс - не совсем то, что нужно, но мне для разового ремонта.
Аноним 11/08/21 Срд 21:09:37 #14 №225552 
>>225548
Находит вопрос насколько оно глубоко и можешь ли ты нагрузить эту проводку
Аноним 12/08/21 Чтв 07:40:11 #15 №225596 
>>225526
> Есть смысл? Нигде не обсчитался? Алсо посоветуйте годную грозозащиту.
смысл есть. но делать надо правильно, как предполагается по уму.
иначе будешь только модули менять взорвавшиеся, а суть не поменяется.
Аноним 12/08/21 Чтв 12:20:31 #16 №225620 
>>225526
Они одноразовые? После каждой грозы менять?
Аноним 12/08/21 Чтв 12:43:26 #17 №225621 
>>225620
Я так понял там вставлен "картридж" с большим варистором, его может уничтожить при хорошей грозе, а может и нет. Ну в общем потенциально надо менять, да.
Но в любом случае пока у тебя не вставлен этот картридж свет в доме будет, так как вся эта система ставится параллельно дома а не последовательно.
Аноним 12/08/21 Чтв 14:25:38 #18 №225627 
Возможно тупой вопрос, не смог нагуглить поэтому решил спросить здесь. Можно ли на освещение использовать 2,5 квадрата ВВГ-нг и автоматы на 16А, а если нет то почему?
только вкатываюсь в данную тему, планирую своими руками менять проводку на даче, с видосов на ютубчике уже каша в голове
Аноним 12/08/21 Чтв 14:32:20 #19 №225628 
>>225627
Можно, хули нет. Для проводки в нормативах есть нижняя граница, типа тоньше нельзя, а толще - похуй.
Аноним 12/08/21 Чтв 14:32:31 #20 №225629 
>>225627
>Можно ли
Можно и 6 квадратов, только в патроны и выключатели пихать неудобно. Лол.
sage[mailto:sage] Аноним 12/08/21 Чтв 14:41:49 #21 №225630 
>>225627
Конечно нужно всё рассчитывать с запасом, но не с таким же. Или ты там прожекторами всё освещать собрался?
Аноним 12/08/21 Чтв 14:44:07 #22 №225631 
>>225630
Соре, сажа прилипла.
Аноним 12/08/21 Чтв 14:49:04 #23 №225632 
image.png
>>225631
tif файлы не прикрепляет? Грустно.
Аноним 12/08/21 Чтв 15:00:21 #24 №225633 
>>225630
Закупаю все электрику партиями, и при первой закупке переборщил с перестраховкой и купил 2.5 квадрата и автоматов на него больше чем мне по итогу необходимо, и сейчас встал вопрос имеет ли смысл докупать 1.5 квадрата и 10А автоматы на освещение. Докупить то не проблема в случае чего, просто не понимал насколько это имеет место с точки зрения логики электромонтажаставить 2.5 на освещение, а во всех источниках пишут одно и тоже: 2.5 на розетки 1.5 на освещение не объясняя чем это обоснованно
Аноним 12/08/21 Чтв 15:44:39 #25 №225636 
>>225633
Если у тебя кабеля 2.5 хватает на всё то не закупай.
Аноним 12/08/21 Чтв 16:11:54 #26 №225638 
>>225633
Этот прав: >>225636

Аноним 12/08/21 Чтв 16:22:57 #27 №225639 
duble penetration.webm
>>225633
Обусловлено тем, что на низких сечениях принято закладывать сечение жил кабеля из расчёта 1 квадрат на 6 ампер.
Если не углубляться в подробности - марку кабеля выбирают исходя ио класса/категории помещения, сечение - исходя из потребляемой мощности (потребляемого тока, если быть точным) электроприёмником запитываемым этим кабелем, аппарат защиты - изходя из характера нагрузки и сечения кабеля.
Аноним 12/08/21 Чтв 16:26:50 #28 №225640 
image.png
>>225639
>1 квадрат на 6 ампер.
По меди ессно.
>ио
ис
>изходя
исходя
Пиздец, я пишу, конечно
Аноним 12/08/21 Чтв 16:38:02 #29 №225642 
Есть дом со старой алюминиевой проводкой, как определить можно ли подключать туда электрическую плиту с духовкой?
Аноним 12/08/21 Чтв 17:11:30 #30 №225647 
>>225639
Я правильно понимаю, что если потребление светильников кратно меньше чем может пропускать кабель 2.5 квадрата, то это не создаст каких-либо "аварийных" ситуаций? Для меня главное надежность а с матчастью у меня беда конечно
Аноним 12/08/21 Чтв 17:18:56 #31 №225649 
Как лучше заводить в дно шкафа кабели с уже установленными вилками (вплоть до CEE 63A)? Есть ли какие нибудь разборные сальники? Или лючок с толстым мягким уплотнителем?
Аноним 12/08/21 Чтв 17:53:32 #32 №225653 
>>225647
Всё завязано исключительно на экономии и удобстве монтажа. 1,5 мм2 удобнее подключать и он дешевле. Вот и вся рвзница
Аноним 12/08/21 Чтв 17:55:34 #33 №225654 
>>225642
Посмотреть сечение проводки, посмотреть мощность бытовой техники, сравнить и понять
Аноним 13/08/21 Птн 13:34:54 #34 №225729 
>>225649
Бывают резинки с кучей круглых сальников, предназначенные для закрывания прямоугольной прорези. В составе иековских щитов бывает. Но эти резинки днище неудобное.
Аноним 19/08/21 Чтв 00:59:54 #35 №226373 
Прямо над моим гаражом скрутка кабелей 36 вольт. Безобразная, на изоленте, алюминиевая. Во-первых, я хочу туда врезаться. Во-вторых, размотать-посмотреть-сделать красиво.
Была она медная, я бы худо-бедно припаялся бы туда, соединил бы гильзой и запаковал все в термоусадку.
А вот с люминием работать не умею. Подскажи, анонче, как быть?
Аноним 19/08/21 Чтв 11:33:40 #36 №226399 
>>226373
Ебашь на болт с прокладкой шайбами, туда же и медь можно будет подмотать
Аноним 19/08/21 Чтв 18:40:40 #37 №226460 
>>226373
> 36 вольт
Но зачем тебе это?
Аноним 19/08/21 Чтв 20:14:11 #38 №226473 
>>226399
Зачем, если можно алюминием к алюминию прикрутиться? Тем более, не нравятся мне болты. 21 век, а тут провода болтами зажимать...

>>226460
Гаражи старые, советские. Трудно там с 220 вольтами. А так хотя бы освещение будет стабильное.
Аноним 19/08/21 Чтв 20:51:39 #39 №226479 
>>226399
Зачем, если проще прикрутиться алюминием? Не хочу болты городить. Не нравятся мне болты. В 21 веке живем же...

>>226460
Варианты? Гаражи старые, 220 есть только в распределительных щитах
Аноним 20/08/21 Птн 06:22:58 #40 №226520 
>>226479
Фотку покажи скрутки.
Аноним 20/08/21 Птн 07:09:04 #41 №226521 
>>226473
>>226479
Так крути алюминий к алюминию тогда, чего ты хочешь?
Аноним 20/08/21 Птн 10:39:58 #42 №226531 
>>226473
А у тебя запас ламп на 36В есть?
Или ты туда светодиоды будешь пихать?
Аноним 22/08/21 Вск 19:29:14 #43 №226694 
>>223434 →
>Я не тот анон, но провайдер пусть кидает до щитка, а в квартиру я имею полное право его не пускать.
Лолшто, причем тут пускать или не пускать?
У чувака подключение под потолком. Т.е. в этом случае ему надо будет снимать потолок и потом опять его натягивать.
Аноним 23/08/21 Пнд 00:39:33 #44 №226721 
Привет, аноны.

Есть один духовой шкаф на 2,95 кВт, и ничего не остается, как подключить его в розетку на кухне. Вся проводка ввгнг 3х2,5, отдельный кабель на духовой шкаф не кидали мой проеб, повелся на уговоры маман и строителя, что и так все норм будет и не надо ничего штробить, хотя в курсе, что нужно было.

На кухню стоит автомат на 25А, из остальных приборов: электрочайник, СВЧ, посудомойка, телевизор, холодильник, вроде все.

Какие подводные? Это совсем критично или сойдет?
Аноним 23/08/21 Пнд 05:15:02 #45 №226729 
>>226721
>кабель 2.5
>автоиат 25А
>розетки на 16А
Типичная пидорахоэлектрика.
Включай. Можешь даже тройник взять, чтобы с чайником в одну розетку.
Аноним 23/08/21 Пнд 06:03:20 #46 №226732 
>>226721
Перегрузил линию. Если без переделок, то: холодильник + что-то одно включать. Автомат заменить хотя бы на 20 амперный, лучше, конечно, будет на 16 ампер, но он скорее всего будет часто выбивать.
>>226729
Да, у чела проёб по всем параметрам, но вместо оскорблений мог хотя бы послать его на хуй шапку читать.
Аноним 23/08/21 Пнд 08:04:51 #47 №226737 
>>226732
>но вместо оскорблений мог хотя бы
Уговорил. В принципе, ему можно как-то качественно разветвить линию, чтобы в каждую розетку не более одного мощного потребителя включалось. И молиться. Или заменить автомат на 16А и держать в голове, что всё сразу включать не нужно.
Аноним 23/08/21 Пнд 08:26:52 #48 №226740 
>>226737
>Или заменить автомат на 16А и держать в голове, что всё сразу включать не нужно.
Это самый простой вариант, но старые родители будут постоянно забывать. Тут главное автомат заменить, лучше пусть он постоянно вышибает, если будут забывать, чем погореть нахуй. Если не на 16, то хотя бы на 20 ампер, 25 слишком много.
Аноним 23/08/21 Пнд 08:33:38 #49 №226741 
image.png
>>226740
Вот примерные токи срабатывания по тепловой (1-60 сек.).
Аноним 24/08/21 Втр 12:19:23 #50 №226909 
>>226741
Как то дохуя - 2,55 раза
Аноним 24/08/21 Втр 13:51:02 #51 №226916 
>>226909
Это норматив сработки тепловой защиты, конечно есть и другой, меньше, но это самый распространённый для одномодульных на дин-рейку, а время от 1 до 60 секунд. Правда мне лень замерять, до какой температуры разогреется 2.5 квадрата за 30 секунд, тут сам как-нибудь. Но по опыту могу сказать, что основная часть автоматов, ~80%, отрабатывают в диапазоне 3-20 секунд.
Аноним 24/08/21 Втр 14:07:41 #52 №226922 
>>226909
https://docs.cntd.ru/document/1200174659
Таблицу 7 изучи.
Аноним 25/08/21 Срд 03:36:28 #53 №227020 
Сап домач, поясните нуфагу за подключение плиты. Рядом с предполагаемой плитой имеются: 3х фазный вывод и одна стандартная розетка 220. В планах купить классическую духовку и индукционную варочную панель, бегло почитав гуиды понял что все духовки идут под одну фазу, 3х фазные только какие-то йоба промышленные. Собственно вопрос как это всё добро подключать? Можно ли кинуть к примеру по одной фазе на плиту с духовкой и общий ноль с землёй или это пиздец?
Аноним 25/08/21 Срд 06:32:00 #54 №227026 
>>227020
Можно
sage[mailto:sage] Аноним 25/08/21 Срд 07:25:34 #55 №227029 
>>227020
>идут под одну фазу
Ващет попадались двухфазные духовки и плиты.
Аноним 25/08/21 Срд 22:55:18 #56 №227142 
>>227026
Благодарю, так значит и сделаю
Аноним 26/08/21 Чтв 10:14:57 #57 №227159 
Анонче, помогите разобраться, в электрике 0. Некоторое время назад электрик поставил отдельную розетку для стиральной машинки. Сейчас потребовалось немного перевесить её. Я разобрал её и обнаружил, что внутри есть провод заземления, и он был подсоединён к клемме. Честно говоря, сильно удивился, т.к. был уверен, что в старых хрущевках шины заземления отродясь не было.
Вопрос: мог ли он просто соединить провода земли и ноля в щитке? Как это проверить? При выключенном автомате они звонятся, но, если я правильно понял, так и должно быть. Подскажите пожалуйста, т.к. эта херня потенциально может быть опасной.
Аноним 26/08/21 Чтв 11:25:16 #58 №227167 
image.png
>>227159
Нууууу, я бы на твоём месте первым делом позвонил в УК и поинтересовался, есть ли РЕ провод в щитках и идёт ли он от ВРУ и уже от этого плясал. А остальной твой поток сознания не сильно понятен.
Аноним 26/08/21 Чтв 14:56:23 #59 №227189 
>>227167
>позвонил в УК
Позвонил. Сказали, что заземления в домах нет.
>поток сознания не понятен
Несколько раз перечитал, сорян, не знаю что я там непонятно написал. Розетка на отдельном автомате. При выключенном автомате ноль и земля прозваниваются мультиметром между собой. Есть подозрение, что электрик мог просто посадить землю на ноль. Вот интересуюсь, что лучше делать в этом случае, и насколько потенциально может это быть опасным. УК отказалась присылать электрика по этому вопросу. Может быть в моем случае самым безопасным вариантом будет просто убрать 3 провод из розетки.
Аноним 26/08/21 Чтв 15:13:04 #60 №227193 
>>227189
есть мультиметр
@
нихуя не понимает в электричестве

С хабра к нам, поридж?
Аноним 26/08/21 Чтв 18:46:12 #61 №227212 
>>227159
Мог, они так и делают зачастую. Или в самой розетке "заземляют".
Аноним 26/08/21 Чтв 19:46:22 #62 №227219 
>>227212
>Мог, они так и делают зачастую
Хорошо, посоветуй пожалуйста, какой вариант будет самым безопасным в плане защиты от попадания фазы на корпус: оставить всё как есть или полностью убрать недозаземление из розетки?
Аноним 26/08/21 Чтв 20:02:40 #63 №227223 
>>227219
Там нет нормального решения. Можешь поискать на мастерграде темы с подобными вопросами.
Там самые вменяемые варианты будут - отключить если не щиплет, занулить до узо.
Аноним 26/08/21 Чтв 20:37:52 #64 №227226 
>>227159
Херня потенциально смертельно опасна
Особенно в старом фонде, где ноль гнилой
Я бы отцепил, от электрика подобная самодеятельность в квартире - блядство и нарушение ПУЭ.
https://electricvdome.ru/zazemlenie/zashhitnoe-zanulenie-elektrooborudovanija.html
Аноним 26/08/21 Чтв 20:47:05 #65 №227228 
>>227219
>>227226
>потенциально смертельно опасна
Да, я поэтому и напрягся. Спасибо, анончики. Попробую завтра всё-таки вызывать электрика, пусть он глянет куда идёт эта земля, и может быть по месту уже что-то более конкретно сможет посоветовать.
Аноним 27/08/21 Птн 00:56:14 #66 №227267 
>>227228
если в доме нет нормальной земли - она идет на ноль, ей больше некуда идти
хотя может быть конечно и более ебанутый способ, как описано в факе, просто свзявает землю всей техники в квартире, чтобы в случае пробоя девайс уходил в вальхалу не один, а с компанией и возможно владельцем
Аноним 27/08/21 Птн 02:34:20 #67 №227279 
>>227228
Отсоедини и не еби мозг.
Аноним 27/08/21 Птн 05:34:27 #68 №227282 
>>227189
>Позвонил. Сказали, что заземления в домах нет.
Отсоединяй в розетке. Электрик любитель косвенного прикосновения к токоведущим частям. Как в советском союзе, когда держишься за раковину и тебя пиздит от холодильника.
Аноним 27/08/21 Птн 08:31:35 #69 №227296 
У меня электрик pe провод кинул на арматуру щитка в хрущевке. И сосед-по-щитку-долбоеб тоже самое сделал. Отключил и заизолировал нахрен.
Аноним 28/08/21 Суб 17:43:33 #70 №227417 
Ало, мы уже давно не в ссср, где тестер в железном ящике можно было только с завода украсть.
Я тоже могу у тебя спросить, почему у тебя на кухне есть духовка и кастрюля, и при этом до сих пор нет мишленовской звезды.
Аноним 28/08/21 Суб 17:43:59 #71 №227418 
>>227193
Ало, мы уже давно не в ссср, где тестер в железном ящике можно было только с завода украсть.
Я тоже могу у тебя спросить, почему у тебя на кухне есть духовка и кастрюля, и при этом до сих пор нет мишленовской звезды.
Аноним 28/08/21 Суб 20:17:04 #72 №227420 
image
>тестер советский
Ты хочешь его всей душой. Но он Кулумбека!
Аноним 29/08/21 Вск 07:25:55 #73 №227457 
>>227420
Фап-фап-фап.
Аноним 30/08/21 Пнд 18:51:14 #74 №227579 
>>227296
Долбоеб? Долбоеб.
Аноним 30/08/21 Пнд 18:55:55 #75 №227580 
>>227457
В чём прикол фапа на него? Что такого в нём нашли фанаты?
Аноним 30/08/21 Пнд 21:53:27 #76 №227604 
>>227580
Дизайн.
А так-то Ц43ХХ в чемоданчике самая годнота были.
Аноним 31/08/21 Втр 04:11:12 #77 №227621 
На кухонные розетки УЗО ставить или только ванна/стиралка? На свет в ванной ставить? Или не ебать мозги и поставить одно на вводе и забыть?
Аноним 31/08/21 Втр 11:20:30 #78 №227627 
>>227621
По пуэ узо на все розетки ставится
Аноним 31/08/21 Втр 11:20:54 #79 №227628 
>>227621
И в ванной тоже
Аноним 31/08/21 Втр 12:49:59 #80 №227653 
Вопрос, есть автомат c16 3000Ка нужно найти такой же и что то я не могу найти автоматов на 3000, плохо ищу? Тыкните.
Аноним 31/08/21 Втр 13:59:20 #81 №227663 
>>227653
Чем тебя не устраивают автоматы с максимальной отключающей способностью в 4.5, 6 и 10 кА? Они ведь лучше.
Аноним 01/09/21 Срд 01:27:25 #82 №227738 
>>227663
Мне на продажу особо залупастому покупателю, поэтому нужно похуже. Я вообще думал ему пробки ввернуть
Аноним 01/09/21 Срд 06:04:20 #83 №227747 
Посоны, есть один хозблок, в котром нужно сделать освещение. Все светильники - светодиодные. Хозблок - из OSB, проводка будет открытая в кабель-канале. Каким кабелем /проводом её будет норм сделать? Ввгнг 1.5 чот дохуя толстый, может есть варианты 0,75?
Аноним 01/09/21 Срд 07:42:01 #84 №227750 
>>227747
Корпус у светильников из чего сделан? Если пластиковый то туда трёхжилку и не надо, двухжильный кабель купи, вот тебе и экономия.
Аноним 01/09/21 Срд 07:43:45 #85 №227751 
>>227738
Насколько мне известно на 3кА сейчас и не выпускают. Современного стандарта нет такого. Купи IEK, хуже иека ничего нет.
Аноним 01/09/21 Срд 13:21:19 #86 №227781 
b1350ac35ff574ce1ad0932bf775e732.jpg
>>227751
>хуже иека ничего нет
Аноним 02/09/21 Чтв 16:35:29 #87 №227914 
>>225354 (OP)
Аноны, кто-то брал автоматы и УЗО с алиэкспресс? Делаю проводку в квартире для себя.
Аноним 02/09/21 Чтв 18:32:21 #88 №227937 
>>227781
Тдм ещё
Аноним 02/09/21 Чтв 19:14:21 #89 №227945 
>>227781
И кстати такой хуйни полно на етм, если идти вниз от стоимости условных иека, декрафта и подобного. Этим комплектуются топ днищенские объекты, вроде новостроек.
Аноним 02/09/21 Чтв 20:13:48 #90 №227955 
>>227914
>Аноны, кто-то брал автоматы и УЗО с алиэкспресс?
Только шизы

>Делаю проводку в квартире для себя.
Хочешь сгореть, зато копейки сэкономил?
Аноним 03/09/21 Птн 11:57:46 #91 №228023 
>>227747
ШВВП 2Х0.5 -- твой выбор.
Аноним 03/09/21 Птн 12:09:10 #92 №228025 
Pj6Qfwldh5.png
>>228023
лучше телефонный кросс
Аноним 03/09/21 Птн 14:21:49 #93 №228046 
>>228025
Ну-ка расскажи, чем тебе ШВВП для освещения бытовки плох. По пунктам.
Аноним 03/09/21 Птн 14:53:39 #94 №228050 
>>228046
сечение 0.5, гибкий. Ты его как, паять собрался? Наконечник на такую ебалу - точно нет
Аноним 03/09/21 Птн 15:38:00 #95 №228053 
>>228050
Чем тебе наконечник не мил?
Ты клеммники в светодиодных накладных светильниках видел? Там как раз 0.5-0.75 самое то зажимать.
Аноним 03/09/21 Птн 22:56:49 #96 №228076 
>>228053
Бери плоский ПуГВВ 1,5, я себе в квартире всю проводку сделал ПуГВВ в гофре без штроб, на свет 2.5кинул, дешево и сердито.
Аноним 04/09/21 Суб 08:09:42 #97 №228094 
>>228076
>я себе в квартире всю проводку сделал
А у меня после переезда денег совсем не было, я всю проводку сделал внешнюю ПВС 2x2.5 и пох что по снипам нельзя такое
Аноним 04/09/21 Суб 08:10:27 #98 №228095 
144261989.jpg
>>228050
>паять собрался?
Аноним 05/09/21 Вск 08:06:13 #99 №228189 
obo6001424.jpg
Вчера был заказ, как я люблю. Огромный объект, нанимает меня суб-суб-суб подрядчик, надо - протянуть на третьем уровне подвала кабель, 700 метров и закончить к вечеру, вернее зак. не так сказал а "я приеду, долже щелкнуть выключателем и в дальнем помещении загорится свет - тогда рассчитываемся и всё, материалы вон в той бытовке" , ну ок, захожу в бытовку а там лотки лежат! Сразу прикинул план, я так уже делал не раз. Короче смонтировал лотки не беспрерывно а скорее в качестве точек опор для провода, т.е 1 метр лоток и 5 метров пустота, а излишки покидал к себе в машину. Зак приехал, все включил деньги отдал и уехал. А я теперь на даче могу модно проводку провести.
Аноним 05/09/21 Вск 08:30:19 #100 №228191 
IMG20180818001955010.jpg
>>228189
> Сразу прикинул план, я так уже делал не раз. Короче смонтировал лотки не беспрерывно а скорее в качестве точек опор для провода, т.е 1 метр лоток и 5 метров пустота, а излишки покидал к себе в машину. Зак приехал, все включил деньги отдал и уехал. А я теперь на даче могу модно проводку провести.
Респект такому россиянину. Симку выкинуть не забыл?

Мог бы, кстати, только фазу одной жилой прокинуть, а ноль с арматуры или чего-нибудь подобного взять.
Аноним 05/09/21 Вск 08:30:22 #101 №228192 
>>228189
Чо за лотки, блядь? Совсем в своей москве ахуели. Хуйни навыдумывают, чтобы рабочему человеку постоянно новое учить.
Аноним 05/09/21 Вск 08:31:34 #102 №228193 
avps1165.jpg
>>228189
Аноним 05/09/21 Вск 08:50:08 #103 №228195 
>>228191
>Симку выкинуть не забыл?
Сразу же. Я еще и купил ее у метро с рук. Не первый раз с таким заказчиком работаю. Люблю большие объекты где куча суб-суб-суб подряда, там всегда кроилово и без договоров, концы хуй найдешь и непонятно с кого спрашивать.
Аноним 05/09/21 Вск 10:27:31 #104 №228200 
16308248209623.mp4
Аноним 05/09/21 Вск 12:10:12 #105 №228214 
>>228200
О! Это у нас было помню, тоже на большем объекте - мы делали розетки, а в подвали у таджиков обжимки не было и они силовуху оприсовывали ударяя по ней бетонным блоком с трех сторон.
Аноним 05/09/21 Вск 12:34:05 #106 №228216 
>>228214
>в подвали
>обжимки
Откуда вы, блядь, лезете?!
Аноним 05/09/21 Вск 13:48:16 #107 №228228 
>>228216
Я с твери
Аноним 05/09/21 Вск 17:57:43 #108 №228245 
>>228228
из, а не с
Аноним 05/09/21 Вск 20:30:24 #109 №228264 
>>228245
Из твоей жепы клеммы торчат, О!
Аноним 05/09/21 Вск 20:34:11 #110 №228265 
>>228264
Подключай! Но сначала убедись в отсутствии напряжения.
Аноним 05/09/21 Вск 20:58:28 #111 №228269 
>>228265
В защите можно и под напряжением!
Аноним 05/09/21 Вск 21:00:23 #112 №228272 
>>228269
Прибор испортишь. Искры, сажа, вся хуйня.
Аноним 05/09/21 Вск 21:34:53 #113 №228283 
>>228272
После того как у меня почти в руках взорвался совецкий орех - мне больше ниче не страшно
Аноним 05/09/21 Вск 21:45:25 #114 №228290 
>>228283
Чо ожоги? Провода в щиту выгорели в адовой шаровой молнии на 0.4 кВ?
Аноним 05/09/21 Вск 22:40:12 #115 №228310 
image.png
Посоны, как делают резервное питание? В идеале чтоб холодильник, насос котла и свет продолжали работать, когда остальные потребители отключены. Весь дом повесить на аккумуляторы в несколько квтч тупо, можно просто не замтетить, потратив весь заряд и сосать бибу, к тому же инвертор обычно 2-3квт, а нагрузки может быть куда больше. Резервная проводка это норм тема или так не делают по определенным причинам?
Аноним 05/09/21 Вск 22:49:32 #116 №228314 
>>228310
Авр и генератор с автозапуском
Аноним 05/09/21 Вск 23:52:18 #117 №228321 
>>228314
2k$,дорохо.
Аноним 06/09/21 Пнд 02:09:19 #118 №228325 
>>228310
>холодильник и свет
Всё вы никак не научитесь. С такими запросами тяни вторую линию от опорной подстанции.
Аноним 06/09/21 Пнд 05:16:25 #119 №228328 
>>228310
Нищеброд-вариант для тебя: покупаешь на лохито старые бесперебойники АРС с синусом на выходе и аккумуляторы Тюмень и питаешь ими свой насос, котёл и пеку с роутером. Холодильник полдня спокойно простоит и без питания.
Всё остальное гораздо дороже и требует понимания или наёма спецов за деньги.
Аноним 06/09/21 Пнд 05:17:27 #120 №228329 
>>228328
*Аккумуляторы на 100Ач
Аноним 06/09/21 Пнд 08:33:29 #121 №228333 
>>228290
Я в перчатках работал лол. Но немного подливы подпустил
Аноним 06/09/21 Пнд 15:04:13 #122 №228370 
Как я сегодня схитрил. Купил хату а там проводка плохенькая, пвс 3х2 идет на плиту с электродуховкой. Я вместо того что бы переделывать проводку - купил новую плиту с газовой духовкой! Всех переиграл?
Аноним 06/09/21 Пнд 15:53:45 #123 №228376 
>>228370
Скидку за хуёвую проводку хоть выклянчил, хитрюга?

>>228321
Не дешевле второго ввода от другой подстанции.

>>228333
Хули очередной подливы бояться? Электроофтальмия и ожоги, это да. Ну или когда током пиздит внушительно - тоже не очень.
Аноним 06/09/21 Пнд 18:40:10 #124 №228393 
1565966274.jpg
>>228333
В гондоне не ебля, в перчатках не работа.
Аноним 06/09/21 Пнд 18:52:11 #125 №228396 
image
>>228393
Гречневый оргазмирует от работы в мазуте по локоть.
Баб мазутистыми лапами за сиську держать - ух бля, дайте две.
Аноним 06/09/21 Пнд 19:05:31 #126 №228399 
15170235471700-dom.jpg
>>228396
А то!
Руки потом мужиком пахнут!
Аноним 06/09/21 Пнд 19:39:56 #127 №228405 
scale1200.jpg
>>228399
У меня только запах советцкой проводки
Аноним 06/09/21 Пнд 19:41:53 #128 №228407 
>>228405
Запах подгорающего выключателя должен доноситься из-за ковра.
Надень перчатки чтобы не провонять.
Аноним 06/09/21 Пнд 19:46:11 #129 №228408 
>>228407
Я и так, когда совецкое разгребаю всегда в перчатках и всегда полностью отрубаю автоматы, а то у них стабильно в люстре размыкание ноля а не фазы и ебануть может неприятно.
Аноним 06/09/21 Пнд 19:51:10 #130 №228410 
>>228407
> Запах подгорающего выключателя должен доноситься из-за ковра.
Содомит. А ведь это может быть запах соседского выключателя.
Аноним 06/09/21 Пнд 20:11:49 #131 №228411 
>>228410
Хуй знает. У меня за ковром только мои, насквозь. С соседями только розетки.
Аноним 06/09/21 Пнд 20:14:00 #132 №228412 
>>228411
У меня моя верхняя проводка - под чистовым полом соседа сверху.
Аноним 07/09/21 Втр 14:01:00 #133 №228491 
>>228328
Вопрос не в питании, а то как его подвести,. Выходит так или иначе нужна резервная проводка, чтоб не путались провода.
Аноним 07/09/21 Втр 14:36:32 #134 №228495 
>>228491
С бесперебойниками не нужна никакая резервная проводка.
И ни с чем другим не нужна. Резервное питание приходит обычно в основной щит, где переключается ввод и опционально откидываются группы с низким приоритетом.
Аноним 07/09/21 Втр 14:39:23 #135 №228498 
Анон-электрик, сколько примерно весит метр 4х-жильного СИП-провода? Хотя бы приблизительно порядок. Килограмм? Полкило?
Аноним 07/09/21 Втр 15:40:58 #136 №228506 
>>22849
Тебя в Гугле забанили? Зависит от сечения -16квадрат приблизительно 250 грамм
Аноним 07/09/21 Втр 16:29:19 #137 №228514 
>>228498
Пиздос, анон уже не может зайти на сайт продавцов кабеля и прочитать характеристики
Аноним 07/09/21 Втр 16:35:43 #138 №228515 
>>228514
Я недавно на рынок зашел за кабелем, так меня пытались трубой в жопу выебать
Аноним 07/09/21 Втр 17:40:21 #139 №228523 
>>228515
А ты на сантехнический не ходи за кабелем. На кабельном рынке кабелем должны пытаться выебать.
Аноним 07/09/21 Втр 19:03:33 #140 №228533 
>>228514
Там нихуя не понятно
Аноним 07/09/21 Втр 19:10:27 #141 №228535 
>>228405
Суки, даже скрутить нормально не могли...
Аноним 07/09/21 Втр 19:55:39 #142 №228539 
>>228535
По мне так выглядит НА ВЕ КА!
Аноним 07/09/21 Втр 20:39:46 #143 №228543 
vM8iP8nLm3s.jpg
>>228539
>>228535
Тащемта, оно запланированный срок эксплуатации отработало и переработало.
Аноним 07/09/21 Втр 21:06:06 #144 №228544 
>>228543
Я думаю еще до 2050 послужит
Аноним 07/09/21 Втр 21:56:13 #145 №228552 
>>228523
КГ-Хл 5х25 вполне за дилдо сойдёт.
Аноним 07/09/21 Втр 22:06:15 #146 №228555 
284ccab4ca387be16caa273652d018c2.jpg
>>228552
Мне такой -
Аноним 08/09/21 Срд 22:20:21 #147 №228659 
image
Посоветуйте лампы:
светодиодные
не мерцают
диммируются с уменьшением цветовой температуры при тусклом свете и не мерцают на самом слабом свете
относительно недорогие

Видел только из икеи, который подороже из двух GU10.
Цоколь любой
Аноним 09/09/21 Чтв 05:55:08 #148 №228685 
>>228659
Ну так и бери икеевские.
Аноним 09/09/21 Чтв 10:39:13 #149 №228695 
>>228685
Вспомнил как был в каком то дальнем городе МО и там было " Автобусные туры в Мегу Икеа !" всегда проигрывал с этого
Аноним 09/09/21 Чтв 12:16:27 #150 №228705 
>>228695
А хули, единственные островки мира цивилизованных белых людей на многие километры русского мира.
Аноним 09/09/21 Чтв 12:17:45 #151 №228706 
>>228705
А как же "поддержать местного производителя" ? Я там много видел и местных мебельных и "кухни на заказ дешево".
Аноним 09/09/21 Чтв 13:31:03 #152 №228723 
>>228706
> местные кухни на заказ
Не стоит вскрывать эту тему.
Аноним 09/09/21 Чтв 13:52:01 #153 №228733 
>>228723
Думаешь? Так то кухня, сделанная заботливыми мастерами из местной березы, которая источает тепло и заботу лучше бездушной икеевской, не?
Аноним 09/09/21 Чтв 14:38:21 #154 №228744 
>>228733
Надеюсь это троллинг.
Ведь натуральное дерево будет проигрывать синтетике во всем, кроме эфемерной ламповости и столь же эфемерного престижа
Аноним 09/09/21 Чтв 14:51:56 #155 №228748 
>>228733
Так толсто, что даже тонко.
Столяров нерукожопов нет, дерева нет. Тебе кухня из местной берёзы обойдётся, как мастеровая итальянская в дворце Пыни.
Ну, или это будет дачный вариант из фанеры, а фанера сейчас тоже дорогая.
Аноним 09/09/21 Чтв 15:27:49 #156 №228750 
>>228744
Угу, троллинг. Я помню когда Икеа не было, да вообще ничего не было и было только "кухни на заказ", мой батя таким заплатил и в результате спустя 8 месяцев привезли говно, которое развалилось за 5 лет в хлам. Сука мебельщики конченные мудаки, такие же как таксисты до прихода агрегаторов
Аноним 09/09/21 Чтв 19:21:55 #157 №228780 
Пацаны короче ситуация такая. Крайне неудобное место, наружная проводка, розетку вскрывать нельзя, провод ПВС 3х2.5 и нужно каким то образом сделать ответвление на еще одну розетку ( синий пунктир ) как сделать проще и как можно более аккуратно ?
Аноним 09/09/21 Чтв 19:22:38 #158 №228781 
укцку.png
>>228780
Аноним 09/09/21 Чтв 19:28:35 #159 №228784 
>>228781
Добавь в красном кружке распредокробку. А в неё уже что хочешь, ваги, клеммники, пайку, орехи.
Аноним 09/09/21 Чтв 21:01:47 #160 №228791 
>>228784
Я не о том, я о том как правильно подключится к трем проводам что бы организовать отвод, есть какие приблуды?
Аноним 09/09/21 Чтв 23:51:40 #161 №228816 
>>228791
ваги, клеммники, пайка, орехи
Аноним 10/09/21 Птн 05:47:20 #162 №228827 
>>228816
> 3х2,5
> орехи
Наш человек.
Аноним 10/09/21 Птн 14:14:56 #163 №228860 
>>228827
А то. Вдруг ему не только розетку открывать нельзя, но и напряжение снимать не по кайфу. Орехами под такое самое то. Без фиглярства клеммничного.
Аноним 10/09/21 Птн 15:23:37 #164 №228863 
>>228860
Труъ орех требует снятия изоляции.
Аноним 10/09/21 Птн 16:01:39 #165 №228868 
>>228863
Но не разрыва проводников.
Аноним 10/09/21 Птн 18:21:58 #166 №228878 
>>228868
Ну да. Однако снимать изоляцию посередине провода под напругой такое себе занятие.
Аноним 10/09/21 Птн 19:17:25 #167 №228886 
5925.jpg
>>228860
Я вот такие штуки использовал в итоге
Аноним 10/09/21 Птн 21:23:50 #168 №228906 
>>228886
Земля тебе пухом, братишка.
Аноним 10/09/21 Птн 22:30:21 #169 №228915 
>>228906
да пох, не моя же дача лол
Аноним 10/09/21 Птн 23:04:34 #170 №228919 
Сап двач. Электрик при ремонте сделал скрутки в распред коробках. Хочу поменять на хорошие "клипсы". Какие взять
Аноним 10/09/21 Птн 23:33:13 #171 №228920 
>>225354 (OP)
Дорогие анончики, подскажите плиз из чего можно максимально дёшево сейчас возвести домик 6х6 1 этаж или с мансардой мб.. Хочу поставить там печку и кайфовать. Посмотрел цены на газик, вроде не дорого, но нужно ведь ещё под него фундамент и крышу, а это уже дохуя денег. Срубы я вообще охуеваю за что там такие деньги. Что делать-не знаю. Будет 400к
Аноним 10/09/21 Птн 23:34:34 #172 №228922 
>>228920
Бля, сорян, мисклик по треду.
Аноним 11/09/21 Суб 02:24:50 #173 №228928 
>>228919
Если до 10 ампер, то не принципиально, какие именно. Механического воздействия на соединение всё равно не предусмотрено.
Аноним 11/09/21 Суб 07:44:15 #174 №228935 
>>228928
А если больше?
Аноним 11/09/21 Суб 12:13:36 #175 №228952 
Прикольные-картинки-я-у-мамы-инженер-отвертка-я-все-починил[...].jpeg
>>228935
>А если больше?
Аноним 11/09/21 Суб 13:51:54 #176 №228973 
guide-to-fuse-replacement-guide-to-fuse-replacement-2000-am[...].png
>>228952
Аноним 12/09/21 Вск 01:27:43 #177 №229094 
Есть один дом, ему лет 40.
Штукатурю стену с ЦПШ, нужно замуровать родной алюминиевый кабель (для света). Две жилы в белой однослойной "разрывной" изоляции.
Позавчера я щедро примазал его остатками цпш к стене - чтобы не болтался и чтобы зафиксировать горизонтально.
А сейчас думаю, может стоило его сначала обернуть изолентой по спирали? Для профилактики - изоляция вроде целая без трещин и на изгибах не ломается, но ведь старая всё таки.
Аноним 12/09/21 Вск 08:05:23 #178 №229104 
>>229094
Пофигу, если она цвет с молочного на светло-коричневый/коричневый/чёрный не поменяла, то она заебись
Аноним 14/09/21 Втр 02:57:22 #179 №229296 
dd8b2fed2d22f8292f52be04774da756.jpeg
Аноним 14/09/21 Втр 06:28:37 #180 №229298 
>>229296
Пиздить будешь?
Аноним 14/09/21 Втр 17:09:22 #181 №229335 
>>229298
подумываю
Аноним 16/09/21 Чтв 20:28:26 #182 №229549 
322.png
Я сделал, сам!
Аноним 16/09/21 Чтв 20:33:10 #183 №229554 
>>229549
Возьми с полки пирожок.
Аноним 16/09/21 Чтв 20:34:22 #184 №229555 
>>229554
Полок нет пока
Аноним 17/09/21 Птн 19:13:45 #185 №229672 
Кто что скажет про "все инструменты" ? Мне удобно, так как их пункт выдачи прям у дома и доставка до пункта вроде как бесплатная, хочу у них всякого заказать - получилось на 80к, на местном рынке мне тоже самое насчитали на 97к. Почему у них на 17к дешевле? Есть какие то подводные?
Аноним 17/09/21 Птн 22:06:59 #186 №229687 
>>229672
Для уровня бытового использования разницы нет
Аноним 17/09/21 Птн 22:25:48 #187 №229692 
Интересно. А зачем вообще, при ремонте покупать автоматы кроме шнайдера и Абб? Смысл? Ну вот я перестраховщик, у меня в щитке 23 однополюсных АББ по 200 за штуку, а вот Иек за 150 рублей за штуку, что такое сэкономленные 1200 при ремонте в 1.3млн ? Не дать грузщикам на чай? Нет я понимаю застройщика который на каждом болте экономит, но когда в частном то ремонте.
Аноним 17/09/21 Птн 22:48:29 #188 №229703 
>>229692
На всех таких пунктах экономят и получают не один раз грузчикам на чай, а много раз шашлычок под коньячок на дачке.
Аноним 17/09/21 Птн 22:58:02 #189 №229705 
>>229703
А если заказчик (я) узнаю про такую экономию и шашлык в очко им засуну?
Аноним 18/09/21 Суб 01:57:50 #190 №229724 
Кто что слышал про это, приняли или все же отклонили? https://lenta.ru/news/2018/10/05/aluminium/
Аноним 18/09/21 Суб 02:21:52 #191 №229726 
33.jpg
А у нас сегодня камеры наблюдения ставили. Колитесь кто из вас монтировал так ахуительно? м?
Аноним 18/09/21 Суб 06:31:55 #192 №229734 
>>229692
> 23 автомата
В квартире-студии 23м², надеюсь?
Аноним 18/09/21 Суб 10:09:51 #193 №229747 
>>229724
Я слышал что это принимали потому что люминь стал хуёво в муррику идти, санкции или что там. Вопросик порешали, люминь пошел в сша и вариант стал не нужен.
Аноним 18/09/21 Суб 10:10:52 #194 №229748 
>>229705
А ты ему сказал сразу что деньги на материал и прочее - не проблема? Значит это он такой еблан, и тебе придётся его поменять.
Аноним 18/09/21 Суб 19:38:46 #195 №229822 
>>229734
В двушке. Нищук, плез, я все правильно спроектировал так что теперь смогу полностью забыть про удлинители, давно так хотел. А ты и дальше вешай всю хату на пробки.
Аноним 18/09/21 Суб 19:50:45 #196 №229827 
>>229822
У тебя автомат защиты пердака вышибло.
Аноним 18/09/21 Суб 19:57:18 #197 №229828 
>>229827
у меня там узо! Ирозетка на дин рейке!
Аноним 19/09/21 Вск 18:40:22 #198 №229948 
Opera Снимок2021-09-19202848www.ozon.ru.png
Opera Снимок2021-09-19202753www.ozon.ru.png
Хочу такую штуку поставить в квартиру за место люстры.
Есть подводные камни и как они в плане использования?
Аноним 19/09/21 Вск 19:05:02 #199 №229951 
>>229948
Источник света малого размера, тени будут жёсткие.
Как дополнительные или в достаточно больших количествах можно вполне использовать.
Аноним 19/09/21 Вск 20:02:09 #200 №229958 
Decoration-Button-Switch-Office-Square-Kitchen-No-Flash-Hom[...].jpg
>>229948
Забей, их нужно штук 10 на комнату, что бы было комфортно. Можно установить для доп подсветки определенных зон ( готовки, стол, рабочее место ) но как основные - вообще не очень. Пока что никто ничего лучше чем софт не придумал
Аноним 19/09/21 Вск 20:04:46 #201 №229959 
Так все же, какой положняк по ваго? Вот у меня 16 ампер на розетку, в нее включен телек, 2.5мм, могу я это все на вагу посадить ?
Аноним 19/09/21 Вск 20:43:45 #202 №229965 
>>229958
Это говно хуй найдешь с норм теплым светом и без мерцания. А если найдешь - не найдешь еще раз когда эта без сменяемых диодов хуйня перегорит
Аноним 19/09/21 Вск 20:53:00 #203 №229969 
>>229965
Тогда можно вот такую штуку, с лампами под обычный цоколь https://dg-home.ru/catalog/potolochnye_svetilniki/potolochnyi_svetilnik_mantra_zero_5411/
Аноним 19/09/21 Вск 21:26:20 #204 №229976 
>>229959
Я год назад всю квартиру собрал на 2273 серии.
По спецификации до 24А, автоматы поставил 16А на каждую комнату.
Аноним 19/09/21 Вск 21:29:17 #205 №229978 
>>229959
>>229976
А еще заебись что пружинные клеммы не надо подтягивать раз в год.
Выше один нахуярил >>229549, а на вагах было бы еще компактнее.
Аноним 19/09/21 Вск 22:04:15 #206 №229983 
4324324.png
>>229978
У меня 8 автоматов, все на 16. Везде один и тот же провод 2.5 и 1.5 на свет. Кое где надо стыковать люминий и медь. Вот таких набрал, норм ?
Аноним 19/09/21 Вск 23:29:29 #207 №229996 
image
В чем суть таких светильников? Никогда не понимал их. Типа лучи вверх-вниз создают красивое фоновое освещение или как? Где их место в интерьере вообще?
Аноним 20/09/21 Пнд 02:57:19 #208 №229998 
>>229996
Я такой на писуар прикрепил - он подсвечивает мой член и место куда падают капли мочи не попавшие в писуар
Аноним 20/09/21 Пнд 09:57:16 #209 №230013 
nRxcA8TbIC0.jpg
>>229996
эстетика
Аноним 21/09/21 Втр 05:29:10 #210 №230117 
>>230013
Ебеней.
Аноним 21/09/21 Втр 14:35:47 #211 №230147 
>>229996
>Типа лучи вверх-вниз создают красивое фоновое освещение
Да, лол.
Аноним 21/09/21 Втр 15:41:17 #212 №230158 
16321535952481.mp4
Аноним 21/09/21 Втр 16:21:50 #213 №230162 
>>230158
Прораб не объяснил, как зажимы ЗОИ нужно применять, бывает. Обычные электромонтажники практически не занимаются повышением своей собственной квалификации, ну и прорабы-бараны тоже не редкость.
Аноним 21/09/21 Втр 19:39:30 #214 №230198 
>>230158
Я так же делаю
Аноним 22/09/21 Срд 02:21:23 #215 №230245 
геракл-Зена-Королева-Воинов-сериалы-Tabletorgy-4132881.jpeg
>>225354 (OP)
Сап электрики, я делаю ремонт и мне нужно вывести розетку для духовки и ещё блок розеток для кухонных приборов. Я знаю что мне нужно для этого два провода до щитка и я смогу навесить розетки и проложить провода но как эти провода подключить к щитку и какие там нужны автоматы и прочие узо я понятия не имею. Так то я рукастый, но в электрике не шарю, посоветуйте что бы на ютубе посмотреть чтобы начать разбираться
Аноним 22/09/21 Срд 03:38:12 #216 №230246 
image1392016884410i1.jpg
Tushenieelektroprovodki3.jpg
maxresdefault.jpg
>>230245
>Так то я рукастый, но в электрике не шарю
Аноним 22/09/21 Срд 05:40:18 #217 №230247 
>>230245
На духовку автомат смотри по мощности, например кабель 4мм2, автомат на 25а. На блок розеток тоже зависит от его мощности, если там розетки по 10а, то и автомат нужен не более 10а, кабель достаточно будет 2,5мм2. Ну вместо автоматов, можешь диффавтоматы поставить, либо перед автоматами узо на ступень выше
Аноним 22/09/21 Срд 16:06:42 #218 №230293 
AE0hB2c1gfEed1D6.jpg
otprovod2.jpg
Короче пацаны, достал за недорого 5 вот таких бухт, прикинул и мне этого хватит для дачи проводку сделать, даже не придется экономить. Но момент, ПУЭ как бы запрещает ПВС, прокладывать буду наружкой прям по дешману пикрил. Жизнеспособная идея?
Аноним 22/09/21 Срд 16:16:30 #219 №230295 
>>230293
>Короче пацаны, достал за недорого 5 вот таких бухт
где
Аноним 22/09/21 Срд 16:46:33 #220 №230303 
>>230295
на приемке кабеля
Аноним 22/09/21 Срд 16:48:21 #221 №230304 
>>230293
Только на втором пике у тебя NYM, который можно и нужно в деревянных домах.
Аноним 22/09/21 Срд 16:51:34 #222 №230306 
>>230304
НУМ по той цене что сейчас, мне хватит только на хуй намотать
Аноним 22/09/21 Срд 16:59:58 #223 №230309 
>>230306
Тогда делай всё очень аккуратно и надёжно, продумывай проводку так, чтоб она была подальше от мест возможного нагрева/возгорания, чтоб не усугублять и так высокую пожароопасность объекта.
Аноним 22/09/21 Срд 17:10:27 #224 №230311 
maxresdefault.jpg
>>230309
Объект кста выглядит так, только черный и окна в пол поуже
Аноним 22/09/21 Срд 17:40:58 #225 №230331 
>>229969
4,5к за три патрона обычных в пластиковом корпусе??? Да они че охуеели??
Аноним 22/09/21 Срд 17:46:25 #226 №230334 
>>230293
Бля бро, не испытывай судьбу. Не просто так же пвс запрещен. Тем-более в деревянном доме. Скупой платит дважды. Я хуй его знает, стоит ли экономия 5-6 тысяч рублей того, чтобы имелась возможность сгореть к хуям просто. Если ты до такой степени жлоб и жадина, то хотя бы не прокладывай его открытым способом, а ебани в кабель-каналах или электротехнических трубах пластиковых. Хотя это все-равно не отменяет тот факт, что ты жадный долбоеб. Ошибка и глупость, вызванная незнанием еще как-то простительна, но вот глупость вызванная жадностью - нет
Аноним 22/09/21 Срд 17:49:41 #227 №230335 
>>230334
>>230311
>>230293
И тебе для такой дачи изи хватит одной бухты кабеля ввгнг или сраного нюм. Хуй с ним, можешь не делить даже на группы силовые и осветительные, но не пускай пвс. Не будь дураком
Аноним 22/09/21 Срд 17:55:21 #228 №230338 
>>230335
у меня дома пвс открытым способом уже с 2007-ого и норм
Аноним 22/09/21 Срд 18:02:11 #229 №230340 
>>230338
Он в каждом доме, где есть удлинители, проложен открытым способом.
Аноним 22/09/21 Срд 18:04:47 #230 №230342 
>>230335
>не пускай пвс
А чем он тебе не мил? Кроме фосгена при горении.
Аноним 22/09/21 Срд 18:56:39 #231 №230352 
>>230342
Какую напругу надо на него подать что бы он загорелся? При том что автоматы сработают при токе в 16а а кое где и 10а
Аноним 22/09/21 Срд 20:21:57 #232 №230373 
>>230352
Загореться может и в месте плохого контакта, ток уставки теплового расцепителя при этом превышен не будет.
Аноним 22/09/21 Срд 20:26:34 #233 №230375 
>>230373
От дуги защита есть
Аноним 22/09/21 Срд 20:41:05 #234 №230380 
>>230375
Какая?
Аноним 22/09/21 Срд 20:46:57 #235 №230381 
image
Как подключать пикрил? Там 3 контакта.
Аноним 22/09/21 Срд 20:48:05 #236 №230382 
>>230381
средняя общая, замывается либо с одним крайним, либо с другим
Аноним 22/09/21 Срд 20:51:12 #237 №230383 
>>230382
В чем смысл? И за счет чего там подсветка будет?
Аноним 22/09/21 Срд 21:06:31 #238 №230384 
>>230383
там есть подсветка? Смысл в возможностях - ты можешь завязаться и на замыкание, и на размыкание
Аноним 22/09/21 Срд 22:27:26 #239 №230388 
>>230352
Открою тебе великую тайну, но автомат номиналом в 16А никогда не сработает у тебя при достижении силы тока на линии в 16А. Он и при 17А не сработает. А сработает он при достижении 18А, и то не сразу, а больше чем за час. При достижении 24А он у тебя тоже сработает не сразу, а сработает где-то менее чем за час. Там может быть и 10 минут, а может и все 59 минут. Мнгновннно он у тебя сработает при значениях от 80А. Да и то - эта мнгновенность может составлять пару секунд. А вот чтобы реально меньше чем за секунду выключился, нужен ток более 160А. Это я взял автоматы с характеристикой С. Так что не еби мозги и не рискуй жизнью, и раскошелься на нормальный кабель ввгнг или nym
Аноним 22/09/21 Срд 23:00:25 #240 №230390 
Ответьте на тупые вопросы:
1. Как определить медь или алюминий? Медь всегда медного цвета, если такой же многожильный провод, но светлый, это алюминий?
2. Есть спец клеммы с пастой для соединения меди и алюминия, если в нее заунуть медные провода, они с этой пастой никак не будут реагировать?
3. Можно ли использовать ВАГО 221 и 222 для соединения медь и алюминия?
Аноним 22/09/21 Срд 23:09:50 #241 №230391 
>>230388
Ну так ПВС 2.5 у тебя тоже не за секунду стечет на пол при 16А.
Аноним 22/09/21 Срд 23:12:10 #242 №230394 
234234324.png
>>230380
Аноним 22/09/21 Срд 23:17:16 #243 №230395 
>>230388
Как альтернатива, у меня еще есть ВВГнгA-LS 4x2.5 только вот что делать с четвертой жилой то? На хуй наматывать ?
Аноним 23/09/21 Чтв 05:37:29 #244 №230407 
>>230394
Откопал какое-то говно и сюда притащил.
Аноним 23/09/21 Чтв 08:40:31 #245 №230415 
>>230407
Это говно, к слову - обязательно с 2019 в европке и штатах. Ну до нас года через 2-3 дойдет авось
Аноним 23/09/21 Чтв 10:53:02 #246 №230434 
>>230415
> Это говно, к слову - обязательно с 2019 в европке и штатах.
Ну так и тащи АВВ, Легран или Сименс, раз такое дело. Ну и кусок из Еуропейского ПУЭ про это.
Аноним 23/09/21 Чтв 11:47:50 #247 №230444 
Господа электрики, есть ли какие-нибудь универсальные best practice по электрике для однокомнатных квартир (сколько и каких автоматов, какие провода, какой вводный автомат и т.д)?
Аноним 23/09/21 Чтв 11:58:02 #248 №230447 
>>230444
> универсальные best practice по электрике для однокомнатных квартир
два автомата - один на свет, один на розетки.

у всех разные требования к эксплуатации и разные входные данные по мощности.
а с т.з. ПУЭ и техники безопасности требования одинаковые для квартир с любым количеством комнат
так что или конкретизируй или ставь два автомата как у дедов - проверенный временем вариант
Аноним 23/09/21 Чтв 11:59:32 #249 №230448 
>>230395
пусти по ней РЕ
Аноним 23/09/21 Чтв 12:00:28 #250 №230449 
>>230415
> Это говно, к слову - обязательно с 2019 в европке и штатах
в любых постройках? или только дерево?
Аноним 23/09/21 Чтв 12:02:36 #251 №230450 
>>230447
>два автомата - один на свет, один на розетки.

Т.е. весь свет из квартиры (ванная, кухня, коридор и комната) можно повесить на один автомат А10, а все розетки на другой (ну кроме плиты, стиралки) А16 и все будет збс?
Аноним 23/09/21 Чтв 12:07:22 #252 №230452 
>>230447
>как у дедов - проверенный временем вариант
>два автомата - один на свет, один на розетки

Касаемо дедов... Мой дед когда делал электрику на каждую комнату развесил по А16 автомату и к ним подвел как свет, так и розетки. Это норм? А то чет я очкую.
Аноним 23/09/21 Чтв 12:20:09 #253 №230457 
>>230395
Ну и не используй эту жилу просто и все. Пиздец тупой вопрос
Аноним 23/09/21 Чтв 12:28:25 #254 №230458 
>>230444
Самый бюджетный и самый простой вариант в вакууме - одна комната - два автомата. Один на свет 10Ампер. Другой на розетки - 16ампер. Т.е в твоем случае - гостинная, ванная и кухня - 6 автоматов. Плюс вводной автомат. Итого 7 автоматов. Ну это пиздец как простому. А к этим базовым 6 уже добавляются дополнительные автоматы. Т.е если есть кондицицонер +1 автомат на 16А. Есть стиралка - еще один автомат на 16А. Есть духовой шкаф - еще автомат на 16А сверху. Если электро-плита, то там от мощности, но в среднем автомат на 25-32А. И в случае однокомнатной квартиры еще плюс один-два узо. По итогу щитка на 18 модулей должно хватить
Аноним 23/09/21 Чтв 12:31:12 #255 №230459 
>>230452
Норм. В идеале на свет отдельную линию и автомат на 10А ставить. Если не на каждую комнату так, то хотя бы отдельную линию освещения на весь дом. А так норм. Ничего страшного. Твой дед молодец. А за 16А вместо 25А - отдельный респект ему. Светодиодные лампочки только юзай.
Аноним 23/09/21 Чтв 12:33:17 #256 №230460 
>>230458
Дополню. В случае однушки можно и одним автоматом 10А на освещение обойтись на всю квартиру. Естественно если ты нормальный человек, и будешь ставить светодиодные лампы, а не накаливания
Аноним 23/09/21 Чтв 12:35:04 #257 №230461 
>>230434
Вот сша https://en.wikipedia.org/wiki/Arc-fault_circuit_interrupter и канада а вот германия https://www.oez.com/news/arc-fault-detection-devices-afdd
Аноним 23/09/21 Чтв 12:42:59 #258 №230465 
>>230458
Нахуя на свет 10А? Это 2кВт. Даже на лампах накаливания дома столько не наберётся.
Аноним 23/09/21 Чтв 12:44:55 #259 №230466 
>>230450
Да, так и живут 90%
Аноним 23/09/21 Чтв 12:55:45 #260 №230467 
>>230461
Такой девайс от АВВ стоит 15к. Ждём здесь щитов на миллион от местных 25-автоматов-в-пынеблоке шизиков.
Аноним 23/09/21 Чтв 13:02:26 #261 №230468 
>>230467
Есть отечественные и не сильно хуже, по 2500. ИнСтаб делает и еще кто то
Аноним 23/09/21 Чтв 13:03:47 #262 №230469 
>>230465
А вдруг я захочу от лампового патрона - запитать чайник ? Я кста очень оценил тему с розеткой на дин рейке в щитке, супер удобно, всю хату обесточил - переноску в эту розетку врубил и занимайся
Аноним 23/09/21 Чтв 13:27:41 #263 №230471 
>>230459
>Светодиодные лампочки только юзай.

Да, так и делаю.

>Твой дед молодец. А за 16А вместо 25А - отдельный респект ему.

Я аж взгордился) Спасибо анон
Аноним 23/09/21 Чтв 15:22:25 #264 №230477 
>>230458
>>230460

Спасибо большое, буду думать..

>кондицицонер +1 автомат на 16А

Так он же не такой мощный потребитель, а вот на бойлер уже надо, даже скорее УЗО.

>Если электро-плита, то там от мощности, но в среднем автомат на 25-32А. И в случае однокомнатной квартиры еще плюс один-два узо

А если УЗО поставить просто на плиту? Места вроде сэкономить должно.
Аноним 23/09/21 Чтв 17:49:26 #265 №230489 
>>230477
Нахуя ставить узо только на плиту, когда на это узо можно посадить и остальные розетки? По поводу кондера - тебе жалко чтоли кинуть 10 метров кабеля и поставить дополнительный автомат за 150-200 рублей? И жрет он киловата так 2. Вдобавок современные кондеры могут не только охлаждать, но и греть. Значит может обогревать им помещение, когда на улице и в квартире уже холодно, а отопление еще не дали. Плита, разумеется, полностью электрическая подразумевается. Нет смысла на газовую плиту с электроподжигом кидать отдельную линию. Так-то можешь поставить одно узо на все розетки, а на стиралку воткнуть дифавтомат однополюсный
Аноним 23/09/21 Чтв 18:42:42 #266 №230494 
>>230489
>а на стиралку воткнуть дифавтомат однополюсный

Я видимо перепутал УЗО с диффом, так, о нём и подумал изначально для установки на плиту.

>Плита, разумеется, полностью электрическая подразумевается

А если у меня отдельно духовка и отдельно варочная панель - там как ставить?
Аноним 23/09/21 Чтв 22:48:13 #267 №230533 
>>230494
Отдельно линия на варочную панель, и отдельная линия на духовой шкаф. Просто по нормам пуэ запрещено расключать кабель сечением больше 4мм. И если на духовой шкаф тебе хватит 3×2,5, то электрическая варочная панель нихуево так жрет и нагрузку дает приличную на сеть. Так что на нее минимум 4 квадрата. Если она еще и индукционная, то 6 квадратов. Вообще по мощности варочной панели надо смотреть
Аноним 23/09/21 Чтв 23:34:52 #268 №230540 
>>230533

А УЗИП или УЗМ желательно ставить? Я так понимаю, что лишним не будет.
Аноним 24/09/21 Птн 02:30:13 #269 №230553 
>>230469
Фонарика на батарейках достаточно
Аноним 24/09/21 Птн 02:32:49 #270 №230554 
Узип - это устройство защиты от импульсных перенапряжений, например таких, как молния. Сомневаюсь в целесообразности его установки квартирном щитке. Плюс без заземления ставить его не имеет смысла от слова совсем. И вообще часто у тебя молнии ебошат в квартире. Если твой батя не Зевс, который по пьяни начинает спорить за жизнь и метать во всех молнии, то сомневаюсь. Другой вопрос, что молния может ебошить в антенны на крыше, но сейчас их уже не так много как раньше, и все поголовно переходят на кабельное тв от провайдера. Так что в узипе в однокомнотной квартире не вижу смысла. Да и влюбой другой квартире тоже. В частный дом - да, но не в квартирный. Узм же - это название устройств от меандра. Ты, скорее всего, имел ввиду реле напряжения. Вот его можно и даже нужно ставить
Аноним 24/09/21 Птн 04:01:48 #271 №230561 
>>230533
Пиздец ты эксперт мамкин. Откуда вы такие ебанутые лезете? Стоит дома плита, подключена 4мм² и автомат на 25А ни в одном из режимов работы она не потребляет больше 25А.
На духовке и на панели написана их максимально потребляемая мощность. От неё и считай.
Аноним 24/09/21 Птн 08:06:24 #272 №230566 
>>230533
> Просто по нормам пуэ запрещено расключать кабель сечением больше 4мм.
Чивоблять?
Аноним 24/09/21 Птн 08:28:55 #273 №230567 
>>230554
Вот вы запаривайтесь, я собрал и норм, компактный, удобный и недорого вышло.
Аноним 24/09/21 Птн 08:30:35 #274 №230568 
322423.jpg
>>230567
во
Аноним 24/09/21 Птн 08:40:47 #275 №230570 
>>230568
20 ампер это кухонная розетка чтоле? Даже на варочную не хватит. Вводные автоматы у тебя на сколько? Осло 10 а у тебя на розетки 2.5 уходит? Это мало.
TDM говнина лютейшая, тогда бы уж IEK тоже поставил, купленный у офф.представителя. За исключением того что 80% иеков на рынке подделка, автоматы в принципе неплохие. Вот узошки у них хуевастые.
Аноним 24/09/21 Птн 08:44:12 #276 №230571 
>>230570
. 20 это мелкий нагреватель в ванную. Вводные у меня 24, на розетки идет 2.0 в комнаты и 2.5 на кухню 1.5 на верхний свет. Покупал все на местном строй рынке - там было дешевле чем в инете
Аноним 24/09/21 Птн 11:45:45 #277 №230586 
>>230561
Ты ебанат жопой читаешь чтоли?? Написано же, что по мощности надо смотреть. Я просто привел средние значения сечения кабеля для плиты электрической.
Аноним 24/09/21 Птн 11:48:41 #278 №230587 
>>230571
Ты мобилу и прочую электронику тоже у цыган на рынке покупаешь?
Аноним 24/09/21 Птн 12:02:08 #279 №230588 
>>230587
Нет, на авито. За такую стоимость, как там иногда, не жалко и выкинуть, если не работает. Но пока везло.
Аноним 24/09/21 Птн 12:29:54 #280 №230590 
>>230554
>Узм же - это название устройств от меандра. Ты, скорее всего, имел ввиду реле напряжения. Вот его можно и даже нужно ставить

Я просто когда искал инфу про УЗИП, вычитал, что УЗМ тоже имеет аналогичную защиту, поэтому подумал, что УЗМ это устоявшееся сокращение для устройств защиты. Понял, спасибо.
Аноним 24/09/21 Птн 15:03:53 #281 №230597 
>>230571
> на розетки идет 2.0 в комнаты
Это что за кабель такой?
>и 2.5 на кухню
И он на 10А автомате висит? Это мало для кухонной розетки.
Сорян, но твой вариант экономии скорее попахивает кроиловом.
Аноним 24/09/21 Птн 17:41:56 #282 №230615 
>>230597
> на розетки идет 2.0 в комнаты
> Это что за кабель такой?
Наверное 2,5 мм2 по ТУ
Аноним 24/09/21 Птн 20:02:31 #283 №230627 
>>230615
>Наверное 2,5 мм2 по ТУ
Там от 2.3 до 2.7 идет, но чаще 2.3, да.
Аноним 25/09/21 Суб 08:25:56 #284 №230656 
423234.png
>>230597
>Это что за кабель такой?
Этот, но да не 2.0 а 2.5
Аноним 25/09/21 Суб 08:27:49 #285 №230657 
>>230587
Меня там не разу не обманули.
Аноним 27/09/21 Пнд 23:59:36 #286 №231019 
23423424.png
Блин такой сегодня яркий фонарик купил, прям загляденье. Разорился, но зато теперь удобно работать
Аноним 28/09/21 Втр 09:59:22 #287 №231032 
>>230656
Таким нельзя делать стационарную проводку.
Аноним 28/09/21 Втр 10:41:58 #288 №231035 
>>231032
А то что?
Аноним 28/09/21 Втр 12:00:58 #289 №231040 
>>231035
Пидором станешь.
Аноним 28/09/21 Втр 12:10:47 #290 №231043 
>>231032
По ПУЭ да, нельзя. Но на деле если проводка внешняя и автоматы подобраны корректно - можно. Некоторых пугает что мол, срок службы пвс 5-10 лет но это приведено для других условий, 5-10 лет пвс прослужит например в удлинителе который роняют, перекручивают, защемляют дверью, ходят по нему а если ПВС повесить неподвижно и не грет - то лет на 20 хватит, только ни в коем случае в стену его нельзя пихать, а так все ок. У нас в каждой десятой вторичке ПВС в том или ином виде
Аноним 28/09/21 Втр 21:57:52 #291 №231085 
>>230540
УЗМ в квартире-многоэтажках
В садах-дачах--частных-домах УЗМ+УЗИП
Было в факе же вроде, проебали куда-то
Аноним 28/09/21 Втр 23:00:39 #292 №231093 
324234.png
>>231085
О, а я себе еще во че купил. Завтра буду монтировать прям под щиток хочу повесить
Аноним 29/09/21 Срд 01:12:27 #293 №231103 
>>231093
Акустика пердит от этой хуйни шопиздец
Аноним 29/09/21 Срд 01:33:26 #294 №231106 
>>231103
Да я сам пержу сильнее. Выбора нет - дачная энергосеть это постоянные приколы, уже лет 5 пишем и жалуемся но что то всем пох. Скачет от 150 до 250 пидарасина при том что у нас никто сварку не врубает и майнинг ферму не подключает. А так вот. Были еще модные "Штиль Инстаб" но они стоят о я ебу.
Аноним 29/09/21 Срд 01:51:07 #295 №231107 
Был сегодня у клиента, там жара, мы тут про ПУЭ, стабилизаторы, УЗИС...А вот что на деле. Кирпиче-хрущ, бабка лет 80 жалуется что свет моргает и звук странный, захожу смотрю. Земли нет, ну это как полагается, три автомата "щит" на всю квартиру, от автоматов на скрутках к стене идет ПВС 3х2.5 2007-ого года, все это обжато на самые хуевые винтовые клеммы, скрутки медь\алюмишка на верхний свет. Один пвс идет на ВСЮ кухню, на нем висит розетка, телевизор, микроволновка, электродуховка, стиралка, две лампы, кофеварка - включаем духовку и провод уже ощутимо греется, включаем еще микроволновку и автомат в коридоре начинает жужжать. Второй пвс идет на комнату - от него запитан верхний свет через скруточку с люмишкой, выключатели верхнего света размыкают ноль а не фазу, проводка верхнего света под полом соседа сверху. Нашел где коротит, впервые такое увидел - кто то скрутил три алюмишных провода и засунул с однйо стороны, с другой стороны скрутил многожильный пвс и какой то одножильный внг, естественно никто винты не подтягивал и там горело если нагрузить 2-3квт ( обогреватель + верхний свет + телек ). А ну и автоматы на 24, то что пока нет пожара - просто случайность и вот такой сосед может жить в твоем доме.
Аноним 29/09/21 Срд 08:14:49 #296 №231111 
>>231107
На эту тему я вспомнил, что давно, ещё в 90-е, предки наняли какого-то васю-электрика, чтоб он провёл отдельную от совковых автоматов линию на кухню, и он провёл. И вот всё это время я был слишком глупый и слишком занятый своими делами, и думал, что у нас кухня хорошей электрикой обеспечена, ну и вот дошло дело до того, что надо было менять всю остальную проводку, как я думал. Когда мы с друганом добрались посмотреть, что там в кухню идёт, оказалось, что там шёл ебаный ПВС 3х1,5, заземлённый на ноль, который в антресолях кухни через скрутку с каким-то алюминиевым огрызком питал кухонную технику. Всё это дело было надёжно запрятано между стеной и конструкциями антресоли. От такая хуйня, поменял всё нахрен сразу же, но это почти четверть века работало каким-то чудом и не горело.
Аноним 29/09/21 Срд 10:23:16 #297 №231115 
>>231111
Слышал краем уха, как консультант объяснял гречневым, что нельзя скручивать ввг и пвс - нужно брать или пвс или ввг.
Аноним 29/09/21 Срд 10:57:58 #298 №231117 
>>231115
Консультантов я бы порой убивал. Послал одно с четким указанием - 3х2.5 медь и НИЧЕГО другого не брать. Блять ему консультант продал вот это, а это только на верхний свет и не знаю..Ну на розетки на лоджию. Еще у меня и клемм нет под 6мм, тоже геморой. Спросил "хули купил то ?" он - "мне консультант сказал что будет дешевле и ТОЛЩЕ! А то что медь или алюм - разницы нет!!"
Аноним 29/09/21 Срд 11:02:56 #299 №231118 
23232.png
>>231117
отвалилось
Аноним 29/09/21 Срд 11:21:54 #300 №231119 
>>231117
Дебилы евриуэа. Один на верхний свет 3х2,5 кладёт, второй зачем-то сам за кабелем идёт.
Аноним 29/09/21 Срд 13:44:32 #301 №231133 
>>231119
Хочешь тебе в жепу 3х2.5 засуну?
Аноним 29/09/21 Срд 20:28:43 #302 №231210 
>>231133
Сначала себе 5х125 в броне засунь.
Аноним 29/09/21 Срд 22:41:27 #303 №231237 
>>231210
Лучше провода в броне чем твоя мамка на хуе
Аноним 30/09/21 Чтв 14:59:14 #304 №231307 
>>231118
Какого хуя желто-зелёный с краю, а не по середине?
Аноним 30/09/21 Чтв 15:28:23 #305 №231309 
>>231307
А тебе не похуй?
Аноним 30/09/21 Чтв 17:01:55 #306 №231327 
>>231309
Нет, мне больше нравится, когда РЕ посередине
Аноним 30/09/21 Чтв 17:11:23 #307 №231330 
123123123.png
Во, это может быть у ваших соседей
Аноним 30/09/21 Чтв 19:41:22 #308 №231348 
>>231330
Ебать, ужасы.
Аноним 01/10/21 Птн 08:57:27 #309 №231398 
32423423.png
>>231348
Там дальше совсем плохо
Аноним 01/10/21 Птн 09:02:13 #310 №231399 
>>231398
На шине фаза, надеюсь?
Аноним 01/10/21 Птн 09:47:35 #311 №231403 
>>231399
Естественно!
Аноним 01/10/21 Птн 09:52:40 #312 №231404 
>>231399
Но зато хозяин хвастался что у него до сих пор латвийские пробки 1971 года " и все работало!"
Аноним 01/10/21 Птн 11:26:48 #313 №231418 
>>231398
А как должна выглядеть правильная распредкоробка, если не паять и не прессовать?
Аноним 01/10/21 Птн 11:33:50 #314 №231419 
>>231418
Красиво и нарядно.
Аноним 01/10/21 Птн 11:45:03 #315 №231421 
6137444144.jpg
>>231418
Вот так
Аноним 01/10/21 Птн 11:49:26 #316 №231422 
wago-svorka-221-415-oteviraci-5x0-14-4mm.jpg
>>231418
Для наружного короба вполне подойдут ваги. Вообще не вижу причины для обычной хаты юзать что то другое. Понятно что речь не идет о электроплитах\духовках\бойлерах
Аноним 01/10/21 Птн 14:03:22 #317 №231443 
>>231327
Двачую. Ещё бывает фаза посередине, тогда бесконтактный индикатор может не показать что там на самом деле.
Аноним 01/10/21 Птн 15:41:12 #318 №231450 
>>231443
Я вообще за то, что бы в изоляцию фазы подмешивать говно. Типа как начала фаза отгорать и начинает калом вонять - сразу понятно будет что фаза горит
Аноним 01/10/21 Птн 15:42:44 #319 №231451 
>>231450
И сантехников вызывать, мол "говном воняет, а ну ищи трубы"
Аноним 01/10/21 Птн 16:00:14 #320 №231454 
>>231451
Последний сантехник который ко мне приходил - обоссал весь унитаз
Аноним 01/10/21 Птн 16:03:16 #321 №231455 
>>231454
Предъяви ему что он теперь за такие косяки обязан тебе установить писсуар для таких обоссанцев как он и его коллеги.
Аноним 01/10/21 Птн 16:05:16 #322 №231456 
>>231455
Он чет пробормотал про "нужно нормальный, советский унитаз а не это " и ушел
Аноним 01/10/21 Птн 16:31:22 #323 №231457 
>>231456
Совкоид привык что можно делать как обычно, тяп-ляп, а не как следует. Как работает, так и ссыт.
Аноним 01/10/21 Птн 17:17:31 #324 №231465 
>>231457
У правильного мастера есть специнструмент-оснастка для ссанья.
Аноним 01/10/21 Птн 17:26:32 #325 №231466 
>>231465
Член называется. Остаётся только нормально взять его в руки.
Аноним 01/10/21 Птн 18:21:34 #326 №231472 
>>231422
Я бы для скрытой проводки спокойно их юзал тоже. Главное подобрать на них норм.автоматы на 16 и 10А и все впорядке будет. Один хуй, по уму, на мощных потребителей отдельные линии кидаются без всяких распаек, так что с ваго все в норме должно быть. Немцы юзают во всю и норм им. Можно по всякому относиться к ним, но в технике немчура шарит хорошо. И делает ее тоже хорошо. Вообще не понимаю этого хейта на ваго. Пиздец, даже сизы такохо хейта не вызывают как ваго. По мне, те кто так яро хейтят их - это непробиваемые упрямцы. И че-то вспомнилось, как один такой противник ваго, так же доказывал, что термоусадка ненадежная хуйня, в отличии от изоленты
Аноним 01/10/21 Птн 18:37:33 #327 №231473 
123123.jpg
>>231472
Нам ваши ваги нахой не нужны! Во, продолжаю разбирать хрущ\хоромы клиента, вводной ПВС 3х2.5 с него на 3 розетки. Православная скрут-очка.
Аноним 01/10/21 Птн 18:48:48 #328 №231474 
>>231472
>Вообще не понимаю этого хейта на ваго.
Хейт ваго - это хорошо. Это мгновенный индикатор долбоёба, с которым не о чем вообще дискутировать.
Аноним 01/10/21 Птн 18:53:45 #329 №231475 
>>231473
Ну а почему бы нет? В скрутке площадь контакта всяко больше, чем в клеммнике.
Аноним 01/10/21 Птн 18:56:22 #330 №231476 
>>231472
У меня для газовой плиты приходит 4мм2. Но вместо нее будет варочная (3.2кВт) с отдельной духовкой (3.5кВт).
Что если я объединю их клеммами и подсоединю на эту четверку? Или просто скручу все вместе?
Аноним 01/10/21 Птн 18:56:56 #331 №231477 
>>231476
>для газовой плиты
Тьфу, какой газ, электроплиты, конечно.
Аноним 01/10/21 Птн 18:58:03 #332 №231478 
>>231475
Угу, ты вообще видишь что там многожил с двумя одножилами скручено, вот так, без изоляции, если это чуть разгореть и оно начнет провисать то можно тако кз получить что не обрадуешься.
Аноним 01/10/21 Птн 19:15:34 #333 №231481 
>>231476
А 4мм не прям в притык. Так то для почти 7квт при скрытой проводке нужно сечение 6мм, по крайней мере у меня 6мм в доме 2004 г.п. тянули линию отдельно для духовки и отдельно для плиты
Аноним 01/10/21 Птн 19:20:47 #334 №231482 
>>231481
Ну одновременно все на максимум не включается же. Могу перепроверить со штангеном, но вообще не принципиально же. Вопрос про нормальность решения со стыковкой техники на клеммы или скрутки на один кабель.
Аноним 01/10/21 Птн 19:22:44 #335 №231483 
>>231481
>>231482
Нашел бумажку - 5х6.0 ВВГнг, так что с этим норм.
Четверка землю отводит.
Аноним 01/10/21 Птн 19:26:08 #336 №231485 
>>231482
Я бы через опрессовку делал.
Аноним 01/10/21 Птн 19:33:46 #337 №231486 
>>231485
В таком случае если надо будет снять плитку или духовку, то придется разламывать гильзу, а потом делать по новой. Ну или откусывать провод, а потом к нему пригильзовывать опять новый. Это, может, никогда и не понадобится, но все же было бы круто легко заменять оборудование.
Аноним 02/10/21 Суб 02:11:36 #338 №231523 
>>231473
Не верю. Это не электромонтажник делал 100%.
Аноним 02/10/21 Суб 03:59:24 #339 №231524 
>>231523
Тут понятно, что адекватный человек не стал бы класть ПВС в проводку. Хотя бы алюминий с медью не скрутил и то хорошо.

Не электромонтажник. Электрик. Думаю, это клал такой забулдыга, который слова "электромонтажник" не знает, зато знает, где фунфырики до сих пор продают.
Аноним 02/10/21 Суб 07:38:55 #340 №231530 
>>231473
Типичная ошибка непрофессионала - скручивать моножилу с гибким.
Аноним 02/10/21 Суб 07:40:00 #341 №231531 
>>231398
Сто лет еще проработает, если мамкины мастера не будут туда лезьт.
Аноним 02/10/21 Суб 07:43:42 #342 №231532 
>>231473
Термоусадкой сверху и ваще по красоте будет. Если будет разогрев от плохого контакта - термоусадка начнет усаживаться и контакт плотнее. Самобалансирующая система.
Аноним 02/10/21 Суб 09:01:26 #343 №231535 
>>231530
Залудил гибкий и крути на здоровье.
Аноним 02/10/21 Суб 09:07:00 #344 №231536 
>>231524
>алюминий с медью не скрутил и то хорошо.
А это я сегодня сфоткаю и покажу
Аноним 02/10/21 Суб 09:39:57 #345 №231538 
>>231398
>>231330
>>231473
Если че, это все в одной квартире. ДС, хороший район.
Аноним 02/10/21 Суб 09:50:25 #346 №231540 
4444.png
Аноним 02/10/21 Суб 10:27:31 #347 №231543 
>>231540
Сначала говорят что скрутки говно. А потом, видя такие скрутки спрашивают "а зачем такие длинные".
Аноним 02/10/21 Суб 10:44:15 #348 №231544 
>>231543
Длинна скрутки должна равняться половине длинны члена электрика
Аноним 02/10/21 Суб 10:56:35 #349 №231546 
>>231544
Скорее, удвоенной, лол.
Аноним 02/10/21 Суб 16:31:15 #350 №231580 
4234234.png
Кому вот такую скруточку?
Аноним 02/10/21 Суб 18:09:13 #351 №231596 
>>231580
Годный провод в лакоткани, кстати.
Аноним 02/10/21 Суб 19:22:42 #352 №231611 
>>231596
Можно таким проводку на даче протянуть?
Аноним 02/10/21 Суб 19:56:36 #353 №231623 
>>231611
Можно.

Вообще, это провод, устойчивый к перетиранию. В троллейбусах и советской авиации активно применялся.
Аноним 02/10/21 Суб 20:52:56 #354 №231626 
>>231623
> советской
Советское значит отличное.
Аноним 02/10/21 Суб 21:32:16 #355 №231632 
>>231626
От других.
Аноним 02/10/21 Суб 21:39:22 #356 №231635 
>>231632
На самом деле советские автоматы были отличные. А потом с развалом совка АББ и Легранд понаворовали советские технологии и вот на основе них жируют уже 30 лет, а до этого были как подвальный китай по сути
Аноним 02/10/21 Суб 21:45:03 #357 №231636 
>>231635
Ммм. Этот запах автоматов без электромагнитных расцепителей по утрам. Это запах свободы.
Аноним 02/10/21 Суб 22:32:21 #358 №231641 
image.png
>>231635
>На самом деле советские автоматы были отличные.
Это ты про А3161, в которых только тепловой расцепитель сдохший от старости и по факту выполняющие роль разъединителей, которые до сих пор стоят во многих муниципальных учреждениях? Ну да, великолепная хуйня, заебался им писать рекомендации на замену
Аноним 02/10/21 Суб 23:00:08 #359 №231642 
15775772969430.png
>>231635
А Либхерр украл краны и холодильники, как же, помню-помню.
Аноним 02/10/21 Суб 23:03:16 #360 №231643 
284723808w700h500avtomaticheskij-vyklyuchatel-ap.jpg
>>231641
Мне из советских нравились пикрилы.
Аноним 02/10/21 Суб 23:47:06 #361 №231646 
>>231643
Из этой гомосятины вечно пытаются сделать какой-то недощиток. Понапихать по 10 потребителей и четыре ввода шлейфом.
Аноним 03/10/21 Вск 01:02:46 #362 №231649 
>>231642
Пидор злопамятный
Аноним 03/10/21 Вск 02:13:32 #363 №231654 
>>231643
Ну, АПшки ещё более-менее.
Аноним 03/10/21 Вск 04:59:05 #364 №231657 
>>231486
Нахрена? Ты же собираешься сделать ответвление одного провода на два потребителя? Т.е два прибора - две розетки. На духовой шкаф обычная штепсельная розетка, и на варочную поверхность специальные розетки продаются. Хотя если у твоей варочной, исходя из твоих слов, мощность чуть больше 3кВатт, то и на ней, возможно, тоже обычная штепсельная розетка
Аноним 03/10/21 Вск 07:34:12 #365 №231661 
>>231636
Запах коммунизма
Аноним 03/10/21 Вск 08:40:17 #366 №231664 
>>231649
Это в твоей истории болезни записано же.
Аноним 03/10/21 Вск 08:53:24 #367 №231665 
>>231664
У меня третий разряд, на секундочку!
Аноним 03/10/21 Вск 08:59:41 #368 №231667 
>>231665
По шизе?
Аноним 03/10/21 Вск 11:34:25 #369 №231680 
>>231667
Я инженер электрик! Первый свой разряд еще в армии получил.
Аноним 03/10/21 Вск 11:53:29 #370 №231688 
>>231667
я кстати еще пром-дизайн себе сделал
Аноним 03/10/21 Вск 13:54:36 #371 №231698 
>>231688
О, я тебя помню, трубы по дому и розетки IP 68
Аноним 03/10/21 Вск 14:09:55 #372 №231700 
>>231680
Я тоже инженегр. И 12 лет подряд сдавал на III до 1000В. Хуита.
Аноним 03/10/21 Вск 14:23:06 #373 №231701 
>>231680
>>231700
Вы ещё скрутками померейтесь...
Аноним 03/10/21 Вск 14:53:48 #374 №231707 
>>231701
Речь скорее о том, что даже обезьяна может задрочить тест на III категорию. Надо сказать, специалистам тоже приходится дрочить этот тест, потому что некоторые вопросы там макисмально ебанутые.
Аноним 03/10/21 Вск 15:13:44 #375 №231708 
>>231707
Мой дед на эти вопросы отвечал, отец отвечал и я отвечал, а тебе чет не нравится? Если не нравится - ну переезжай электриком в США или Европку, там будешь зубрить "как повесить трнсгендерную розетку" епт. Я когда в инженерных войсках служил, нам объясняли что нет глупых вопросов и ответ, все важно и все ради порядка. Ты кстати служил ?
Аноним 03/10/21 Вск 15:14:16 #376 №231710 
>>231698
И армстрон, попрошу.
Аноним 03/10/21 Вск 15:46:15 #377 №231713 
>>231707
Большая часть вопросов, я бы сказал. Реальное понимание этот экзамен не проверяет.
Аноним 03/10/21 Вск 15:48:00 #378 №231714 
>>231708
> ни хуя, ни молотка во рту не держали
Ясно.
Аноним 03/10/21 Вск 15:58:54 #379 №231715 
>>231710
Ну и вкусы у вас, я замечу.
Аноним 03/10/21 Вск 16:03:22 #380 №231716 
>>231715
Он служил, это ещё нормально.
Аноним 03/10/21 Вск 19:24:31 #381 №231747 
>>231716
Не стыдно над дедом потешатся то?
Аноним 03/10/21 Вск 19:50:00 #382 №231751 
no.jpg
>>231747
Аноним 03/10/21 Вск 22:38:56 #383 №231783 
>>231751
Инженера по технике безопасности ответ
Аноним 04/10/21 Пнд 10:07:56 #384 №231815 
Только пришел с ночной аварии. Короче вот что я скажу - лучше переделывать проводку в хрущевке за дедами, чем переделывать проводку после узбе\таджиков
sage[mailto:sage] Аноним 04/10/21 Пнд 11:11:53 #385 №231825 
>>230158
А чем ты не доволен, крокодилами подключайся к бесплатному электричеству.
Аноним 04/10/21 Пнд 11:25:19 #386 №231826 
>>231825
Подключился к твоей жопе - проверяй
Аноним 04/10/21 Пнд 11:58:42 #387 №231832 
image.png
>>231815
Тут соглашусь, в работе дИдов хотя бы какая-то логика прослеживается.
Аноним 04/10/21 Пнд 12:23:31 #388 №231835 
По СИЗ-ам какой положняк?
Аноним 04/10/21 Пнд 13:09:45 #389 №231840 
>>231835
Самоизолирующий зажим? В шапке есть.
Аноним 04/10/21 Пнд 15:30:33 #390 №231854 
>>231840
Я вот. к слову, постоянно думаю. а что будет если СИЗ-ом попробовать закрутить хуй?
Аноним 04/10/21 Пнд 17:32:45 #391 №231869 
>>231835
Православно. Делаешь скрутку сантиметра три и на конец накручиваешь сиз, все как диды завещали, ещё и пуэ соответствует
Аноним 04/10/21 Пнд 17:46:58 #392 №231871 
>>231869
Т.е по факту скрутка с кончиком из сиза - по ПУЭ, а ваго - не по пуэ ?
Аноним 04/10/21 Пнд 17:53:30 #393 №231872 
>>231871
Вага тоже по пуэ
Аноним 04/10/21 Пнд 19:26:35 #394 №231877 
>>231872
Ваши СИЗ-ы и ваги горят как свечки! Ничего лучше сварки нет!
МимоПетрович
Аноним 04/10/21 Пнд 21:13:02 #395 №231883 
>>231877
>Ваши СИЗ-ы и ваги горят как свечки!
Нихуя не пойму. Себе ставил ваги в распайках на свет. Откуда там токи для поджига ваг, что ажно сварка требуется? Вы тама галогенок на 10кВт втыкаете штоле?
Аноним 04/10/21 Пнд 21:24:50 #396 №231888 
>>231883
Ну вот я иногда дома варю что то - включу свой аппарат в розетку и сплавятся ваги
Аноним 05/10/21 Втр 07:23:29 #397 №231906 
>>231888
Чем ты варишь? Батиным трансформатором?
Подключаешься всенепременно к лампочке?
Мамкины трали набижали, все в каптерку.
Аноним 05/10/21 Втр 07:40:24 #398 №231909 
>>231906
Батиным супом варю епт...
Аноним 05/10/21 Втр 08:18:10 #399 №231912 
>>231888
>в розетку
Нахуя на силовой линии клеммники? Вы ебанутые?
Аноним 05/10/21 Втр 08:38:58 #400 №231914 
>>231912
И что, предлагаешь каждую розетку отдельной линией без соединений вести от щитка? Ты ебанутый?
Аноним 05/10/21 Втр 09:49:55 #401 №231918 
>>231914
У меня провода соседа снизу по моему полу проходят, я к нему подключился и подворовываю помаленьку.
Аноним 05/10/21 Втр 13:10:00 #402 №231938 
>>231877
Петрович, ты когда последний раз за окно выглядывал? Сейчас свет светодиодный, там потребление ноль по вдоль. Коробки на розетки ставят только те, у кого денег нет, вот пусть они и варят.
Аноним 05/10/21 Втр 13:12:53 #403 №231939 
>>230394
Так я не понял, какой вердикт двача по поводу УЗДП? Ставить только в частном секторе из дерева или вообще нахуй не надо?
Аноним 05/10/21 Втр 16:55:11 #404 №231966 
>>231939
Деньги есть - ставь. Защита лишней никогда не будет. Стоит, жрать не просит
Аноним 05/10/21 Втр 16:59:56 #405 №231967 
Screenshot20211005-165841Instagram.jpg
>>230467
Бля напомнил буквоеда из гост+ ютубовской. Он на однушку собрал щиток в 144 модуля. И следом на 72 модуля в конуру в 20кв.метров собрал
Аноним 05/10/21 Втр 18:18:21 #406 №231971 
>>231967
Я в прошлом треде скидывал то, что мне собрали, дороговато вышло но все как я хочу. Сейчас вообще забыл про удлинители и сопли проводные
Аноним 05/10/21 Втр 18:22:34 #407 №231972 
Шел 2021 год, у хохлов все еще пробки, пизда https://youtu.be/n_aDdjhgcbQ
Аноним 05/10/21 Втр 18:46:56 #408 №231974 
>>231972
Чел... Здесь электриков полон тред, видео практически не релевантно, ты им не отвечаешь ни на один заданный в треде вопрос.
Нахуй ты с пораши протекаешь?
Аноним 05/10/21 Втр 18:50:17 #409 №231975 
>>231972
>у хохлов все еще пробки
У финов тоже положены пробки для создания видимого разрыва, дальше что, пёс?
Аноним 05/10/21 Втр 20:01:38 #410 №231990 
>>231975
Так фины те еще нижние содомиты
Аноним 05/10/21 Втр 20:42:16 #411 №231994 
>>231975
>для создания видимого разрыва
И как ты увидишь разрыв легкоплавкой проволоки в кварцевом песке, в керамическом корпусе?
Аноним 05/10/21 Втр 21:29:30 #412 №231996 
>>231994
Выкручиваешь пробку из патрона, дятел.
Аноним 05/10/21 Втр 21:35:03 #413 №231998 
>>231996
>Выкручиваешь пробку из патрона
а за ней Никола Тесла в нарды играет
Аноним 06/10/21 Срд 07:16:33 #414 №232023 
>>231971
>Сейчас вообще забыл про удлинители и сопли проводные
Прекрасно. Только это никак не связано с необходимостью лепить 128 автоматов.
Аноним 06/10/21 Срд 08:09:25 #415 №232026 
16285990320930.jpg
>>231971
> всё, как я хочу
В принципе, это даже неплохо, что простым наращиванием количества коммутационных аппаратов ты можешь откупиться от своего ОКР.

Не все могут так легко отделаться.

Аноним 06/10/21 Срд 08:17:40 #416 №232027 
>>231967
> Он на однушку собрал щиток в 144 модуля
пиздец конечно.
особенно группы. похоже что заказчик задрот, а буквоед просто делает бабки.
Аноним 06/10/21 Срд 08:40:41 #417 №232028 
>>232023
Ну у меня на двушку вышло 32 автомата + реле задержки включения ( на холодос и стиралку ) + розетка на дин рейку + модуль от "аквастоп" в ванную.
Аноним 06/10/21 Срд 09:11:14 #418 №232030 
16269515744260.jpg
Мой вот, я показывал уже
Аноним 06/10/21 Срд 12:00:07 #419 №232047 
>>225354 (OP)
УмнАи домовята на плк 80х годов у вас в треде обитают?
Аноним 06/10/21 Срд 12:11:49 #420 №232049 
Отбой, ребята, у этих петухов свой тред оказывается подшконочный, к тому же он утонул в говне. Они видать до сих пор ждут пока олиса на плк 80х годов от говносименса А35 включит им свет, сидят ждут.
Аноним 06/10/21 Срд 15:17:17 #421 №232089 
>>232030
Eaton? Ты бульбаш чтоли? Только у белорусов часто встречаю эту марку. Ну и в промке часто вижу, но там ампера на 2-3 обычно мимохуячутелемеханикунаПС
Аноним 06/10/21 Срд 16:17:03 #422 №232095 
>>232089
Я с Крыма
Аноним 06/10/21 Срд 16:32:08 #423 №232101 
>>232028
У меня на пятикомнатную - реле напряжения, два узо, четыре автомата и четыре дифавтомата. Полет нормальный.
Аноним 06/10/21 Срд 16:36:29 #424 №232104 
>>232030
Каждый дрочит как хочит, лол. Блажь все это. Но я тебя не осуждаю.
Аноним 06/10/21 Срд 17:53:52 #425 №232118 
232.jpg
>>232104
>не осуждаю.
И меня не осуждайте, я се во какой на дачу собрал, сам!
Аноним 06/10/21 Срд 19:58:37 #426 №232126 
>>232030
Не понял, а почему фазные проводники не завёл напрямую на автоматы нижнего ряда, а на клеммники? Из-за красоты?
Аноним 06/10/21 Срд 20:32:09 #427 №232130 
>>231330
Всё чётко. Американо-европейский стиль. Сизы как у мурики, клеммники как у немцев.
Аноним 06/10/21 Срд 21:04:03 #428 №232132 
>>231418
коробка без доступа - сварка, опресовка, пайка кроме PE проводика
коробка с доступом - тоже самое плюс клемники, сизы, колодки и прочая такая хуйня
Аноним 06/10/21 Срд 21:20:37 #429 №232136 
>>232126
Понятия не имею, мне на производстве щит собирали и считали.
Аноним 06/10/21 Срд 21:25:07 #430 №232137 
изображение.png
>>232136
Это то понятно, я про подключение на потребители. Никогда ещё такого не видел, наверно из-за красоты так сделали.
Аноним 06/10/21 Срд 21:33:04 #431 №232138 
>>232137
Мб если нужно будет что то добавить или что то убрать ?
Аноним 06/10/21 Срд 21:43:09 #432 №232139 
>>232138
Если что-то добавлять, то только добавляется новый автомат и на него подключается, но никак не на другие автоматы объединять. Просто это лишнее переходное сопротивление, но в твоём случае это не сильно критично. Либо это чтобы КРАСИВА, либо им так удобнее было подключать, вариант что им не хватило длинны проводников то же не, потому что коса уложена сбоку.
Аноним 06/10/21 Срд 21:45:18 #433 №232140 
>>232139
Я о сопротивление знаю только как моя первая сопротивлялась и не давала мне год! Годя я терпел... В итоге выебал ее подругу с которйо рандомно напился на вписке.
Аноним 06/10/21 Срд 21:51:38 #434 №232141 
>>232140
>не давала мне год
Жоска.
Аноним 06/10/21 Срд 22:12:34 #435 №232142 
>>232030
Нахуя тебе там две розетки?
Аноним 06/10/21 Срд 22:16:45 #436 №232143 
>>232142
Удобные штуки, на самом деле. У меня конечно одна и это прям красота - случись что, можно обесточить все кроме нее, к ней подключить инструмент и работать. Пару раз подъездные аварийщики просили удлинитель, так я им тоже от этой розетки прокидывал. Тут две, я предполагаю к одной инструмент а к другой свет.

МимоПетрович
Аноним 06/10/21 Срд 22:19:05 #437 №232145 
>>232143
Подъездные аварийщики пусть в щите подключаются.
Аноним 06/10/21 Срд 22:19:55 #438 №232146 
>>232145
Не ну все мы люди епта, если попросят то я не откажу.
Аноним 06/10/21 Срд 22:23:03 #439 №232147 
>>232146
Уебут тебе на розетку по приколу 2 фазы))))
Аноним 06/10/21 Срд 22:25:19 #440 №232148 
>>232147
Я тогда могу каждому двоечку прописать в торец
Аноним 06/10/21 Срд 22:33:26 #441 №232150 
>>232148
Чё то представил эту потасовку в подъезде и проиграл.
Аноним 06/10/21 Срд 22:36:54 #442 №232151 
>>232150
Не долгой будет потасовка, я служил и потом еще 9 лет по контракту. Третий разряд, могу троих раскидать. Сам 168 на 61, есть тян.
Аноним 07/10/21 Чтв 04:28:57 #443 №232166 
>>232151
>Сам 168 на 61, есть тян.
Вы вместе с ней объединяетесь в одного могучего пауэр рейнджера 200/100?
Аноним 07/10/21 Чтв 04:35:09 #444 №232167 
>>232151
Странно, что размер пинуса не указал.

Аварийщики тоже могут после ДВД быть.
Аноним 07/10/21 Чтв 06:28:53 #445 №232174 
>>232151
>могу троих раскидать. Сам 168 на 61
>61
Кек. Ты понимаешь, что я тебя одной рукой, как мешок с говном, об стену буду ебашить? Не служил. Служат собаки. Сам 180 на 93.
Аноним 07/10/21 Чтв 11:45:07 #446 №232207 
>>232174
Я скользкий + на себя фазу подключу
Аноним 08/10/21 Птн 10:46:14 #447 №232369 
Посоветуйте небольшую распрелкоробку для подвала.

Какое-то все кривое со щелями, хоть и заявлена норма ip

Типа советские круглые черные, с навинчивающимися крышками - годнота?
Аноним 08/10/21 Птн 10:59:04 #448 №232373 
>>232369
> советские круглые черные
Советское - значит отличное!
Аноним 08/10/21 Птн 11:23:25 #449 №232381 
>>232207
Тебя УЗО обесточит.
Аноним 08/10/21 Птн 13:11:09 #450 №232401 
>>232369
Бери шнайдеровские коробки обычные серые для наружней установки
Аноним 08/10/21 Птн 14:13:29 #451 №232409 
pNs10I7eUzrD3kdk.jpg
>>232369
У нас такие стоят
Аноним 08/10/21 Птн 17:13:24 #452 №232432 
изображение.png
изображение.png
>>232369
С сальниками ил на крайний случай с мембранами. От ДКС.
Аноним 08/10/21 Птн 17:17:15 #453 №232433 
>>232409
Старые от удара кулака разлетаются на щепки.
Аноним 08/10/21 Птн 17:29:46 #454 №232436 
>>231877
Ты прав насчёт сварки. Но это не говорит, что ваго нельзя ставить
>>232369
Зайди в магазине пощщупай
Аноним 08/10/21 Птн 18:09:30 #455 №232440 
>>232436
ваги только на коробки с доступом
Аноним 08/10/21 Птн 22:14:01 #456 №232469 
>>232436
Нельзя ваги ставить, пластиковые погремушки, я думаю их придумали что бы у людей все горело и они разорялись на новую проводку и розетки, т.е такой сговор. Кстати знаешь откуда вообще ваги появились?
Аноним 09/10/21 Суб 06:07:52 #457 №232478 
>>225354 (OP)
> пик3

Прослезился
Аноним 09/10/21 Суб 10:32:07 #458 №232488 
IMG20211008102526~2.jpg
Куколки из термоусадки и изоленты норм тема или не стоит заморачиваться?
Аноним 09/10/21 Суб 11:09:46 #459 №232491 
>>232488
Мумии, ёба.
Нет бля, надо брать графопласт или принтер этикеточный.
Нормас конечно.
Аноним 09/10/21 Суб 12:10:50 #460 №232500 
>>232488
Если дешево хотят - нахуя вообще заморачиваться?
Если дорого - нахуя этот колхоз?
Аноним 09/10/21 Суб 12:13:03 #461 №232501 
>>232488
Малярная лента лучше, у изоленты при температуре чуть выше комнатной клей начинает течь, всё само отвалится через полгода
Аноним 09/10/21 Суб 12:16:54 #462 №232502 
>>232488
Лучше расскажи, нахуя ты всё в гофру запихал.
Аноним 09/10/21 Суб 13:38:41 #463 №232515 
>>232488
в чём космический эффект данного действа?
Аноним 09/10/21 Суб 13:58:19 #464 №232519 
>>232515
Писюн удлиняется на 3-5 см
Аноним 09/10/21 Суб 14:09:49 #465 №232521 
>>232515
Так диды учили.
На самом деле нужно только в условиях агрессивной среды.
Аноним 09/10/21 Суб 14:24:18 #466 №232522 
>>232521
>агрессивной среды
У меня кот иногда дрищщет в угол, где ботинки тян стоят
Аноним 09/10/21 Суб 14:28:31 #467 №232523 
>>232522
Я не понял, что ты хотел этим сказать.
Аноним 09/10/21 Суб 15:38:39 #468 №232527 
>>232523
Ничего он не хотел. Нейросеть постинг распедаливает, вот и всё.
Аноним 09/10/21 Суб 16:24:06 #469 №232531 
>>232521
В условиях агрессивной среды делают греметичную разводку в трубах и там создают избыточное давление воздуха.
Аноним 09/10/21 Суб 17:46:09 #470 №232543 
>>232521
хуйня какая-то, как всегда диды какую-то хуйню делали, наверно какой-то пиздадельный начал так с понтом мотать и все начали.
Аноним 09/10/21 Суб 17:53:10 #471 №232546 
regnumpicture1450803185107614normal.jpg
scale1200.jpg
imag1.jpg
32755d64261c7ccbb579d48d1856d92e.jpg
>>232543
Диды нормально делали, че ты.
Аноним 09/10/21 Суб 18:10:50 #472 №232550 
Нихуя не понял, обсуждают бирочки или намотку между оболочками и жилой?
Аноним 09/10/21 Суб 18:33:41 #473 №232553 
>>232550
>намотку между оболочками и жилой
Аноним 09/10/21 Суб 19:06:34 #474 №232555 
>>232553
Я слышал что такую хуйню требуют на монтаже иногда. По сути это декор, который както там может защитить от прорезанной ножом изоляции жил в том месте, где оболочку могли резать поперёк ножом.
Аноним 09/10/21 Суб 19:11:22 #475 №232556 
>>232546
ну да крутые плакаты, под напряжением только у нас работают
Аноним 09/10/21 Суб 19:12:58 #476 №232557 
Хочу полноценное заземление.
Живу в старинной двухэтажной двухподездной сталинке.
Как бы так это всё организовать чтобы не взяли за жопу по закону? Это вообще возможно в таких условиях?
Чисто технически я могу это сделать, но думаю никому такая наглость не понравится.
Или можно как-то провернуть?
Аноним 09/10/21 Суб 19:16:28 #477 №232558 
>>232555
ну резать изоляцию это последнее дело
Аноним 09/10/21 Суб 19:17:15 #478 №232559 
>>232557
на каком этаже живёшь?
Аноним 09/10/21 Суб 19:18:18 #479 №232560 
>>232558
В смысле резать? Я хочу полноценный контур под окнами закопать и шину/провуд пустить по стене (на втором этаже живу).
Аноним 09/10/21 Суб 19:19:21 #480 №232561 
>>232560
шиз ты на какие посты отвечаешь?
Аноним 09/10/21 Суб 19:20:31 #481 №232562 
>>232560
Ну забивай под окнами и проводи. Всем похуй это же ведь рашка.
Аноним 09/10/21 Суб 19:21:20 #482 №232563 
>>232561
Сорян

>>232562
Ну я думаю как минимум соседи охуеют.
Аноним 09/10/21 Суб 19:22:34 #483 №232564 
>>232563
Ну делай когда все на работе будут. Ты делаешь ТТшку, там и 100 ом будет за глаза. Только узошки не забудь иначе хуйня.
Аноним 09/10/21 Суб 19:26:39 #484 №232565 
>>232564
Что за ТТщшка?

И это, эммм.., 100 Ом как то дохуя, не? Или ты траллируешь меня?
Я слышал норма это что-то не более 6 (шести!) Ом.
Аноним 09/10/21 Суб 19:29:59 #485 №232566 
>>232565
Система заземления. Такая норма (примерно) как ты сказал это для системы TN-C-S. А для твоей ТТ это даже будет оверкилл.
Аноним 09/10/21 Суб 19:37:33 #486 №232569 
>>232557
Зачем? Я в пятиэтажной сталинке, заземляю на батарею и норм.
Аноним 09/10/21 Суб 19:39:50 #487 №232570 
>>232569
Вот это наш человек. С советской смекалочкой.
Аноним 09/10/21 Суб 19:42:17 #488 №232571 
>>232558
Будто на стройках это кого-то когда-то ебало. В инстаграмных монтажах такого не покажут, а то засмеют.
Аноним 09/10/21 Суб 19:47:41 #489 №232572 
Где вы берете 12в трансформаторы для освещения подвалов?
Аноним 09/10/21 Суб 19:50:05 #490 №232573 
>>232572
купить. не?
Аноним 09/10/21 Суб 19:51:33 #491 №232574 
>>232573
У барахольщиков?
Аноним 09/10/21 Суб 19:52:02 #492 №232575 
DSCN9135.jpg
>>232570
Раньше отлично делали мастера, а щас ленятся.
Аноним 09/10/21 Суб 19:52:50 #493 №232576 
>>232574
можешь и там
Аноним 09/10/21 Суб 19:52:59 #494 №232577 
>>232570
Я еще и через сквозную розетку, иногда, у соседа электричество подворовываю. Но не много.
Аноним 09/10/21 Суб 19:54:31 #495 №232578 
>>232575
Во, черные автоматы выглядят брутально, надежно, как все советское. Не то что всякие леграндо.абб поделки.
Аноним 09/10/21 Суб 20:00:09 #496 №232579 
>>232569
С такиим заземлением больше проблем себе на жеппу, чем решений тех проблем ради которых задумывалось заземление.

>>232577
>сквозную
А не пиздишь? В таких старых домах в принципе не было внутренней проводки. Только модная сейчас в стиле лофт, кек. И подворовывать мы можешь только в случае если у вас с соседом переговорочная труба в квартирах.
Аноним 09/10/21 Суб 20:02:06 #497 №232580 
изображение.png
>>232575
Сука и тут пиндосы украли у ссср.
Аноним 09/10/21 Суб 20:06:13 #498 №232582 
>>232579
>переговорочная труба в квартирах
Ну почти, я когда вентиляцию на кухне делал, прям видел его кухню так как по сути вентиляция это труба вверх и сквозная дыра меж нашими квартирами, кот точно пролезет а то и собака.
Аноним 09/10/21 Суб 20:07:35 #499 №232583 
>>232579
Да норм. У меня вот сосед по снт , купил себе набор с громоотводом и решил не вбивать металлический штырь я просто закопал его немного и всё.
Аноним 09/10/21 Суб 20:08:22 #500 №232584 
>>232580
Тут воровства нет. Просто СССР поставляло в , тогда очень слабо развитые, штаты корпуса от автоматов, американцы перемаркировывали и себе ставили.
Аноним 09/10/21 Суб 20:12:38 #501 №232585 
fzS62a7WByi8RWhzeMWo8A-1600x1080.jpg
>>232584
>>232580
>>232578

ТАБЛЕТКИ!
Аноним 09/10/21 Суб 20:19:05 #502 №232586 
IMG-15bfd2be02b1f0e3e4922f93a035ad97-V-1.jpg
>>232585
Ненадо. Во, правильный совецкий щит, что тут переделывать? Он еще 100 лет прослужит если его не трогать
Аноним 09/10/21 Суб 20:22:04 #503 №232587 
>>232586
ЛАТР-то нахуя?
Аноним 09/10/21 Суб 20:25:39 #504 №232588 
>>232587
В случае войны, квартиры могут быть переделаны в лаборатории по производству оружия.
Аноним 09/10/21 Суб 20:43:33 #505 №232589 
>>232586
для чего щит?
Аноним 09/10/21 Суб 20:44:16 #506 №232590 
>>232586
Шикарный цвет. Почему сейчас такие не делают, а только всякие серые белые унылые?
Аноним 09/10/21 Суб 21:32:16 #507 №232593 
>>232586
Кокой-то полу-КИПовский щит.
Аноним 09/10/21 Суб 22:27:48 #508 №232599 
Здравствуйте, товарищи.
Хочу узнать базу электрики с целью применения в быту. Какие амперы, омы, что с чем взаимодействует, как выбрать подходящий провод для определенного прибора, вот это вот все.
Уверен, что есть какой-нибудь советский учебник для птушников-электриков, который и ответит на все мои вопросы. Посоветуйте книжку непосредственно, что читать?
Аноним 09/10/21 Суб 22:31:12 #509 №232601 
>>232599
Вот, качай это.

http://ukrelektrik.com/literatura/uchebnik_selskogo_ehlektrika/1-1-0-63
Аноним 09/10/21 Суб 22:35:28 #510 №232602 
>>232601
Дуже дякую
Аноним 09/10/21 Суб 22:50:03 #511 №232604 
>>232546
Как же охуенно рисовали плакаты в СССР. Щас только с запада хуевые концепты могут пиздить.
>>232546
Аноним 09/10/21 Суб 23:16:45 #512 №232605 
>>232604
О, да, совковые плакаты по безопасности это тема.
Аноним 10/10/21 Вск 00:54:03 #513 №232612 
>>232601
86 год? Он уже наполовину не актуален. Это как наших ПУЭ сколько, четыре издания? А европейского аналога ПУЭ чуть ли не 20.
Аноним 10/10/21 Вск 01:50:44 #514 №232615 
>>232557
В щитке должно быть заземление. После щитка - твои проблемы. До щитка - еби УК, пусть делают заземление.
Аноним 10/10/21 Вск 02:54:05 #515 №232617 
>>232615
>еби УК, пусть делают заземление
хехехехе
Аноним 10/10/21 Вск 03:35:25 #516 №232618 
IMG20210306202511.jpg
>>232150
Тоже представил и проиграл
А вот моя хуита
Аноним 10/10/21 Вск 05:10:03 #517 №232621 
>>232618
Не понял, а нахуй там трёхполюсный автомат и автоматы с дифами аж на 25?
Аноним 10/10/21 Вск 05:21:51 #518 №232622 
>>232612
А что, закон Ома пересмотрели с тех пор?
Что вы носитесь с ПУЭ? Там про бытовое электричество полтора абзаца.
Аноним 10/10/21 Вск 05:43:02 #519 №232623 
>>232621
Трехполюсный у него ввод скорее всего, и далее он фазы разгоняет. А вот что он хочет защитить диффам на 25а, не понятно, отходящии то линии квадрата на 2,5, или даже на 1,5?
Аноним 10/10/21 Вск 05:53:12 #520 №232624 
>>232618
>хуита
Я бы даже сказал, полная хуетень.
Аноним 10/10/21 Вск 06:10:09 #521 №232625 
>>232623
>Трехполюсный у него ввод скорее всего
Однофазный счётчик и шина на входе 3п автомата тебя не смутили?
Аноним 10/10/21 Вск 06:33:56 #522 №232626 
>>232618
проигролез с маркировки одной и той же фазы АВС
Аноним 10/10/21 Вск 07:16:23 #523 №232628 
>>232618
Вон значит какие "щиты" собирают бедняки... Далеко шагнули от пробок.
Аноним 10/10/21 Вск 08:22:28 #524 №232629 
>>232628
Видимо, собирал из того, что удалось спиздить.
Аноним 10/10/21 Вск 09:19:54 #525 №232630 
Я х/з, чего вы бугуртите, у заказчика иной раз такие хотелки бывают при их-то ограниченных возможностях, что бесполезно объяснять, что это неправильно/невозможно выполнить. Они уверенно стоят на своём.
Аноним 10/10/21 Вск 09:54:40 #526 №232637 
>>232599
Чтобы обезьянить на готовых актуальных шаблонах - бложик cs-cs со старых дат читай, популистские статьи про узо, сечения кабеля и всё такое.
Чтобы понимать электричество - всю хуйню физическую школьную из учебника, там где начался закон ома. Либо какие-нибудь другие материалы подобного уровня, где объясняют так что и дебил поймёт.
Аноним 10/10/21 Вск 09:56:06 #527 №232638 
>>232590
Заебались от конверсионных зелёных хаки, зелёных подъездов и прочего.
Кто тебе мешает красить и декорировать, раз ты дизайнер дохуя?
Аноним 10/10/21 Вск 10:34:40 #528 №232641 
>>232630
Например?
Аноним 10/10/21 Вск 10:48:51 #529 №232642 
DSC2325.jpg
>>232618
Почему 95% "электриков" настолько сложно взять яйца в кулак и нормально уложить провода?
Аноним 10/10/21 Вск 11:00:48 #530 №232643 
>>232642
Изгиб толстых провод вверху слишком малый радиус - нарушение
Аноним 10/10/21 Вск 11:01:21 #531 №232644 
>>232642
Им не надо свою инстаграмную стоимость оправдывать перед ХОЗЯЕВАМИ.
А те кто так укладывает себе - аутисты ебанутые. Причём у тебя не самая терминальная стадия на пике.
Аноним 10/10/21 Вск 11:34:53 #532 №232650 
>>232644
Уложил тебе за щщеку - проверяй
Аноним 10/10/21 Вск 11:58:17 #533 №232653 
>>232642
Сразу видно, когда человек учился по ютубу.
Аноним 10/10/21 Вск 11:59:55 #534 №232654 
>>232618
Нахуя ты удлинял зеленые пробода обжимными гильзами?
Аноним 10/10/21 Вск 12:47:49 #535 №232657 
>>232625
Ишь ты блять, глазастый. Ну тогда очевидно, что автомат 3р у него как разветвитель на линии, хаха
Аноним 10/10/21 Вск 12:56:53 #536 №232659 
>>232642
Хули не уложить, когда в щите свободного пространства под 50%, а ты попробуй, когда его меньше 15%.
Аноним 10/10/21 Вск 12:58:10 #537 №232660 
>>232657
> автомат 3р у него как разветвитель на линии,
Реально - что спиздил, то и поставил.
Аноним 10/10/21 Вск 13:04:23 #538 №232661 
IMG20201011152026.jpg
Во, думаю вот так розетки в квартире сделать
Аноним 10/10/21 Вск 13:06:56 #539 №232662 
>>232642
>/dom/
>@
>iC60N
Может ты сразу нахуй пойдёшь?
Аноним 10/10/21 Вск 13:08:59 #540 №232664 
>>232661
Ставь розетки IP68 сразу, хуле. У нас уже есть один такой тут.
Аноним 10/10/21 Вск 13:15:03 #541 №232665 
746243594w640h640rozetki--vilki.jpg
>>232664
О, глянул. Спасибо за совет.
Аноним 10/10/21 Вск 13:19:36 #542 №232666 
>>232665
Вы там совсем ебанулись?
Аноним 10/10/21 Вск 13:21:49 #543 №232667 
>>232666
Что? Мне только розетки понравились, армстронг делать не планирую.
Аноним 10/10/21 Вск 13:33:47 #544 №232669 
>>232665
Тогда уж всё на СЕЕ делать.
Аноним 10/10/21 Вск 13:57:27 #545 №232672 
1628325348.jpg
>>232667
Грильяту ебани.
Аноним 10/10/21 Вск 17:18:51 #546 №232689 
>>232654
Там видно что простая скрутка под этими гильзами.
Аноним 10/10/21 Вск 17:22:25 #547 №232690 
изображение.png
>>232644
>>232653
Во-первых так намного удобнее и быстрее уложить ровно в пучках, чем ебаться в каше из проводов.
Аноним 10/10/21 Вск 17:35:44 #548 №232692 
Как заебали эти хрущеПриколы кто бы знал. То током ебануло от люстры, потому что размыкает выключатель ноль а не фазу, то блять люминь в клемниках сверху многострунной медью. То вот, сегодня, пришел тянуть провод, все сделал, работает, спрашиваю "руки можно помыть?" - хозяйка "ой да вон на кухне мыло" берусь за кран и меня как ебанет током! Смотрю - 36 вольт нахуй на кране, на самой струе воды и блять на газовой колонке рядом! Спрашиваю "ой да это у нас когда стиралка работает то иногда бьет током, ну да ерунда, вы там на пауху поставьте и помойте"
Аноним 10/10/21 Вск 18:08:15 #549 №232698 
>>232692
>То вот, сегодня, пришел тянуть провод, все сделал, работает, спрашиваю "руки можно помыть?" - хозяйка "ой да вон на кухне мыло" берусь за кран и меня как ебанет током! Смотрю - 36 вольт нахуй на кране, на самой струе воды и блять на газовой колонке рядом! Спрашиваю "ой да это у нас когда стиралка работает то иногда бьет током, ну да ерунда, вы там на пауху поставьте и помойте"
А потом удивляются хлопкам газа...
Аноним 10/10/21 Вск 18:34:18 #550 №232700 
>>232692
Главное чтобы нормально платили, а там похуй.
Аноним 10/10/21 Вск 18:38:00 #551 №232701 
>>232662
>iC60N
Вызываю пояснительную бригаду. Что не так с этой серией для домашнего использования?
Аноним 10/10/21 Вск 18:49:10 #552 №232702 
>>232642
пиздец буржуины не знают про кросс-модуль что ли
Аноним 10/10/21 Вск 18:57:24 #553 №232704 
>>232702
>кросс-модуль
Но зачем? Прекрасные медные шины. Разнесены по разным сторонам щита. Нахуя это говно на дин-рейку корячить?
Аноним 10/10/21 Вск 19:07:48 #554 №232705 
>>232701
Я к тому, что чел запостил фоточку с объекта явно не жилфонда чтобы повыёбываться.
А по сабжу - нет никакой проблемы юзать промышленное оборудование дома, если бюджет позволяет и тебя это устраивает, но это беды с башкой по моему.
Аноним 10/10/21 Вск 19:12:02 #555 №232706 
>>232704
Я про сдвоенные отходящие провода от вводного автомата и про сдвоенные провода от медных шин. А про сами медные шины ничего не говорил.
Аноним 10/10/21 Вск 19:46:20 #556 №232708 
>>232700
Да заебало уже, блять ну кто эту проводку делал то и главное зачем? Даже просто жечь костер посреди комнаты безопаснее чем эти приколы. Открываю щит, там ПВ11 ККЗ 2.5мм и им разведено ВСЁ! Т.е тупо все одного цвета, все вмуровано в стену, на это стоят 4 автомата на 25 ампер и еще какие то провода из под стены в углу "это на розетки в коридоре, они в обход счетчика вроде" и пизда. Через час нахожу за шкафом место пожара - скрутка с совецким алюминием который идет в потолок, выходит под полом у соседей, кз было потому что потек люминь и заземлился на штырь которые всунули соседи сбоку что бы надежно повесить телевизор.
Аноним 10/10/21 Вск 20:31:28 #557 №232715 
>>232706
Ты предлагаешь заместо этого 5 кроссов поставить?
Аноним 10/10/21 Вск 20:48:01 #558 №232717 
изображение.png
>>232715
Ты чего там? Один конечно, зачем 5.
Аноним 10/10/21 Вск 20:48:07 #559 №232718 
>>232660
>>232629
в точку
>>232621
трехполюсник вводной типо должен был быть и раскидывал 3 фазы на дифы
>>232654
земля не дотягивалась
там такие термоусадки с припоем внутри с алика
Аноним 10/10/21 Вск 20:50:39 #560 №232719 
>>232708
Не парься ты так сильно. Такое сплошь и рядом по всему пост-совковому пространству.
Аноним 10/10/21 Вск 20:56:57 #561 №232720 
>>232719
Да я вот чет парюсь. Потому как вот такая квартира может оказаться у меня по соседству.
Аноним 10/10/21 Вск 21:15:07 #562 №232721 
>>232718
Какой вводной ахуели там что ли, раскидыватели. Не должно его там нахуй быть. Там одна фаза блять.
Аноним 10/10/21 Вск 21:15:53 #563 №232722 
>>232720
Они все такие по соседству, процентов 90%.
Аноним 10/10/21 Вск 21:24:45 #564 №232724 
>>232721
это для трехфазных систем походу был щиток
изначально в нем был вводной и диффы
ну я решил немного подшаманить его под свои нужды
менял старый говнощиток, к старой проводке докинул 3 линии еще
кароче вот такая хуита получилась
алсо менял приходящий с подъезда
ну и посадилего сперва на узм
счетчик опломбировали
могу спокойно пиздить электричество, но чо т лень
Аноним 10/10/21 Вск 21:28:40 #565 №232725 
>>232724
как щит называется? ну марка и модель?
Аноним 10/10/21 Вск 21:32:33 #566 №232726 
>>232725
ВРН-40-01 (ЩРН-Пм-24)
Аноним 10/10/21 Вск 21:42:56 #567 №232727 
>>232726
TDM?
Аноним 10/10/21 Вск 21:47:14 #568 №232729 
>>232727
вроде он
на корпусе нихуя не написано,пакет доков где то в шкафу валяется, сейчас шумно искать
у меня то почти 2 ночи
Аноним 10/10/21 Вск 21:50:59 #569 №232730 
>>232729
Ни чё такой, по сравнению с обоссанным iek вообще топчик.
Аноним 10/10/21 Вск 21:55:32 #570 №232731 
>>232730
ну не для президента, конечно, ине для50+ автоматов на однушку, но и достался таки нахаляву, да
вообще блять куча всяких автоматов легранд и шнайдер есть,надо мутить второй щиток теперь мамке домой
Аноним 10/10/21 Вск 22:04:12 #571 №232732 
>>232731
А так в щите в подъезде у тебя то хоть стоит вводной автомат?
Аноним 10/10/21 Вск 22:07:13 #572 №232734 
>>232732
йеп
корешок мастер электриков в жэке, раньше не было, потом как сказал ему что прокинул вводной кг-хл 3х10,так тот от страха что я выжгу ему весь стояк сразу отправил монтера поставить автоматы мне и заодно соседям поставили
двушка сталинка у меня
Аноним 10/10/21 Вск 22:13:22 #573 №232735 
>>232734
да похуй на тот стояк, ни чё ему не будет, я за твой узм и счётчик переживал.
Аноним 11/10/21 Пнд 10:57:11 #574 №232759 
>>232727
ну, тдм
диффы КАЭЗ
Аноним 11/10/21 Пнд 15:16:03 #575 №232795 
А есть ли какие то сроки "замены автоматов по времени" ? Типа "раз в 15 лет " ? А то я в хату въехал а тут автоматы, работают но им лет по 15-20 я таких фирм то даже не знаю, у них напр.откл 3000Ка, таких не делают давно уже и вот думаю, стоит заменить? Что будет если не поменять7
Аноним 11/10/21 Пнд 15:26:49 #576 №232796 
Делойти перевкот!!!
Аноним 11/10/21 Пнд 16:11:13 #577 №232806 
>>232796
>перевкот

https://2ch.hk/dom/res/232803.html

https://2ch.hk/dom/res/232803.html

https://2ch.hk/dom/res/232803.html

https://2ch.hk/dom/res/232803.html
Аноним 11/10/21 Пнд 17:14:43 #578 №232816 
>>232637
Щас меня обоссут тут, но посмотри Земскова. Все что он говорит - применимо. Кроме пнд-гофры на потолке, и щит, который обязательно должен быть собран на заводе. Запомни - все, кроме пнд-гофры на потолке. Щит можешь и заказать, если не понимаешь, как собрать
Аноним 11/10/21 Пнд 20:46:17 #579 №232868 
>>232816
>щит, который обязательно должен быть собран на заводе
Чо это за делирий Земскова? Я еще могу понять про промщиты с килоамперными токами, но нахуя квартирное подобие щита, заказывать на заводе?
comments powered by Disqus