 Аноним 24/05/23 Срд 11:56:53 #1 №279470 
image.png
image.png
image.png
image.png
Предыдущий тред ставит клеммники за фальшстеной тут: https://2ch.hk/dom/res/273059.html

Платиновый гайд по теме:
№1 — В большей части щитов стоит IEK/EKF/DEKraft/TDM..говно, вот и ты ставь, а ABB/Шнайдер/Легранд.. — оверпрайсед
— Скупой платит дважды, мамкин экономист трижды. Если нужна защита, а не ее макет, сэкономить не выйдет: АББ, Шнайдер, Легранд, Сименс, Хагер, ABL, Итон, Хюндай твой выбор без вариантов.
Розетки с выключателями – Все те же самые производители. Более бюджетные на свой страх и риск - Симон, Вессен, Нильсон. Главное не брать говно вроде Лезарда (хотя выключатели у них годные), Макела, Фазенды, Universal, Светозар, Белтиз и прочего шлака, даже если там керамика – на этом плюсы кончаются.

№2 - скрутка, пайка, опрессовка, Wago или что там еще есть?
— В плане надёжности - На первом месте стоит качественно сделанная опаяная/обваренная скрутка или обжатое хорошими(!) пресс клещами (а не плоскогубцами, блеять!) соединение > винтовые клеммники с прижимной шайбой/скобой и прочие прокалывающие и винтовые сжимы (Если не частный дом или прочий сарай, оно тебе скорее всего и не нужно) >> Дно (хотя на свет пойдет) >> оригинальные Ваго 222 (осторожно, холивар) http://www.mastergrad.com/forums/t257478-tayny-goryashchih-klemmnikov-wago/ > оригинальные Ваго 773/2773 и СИЗы >> Стучат снизу >> простая скрутка (запрещено на территории РФ) > неоригинальные клоны Ваго (TDM и прочий китай) > китайские винтовые зажимы типа ЗВИ и прочее разнообразное говно.
Кстати, Ваго, как и винтовые клеммы, считаются разъёмными соединениями, поэтому замуровывать их нельзя, а оставлять доступным для обслуживания, например в распредкоробках.

№3 - поменял проводку, а в древнем щите земли нет. Можно ли цеплять на ноль?
Нельзя. Жилу изолируем до лучших времен - капремонта ВРУ и ее перехода на современную систему заземления. В розетках к "земле" тем более не цепляем, иначе один неисправный прибор убьет все остальное и тебя.

— На какой высоте ставить розетки и в какую сторону должен включаться выключатель?
Норм нет. Если ты извращенец, можешь запилить выключатели хоть у самого пола и пинать их ногой, ты не первопроходец, как минимум сотня таких ебланов уже есть, а розетки хоть под самый потолок, чтобы карланам жизнь малиной не казалась.
"Обычный вариант", оттестированный парой последних поколений потреблядей, предполагает размещение розеток на высоте 20-30 см от пола. Если выключатель стоит по евростандарту, на уровне хуя - то его удобнее включать вниз. А если выключатели расположены по совковым стандартам, на уровне лица, то наоборот удобнее и привычнее включать вверх, а выключать вниз.
А вообще - как удобно, лишь бы не нарушало ПУЭ и ССЗБ. (выдерживай минимальные безопасные расстояния до труб отопления/газа, моек и т.д.)

— УЗО
— …на ванную обязательно, все остальные комнаты – настоятельно рекомендуется, вне зависимости, есть или нет PE. Рабочий ток УЗО — не менее суммы отходящих автоматов, либо номинала вводного.
Ток срабатывания — не более 30мА. На ванную (да и на все мокрые зоны, в том числе всякие посудомойки) лучше ставить 10мА, хотя допускается и 30. Ибо 30ма ебашит на порядок сильнее, чем 10. Ты то жиробасина выживешь, а твой хрупкая тня, личинус или ле маман - не факт.
Не слушать вскукареки о том, что от бойлера и стиралки УЗО будет отрубаться - ток утечки в 10ма при исправном оборудовании это овердохуя и говорит лишь о том, что бойлер или тэн стиралки мечтает убить всех человеков и хочет ремонта. (если конечно на этом узо уже висит полкоттеджа, вероятно будет фейл)
УЗО бывают электронные и электромеханические. Предпочтение следует отдавать последним. Ещё бывают типа АС и А. Предпочтение следует отдавать последним, так как они сработают и при утечке одного полупериода синусоиды (что бывает со всякой сложной техникой), хотя и первые правилами не запрещены.

— Чем отличается УЗО от дифавтомата?
— Дифавтомат – это автомат + УЗО в одном корпусе. Экономит место в маленьком щитке за счет большей стоимости.

— Кабель, сечение, номиналы автоматов…
По нормам ПУЭ для жилых помещений и адекватной цене - минималочка - ВВГнг-LS (можно и дороже и лучше, если параноик) NYM и ВВГ без индексов нг-LS - кроилово. Если же "электрик" предлагает вам для стационарной проводки ПНУП, ШВВП, ПВС и т.п. - гнать уебка поганой метлой.
— Розетки максимум 16А. Свет — 6 или 10А. На остальные потребители – в соответствии с п.3.1.4 ПУЭ. Для меди на 220В домач рекомендует следующий ряд "Автомат-Сечение": 6-10А – 1,5мм2, 16А – 2,5мм2, 20-25А – 4мм2, 32A - 6мм2, 40А - 8мм2, 50А - 10м2.
Для уставшего люминия на порядок меньше.
Еще один нюанс - для однофазной электрической плиты по СП 31-110-2003 сечение линии должно составлять не менее 6мм2., вне зависимости от ее мощности.
— Положняк по лампочкам. (возможно устарело)
— Качественный LED (неадекватная цена после крымнаш) => Накаливания > LED > люминесцентные => галоген
Ебаться нужно с 2 предпоследними, спектр которых оставляет желать лучшего. Для домашнего применения индекс цветопередачи CRI >= 80 достаточен. У галогенок CRI все 100, но это не значит, что их свет соответствует дневному. Так что если тебе нравится ссанина 3000К вместо света и ты готов мириться с высоким расходом энергии, можешь применять и галогенки. Наш же выбор – экономичные и современные источники света, с нормальной цветовой температурой 4500-6500К. При этом мощность нужно выбирать соответствующую, а не бабушкины 700лм, как у 60-ваттной лампочки накаливания на целую комнату. При 4500К (нейтральный белый) интенсивность освещения рекомендуется ставить в несколько раз большую, чем таковая была бы комфортной при 2700К, иначе будет как в морге. 6500К – на любителя, могу порекомендовать если у вас жёлтые обои в комнате.

— А что насчет МЕРЦАНИЯ LED?
— Хуёво, ибо китайский рандом. Причём попадаются дорогие модели, которые мерцают как ёбаный стробоскоп - потому лучше брать в живую. К счастью, частота мерцаний у них одинаковая - удвоенная частота питающей сети, и если лампочка заметно мерцает, это можно увидеть невооружённым глазом. При покупке проси продавца воткнуть её и посмотреть как она светит. Если отойти метра на 2 и резко отвести взгляд в сторону, то можно увидеть след, который может быть в виде равномерного яркого хвоста, как от лампы накаливания (хорошая лампа с ШИМ-контроллером), либо пятнышками (простой балласт с фильтрующим конденсатором), либо в худшем случае - в виде чёткой пунктирной линии (балласт без фильтрующего конденсатора) - такие лампочки вообще не стоит покупать, глаза от них повытекают.

- Не штроби горизонтально, сука, не штроби!
Если не хочешь воздвигнуть незапланированный зиккурат на месте своего коммиблока, никогда не дрочи горизонтальных штроб под проводку. А несущие перекрытия пола и потолка, кроме для просверливания 2 дырок под шторки, трогать вообще НЕЛЬЗЯ. Как тянуть, если нельзя делать подобные штробы, а старые каналы забиты строительным дерьмом?
Разводить под натяжным потолком или в стяжке, а затем вертикально опускать-поднимать по стенами(в сейсморегионах нельзя и этого), либо внешняя проводка. Не можешь или не хочешь так делать? Не делай вообще.(https://mastergrad.com/forums/t269305-sbornaya-tema-po-voprosam-shtrobleniya-sten/)

Напоминание о ТБ
Никогда не работай под напряжением. Если все таки пришлось, пользуйся защитой. НИКОГДА не забывай про очки(!) - от внезапной окалины/дуги диэлектрические боты и перчатки не спасут и никакая реакция от ехидной окалины в глаз не поможет.

Полезное.
Правила устройства электроустановок
https://minstroy.gov-murman.ru/files/4.14-_-pue_tekst.pdf
Аноним 24/05/23 Срд 15:28:38 #2 №279478 
elektrifikacija-ussr.jpg
Освятил
Аноним 24/05/23 Срд 16:30:21 #3 №279480 DELETED
>>279470 (OP)
Аноним 24/05/23 Срд 17:29:04 #4 №279483 
>>279478
Хули они без касок хуярят?
Аноним 24/05/23 Срд 17:54:54 #5 №279484 
>>279480
Зочем?
Аноним 24/05/23 Срд 18:35:17 #6 №279487 DELETED
>>279484
выталкивать вилки
Аноним 24/05/23 Срд 20:46:48 #7 №279492 
>>279470 (OP)
Надо было розетку с бороздами из прошлого треда перекатить
Аноним 24/05/23 Срд 20:47:49 #8 №279493 
>>279484
Если вилка перегрелась и расплавилась, например
Аноним 24/05/23 Срд 21:50:17 #9 №279497 
>>279483
Каски блокировали излучение пси доминатора
Аноним 24/05/23 Срд 23:41:07 #10 №279498 
>>279492
На третьем пике, тащемта.
Аноним 24/05/23 Срд 23:49:09 #11 №279499 
>>279498
Не та
Аноним 24/05/23 Срд 23:56:01 #12 №279500 
3278366860w640h640rozetka-nakladnaya-sssr.webp
204768490.jpeg
>>279499
Ну сам запости, ебана.
Аноним 25/05/23 Чтв 00:48:16 #13 №279504 
1015961w.jpg
Аноним 25/05/23 Чтв 01:01:58 #14 №279505 
>>279504
Где бороздки, блеать?
Регулятор мощности паяльника без них немыслим.
Аноним 25/05/23 Чтв 17:19:18 #15 №279533 
>>279470 (OP)
Вилка от бойлера на 2 квт греется. Это нормально? Точнее не сама вилка, а штыри сами. Не кипяток, рукой можно держать, но довольно горячая. Это нормально?
Аноним 25/05/23 Чтв 18:10:38 #16 №279538 
изображение.png
>>279533
Ну ты же понимаешь, что у тебя на проводах к этой вилке висит ТЭН, который ВНЕЗАПНО греется?
Аноним 25/05/23 Чтв 18:33:19 #17 №279542 
>>279533
Насколько старая розетка? Фирма производитель? Если воткнуть в нее что то послабее (чанийк киловатный, обогреватель ватт на 800) тоже греется или нет?
Просто недавно кухня немного подгорела у человека, сделал ремонт и вместо розеток шнайдер, поставил какой то "чтото там Минск" и дал мне пару, я разобрал, а там изначально очень слабый прижим контактов, вот прям еле-еле и естественно греется даже от 400вт.
Аноним 25/05/23 Чтв 18:54:01 #18 №279543 
>>279542
У меня там удлинитель самодельный, греется и вилка бойлера в удлинителе и вилка в розетке. Чето раньше не проверял как оно там, 2 года работало. Щас бойлер вот чистил, проверял как там что и заметил что вот греется
Аноним 25/05/23 Чтв 18:55:19 #19 №279544 
>>279543
Похуй, пойду разберу удлинитель, проверю нормально ли зажато
Аноним 25/05/23 Чтв 19:06:21 #20 №279545 
>>279533
Если не помогает замена розетки - нужна замена вилки или сразу шнура с вилкой.

Вилки сейчас могут быть не только лишь с цельнометаллическими штырями. Внутри штырей может быть говно пластиковое.
Если он на гарантии дохуя - можно целиком шнур поменять.
Аноним 25/05/23 Чтв 19:43:37 #21 №279547 
>>279543
> вилка бойлера в удлинителе и вилка в розетке.
Все что больше 2квт я бы не подключал через удлинители
Аноним 25/05/23 Чтв 20:23:12 #22 №279549 
>>279533
Если после долгой работы бойлера на полную мощность держать рукой можно — это нормально. А вот то, что она через удлинитель подключена — это хреново, особенно самодельный. Ты проверь заодно, не греется ли заодно и провод?
Аноним 25/05/23 Чтв 20:40:40 #23 №279551 
>>279549
Я как раз такие самодельный и сделал, потому что покупные - говно. Я на проводе 2.5 сделал.

Короче подтянул все болтики (хотя вроде всё и так было норм затянуто), отогнул чуть усики у розеток чтоб вилка плотнее сидела - вроде меньше стало греться
Аноним 25/05/23 Чтв 22:31:56 #24 №279554 
>>279547
Просто делаешь удлинитель из 3х1.5 и подключаешь до 3.5кВт.
Аноним 25/05/23 Чтв 22:55:10 #25 №279558 DELETED
>>279395 →
Кек, ты чё импульсное реле по инструкции подключал?
Аноним 26/05/23 Птн 23:57:53 #26 №279647 DELETED
>>279470 (OP)
>1 оп-пик
Аноним 27/05/23 Суб 08:16:21 #27 №279656 
>>279647
на сколько я помню - это орех на сленге?
Аноним 27/05/23 Суб 14:25:56 #28 №279681 
>>279647
орехи на полтора квадрата не ставят, если ты не извращенец
Аноним 27/05/23 Суб 14:32:05 #29 №279683 
>>279681
На 1 оп-пике тоже извращение ещё то.
Аноним 27/05/23 Суб 16:57:49 #30 №279692 
>>279647
Логичнее их было под одну пластину зажать, предварительно скрутив. У второй пластины может горб под более жирный провод быть сделан типа 16-25.
Аноним 27/05/23 Суб 22:29:50 #31 №279707 DELETED
>>279692
предварительно пропаяв и опресовав
Аноним 28/05/23 Вск 14:06:15 #32 №279716 
IMG20230528045838.jpg
Во из остатков ретропровода - сделал свет в кладовке.
Аноним 28/05/23 Вск 15:50:50 #33 №279720 
>>279683
ничего извращенческого там нет, просто неграмотное использование. а вот орехи на скрутках это уже извращение натуральное.
Аноним 28/05/23 Вск 17:46:20 #34 №279733 DELETED
>>279716
Ужас
Аноним 28/05/23 Вск 21:09:24 #35 №279750 
Opera Снимок2023-05-28210606yandex.ru.png
>>279733
Это кладовка\барахолка. Тут все навалено и хлама до потолка. Я тут материалы испытываю - тут все в семи разных обоев, стелажи покрыты 5 ю видами краски и лака. Я все хочу тут хотя бы электрику окультурить, но лень.
Аноним 28/05/23 Вск 21:55:39 #36 №279757 DELETED
>>279750
постироничный монтаж
Аноним 28/05/23 Вск 21:59:06 #37 №279759 
>>279750
пиздец, нахуй ты такое постишь вообще.
Аноним 28/05/23 Вск 22:48:49 #38 №279765 
>>279759
это я еще свой щиток не показывал, дин рейки нет, я просто атвоматы на провода повесил и стяжками с гвоздями прибил к досточке
Аноним 28/05/23 Вск 23:31:32 #39 №279772 DELETED
>>279765
Не парься, что там говорят они.
Аноним 29/05/23 Пнд 08:36:32 #40 №279784 
image.png
>>279750
Вот такой херни навешай
Аноним 29/05/23 Пнд 12:25:31 #41 №279797 
Выключил свет, снял лампу с потолка, померил напряжение на проводах - иногда проскакивает 3 вольта, 5 вольт или типа того. Чё это за хуйня? Я допускаю, что оно наводки какие ловит, потому что там два совковых провода без земли, но я не уверен, в электрике мало что смыслю. Мне как-то затапливало крышу (живу на последнем этаже), тогда пизданулась проводка в другой половине квартиры. Лампа, кстати, диодная, и часть диодов там сгорела, но она уже старая и изначально говёная.
Мне можно смело вешать туда новую лампу и забить хуй на эти три вольта или лучше вызвать электрика, чтобы не убиться нахуй?
Аноним 29/05/23 Пнд 14:48:49 #42 №279806 
>>279797
> Выключил свет, снял лампу с потолка, померил напряжение на проводах - иногда проскакивает 3 вольта, 5 вольт или типа того. Чё это за хуйня?
Выключатель у тебя какой? Обычный дубовый без нихуя или же со свистоперделками типа подсветки/диммера?
Аноним 29/05/23 Пнд 15:14:07 #43 №279809 
>>279784
Это что? Балон со сливками?
Аноним 29/05/23 Пнд 15:21:06 #44 №279811 
>>279809
Нет, это баллон с порошком.
Аноним 29/05/23 Пнд 15:22:03 #45 №279812 
>>279806
>Обычный дубовый без нихуя
This.
Аноним 29/05/23 Пнд 21:16:00 #46 №279826 DELETED
>>279784
есть на дин рейку
Аноним 29/05/23 Пнд 21:17:40 #47 №279827 DELETED
>>279797
Аноним 29/05/23 Пнд 22:50:08 #48 №279832 
>>279797
Чем мерил? Скорее всего наводки.
Аноним 30/05/23 Втр 15:10:08 #49 №279867 
>>279832
>Чем мерил?
Мультиметром. Один щуп к одному проводу, другой к другому. Иной раз и второй щуп подключить не успеваешь - уже ловишь отрицательные вольты или ещё какую магию.
Аноним 30/05/23 Втр 21:02:51 #50 №279883 
>>279867
Нагрузку прицепи туда, чтобы наводки не мерить. Например лампу накаливания.
Аноним 30/05/23 Втр 22:46:06 #51 №279888 
>>279883
Подключал для этого обратно полусгоревшую светодиодную. Один провод воткнул в клемму, второй не успел, но диоды уже слегка подмигивали. Мне стало СТРАШНО и я всё это говно спешно демонтировал обратно.
Хотя в ней там аж целый трансформатор, который ногами прям на эти диоды и выходит. Может, это он наводки ловил.
Аноним 31/05/23 Срд 19:16:00 #52 №279937 
>>279888
нужна чисто активная нагрузка, обычная лампа накаливания например.
Аноним 02/06/23 Птн 12:58:31 #53 №280143 
>>279470 (OP)
Почему наш электрик мне сказал что в нашем 50 летнем здании земля в щитке это ноль?
Аноним 02/06/23 Птн 13:14:10 #54 №280146 
>>280143
Нет там никакой земли патамушта.
Аноним 02/06/23 Птн 13:30:36 #55 №280148 
Аноны, выручайте и не бейте палками, в электрике я совсем нуб. В частном доме у бати беда с электрикой, дом строил он полностью сам и электрику делал тоже, сам не электрик, поэтому сделана она мягко скажем не профессионально, но тем не менее до недавнего времени проблем с ней не было. Я варил в гараже (ток не больше 90 и недолго, тонкий металл), болгарил, спустя пару дней нормальной работы хуяк и во всем доме будто бы мало тока/напряжения, лампочки только более менее горели, а если включить что либо ещё помощнее, то лампочки или тускнели или тухли вовсе. Осмотрели проводку, все визуально в порядке, часов через 5 все само заработало как надо. На следующий день во время сварки все в точности повторилось и так же спустя часов 5 само сделалося, сегодня ради проверки попробовали поварить ещё и та же история. Подключались через переноску напрямую после автомата и свет вроде как стабильный, по крайней мереесли судить по лампочкам про включении чего либо мощного. Собственно проблема в проводке дома, но в чем именно?
Что интересно год назад дня три подряд варил толстый метал на 140-160 ампер и все было ок.
Аноним 02/06/23 Птн 14:16:09 #56 №280158 
>>280146
Но там из щитка 3 кабеля в розетки идёт. А ещё в здании под полом есть контур. Я не понимаю.
Аноним 02/06/23 Птн 14:34:24 #57 №280160 
>>280148
Ну так включи к счетчику близко что то, и посмотри. Если такая же хуйня, значит со счетчиком / на линии проблемы
Аноним 02/06/23 Птн 14:34:43 #58 №280161 DELETED
>>280158
Из какого щитка?
Аноним 02/06/23 Птн 14:35:47 #59 №280162 
>>280160
И если у вас умный счетчик то 99% в нем дело
Аноним 02/06/23 Птн 14:41:32 #60 №280164 DELETED
>>280162
Типа сваркой наебнул?
Аноним 02/06/23 Птн 16:03:09 #61 №280171 
>>280160
Проверили сегодня все линии после автомата и везде хуйня, ещё раз проверили сразу после автомата и в этот раз тоже начало сбоить, раньше видимо потребители были слабые и им просто хватало. Так что дело в счётчике на столбе или в целом по линии, но у соседей вроде как всё хорошо, возможно чуть другие линии и надо сходить узнать к другим. Если у них все ок, то вызывать электрика, т.к. в счётчике все опломбированно.
Аноним 02/06/23 Птн 16:23:16 #62 №280175 
>>280161
Из большого главного,
Аноним 02/06/23 Птн 19:31:08 #63 №280193 DELETED
>>280175
Фото покажи
Аноним 02/06/23 Птн 19:49:02 #64 №280199 DELETED
>>280171
>Проверили сегодня все линии после автомата и везде хуйня, ещё раз проверили сразу после автомата
как проверял?
Аноним 03/06/23 Суб 07:33:27 #65 №280225 
изображение.png
Шнайдер для российского рынка
Аноним 03/06/23 Суб 07:54:34 #66 №280227 
>>280225
Цена?
Аноним 03/06/23 Суб 07:59:51 #67 №280230 DELETED
>>280227
Не знаю
Аноним 03/06/23 Суб 09:29:42 #68 №280234 
>>280225
Щас бы гомошнайдеру, "съебавшему" с России деньги подкидывать.
Аноним 03/06/23 Суб 09:55:55 #69 №280235 
cockhole4.png
>>280234
>с России
Аноним 03/06/23 Суб 10:09:24 #70 №280236 DELETED
>>280234
ставь иек или чинт
Аноним 03/06/23 Суб 10:41:10 #71 №280239 
>>280236
Декрафт ещё, для любителей шнайдера.

>>280235
Вот так перефорс.
Аноним 03/06/23 Суб 10:43:56 #72 №280241 
>>280239
Какой перефорс, хряк неграмотный?
>с России
ИЗ России.
Аноним 03/06/23 Суб 11:40:15 #73 №280245 
>>280241
Сейчас бы хохлов русскому учить.
Аноним 03/06/23 Суб 12:45:25 #74 №280256 
image.png
>>280245
Охлади траханье, хохлошизик. Ты русский и сам, дай Бог, на троечку знаешь.

Полюбуйся на красоту лучше.
Аноним 03/06/23 Суб 12:51:05 #75 №280258 DELETED
>>280256
красота
Аноним 03/06/23 Суб 13:39:24 #76 №280261 
image.png
>>280256
Аноним 03/06/23 Суб 15:13:03 #77 №280276 
>>280256
На превью показалось что это такие точильные камни, розовые. И даже квадратные.
Аноним 03/06/23 Суб 15:14:15 #78 №280277 
>>280256
Перданул с цены.
Аноним 03/06/23 Суб 16:00:41 #79 №280283 
>>280256
>500₽

Оверпрайс
Аноним 03/06/23 Суб 16:21:22 #80 №280284 
>>280256
Они из камня выточены надеюсь?
Аноним 03/06/23 Суб 16:26:20 #81 №280285 
>>280284
Судя по цвету они сделаны в рашке, поэтому ценник такой.
Аноним 03/06/23 Суб 16:32:24 #82 №280286 
>>280285
Если они из камня выточены то норм. Я как раз смотрю розетку куда будет воткнут прибор 2+ киловаттный постоянно и будет работать даже когда меня дома нет. Хотя вроде пластиковые розетки не горят тоже щас, только плавятся
Аноним 03/06/23 Суб 16:37:47 #83 №280287 
>>280286
Чем керамика китайская не угодила то?
Аноним 03/06/23 Суб 16:49:03 #84 №280289 
>>280285
справа белый выключатель с розеткой. У меня был точь в точ на советской самодельной зарядке в гараже. Может это реплики. Или старые запасы 40летней давности
Аноним 03/06/23 Суб 17:57:40 #85 №280298 
>>280287
Ну снаружи то она пластиковая всё равно
Аноним 03/06/23 Суб 18:21:23 #86 №280300 
>>280298
Не благодари

https://prodomonline.ru/catalog/elektroustanovochnye-izdeliya/rozetki-vyklyuchateli/rozetki-vyklyuchateli-retro/rozetki-vyklyuchateli-retro-interior-elc/89537/
Аноним 03/06/23 Суб 18:49:22 #87 №280302 
Opera Снимок2023-06-03184736www.vseinstrumenti.ru.png
Так, отставить свино-лектрику! Я перешел плотно на хундай и всем советую.
Аноним 03/06/23 Суб 18:50:38 #88 №280303 
>>280300
Ебать она колхозная. А встраиваемая есть?
Аноним 03/06/23 Суб 19:33:58 #89 №280307 
>>280283
>₽
Может, это тенге или сомы, хз, где фотография сделана.
Аноним 03/06/23 Суб 19:36:26 #90 №280309 
72939572.jpg
>>280302
Хуйдай же просто сдает свой бренд всем подряд уже лет 10. А там как повезет, у меня вот компрессор подыхает, а микроволновка вполне заебись.
Если ты найдешь завод, который лепит их под этот логотип, наверняка можно купить за полцены без принта.

Меня сейчас, например, вот интересует.
Аноним 03/06/23 Суб 19:42:44 #91 №280312 
>>280284
Нет, конечно, это же нераспроданные советские розетки. У меня тоже такая была.
Аноним 03/06/23 Суб 19:52:46 #92 №280314 
1.NNGAa7a5mDi.webp
>>280312
Если они советские, то почему под евровилку?
Аноним 03/06/23 Суб 20:05:48 #93 №280315 
>>280314
Потому что для приборов с заземлением: электрических пишущих машинок, стиральных машин, кондиционеров.
Аноним 03/06/23 Суб 20:08:06 #94 №280316 
image.png
>>280314
Может на экспорт делали
Аноним 03/06/23 Суб 20:09:43 #95 №280317 
image.png
>>280316
пик отвалился
Аноним 04/06/23 Вск 00:33:29 #96 №280331 
>>280314
>под евровилку
Это не евровилка, это SchuKo.
Аноним 04/06/23 Вск 12:18:51 #97 №280366 
>>280284
А то. Розовый мрамор.
Аноним 04/06/23 Вск 20:13:10 #98 №280395 
abvBnXO460sv.mp4
Повесил люстру сам.
Аноним 04/06/23 Вск 20:59:30 #99 №280403 
>>280395
классика. казалось бы как можно в двух проводах запутаться, но
Аноним 04/06/23 Вск 21:53:11 #100 №280406 
>>280403
Стоп, но что бахнуло то? Ну перепутаешь ты провода, ну будет выключатель рвать ноль а не фазу, все равно от такого "бум" не будет.
Аноним 04/06/23 Вск 22:06:23 #101 №280407 
>>280406
Порриджи, сэр. У БП есть вход и выход, тут показано, что будет, если их поменять местами.
Аноним 04/06/23 Вск 22:18:12 #102 №280408 
>>280395
kurwa
Аноним 04/06/23 Вск 22:20:53 #103 №280409 DELETED
>>280406
КЗ случилось банальное.
Аноним 05/06/23 Пнд 01:22:28 #104 №280419 
>>280395
Почто полячка глаголила ПОХУЮ?
Аноним 05/06/23 Пнд 09:42:13 #105 №280433 
>>280407
Какой БП на люстре? Она же работает от AC и фазонезависима, подключай как хочешь. Нет?
Поясните, может, я чего-то не знаю о люстрах.
Аноним 05/06/23 Пнд 12:18:34 #106 №280446 DELETED
>>280433
вот типа такой, понижайка для светодиодов
но на видосе тупо КЗ
Аноним 05/06/23 Пнд 15:32:22 #107 №280453 
>>280406
выключатель тут вообще ни при чем. бахает обычно из-за кривых ручонок, хуй знает как зачистивших и подключивших. есть такие которые все провода в одну вагу суют например.
Аноним 05/06/23 Пнд 19:51:41 #108 №280468 
>>280446
LED-светильники такие штуки внутри себя уже содержат же, наружу выведено только два контакта. Внутрь порридж вряд ли полезет.
Аноним 05/06/23 Пнд 20:04:57 #109 №280469 DELETED
>>280468
такой драйвер находится в чашке на люстре
Аноним 05/06/23 Пнд 21:55:20 #110 №280479 
>>280419
Чет лольнул.
Аноним 05/06/23 Пнд 22:47:25 #111 №280484 
>>280469
я вообще не понимаю что там должно светить
Аноним 05/06/23 Пнд 23:02:05 #112 №280485 
>>280484
Внутренняя часть. Это по сути декоративная хуйня.
Аноним 05/06/23 Пнд 23:06:38 #113 №280487 
>>280484
Это дизайнерский светильник, он не должен светить, его пориджи берут полюбоватся и носки на него вешать сушить. Помяните мое слово - скоро основной свет, буду встраивать прям в напольное покрытие в центре комнаты.
Аноним 05/06/23 Пнд 23:13:11 #114 №280488 DELETED
>>280484
Лед лента наклеена на ободке. Ты что сегодня какой-то заторможенный?
Аноним 05/06/23 Пнд 23:17:43 #115 №280489 
>>280488
>>280487
>>280485
Похую.
Аноним 05/06/23 Пнд 23:20:03 #116 №280490 DELETED
>>280489
Ты ебанутый?
Аноним 05/06/23 Пнд 23:37:29 #117 №280491 
>>280488
>ты
ты меня знаешь чтоли? я спросил потому что это даже на светильник не похоже а на кривые гимнастические кольца.
Аноним 05/06/23 Пнд 23:43:08 #118 №280492 DELETED
>>280491
Да, знаю как ебанутого.
Аноним 05/06/23 Пнд 23:43:45 #119 №280493 
>>280484
А она у него светит целую долю секунды же, прямо в момент бабаха.
Аноним 06/06/23 Втр 00:01:31 #120 №280497 
Как вариант, курволампа на 110 вольт.
Аноним 06/06/23 Втр 00:17:58 #121 №280498 DELETED
>>280497
Какие нахуй 110?
Аноним 06/06/23 Втр 04:43:22 #122 №280504 
>>280498
Квадратных.
Аноним 06/06/23 Втр 06:36:53 #123 №280509 DELETED
>>280504
У пшеков 220 вольт
Аноним 06/06/23 Втр 09:17:49 #124 №280516 
>>280492
дебил, >>280489 не мой пост
Аноним 06/06/23 Втр 09:28:47 #125 №280517 
>>280509
Именно, а курволампа на 110
Аноним 06/06/23 Втр 11:48:53 #126 №280522 DELETED
>>280517
Хуйню не неси, она светодиодная, там драйвер стоит.
Аноним 06/06/23 Втр 20:28:36 #127 №280570 
>>280522
Очевидно, курводрайвер на 110
Аноним 07/06/23 Срд 07:27:08 #128 №280598 DELETED
>>280497
>>280570
И что?
Аноним 07/06/23 Срд 08:16:38 #129 №280606 
>>280598
А в сети 220 очевидно
Аноним 07/06/23 Срд 08:23:44 #130 №280609 DELETED
>>280606
На то он и драйвер, чтобы преобразовывать 220 в 110
Аноним 07/06/23 Срд 08:27:22 #131 №280610 
>>280609
Кекнул
Аноним 07/06/23 Срд 08:46:29 #132 №280612 DELETED
>>280610
С чего кекнул то?
Аноним 07/06/23 Срд 12:52:07 #133 №280619 
изображение.png
Привет, мастера!
Хочу летом сделать себе зеркало в прихожую с подсведкой а-ля пикрил. Только световые полосы будут раздельные: либо с каждой стороны по полоске, либо только две вертикальные. (надеюсь, понятно объяснил) И выключатель где-нибудь сбоку.
С электрикой и диодами никогда дел не имел. Подскажите, смогу ли я собрать эту цепь сам, ничего не спалив? И где мне про это почитать? Что мне надо будет помимо самой светдодиодной ленты?

Алсо светодиоды дадут достаточно света, при условии, что стоять я буду в метре-полтора от зеркала? Или она будет давать мало света, учитывая, что я хочу закрыть сами диоды пластиковой декоративной хуйней (не знаю, как она правильно называется), чтобы самих диодов не было видно.
Аноним 07/06/23 Срд 12:56:21 #134 №280620 
>>280619
Звучит как колхозное васянское говно, которое уже через полгода потеряет всякий свой вид, даже если ты сделаешь его идеально.
Аноним 07/06/23 Срд 12:58:33 #135 №280623 
>>280619
>Что мне надо будет помимо самой светдодиодной ленты?
Пачка проводов, паяльные принадлежности, конвертер 220VAC в ${вольтаж_ленты}VDC, способный выдавать достаточно ампер, чтобы питать диоды. И физика за седьмой класс.
>Алсо светодиоды дадут достаточно света
Зависит от светодиодов.
Аноним 07/06/23 Срд 12:59:55 #136 №280624 
>>280623
>Зависит от светодиодов.
Какие надо брать по мощности, можешь подсказать?
>>280620
>Звучит как колхозное васянское говно
Звучит-то, может, и так, но это дел вкуса. Потом, ты не представляешь конечную задумку.
Аноним 07/06/23 Срд 13:05:42 #137 №280627 
изображение.png
>>280620
>>280623
>>280619
Хочу типа такого, но чтобы вместо лампочек были лсд-ленты вдоль зеркала.
Аноним 07/06/23 Срд 13:08:34 #138 №280629 
image.png
>>280624
>можешь подсказать
Использую ленту пикрил примерно для тех же задач, что у тебя. Полёт нормальный.
Аноним 07/06/23 Срд 13:11:23 #139 №280630 
Хотя вот это >>280629 оверкилл, конечно, для дома. Там и 30 ватт хватит с IP20 защитой.
Аноним 07/06/23 Срд 13:39:53 #140 №280632 DELETED
>>280619
И как ты сделаешь? Тупо наклеишь ленту на зеркало?
Аноним 07/06/23 Срд 14:16:22 #141 №280636 
>>280632
У меня будет деревянная рамка с пазами под ленту.
Аноним 07/06/23 Срд 15:00:24 #142 №280639 DELETED
>>280636
А ну если так.
Аноним 07/06/23 Срд 15:39:10 #143 №280645 
>>280627
Бро, сделай лучше с лампочками именно как на пикриле. Потом мне спасибо скажешь.
Аноним 07/06/23 Срд 17:02:12 #144 №280656 
Огни Москвы-31.jpg
1312347.jpg
1315211w.jpg
>>280645
>с лампочками
Причем только с такими!
Аноним 07/06/23 Срд 17:56:33 #145 №280657 
>>280656
Пару таких для режима ночника поставить.
Аноним 07/06/23 Срд 19:37:46 #146 №280670 
>>280199
Подключил потребители и результат был тот же. Приехали электрики, слазали на столб и починили, проблема на столбе была.
Аноним 07/06/23 Срд 20:37:42 #147 №280672 
>>279937
Оказалось, и правда наводки.
Повесил туда лампочку в качестве временного костыля. Смотрится дёшево, сердито, гречнево-стекломойно.
Тем временем перепаял сгоревшие диоды на LED-светильнике, прикрепил к нему вилку 220в и использую в качестве настольной лампы. Если в этом качестве себя покажет надёжно - верну обратно на потолок.
Спасибо.
Аноним 07/06/23 Срд 21:06:54 #148 №280673 DELETED
>>280670
Куда подключил потребители? Они и так у тебя включены. "Проверил" он блять.
Аноним 07/06/23 Срд 21:24:38 #149 №280674 
>>280609
Нет, драйвер преобразовывает переменное напряжение в постоянное, и обычно это 48 В. Точнее он стабилизирует не напряжение, а ток, а напряжение будет какое получится, но как правило это около 48. Но он рассчитан на определённое напряжение сети. Видимо, хозяин по невнимательности купил не ту лампу на Алиэкспрессе.
Аноним 07/06/23 Срд 21:26:44 #150 №280675 
>>280656
А с крейсером «Аврора» есть?
Аноним 07/06/23 Срд 21:27:46 #151 №280677 
>>280674
>и обычно это 48 В
Бывает и больше сотни.
Аноним 07/06/23 Срд 21:28:18 #152 №280678 
>>280675
Есть только с петухом.
Аноним 07/06/23 Срд 21:52:28 #153 №280681 DELETED
>>280674
нахуй ты умничаешь? сейчас бы расписывать
Аноним 07/06/23 Срд 22:49:13 #154 №280685 
>>280672
cветодиоды ловят наводки как нехуй делать, это правда.
Аноним 08/06/23 Чтв 07:32:00 #155 №280691 DELETED
Аноним 08/06/23 Чтв 08:46:48 #156 №280695 
>>280645
>Потом мне спасибо скажешь.
У меня ограниченное пространство. Дверь будет в лампы упираться.
Алсо ты за лампочки почему?
Аноним 08/06/23 Чтв 12:02:19 #157 №280701 
>>280695
Светят лучше и мягче.
Если уж будешь делать с лентой, озаботься светорассеивающим пластиком.
Аноним 08/06/23 Чтв 13:24:20 #158 №280704 
Есть какой-нибудь экспресс-курс, по окончании которого я стану СЕРТИФИЦИРОВАННЫМ ЭЛЕКТРИКОМ нахуй? Шарагу не предлагать, я старый хикка и не могу себе позволить следующие 5 лет жизни всрать на дроч условных физры с философией в обществе зумеров.
Аноним 08/06/23 Чтв 14:14:10 #159 №280705 
>>280704
Чтобы документы получить что ты дохуя электрик? Есть что-то вроде курсов от службы занятости. Наверняка что-то подобное и за деньги можно посетить.
Аноним 08/06/23 Чтв 15:46:20 #160 №280711 
>>280704
электрик понятие растяжимое. ты хочешь лампочки ходить менять по подъездам или на подстанциях переключения делать? чтобы в каких-нибудь жэках работать достаточно самую банальщину знать, которую и самостоятельно выучить можно. а вот дальше уже сложнее.
Аноним 08/06/23 Чтв 16:00:55 #161 №280714 
>>280711
>ты хочешь лампочки ходить менять по подъездам или на подстанциях переключения делать?
В идеале - монтировать кабанчикам и всякому среднему классу проводки под натяжные потолки и прочее стильное-модное говно за 50 тыщ/наносек.

>чтобы в каких-нибудь жэках работать достаточно самую банальщину знать
Что, без корочек возьмут?

>а вот дальше уже сложнее.
Да-да, какие-то там йоба-электроустановки с таким-то уровнем доступа, слышал. Мне нужна такая лицензия вообще, чтобы успешно проворачивать вышеописанное? И насколько сложно будет её получить при условии, что потратить на это несколько лет я не могу?
Аноним 08/06/23 Чтв 16:48:18 #162 №280721 
>>280714
>В идеале - монтировать кабанчикам и всякому среднему классу проводки под натяжные потолки и прочее стильное-модное говно за 50 тыщ/наносек.
Тут больше дело не в знаниях даже, а чтобы был инструмент и транспорт это все делать. Ну и сами заказы, чаще всего электромонтаж делают в новостройках, во вторичке сильно реже. Короче тут кабанчиком надо метаться.
>Что, без корочек возьмут?
В жэк или электромонтажником на стройку как правило почти любого берут, главное самое элементарное знать. Читаешь в интернете банальщину типа что такое переменный ток с напряжением, три фазы и ноль c заземлением, сопротивление, мощность, соединение звездой и треугольником, сечение, цвета проводников, какие бывают автоматы, самые ходовые схемы и обозначения и дальше по ходу практики просто все что будет попадаться по работе гуглишь и читаешь как это работает, много ума не надо в общем, самое главное научиться проверять наличие напряжения всякими индикаторами и понимать где в какой момент оно есть а где его нет. А там посмотришь надо ли тебе это вообще.
> Мне нужна такая лицензия вообще, чтобы успешно проворачивать вышеописанное?
До 1000 В как правило на это хуй забивают, если это не контора типа россетей, где всех дрочат группами по электробезопасности, а свыше 1000 В как правило уже железно требуется, потому что убьет как нехуй делать. Но это уже куда устроишься. Электромонтажникам как правило это нахуй не надо, если не работать под напряжением.
Аноним 08/06/23 Чтв 20:26:24 #163 №280737 
Струмент и транспорт это такое.

Надо ОПРАВДЫВАТЬ ЦЕНУ аутистскими задротствами с проводками и придумывать даунские продукты вроде неотключаемых групп.
Понтоваться и выёбываться. Продавать свои услуги.
Аноним 08/06/23 Чтв 21:53:37 #164 №280739 
>>280714
Группы доступа для монтажа розеток и выключателей тебе не нужны, если ты не под напряжением работаешь. Группа — это лишь показатель, что ты не выпилишься на глазах у клиента, работая под напряжением. А для того, чтоб нормально смонтировать проводку в доме надо другие знания иметь, которым там не обучают.
Аноним 08/06/23 Чтв 22:07:35 #165 №280740 
Хочу розетки на другую стену перенести, по потолку. Но потолок из ваты - пожароопасный. Как защитить? Провода на потолке в керамическую трубку засунуть?
Аноним 08/06/23 Чтв 22:07:42 #166 №280741 
>>280739
>под напряжением работаешь
Что это значит? Если у меня есть группа, то я имею законное право выкручивать лампочки не выключая автомат в подъезде?
>А для того, чтоб нормально смонтировать проводку в доме надо другие знания иметь, которым там не обучают.
Что нужно знать?
Аноним 08/06/23 Чтв 22:07:58 #167 №280742 
>>280740
Понятно дело что 99.99% что им и так нихуя не будет, но всё же. Мало ли там крыса заведется с чердака, да перегрызет
Аноним 08/06/23 Чтв 23:08:13 #168 №280743 
>>280741
>я имею законное право выкручивать лампочки не выключая автомат в подъезде?
Так ты никогда группу не получишь.
>Что нужно знать?
Для начала покури ПУЭ
Аноним 08/06/23 Чтв 23:08:29 #169 №280744 
>>280740
Металлическая труба или металлорукав. И не забудь УЗО.
Аноним 08/06/23 Чтв 23:09:12 #170 №280745 
>>280740
>потолок из ваты - пожароопасный
Ты в психушке что ли живёшь?
Аноним 08/06/23 Чтв 23:09:26 #171 №280746 
>>280744
Макак обосрался.
Аноним 08/06/23 Чтв 23:10:08 #172 №280747 
>>280746
Нахуя такие большие картинки в png постить?
Аноним 08/06/23 Чтв 23:11:19 #173 №280748 
f1WeU.jpg
>>280744
>>280746
Дрищет, не переставая. Или только у меня не видно пикчи?


>>280747
Ктрл Ц, Ктрл В потому что. Не хочется все пикчи сохранять.
Аноним 09/06/23 Птн 07:47:16 #174 №280751 
>>280748
как же пиндосам похуй на эстетику.
Аноним 09/06/23 Птн 12:05:48 #175 №280757 
>>280751
>эстетику
Оно в стене же.
Аноним 09/06/23 Птн 12:50:09 #176 №280758 
>>280751
У пиндосах же в трубах не?
Аноним 09/06/23 Птн 12:58:04 #177 №280759 
>>280758
По разному можно. NEC почитай, или на ютубе глять, есть канал русскоговорящего электрика в штатах.
Аноним 09/06/23 Птн 14:32:06 #178 №280761 
IMG2023060917253600.jpg
>>280759
При включении света на кухне выбило пробки (пикрил) и автомат находящийся в щитке в подъезде. Включаю автомат, свет появляется на кухне, но не в комнате. Если попытаться нажать белую кнопку на пробках, то в подъезде снова выбивает автомат (если сразу на обоих нажать, по одной можно включить но это ничего не даёт). Что может быть и что делать?
Аноним 09/06/23 Птн 20:48:11 #179 №280774 
>>280758
у них в совсем старых домах в трубах, в новых как правило стоит защита от искрения поэтому трубы не нужны.
Аноним 09/06/23 Птн 20:54:07 #180 №280775 
>>280761
кз у тебя скорей всего на той линии где пробка выбивает, что непонятно?
Аноним 09/06/23 Птн 21:15:18 #181 №280776 
>>280745
В хуюшке
Аноним 09/06/23 Птн 21:16:33 #182 №280777 
>>280748
Какие же пиндосы дегенераты.

Металлическую трубу не хочу, потому что она тепло проводит, электричество и вообще на нее замкнуть может. Пока керамическая трубка лучшее что я придумал. Она стоит дешево кстати
Аноним 09/06/23 Птн 23:31:36 #183 №280779 
>>280761
> по одной можно включить но это ничего не даёт
Вот здесь поподробнее
Аноним 10/06/23 Суб 00:48:50 #184 №280781 
>>280777
Дятел, электропроводность металлической трубы тебе только на пользу, потому что при первом же повреждении изоляции проводника у тебя сработает УЗО, ведь трубы заземлены.
Аноним 10/06/23 Суб 17:31:10 #185 №280822 
Оптику интернета можно заводить вместе с электрокабелем в одну трубу через стену частного дома? Или сделают ататат органы?
Аноним 10/06/23 Суб 17:33:37 #186 №280823 
>>280774
> защита от искрения
Какой у него принцип работы?
Аноним 10/06/23 Суб 17:37:22 #187 №280824 
>>279707
А кончик скрутки сварить
Аноним 10/06/23 Суб 17:43:35 #188 №280825 
image.png
>>280823
Очень мудрёная вещь и очень дорогая. Слушает сеть на предмет определённых гармоник и при их появлении отключает
Аноним 10/06/23 Суб 17:47:39 #189 №280826 
>>280822
Оптику по идее нет её вообще по высоковольтным ЛЭП можно тянуть, хотя кто их знает
Аноним 10/06/23 Суб 17:50:10 #190 №280827 
>>280781
У меня на те розетки нет узо
Аноним 10/06/23 Суб 17:50:29 #191 №280828 
>>280781
И трубы я заземлять не планирую в потолке
Аноним 10/06/23 Суб 17:52:40 #192 №280830 
>>280827
>>280828
Ну и дурак.
Аноним 10/06/23 Суб 18:36:46 #193 №280834 
>>280830
пук
Аноним 10/06/23 Суб 23:12:03 #194 №280856 
>>280830
Что будет, если их не заземлить, кроме неработающего узо? Типа страшно что они фазу поймают, если изоляция на фазном проводе порвётся? Насколько это вообще вероятно в случае с современным медным проводом внутри трубы, дополнительно защищающей его от воды или ещё какого пиздеца извне?
Аноним 10/06/23 Суб 23:12:11 #195 №280857 
image.png
>>280834
>пук
Аноним 10/06/23 Суб 23:16:22 #196 №280858 
>>280856
>Что будет, если их не заземлить, кроме неработающего узо?
Пизды получишь.

Всё металлическое необходимо заземлять. Это база, основа, базис.
Аноним 10/06/23 Суб 23:17:36 #197 №280859 
>>280858
Ты мне поясни, почему конкретно это опасно.
Аноним 10/06/23 Суб 23:42:42 #198 №280861 
>>280857
На превью такой эффект, будто за окнами все еще пылает огонь.
Аноним 10/06/23 Суб 23:48:54 #199 №280863 
>>280859
Может кого-нибудь ёбнуть от этой трубы. Может начать куда-то течь этот ток и где-то что-то загорится.

То, что написано в ПУЭ, надо делать.

Вот про всратые пластиковые гофры в ПУЭ ничего не написано и лепить везде их не нужно, например.
Аноним 10/06/23 Суб 23:53:55 #200 №280864 
>>280863
>Может кого-нибудь ёбнуть от этой трубы. Может начать куда-то течь этот ток и где-то что-то загорится.
Я же правильно понимаю, что необходимым для этого условием является повреждение изоляции фазного провода внутри трубы? Насколько это вероятно?
Аноним 10/06/23 Суб 23:56:11 #201 №280865 
>>280861
Сентябрь горит, убийца плачет…
Аноним 11/06/23 Вск 00:02:18 #202 №280866 
>>280864
Маловероятно, но тем не менее.
Изоляция может повредиться при протяжке, может с завода иметь микротрещины, медная жила может быть с завода надломлена и треснет уже в процессе монтажа или эксплуатации и проплавит изоляцию. Всё иногда случается.


У меня на прошлой работе случайно коротнул на корпус клеммник. Он 40 лет простоял на расстоянии 0.5мм от корпуса (так смонтировали в совке) и всё было хорошо, а в один прекрасный день сместился на эти полмиллиметра и коротнул. Хорошо, современная защита сработала.
Заебались потом искать место КЗ.
Аноним 11/06/23 Вск 00:05:18 #203 №280868 
>>280864
Возможные ситуации:
Криворукий монтажник, протягивая кабель по трубе, умудрился повредить на каком-то участке изоляцию об какой-нибудь острый угол;
Из-за неправильно подобранного автомата или просто кабеля не по току изоляция начинает постепенно поджариваться, и в один день где-то проплавится, а может быть даже просто потрескается и в конечном счёте коснётся этой трубы;
Другой криворукий монтажник забьёт в стену гвоздь, не проверив, нет ли там проводов, и гвоздь пройдёт сквозь трубу, замкнув на фазный провод;
В трубу попадёт вода — крыша потечёт, или соседи зальют если в многоэтажном доме;
* Во время гроз атмосферные наводки будут раз за разом пробивать одно и то же место, постепенно разрушая изоляцию (ты же не защищаешь ввод УЗИПом?).
Аноним 11/06/23 Вск 00:14:02 #204 №280869 
>>280866
>>280868
Спасибо, доходчиво.
Аноним 11/06/23 Вск 00:41:38 #205 №280872 
Чё будет, если встать на резиновый коврик и аккуратно коснуться фазы? Чатгпт говорит током ёбнет, куда ток пойдёт-то?
Аноним 11/06/23 Вск 00:59:28 #206 №280873 
>>280872
>Чатгпт говорит
Ебать ты дегенерат
>Чё будет
Если коврик сухой и чистый, ты будешь чувствовать небольшую дрожь если проведёшь по фазе рукой. А вообще лучше не рисковать и если есть возможность отключить — не работать под напряжением.
Аноним 11/06/23 Вск 01:26:07 #207 №280875 
>>280872
Напряжение какое?

Так-то рукой прекрасно чувствуется потенциал на корпусе системника, если он включен в розетку без земли.
Аноним 11/06/23 Вск 05:50:29 #208 №280879 
>>280872
>Чатгпт
Представил сколько пориджей попередохнет, попытавшись электрику делать по советом гпт.
Аноним 11/06/23 Вск 07:43:24 #209 №280883 
Нужно перебросить по воздуху электрику между частным домом и гаражом. Какие кабеля, кроме сип, подойдут? Ввг точно нет?

Пролет 4м.
Аноним 11/06/23 Вск 08:25:15 #210 №280885 
>>280873
>>280879
Ну не стукай. Чисто теоретический интерес, ясен хуй я на практике не буду проверять.

>>280875
>Напряжение какое?
Пусть будет 220 вольт. Это важно?
Аноним 11/06/23 Вск 09:00:35 #211 №280886 
>>280879
Такие, которые спрашивают совета у двачей, у википедий, у телевизора, у газеты «тайные знания», у бабки-соседки совета, например какие лекарства пить, как работать с электричеством и т.д. были во все времена.
Аноним 11/06/23 Вск 09:29:49 #212 №280889 
>>280885
>Это важно?
Конечно важно. Есть напряжение меньше 50 вольт, которым чтобы убиться, нужно быть человеком целеустремлённым и с большой фантазией. Есть напряжения больше 1000 вольт, где фаза может убить тебя от того, что ты не так на неё посмотрел. 220 это где-то посередине.
Аноним 11/06/23 Вск 09:40:10 #213 №280890 
>>280889
Если я, стоя на заведомо исправном резиновом коврике, дотронусь до фазы больше 1000 вольт - почему это убьёт меня? Ток ведь через меня не пойдёт.
Аноним 11/06/23 Вск 09:50:50 #214 №280892 
>>280890
Ёмкостные токи, кучи видов пробоя — через толщу коврика, поверхностные и через воздух. Влажность воздуха, пыль, повышенный естественный радиационный фон — всё это может спровоцировать пробой. Понятное дело, что 1000 вольт — это условная граница, это не значит, что 999 вольт тебя не убьют, а 1001 точно убьют.
И да, важен ещё род тока, а также то, ограничен ли чем-то ток и состояние твоего организма. Например, высокочастотный ток (например от какого-нибудь радиопередатчика) не проникает глубоко под кожу и оставляет только поверхностные ожоги. У постоянного тока свои фишки, но самый злоебучий —это конечно ток промышленной частоты.
Аноним 11/06/23 Вск 09:57:08 #215 №280893 
>>280892
>через толщу коврика
Вот это поясни. Ток может пройти через резину, если исключить беспроводной пробой по воздуху? Есть какое-то золотое соотношение типа n сантиметров толщины резинового слоя на один вольт/ампер, чтобы наверняка выдержало?
Аноним 11/06/23 Вск 10:03:46 #216 №280895 
>>280893
Ежели бы тебя это действительно интересовало, ты бы пошёл курить физику. Что-нибудь вроде
https://portal.tpu.ru/SHARED/m/MVI/Edication%20work2/Tab/Manuals%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.pdf
Если же тебя интересует безопасность — просто запомни, что фазы лучше не касаться.
Аноним 11/06/23 Вск 12:07:17 #217 №280904 
zazhim-N15-900x900.jpg
Зажим н15 зажмет ввг провод?
Аноним 11/06/23 Вск 12:11:07 #218 №280906 
>>280872
никуда не пойдет, ебать будет емкостным током, потому что напряжение переменное.
Аноним 11/06/23 Вск 14:47:26 #219 №280933 
Это наебка делать отвод от столба к дому не сипом, а аввг?
Аноним 11/06/23 Вск 16:01:50 #220 №280942 
image
Нихуя вы тут насрали, не лучше чатжпт.

Щупал фазу, стоя на линолеуме ещё в школьном возрасте.
Аноним 11/06/23 Вск 17:07:59 #221 №280945 
>>280942
>на линолеуме
совецком?
Аноним 11/06/23 Вск 18:19:48 #222 №280949 
>>280942
мокрыми руками надо было щупать
Аноним 11/06/23 Вск 19:42:41 #223 №280956 
>>280949
То же самое слышал при демонстрации отсутствия напряжения касанием токоведущих частей. Вас всех на одном рынке зачали?
Аноним 11/06/23 Вск 20:49:19 #224 №280966 
>>280956
>Вас всех на одном рынке зачали?
На диэлектрическом коврике стоя.
Аноним 11/06/23 Вск 21:40:30 #225 №280967 
>>280956
>рынке
Ух бля....Помню у нас было два рынка, на платформе "трикотажная" и за митинским рынком, оба работали только ночью, торговал народ с газелек и там были высокие стандарты - только паль. Но цена хорошая, процентов на 20 меньше розницы и закупались там на мнооогие стройки\ремонты. Потому что за еще 300 рублей ты мог получить чек, на любую сумму, хоть на двадцать лямов. А и можно было платить в баксах! Тогда цена была еще чуточку поменьше.
Хорошее место было, я там школьником терся на позиции "подай принеси" и за ночь бывало домой баксов 50 приносил, что тогда были просто безумные бабки.
Аноним 11/06/23 Вск 21:45:49 #226 №280968 
>>280967
Школьником работал за валюту… звучит не очень
Аноним 11/06/23 Вск 21:51:53 #227 №280969 
>>280968
Это я пересчитал, привычка. В рублях было где то 1500-1900
Аноним 12/06/23 Пнд 09:32:54 #228 №281001 
>>280956
кому ты там демонстрировал, бабкам на лавочке? как раз уровень твоих знаний.
Аноним 12/06/23 Пнд 09:51:47 #229 №281003 
Я чет психанул в итоге, купил оцинкованную трубу, фитинги резьбовые, тройники и в ней всю проводку на даче развел. Причем я по водопроводной привычке, еще и все соединения на нитку посадил, по этой трубе можно воду пустить и не потечет.
Аноним 12/06/23 Пнд 11:21:20 #230 №281010 
>>281003
Ты как в водопроводный тройник провод загнал?
>я по водопроводной привычке, еще и все соединения на нитку посадил, по этой трубе можно воду пустить и не потечет
Какую только хуиту люди не творят, лишь бы специально придуманными решениями не пользоваться...
Аноним 12/06/23 Пнд 11:41:50 #231 №281011 
>>281010
Да ничего сложного - сверху спустил крючок, спереди протяжкой заводил провод и цеплял на крюк, потом вытягивал.
Зато теперь на века!
Аноним 12/06/23 Пнд 11:53:09 #232 №281013 
>>281011
Cколько жил и в какую трубу?
Аноним 12/06/23 Пнд 11:55:52 #233 №281014 
>>281013
Труба три четверти, в каждую 1 кабель ввг 3\2.5 и 3\1.5
Аноним 12/06/23 Пнд 11:58:24 #234 №281015 
>>281014
А, ну, довольно свободно. Но тройники, это, конечно всё равно жесть.
Аноним 13/06/23 Втр 16:21:45 #235 №281082 DELETED
>>280714
>В идеале - монтировать кабанчикам и всякому среднему классу проводки под натяжные потолки и прочее стильное-модное говно за 50 тыщ/наносек.
Сейчас на ютубе чуть ли не 8ми часовые гайды от и до. От составления плана до расключения щита.
Аноним 13/06/23 Втр 16:26:41 #236 №281083 DELETED
>>280737
>Струмент и транспорт это такое.
Почему "такое"? Это самое необходимое вообще-то.
Аноним 13/06/23 Втр 16:30:07 #237 №281084 DELETED
>>280758
Смотря какой штат. В каждом штате свои нормы. В одном штате вот такой пиздец аля джамшут-стайл, а в другом гнут трубы по линеечке синхронно.
Аноним 13/06/23 Втр 16:34:56 #238 №281085 DELETED
>>280761
>свет появляется на кухне, но не в комнате.
значит на линии в комнату кз
Аноним 14/06/23 Срд 07:39:08 #239 №281113 
1589722563130730796.webp
>>281084
Я их терпеть немогу за СИЗы...Блять ненавижу сизы. Так бы и надристал директору завода по производству СИЗ-ов на голову.
Аноним 14/06/23 Срд 08:22:15 #240 №281114 DELETED
>>281113
Чё это там в коробке расключено? Хрен поймёшь их цветовую маркировку.
Аноним 14/06/23 Срд 11:53:51 #241 №281125 
>>281114
>Хрен поймёшь их цветовую маркировку.
Чёрные это нули, белые это фазы 120В красный это (противо)фаза 240В, голые земля.
Аноним 14/06/23 Срд 12:43:21 #242 №281127 DELETED
>>281125
Вообще-то белые это нули, а чёрные фаза.
Аноним 14/06/23 Срд 15:44:47 #243 №281147 
Какие клемники щас брать можно? На болтах? Ваги все поддельные?
Аноним 14/06/23 Срд 15:57:56 #244 №281148 
>>281125
ты хоть гуглить научись прежде чем отсебятину писать.
Аноним 14/06/23 Срд 15:58:51 #245 №281149 
>>281147
>На болтах
конечно, желательно на м12
Аноним 14/06/23 Срд 17:17:20 #246 №281154 DELETED
>>281147
>>281147
Аноним 14/06/23 Срд 19:08:57 #247 №281171 
i.jpg
>>281147
А может...
Аноним 14/06/23 Срд 20:22:14 #248 №281174 
image.png
image.png
>>281127
Точно, перепутал.

>>281148
Чё злой такой? Кому надо будет сам погуглит и NEC почитает.

>>281147
>На болтах?
На Split-boltах.
Аноним 14/06/23 Срд 21:10:21 #249 №281178 
>>281174
>Кому надо будет сам погуглит и NEC почитает.
а хули тогда лезешь с отсебятиной если сам своему совету сначала не последовал?
Аноним 15/06/23 Чтв 06:41:46 #250 №281202 
>>281174
Эти зажимы не под санкциями?
Аноним 15/06/23 Чтв 09:56:26 #251 №281205 
>>281202
Без понятия.
Американские, наверное, трудно купить. Китайские с Али доступны.
Аноним 15/06/23 Чтв 10:46:59 #252 №281207 DELETED
>>281202
Под хуянкциями, это обычный прорезанный болт с гайкой. На алиэкспрессе продаются.
Аноним 16/06/23 Птн 13:25:25 #253 №281296 
GqSFOvmj5b8.jpg
Аноним 16/06/23 Птн 17:21:40 #254 №281318 
>>279480
Шторки ебучие
Аноним 16/06/23 Птн 17:31:08 #255 №281319 
Муриканский электромонтаж.mp4
>>281174
Муриканская электрика, ага.
Аноним 16/06/23 Птн 18:12:19 #256 №281322 DELETED
>>281319
Фаза на корпусе. А чё не выбивает?
Аноним 16/06/23 Птн 20:10:35 #257 №281358 
1672024510892.jpg
1593978577948.jpg
На 2х красных проводах была розетка, в которую бывшие хозяева включали удлинитель, в который включали стиралку в ванной. Следов окисления или отгорания не обнаружил.
Аноним 16/06/23 Птн 21:32:16 #258 №281375 
>>281322
А вот и не угадал.
Аноним 16/06/23 Птн 21:33:15 #259 №281376 
>>281358
И что спросить-то хотел?
Аноним 16/06/23 Птн 23:44:26 #260 №281394 
>>281319

Это трёхфазка с одной заземленной фазой. Не бытовой стандарт.
Либо треугольник с заземленной вершиной, либо звезда, у которой средняя точка никуда не подключена, а вершина заземлена.
В России такое только на ЖД применяется и только для высоких напряжений.
Аноним 17/06/23 Суб 08:12:55 #261 №281403 
>>281375
Что не угадал?
Аноним 17/06/23 Суб 09:57:19 #262 №281412 
https://www.youtube.com/watch?v=pfkYi3D0pQ0
Электрики, поясните, чё там происходит. Видосик говно?
Я правильно понимаю, что там пачка дифавтоматов и на одном из них ещё висит аж 16 штук обычных автоматов? Нахуя там дифавтомат вместо узо, разве это не бесполезный оверпрайс? Так вообще можно делать?
И там по-моему одна N-шина на весь щиток, дифавтоматы работать (в смысле корректно срабатывать) вообще будут?

не электрик
Аноним 17/06/23 Суб 11:52:02 #263 №281431 
>>281412
Зачем смотреть видос семилетней свежести от конторы, торгующей кабелем и очевидно добавленный от балды, для наполнения контентом?

Судя по тому что ты описываешь даже видосы Земского о электрике и то лучше.
Аноним 17/06/23 Суб 11:53:19 #264 №281432 
>>281322
потому что это скорей всего не фаза на корпусе, а хуево прикрученный ноль, который на похуй на корпус повесили.
Аноним 17/06/23 Суб 11:59:49 #265 №281434 
>>281431
>Зачем смотреть видос семилетней свежести
На всякий случай.
Сильно за последние семь лет в электрике всё поменялось? Никогда бы не подумал, что тут айтишные темпы ПРОГРЕССА.
Аноним 17/06/23 Суб 12:09:36 #266 №281435 
>>281434
До продажников ДОЛГО ДОХОДИТ.
Аноним 17/06/23 Суб 12:14:36 #267 №281436 
>>281412
>и на одном из них ещё висит аж 16 штук обычных автоматов
висит на вводном дифе
>Нахуя там дифавтомат вместо узо, разве это не бесполезный оверпрайс?
если есть деньги то похуй, а узо стоит судя по 3д модельке в учетном щите снаружи, хотя по идее там автомат как ограничитель мощности должен стоять. в любом случае ничего необычного в этом нет.
>Так вообще можно делать?
можно
>И там по-моему одна N-шина на весь щиток, дифавтоматы работать (в смысле корректно срабатывать) вообще будут?
будут, эта шина не для дифов а для однополюсных автоматов

их главный проеб на самом деле в том, что они вместо TN-C-S смонтировали ТТ, не разделив PEN на вводе
Аноним 17/06/23 Суб 12:18:24 #268 №281437 
>>281436
>висит на вводном дифе
И вправду, жопой смотрел.
Спасибо, теперь понятно.
Аноним 17/06/23 Суб 14:58:47 #269 №281450 DELETED
>>281436
Может противопожарный диф стоит в учётном щите?
Аноним 17/06/23 Суб 15:00:58 #270 №281451 DELETED
>>281436
Лучше ТТ, ну его нафиг. Ну это моё имхо.
Аноним 17/06/23 Суб 15:13:27 #271 №281454 
>>281451
это твое имхо, потому что всем похуй что ты у себя на участке хуевертишь, технадзор проверять не придет. а иначе заебался бы отстегивать каждый год за контроль сопротивления.
Аноним 17/06/23 Суб 15:26:44 #272 №281457 DELETED
>>281454
Ты прав.
Аноним 18/06/23 Вск 17:03:05 #273 №281594 
>>281457
я знаю
Аноним 19/06/23 Пнд 09:56:38 #274 №281661 
1687157797410.jpeg
Мужики, помогите, на даче подключают новое электричество.
Старый ввод на пике. Кабель почему-то вообще трехжильный, автомат однополюсный.
Вот статью неплохую нашёл:
https://elektroschyt.ru/provod-sip-2x16/
Че делать, как переключить домовую проводку на новый ввод? Или лучше её переделать? Какой автомат на вход брать? Вроде там 9 киловатт обещают.
Аноним 19/06/23 Пнд 10:21:16 #275 №281663 
>>281661
>Кабель почему-то вообще трехжильный
TN-S, ёбана.
Аноним 19/06/23 Пнд 12:50:36 #276 №281679 
>>281661
Что за ЛГБТ-расцветка? Есть же каноничные коричневый-синий-желто-зеленый/белый-синий-желто-зеленый, нахуя этот розовенький и бело-синий? Чтобы фазу с нулем по запарке соединить?
Аноним 19/06/23 Пнд 14:53:47 #277 №281687 
>>281661
ну так сип подключат к старому вводу воздушки, в чем проблема?
Аноним 19/06/23 Пнд 16:40:30 #278 №281702 
>>281687
Нет, не подключат. Я должен сам сделать себе ввод СИПа в дом, а они приедут и только подключат к столбу. В статье вон написано, что надо делать особенный переход от алюминия на медь, плюс в дом если заводить сип, то в трубе. По щиткам/автоматам/узо/проводам я вообще хуй знает, что покупать.
Вроде бы есть электрик, который готов сделать эту хуйню, но хуй знает что там по качеству, а по деньгам он берет 5к. Я думаю, мб самому разобраться и сделать, но немного очкую.

>>281679
В душе не ебу, это старый кабель, мне вообще похуй на него, так уже было. Не я делал. Мне его отрежут.
Мне надо как-то новый кабель подключить к старой проводке.
Аноним 19/06/23 Пнд 17:20:09 #279 №281706 
>>281702
а счетчик где стоит?
Аноним 19/06/23 Пнд 17:31:02 #280 №281709 
>>281706
На столбе, у них там современная система, типа сам передаёт им показания. Я вот думаю, внутри дома ставить свой счётчик или нет? Вроде бы нах не нужен. А старый советский, который стоит на старой линии, думаю выкинуть, места много занимает.
Аноним 19/06/23 Пнд 17:54:28 #281 №281711 
>>281709
>На столбе, у них там современная система, типа сам передаёт им показания.
должны пульт дать в таком случае, на котором показания посмотреть можно.
>внутри дома ставить свой счётчик или нет?
нет смысла, показания с него все равно никакой силы не будут иметь.
>А старый советский, который стоит на старой линии, думаю выкинуть, места много занимает.
аналогично, смысла в нем не будет, когда на столбе дистанционку поставят.
>>281702
>Мне надо как-то новый кабель подключить к старой проводке.
так у тебя старая воздушка идет же? монтируешь параллельно сип, подключаешь к куску старой воздушки (когда все обесточат) рядом с домом, потом тебе сип засовывают в ящик учета и включают.
Аноним 19/06/23 Пнд 18:51:05 #282 №281715 
2023-06-19 18-26-44.JPG
сегодня фонд кап. ремонта что-то натворил и у меня 210в

пиздец, что можно сделать и как надо быть такими кривыми? при этом они меняли подъездное освещение на сколько я знаю

идиоты епт
Аноним 19/06/23 Пнд 19:21:40 #283 №281717 
>>281715
Нахуя у тебя щит вверх головой и автоматы В-серии? Миксер и электромясорубка не путь джедая?
Аноним 19/06/23 Пнд 19:34:40 #284 №281719 
>>281715
Нормально все, будешь бухтеть - просадки будут как у меня в снт до 180.
Аноним 19/06/23 Пнд 19:42:56 #285 №281723 
>>281717
вверх ногами - потому что ввод сверху щитка
Аноним 19/06/23 Пнд 19:46:13 #286 №281726 
>>279484
Чтобы кабель в изгибе не теребить.
Аноним 19/06/23 Пнд 19:59:16 #287 №281730 
photo2023-06-19 20.55.13.jpeg
photo2023-06-19 20.55.15.jpeg
К электрикам вопросы
1) Можно ли так подключать микроволновку и чайник, вроде бы они в разных розетках, но как будто это "одна линия", не будет ли с этим проблем?

2) На задней части микроволновки висит вот такое предупреждение. Это значит микроволновоеизлучение идет не только справа-налево (от катушки), но и в другие стороны тоже? У меня просто эта сторона направлена в сторону дивана, насколько это вообще безопасно?
Аноним 19/06/23 Пнд 20:36:29 #288 №281735 
>>281730
>но как будто это "одна линия"
вряд ли с двойной розетки идут две отдельных линии в любом случае, лол. если сама линия сделана по правилам, то ничего не будет, при перегрузке сработает автомат.
> но и в другие стороны тоже
по идее магнетрон внутрь микроволновки направлен и больше никуда.
Аноним 19/06/23 Пнд 21:07:41 #289 №281739 
>>281730
1) Как правило можно, чайник хоть и большую мощность потребляет, но кратковременно, а микроволновка всё же не настолько мощный прибор. Если тревожный дохуя, просто не включай их одновременно.
2) Ну так что не понятно? Излучение — оно умеет отражаться от стенок, поэтому если ты умудришься включить её без дверцы, скорее всего поджаришь себе яйцы. Об этом собственно и предупреждение.
Аноним 19/06/23 Пнд 21:09:11 #290 №281740 
>>281730
Норм. 850 + ну пусть по потолку 2.2квт = норм. Если провод в розетке нормальный 2.5мм то ничего не будет.
Аноним 19/06/23 Пнд 21:13:34 #291 №281741 
>>281735
>>281739
>>281740
Спасибо, планирую все-таки задней частью придвинуть к стенке (просто так не очень удобно загружать посуду), а не в сторону дивана ну и хотя бы еще на 20см от дивана подвинуть, в целом сам на этом краю не сижу, а на остальных похуй, не похуй ко мне в гости ходить, согласны?
Аноним 19/06/23 Пнд 21:14:05 #292 №281742 
>>281741
нехуй ко мне в гости ходить*
Аноним 19/06/23 Пнд 22:17:31 #293 №281746 
>>281723
У тебя ноль от трансформатора где-то отделился.
Звони в ЖЭК и всем подряд.

>>281723
Уже по первому посту было подозрение, что ты припизднутый.
Аноним 20/06/23 Втр 14:39:19 #294 №281766 
>>281715
>что-то натворил и у меня 210в
Ты больной шизой штоле? Это не заразно? Можешь хоть свои фантазии вбросить, как они украли у тебя 10 вольт?
Аноним 20/06/23 Втр 15:14:02 #295 №281770 
Суп, электрач.
Замыслил подключить электричество на дачу.
Столбы стоят, у соседей свет есть.
Все заборы увешаны объявлениями от электриков, которые за 20к подадут за меня заявление, но я в рот ебал, уж заявление-то я и сам подать смогу. (Ведь смогу же, да?)

В заявке нужно указать максимальную мощность потребления.
Я так понимаю, если я её превышу, то всё - гроб гроб кладбище штраф?
Я правильно думаю, что для защиты от штрафа мне нужно будет поставить простой автомат на номинал максимальной мощности потребления? Или нужно что-то более интеллектуальное?
Кто-нибудь вообще знает, как регламентируется детектирование превышения потребления?
Аноним 20/06/23 Втр 15:35:14 #296 №281772 DELETED
>>281770
Они тебе сами поставят автомат, чтобы ты не превышал мощность.
Аноним 20/06/23 Втр 18:52:02 #297 №281811 
image.png
Поясните, какой класс (B/C/etc) в пересчёте на современные стандарты у старых совковых автоматов пикрил (АЕ 1031-2УХЛ4).
Аноним 20/06/23 Втр 19:04:26 #298 №281814 
image-17.jpg
>>281811
>какой класс
Рабочий класс!
Аноним 20/06/23 Втр 19:27:36 #299 №281818 
Заметки Электрика - Автоматы АЕ1031. Устройство, ВТХ, испытания [uvhaBIyt5xE - 1280x720 - 1m37s].png
image.png
image.png
>>281811
По графикам ВТХ ближе к В, да и на некоторых автоматах сбоку от рычажка В16 выштамповано
Аноним 20/06/23 Втр 19:35:21 #300 №281819 
>>281818
Спасибо.
Почему там по две линии на графике на каждый тип автомата?
Аноним 20/06/23 Втр 19:55:47 #301 №281820 DELETED
>>281818
Объясни как тут смотреть на этих графиках.
Аноним 20/06/23 Втр 19:59:59 #302 №281821 
>>281819
>Почему там по две линии на графике
Для разных температур окружающего воздуха, очевидно.
Аноним 20/06/23 Втр 20:00:01 #303 №281822 
>>281819
> Почему там по две линии на графике на каждый тип автомата?
Это границы срабатывания несломанного автомата, т.е. при подаче тока 30А на 16 амперный АЕ1031, он должен сработать в промежутке от 40с до 400с после подачи.
Аноним 20/06/23 Втр 23:50:21 #304 №281852 
>>279470 (OP)
какие есть научпоп книжки/методчики где бытовая элетрика объясняется? что аткое 1, 2 и 3 фазы, заземление, почему 800 вольт аккума порше тайкан могут убить, и какие системы предохранения предовтращают это. как их обойти. почему можно заряжать теслу из сети, но нужны разные переходники. почнму нельзя теслой питать дом. поченму можно теслой питавть дом через отдельный переходник. почему самолету похуй на молнию. почему телефону похуй на магнит крепления к панели авто, но жесткому диску намагнит не похуй.

а еще про понижающие и повышающие трансформаторы, их жужжание
Аноним 21/06/23 Срд 00:05:53 #305 №281854 
>>281852
Эта книжка называется «учебник физики за 9 класс»
Аноним 21/06/23 Срд 07:42:57 #306 №281856 
>>281711
Сип можно сразу в вводной автомат пихнуть, или надо отдельный переход на медь делать через "орехи"?
Аноним 21/06/23 Срд 08:53:09 #307 №281857 
>>281856
>можно
Аноним 21/06/23 Срд 09:13:58 #308 №281860 
Аноним 21/06/23 Срд 09:14:21 #309 №281861 
>>281856
>через "орехи"?
Через родные СИПовские протыки.

>>281857
Пока никто не видит. Я так делал на даче. Причём под напругой, только т-с-с-с.
Аноним 21/06/23 Срд 09:47:22 #310 №281863 
>>281861
>>281857
https://domikelectrica.ru/vvod-elektrichestva-sip-provodom/
Пиздец, я тут начитался, что СИП горит и поэтому надо переход на медь отдельно делать через специальные зажимы с опрессовкой гидравликой. Я сам это осилю сделать? Или надо искать грамотного электрика? Я просто думаю что если я какого нибудь Васю вызову, он мне этот СИП в автомат на чердаке воткнет и съебётся с деньгами.
Или он прям сделает как на видриле?
https://youtu.be/Qx9HEOeBxW4
Аноним 21/06/23 Срд 11:00:15 #311 №281864 
>>281856
через прокалывающие зажимы
Аноним 21/06/23 Срд 13:25:40 #312 №281876 
>>281863
Гидроклещи 5к стоят, гильзы - копейки.
Купи лишних пару десятков да потренируйся.
Аноним 21/06/23 Срд 13:29:06 #313 №281877 
>>281876
Ну вроде говорят что не обязательно именно гильзы мутить, пишут про проколы/орехи. Теперь надо разбираться, сколько мне там киловатт подключат по факту, чтобы выбрать сечение вводного провода.
Аноним 21/06/23 Срд 13:30:02 #314 №281878 DELETED
>>281856
Так-то можно, но есть вероятность что он на автомате отгорит.
Аноним 21/06/23 Срд 14:07:28 #315 №281881 DELETED
>>281877
Трёхфазка?
Аноним 21/06/23 Срд 17:53:30 #316 №281906 
>>281877
ты сначала договор энергоснабжения возьми там все должно быть написано епт
Аноним 21/06/23 Срд 22:09:55 #317 №281938 
>>281772
Прямо автомат? Или какой-то дохуя умный счётчик? Я посмотрел у соседей - у них полупрозрачная коробочка висит, вроде бы счётчик. Отдельностоящего автомата на столбе нет, а провод уходит внутрь домика.
Или это они в моём щитке поставят свой автомат?

Алсо, по телефону девочки-боты сказали, что после оплаты мне в личном кабинете выставят какие-то технические условия, которые я должен буду выполнить, и до подачи заявки абсолютно никаким образом узнать требования нельзя.
У меня на краю участка около столба кирпичная стена домика, но к ней кабель крепить нельзя: слишком низко, самосвалы не проедут. А они поедут, у нас какой-то хуй купил соседний участок, снёс руины и будет строить что-то.
Я думаю, что мне придётся вкопать трубу (плюс вторая точка опоры - к стене), чтобы поднять точку крепления кабеля на моей стороне дороги.
Регламентирована ли чем-нибудь минимальная высота крепления? А то у меня пока ещё не собран комплект документов, чтобы подать заявку... Не хотелось бы сначала вкопать столб, потом подать заявку, и узнать, что он слишком низкий.
Аноним 21/06/23 Срд 23:07:24 #318 №281942 DELETED
>>281938
закопай кабель
Аноним 22/06/23 Чтв 03:22:49 #319 №281962 
ajVW0n0460sv.mp4
Аноним 22/06/23 Чтв 06:05:49 #320 №281965 
>>281881
Нет, 220

>>281906
Там написано, что я должен всё у себя сделать сам, а они только второй конец кабеля подключат в счётчик на столбе.
Аноним 22/06/23 Чтв 10:09:45 #321 №281979 
Как "по уму" делать проводку в сыром подвале? Кроме транса на 12/24в.

Голый ввг по стенам кинуть - сильно ок или есть ещё хуже варианты?
Аноним 22/06/23 Чтв 10:11:25 #322 №281980 
image.png
Куда подключен PE-контакт выходной розетки? Соединён с нейтралью глубоко внутри?
Аноним 22/06/23 Чтв 10:14:52 #323 №281981 
>>281965
Ввг+трос в уф-гофре не дешевле будет сип?
Аноним 22/06/23 Чтв 10:17:35 #324 №281982 
>>281938
>что после оплаты мне в личном кабинете выставят какие-то технические условия, которые я должен буду выполнить, и до подачи заявки абсолютно никаким образом узнать требования нельзя
Смердить порушенням закону
Аноним 22/06/23 Чтв 10:52:35 #325 №281986 DELETED
>>281962
пффф, в чём смысл этого первого говно-способа если мастеру один хуй придётся бегать и смотреть работает этот тестер или нет? с таким же смыслом можно воткнуть мультиметр или даже индикатор фазы, ебать да в сто раз удобней будет если воткнуть перфоратор и щёлкать автоматами пока перфоратор не выключится
Аноним 22/06/23 Чтв 11:34:40 #326 №281991 DELETED
>>281980
Контакт ре вообще никак не подключён.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:04:47 #327 №281994 
>>281981
Возможно, но они написали покупать конкретный кабель, СИП 2х16.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:13:18 #328 №281998 
>>281986
все так и делают, только ебанаты из тиктока будут кз устраивать чтобы линию найти.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:18:57 #329 №282002 
>>281981
не будет, сравни сколько стоит ввгнглс 2х10 и сип 2х16
Аноним 22/06/23 Чтв 12:21:48 #330 №282003 
>>281981
Плюс по гофре вода же может течь, видимо им не хочется заморачиваться с термоусадкой.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:25:01 #331 №282005 
>>281979
узо поставь
Аноним 22/06/23 Чтв 12:28:51 #332 №282006 
>>281877
А разве не столько, сколько ты сам запросил?
Аноним 22/06/23 Чтв 12:32:39 #333 №282009 
>>281986
Я себе отличную штуку сделал, она правда нужна раз в полгода, но и места не занимает. Бипер, в розетку втыкаю и она пищит если напруга идет, причем слышно отлично, через 3 стены.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:37:38 #334 №282013 
>>281877
Ранее население пользовалось льготными тарифами на подключение электричества. Однако с июля прошлого года тарифы выросли до 5 тысяч рублей за 1 кВт (максимальная ставка). При этом региональные власти могут установить и более высокую стоимость по согласованию с федеральным регулятором. С июля 2024 года максимальный тариф вырастет еще раз - уже до 10 тысяч рублей за 1 кВт.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:40:01 #335 №282015 DELETED
>>281965
>>281981
Блять, что ты вообще хочешь сделать? Какой у тебя вопрос? Какая задача?
Аноним 22/06/23 Чтв 12:41:47 #336 №282018 
Нахера нужен гибкий провод четыре жилы по 2.5?

Плюс Вторая изоляция черный ПВХ. Типа ввг, но жил 4, и они гибкие.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:42:52 #337 №282019 
>>282002
4 наконечника + опрессовка посчитай
Аноним 22/06/23 Чтв 12:50:33 #338 №282023 DELETED
>>282018
Ну для чего-то нужен. Характеристики изоляции как у ввг-нг-лс, а сам гибкий.
Аноним 22/06/23 Чтв 12:51:59 #339 №282025 DELETED
Далбоёб всё не может сообразить как подключить свой сарай, уже два года тут спрашивает А ЧЁ ДИЛАТЬ РИБЯТ
Аноним 22/06/23 Чтв 13:08:02 #340 №282032 
>>282019
что ты опрессовывать собрался? воздух?
Аноним 22/06/23 Чтв 13:09:53 #341 №282033 
>>282018
три фазы и заземление, например.
Аноним 22/06/23 Чтв 14:59:53 #342 №282049 
>>281991
А куда он должен быть подключен, если всё по уму делать?
Аноним 22/06/23 Чтв 15:50:05 #343 №282059 DELETED
>>282049
К корпусу этого инвертора, а на корпусе должен быть болт заземления, так по крайней мере на хороших инверторах сделано.
Аноним 22/06/23 Чтв 16:54:24 #344 №282081 
>>282015
Второе сообщение не моё.
Мне надо СИП завести в деревянный дом. Электрики от ресурсоснабжайки этим заниматься не будут.
Аноним 22/06/23 Чтв 16:59:34 #345 №282083 DELETED
>>282081
Ну доведи сип до фасада дома и там соедини с медью прокалывающими, ну ёп твою мать.
Аноним 22/06/23 Чтв 17:11:31 #346 №282089 
>>282023
>изоляции как у ввг-нг-лс, а сам гибкий

https://cable.ru/cable/group-kgvv_description.php
Аноним 22/06/23 Чтв 17:29:51 #347 №282093 DELETED
>>282089
И что? И там, и там изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката.
Аноним 22/06/23 Чтв 17:35:32 #348 №282095 DELETED
>>282081
>>282083
На вот тебе ЗОИ вернее.
Аноним 22/06/23 Чтв 18:05:45 #349 №282098 
>>282093
И у бпвл из
>поливинилхлоридного пластиката
Кгвв - полный аналог ввг по изоляции, но с гибкими жилами.
Аноним 22/06/23 Чтв 18:38:32 #350 №282100 DELETED
>>282098
>Кгвв - полный аналог ввг по изоляции, но с гибкими жилами.
Я это и сказал. Ты то что хочешь?
Аноним 22/06/23 Чтв 19:02:49 #351 №282103 
>>282100
А я думал - наоборот. Обдвачился.
Аноним 22/06/23 Чтв 19:46:59 #352 №282110 
>>282059
>болт заземления
Предположим, мне, в силу ряда причин, требуется в хрущобах с двухжильной совковой проводкой эту хуйню подключать. Обо что её там заземлять? Не об ноль же из щитка.
Аноним 22/06/23 Чтв 20:00:27 #353 №282113 DELETED
>>282110
Не обо что, очевидно же.
Аноним 23/06/23 Птн 10:31:43 #354 №282144 
>>282113
А если кинуть на ноль, то что будет?
мимо другой
Аноним 23/06/23 Птн 12:43:57 #355 №282156 
>>282144
Будет пизда, как только дадут свет и в щитке появится электричество.
Аноним 23/06/23 Птн 13:07:30 #356 №282161 
ce291d6d484a65b8c571efd0e758df1a.jpeg
vintageposters.ruostorozhno-pri-natyazhke-provodov-sssr-1929.jpg
Художник Г. Перелыгин. 57.jpg
144722040391905500big.jpg
Аноним 23/06/23 Птн 13:57:20 #357 №282171 
>>282161
Да, лучше свой дом, лямов за 12 одноэтажный.
Аноним 23/06/23 Птн 15:08:46 #358 №282178 
>>282156
Чому?
Или я неправильно понял что куда подключать собрались. Я имел ввиду землю выхода инвертора подключить к нулю розетки.
Аноним 23/06/23 Птн 17:08:15 #359 №282197 
>>282178
Землю розетки на "-" инвертора (масса автомобиля) и к штырю в земле.
Аноним 23/06/23 Птн 17:20:05 #360 №282198 DELETED
>>282197
И 380 тебе на голову.
Аноним 23/06/23 Птн 18:50:18 #361 №282212 
>>279470 (OP)
Снова пропадает электричество в квартире. На долю секунды гаснет свет, монитор и комп, но не успевает окончательно выключиться как электричество снова возвращается. За день уже два таких прерывания. Что это может быть? Даже автоматы не успевают сработать
Аноним 23/06/23 Птн 20:45:22 #362 №282223 
>>282212
спроси у соседей, если у них так же то звони в жэк пускай ищут причину. если нет то наверно где-то контакты ослабли/отгорают.
Аноним 23/06/23 Птн 23:46:19 #363 №282244 
>>282212
Что, по-твоему, должны делать в этой ситуации автоматы?

Причин может быть много, начиная от хуевого контакта где-то в вашем стояке, заканчивая прилетом дрона в подстанцию в соседней области.
Аноним 23/06/23 Птн 23:52:54 #364 №282245 
>>282244
>Что, по-твоему, должны делать в этой ситуации автоматы?
Выбивать рубильник в случае возникновения аварийных с точки зрения автомата токов?
Аноним 24/06/23 Суб 00:12:29 #365 №282248 
>>282245
Но у анона отрицательный скачок, плато на вольтметре, откуда там взяться аварийным токам?
Аноним 24/06/23 Суб 10:57:56 #366 №282262 
https://www.youtube.com/watch?v=-wg85XEdnIk
Поясните чё за хуйня. Почему когда он меряет напругу относительно нуля у него 100 с копейками вольт, а когда от земли всё нормально?
Аноним 24/06/23 Суб 11:00:05 #367 №282263 
>>282262
>относительно нуля
Относительно себя, конечно же.
Аноним 24/06/23 Суб 11:16:20 #368 №282265 
>>282263
Слышал про такую штуку, называется делитель напряжения?
Аноним 24/06/23 Суб 11:23:08 #369 №282267 
>>282265
Я уже догадался, это было очевидно.
Аноним 25/06/23 Вск 12:26:15 #370 №282330 
Так, сегодня сумку собрал, билеты до германии получил. Выдвигаюсь. Ух ждите меня европейские щитки!
Аноним 25/06/23 Вск 16:49:28 #371 №282351 
>>282330
Ждём обратно через месяц, когда тебя вместе с борозднутыми розетками обратно выпихнут
Аноним 25/06/23 Вск 18:23:02 #372 №282358 
>>282351
Ну ладно...я думаю немецкая разведка тут не сидит. У меня три задачи.
1. Внедрение в компанию шнайдер, похищение их технологий и доставка на родину.
2. Диверсионная деятельность по принятию как стандарт - заземление на батарею.
3. Вывоз всех рускоговоращих инженеров и электриков домой, нужны мозги и руки для восстановления электросетей.
Аноним 25/06/23 Вск 19:17:59 #373 №282359 
>>282358
Не прокатит.
Батареи у них давно пластмассовые.
А русскоговорящие не поедут, потому что знают: их здесь сначала ждут вакансии на демонтаж электросетей.
Аноним 25/06/23 Вск 21:42:53 #374 №282371 
30dfc4490095154cb25654acdb78db56.jpg
grust-o-perspektivah-kotoryh-u-nashei-vychislitelnoi-tehniki-ne-bylo.jpg
pwalistrect12800a216b0ef9ab3290821f984af86f41b2.jpg
shchit-upravleniya-pervogo-rossiyskogo-yadernogo-reaktora-1993-god1-kopiya.jpg
>>282359
>их здесь сначала ждут вакансии на демонтаж электросетей.
Я лично гарантирую работу в престижном НИИ!
Аноним 25/06/23 Вск 23:33:27 #375 №282373 
>>282371
НИИХУЯ
Аноним 26/06/23 Пнд 07:22:22 #376 №282384 
Для сип 10х2 нужны спец анкерные зажимы, а то на имеющихся в продаже написано "от 16"?
Аноним 26/06/23 Пнд 11:46:57 #377 №282397 
>>282384
сип 2х10 это подделка, минимальное сечение сипа 16 квадратов
Аноним 26/06/23 Пнд 18:37:09 #378 №282427 
Сегодня в церкви делал проводку, какой же там пиздец был, кое где изоляторы керамичесские еще царских времен с клеймом. Все вроде прошло нормально но в конце меня поп один доебал, говорит "хочу что бы под алтарем был выключатель света в туалете, но что бы провода к нему не шли!" я грю ок, радио точка тут, выключатель с батарейкой тут. Говорит "нет, без радио точки и что бы выключатель был сенсорный!" бля как же он меня заебал сил нет.
Аноним 26/06/23 Пнд 20:52:40 #379 №282438 
>>282427
ты там в рабстве чтоли? нахуй пошли
Аноним 26/06/23 Пнд 21:07:41 #380 №282439 
если в одножильном проводе появится трещина или в многожильном несколько жилок порвутся, получается в этом месте будет сильнее нагрев? чем это чревато в проводке? если это в стене произойдет или около розетки
Аноним 26/06/23 Пнд 21:28:24 #381 №282440 
>>282439
>будет сильнее нагрев?
будет. чем нагрев вреден в проводке догадаешься levf. сам.
Аноним 26/06/23 Пнд 21:43:39 #382 №282442 
>>282427
> под алтарем
> выключатель света в туалете
> сенсорный
Он его, извиняюсь, хуем нажимать собрался?
Аноним 26/06/23 Пнд 22:07:57 #383 №282443 
>>282442
Я вообще не знаю зачем ему из так далеко светом в туалете управлять. Туалет метров этак за 30 от алтаря.
Аноним 26/06/23 Пнд 22:11:52 #384 №282444 
>>282443
Может, соль в том, что ему нужен ВЫключатель света, а не Включатель?
Аноним 26/06/23 Пнд 22:41:14 #385 №282446 
>>282427
Есть и такие, но стоят денег
Аноним 26/06/23 Пнд 22:41:55 #386 №282447 
>>282427
Кстати, а почему бы не выставить эти старые керамические изоляторы на авито, глядишь — найдутся коллекционеры
Аноним 26/06/23 Пнд 23:39:28 #387 №282449 
>>282447
> керамические изоляторы на авито
Я их уже начал собирать в свою сумочку, но поп сказал что все пощитаны и если пропадет - мне швабру в жопу
Аноним 26/06/23 Пнд 23:41:50 #388 №282450 
>>282444
Все равно мысль ускользает от меня, смысл? Щиток и рубильник рядом с выходом, выходишь из церкви и можешь обесточить все или только часть. Зачем за 30 метров от сортира выключать там свет?
Аноним 26/06/23 Пнд 23:52:59 #389 №282451 
>>282450
Ну вот представь, например: все попы - у алтаря, службу ведут, а один сидит на толкане. И тут в толкане свет гаснет. Кто бы мог его выключить? Людей рядом нет...
Аноним 27/06/23 Втр 07:34:01 #390 №282459 
>>282449
На понт взял гопопоп
Аноним 27/06/23 Втр 12:26:32 #391 №282477 
>>282459
Правильно называть не "поп" а "батюшка"
Аноним 27/06/23 Втр 13:12:20 #392 №282480 
>>282450
>Зачем за 30 метров от сортира выключать там свет?
На то воля Божия.
Аноним 27/06/23 Втр 16:02:14 #393 №282486 
>>282477
+1 ноль к основному ценнику.
Аноним 27/06/23 Втр 20:37:24 #394 №282516 
Ну кстати они не на чем не сэкономили в отличии от отставного вояки которому, я в том году щиток собирал и он все хотел " а можно один автомат вместо трех ?!" тут попы заплатили хорошо....Даже торговатся не стали, я им просто цену назвал и сразу аванс вкинули.

И оборудование, я перед закупкой начал их главному рассказывать, что мол это получше это подешевле, он меня прервал "ты покупай на свое усмотрение и что бы мы точно лет 10 проблем не знали, а я оплачу все". Оплатил, лол, толко чеки забрал.

Теперь у нас в городе отличная ситуация, в больнице, школе и даже в здании администрации - сопли на пробках. А в церкве - мистраль41-48м с абб начинкой и противопожарными модулями.
Аноним 27/06/23 Втр 23:05:20 #395 №282531 DELETED
>>282516
>противопожарными модулями
Что это?
Аноним 27/06/23 Втр 23:08:25 #396 №282532 
56г.png
>>282531
Аноним 28/06/23 Срд 10:28:29 #397 №282548 
IMG20230628141604HDR.jpg
Чего только в электроустановках не найдёшь...
Аноним 28/06/23 Срд 11:26:35 #398 №282551 
>>282548
Но чаще бутылки.
Аноним 28/06/23 Срд 13:05:10 #399 №282556 
>>282551
Иногда с мочей
Аноним 28/06/23 Срд 16:20:01 #400 №282564 
>>282556
Хуя у вас там культурные края
Аноним 28/06/23 Срд 17:43:36 #401 №282571 
>>282564
Это те кто любит свою работу. Я то на стены сру, да и срал бывало пару раз зимой.
Аноним 29/06/23 Чтв 08:49:03 #402 №282596 
image.png
Аноним 29/06/23 Чтв 16:51:10 #403 №282636 DELETED
Аноним 29/06/23 Чтв 19:18:20 #404 №282640 
>>282636
Зато штору не надо будет опускать. Ыыы.
Аноним 29/06/23 Чтв 19:54:32 #405 №282641 DELETED
>>282640
Автоматизация ёпты.
Аноним 29/06/23 Чтв 20:04:59 #406 №282642 
>>282636
Эх как бы я сдал 8км провода....напился бы и еще на закусь останется.
Аноним 29/06/23 Чтв 20:07:28 #407 №282643 
Кстати я подмал, мой дом под реновацию через 2 года...Я когда съезжать буду, то всю проводку достану (благо она частично внешняя у меня), все смесители и трубы отрежу, все окна выну. Все в лом сдам. Даже плитку на кухне говном измажу.
Аноним 29/06/23 Чтв 20:14:04 #408 №282645 DELETED
>>282643
Алюминиевую проводку? Нахуй она тебе?
Аноним 29/06/23 Чтв 22:21:32 #409 №282648 
>>282643
сразу видно наш человек, правда тебе квартиру тоже без окон и труб дадут скорей всего.
Аноним 29/06/23 Чтв 22:48:15 #410 №282651 
>>282645
У нас медь! Причем нормальная 2.5 на розетки, 1.5 на верх и по моему 4 на плиту.
Аноним 29/06/23 Чтв 23:15:34 #411 №282652 DELETED
>>282651
В совковой квартире? Не смеши.
Аноним 29/06/23 Чтв 23:22:39 #412 №282653 
>>282652
это кооперативный дом с электроплитой и красивой парадной
Аноним 29/06/23 Чтв 23:36:10 #413 №282655 
>>282653
Знаем мы эти кооперативные дома… подземная парковка, школа в двух шагах, улучшенная планировка… и огромная дырдень в туалете, через которую можно поздороваться с соседом
Аноним 29/06/23 Чтв 23:43:36 #414 №282656 
>>282655
>и огромная дырдень в туалете
Я туда срал, когда мне за неуплату канализацию отключили. Зато теперь я - КИПовец!
Аноним 30/06/23 Птн 00:15:21 #415 №282657 
>>282459
> Гомопоп
Аноним 30/06/23 Птн 01:32:42 #416 №282660 DELETED
Аноним 30/06/23 Птн 13:28:13 #417 №282692 
>>282660
электромонтажники самые нищие на стройке, платят копье, по себе знаю. другое дело что и никто не проверяет.
Аноним 30/06/23 Птн 14:00:32 #418 №282694 
>>282692
Это как уметь... У меня, когда шабашил на стройке, в день могло прилипнуть от 500 до 1500, конечно 1500 редко но с пятихаткой я всегда железно уходил. Это помимо официальной зп.
Аноним 30/06/23 Птн 14:24:41 #419 №282696 
>>282694
это все равно не те деньги, которые получают почти все остальные. 50к это вообще не деньги для каких-нибудь монолитчиков например даже в провинции, не говоря уж о маскве.
Аноним 30/06/23 Птн 16:33:25 #420 №282706 DELETED
>>282692
>электромонтажники самые нищие на стройке
Вот тут двачую.
Аноним 30/06/23 Птн 16:35:39 #421 №282707 DELETED
>>282694
>шабашил на стройке
>Это помимо официальной зп
И что ты там помимо официальной работы ещё делал интересно? Штукатурил?
Аноним 30/06/23 Птн 17:08:39 #422 №282709 
>>282707
Не, проводку подворовывал, автоматы. Потом как бригадир спалил, я просто с ним поделился один раз и всё.
Аноним 30/06/23 Птн 17:26:08 #423 №282710 
Аноны, нужна хелпа срочно. В общем в квартире перестала работать розетка. Дом старый построенный еще в вяликом совке лет 50 назад, кирпичная пятиэтажка. Провода в квартире одножильные алюминиевые, которые видимо при строительстве и были. В общем разобрал я розетку, снял требуху, мультиметром промерял напряжение на проводах, которые на удивление находились в неплохом состоянии. В общем и целом, напряжение составило 238 в (это не дсы, тут на повышенное напряжение в розетке всем насрать, да и на все остальное в принципе тоже). Решил купить новую розетку, поскольку на старой уже почернел даже пластик, не говоря уж про медные пластинки внутри (эта розетка около кухни, где и стоит крайне прожорливая на силу тока стиралка). Ну думаю, завтра куплю, спокойно установлю за полчаса и все. Авотхуй. Оба провода завел на клеммы - мерю мультиметром - показывает напряжение. В общем усики-зажимы закрутил и поставил пластиковую крышку. Включаю электричество - нихуя нет. Мульт показывает 10-15 вольт в розетке (она двойная бтв). Стал думать, что делать. Додумался заизолировать провод (он был сильно оголен), который начинал касаться усика-зажима при закреплении всей требухи в коробке. В общем обрадовался что все получилось - не крепя пластиковую крышку, промерял напряжение - 238 в. Прикрутил пластик - сука опять напряг 10в и ниче не заряжается. Что это за хуйня такая, есть эксперты?
Аноним 30/06/23 Птн 17:36:38 #424 №282711 DELETED
>>282709
Это не "шабашил" называется. Да и вообще ты пиздишь, подворовывал он.
Аноним 30/06/23 Птн 18:04:43 #425 №282715 
Вы заебали, скажите как СИП нормально завести в деревянный дом.
Аноним 30/06/23 Птн 18:29:45 #426 №282716 
>>282715
>как СИП нормально завести в деревянный дом.
Никак, делай переход на нормальный кабель, а его уже заводи. У СИПа горючая изоляция, его нельзя в дом заводить, тем более в деревянный.
Аноним 30/06/23 Птн 18:36:22 #427 №282717 
>>282710
Точно там меряешь? Может, у тя розетка трёхконтактная и ты ноль на земляной контакт подключил или ещё как-нибудь глупо проебался? Может, просто провода хуёво закрепил и провод отходит, когда пластик ставишь? Может, ты меряешь напряжение с фазы через себя, а не контактов друг с другом?
Но вообще удивительно. Эксперты, поясните, чё у него за хуйня.
Аноним 30/06/23 Птн 18:49:06 #428 №282720 
>>282717
Не, явно посадил провода правильно, землю на новой розетке не трогал вообще. Провода прямо хорошо затягиваю, да и видно что они не выскакивают из клемм.
>Может, ты меряешь напряжение
Хз, беру мультиметр - ставлю измерение переменного тока на до 600 в (один черный щуп подключен на com землю, другой красный подключен на измерение вольтажа) - контачу один щуп на один конец алюминиевой проводки, второй щуп на другой конец алюминиевой проводки.
Аноним 30/06/23 Птн 18:49:51 #429 №282721 
>>282716
Так я про это и говорю, как бы пограмотнее сделать да своими руками. Или все же вызвать электрика? Тоже же следить за ним надо, чтоб хуйню не налепил.
Аноним 30/06/23 Птн 19:17:26 #430 №282723 DELETED
>>282721
Ты уже пол года его заводишь, клоун.
Аноним 30/06/23 Птн 19:20:40 #431 №282724 DELETED
>>282720
Какая нахуй земля, клоун, у тебя в совковом старючем доме?
Аноним 30/06/23 Птн 19:41:21 #432 №282727 
>>282723
Ну надо бы на этой/следующей неделе сделать, а тут как назло дожди зарядили. Сам ты клоун, кстати, сколько надо, столько и буду заводить.
Аноним 30/06/23 Птн 20:20:25 #433 №282728 
>>282721
Чем тебя орехи не устраивают? Все так делают и ты так сделай.
Аноним 30/06/23 Птн 20:56:19 #434 №282731 
>>282727
>сколько надо, столько и буду заводить.
проще уже генератор поставить
Аноним 30/06/23 Птн 22:27:45 #435 №282735 
>>282710
Алюминий? Скорее всего где-то надломился и без нагрузки электричество проводит, но стоит чуть нагрузить — и проседает до 10 вольт. Надо детектор скрытой проводки взять и послушать проводку на предмет обрыва.
Аноним 30/06/23 Птн 22:39:34 #436 №282737 
>>282735
А в мультиметре такой функции нет?
Аноним 30/06/23 Птн 22:42:06 #437 №282738 
>>282737
Нет.
Аноним 30/06/23 Птн 22:53:02 #438 №282740 
>>282738
Так, ну я по идее могу дать нагрузку - например прикрутить к этим алюмишкам провода и лампочку - если горит, значит проводка цела?
Аноним 01/07/23 Суб 02:57:21 #439 №282743 DELETED
>>282710
Провод в изоляции где-то переломился, ты розетку запихиваешь - провода загибаются - контакт теряется.
Аноним 01/07/23 Суб 11:35:57 #440 №282752 
>>282743
отключи розетку и подергай пассатижами провода, возможно отломившийся провод вылезет из изоляции.
Аноним 01/07/23 Суб 14:18:40 #441 №282760 
>>282656
Пиздишь. Чтобы туда посрать, нужно опереться на трубы, одна из которых холодная и запотевшая, а вторая — горячая. Надо быть каким-то странным садомазохистом, чтобы так странно делать.
Аноним 01/07/23 Суб 14:19:45 #442 №282761 
>>282737
Может быть в каких-то отдельных особо навороченных и есть, но в твоём скорее всего нет.
Аноним 01/07/23 Суб 14:25:59 #443 №282763 
>>282752
Чутка подергал пассатижами - все норм вроде держится. Ну явно где то там перелом алюмишки есть в глубине.
Аноним 01/07/23 Суб 15:31:06 #444 №282773 DELETED
Мне похуй и я делаю монтаж проводом шввп.
Аноним 01/07/23 Суб 16:03:20 #445 №282774 
>>282773
Надеюсь, полторашечкой?
Аноним 01/07/23 Суб 17:12:50 #446 №282778 DELETED
>>282774
2.5 на розетки, 1.5 на свет. зато мягкий и не надо пальцы ломать ввг
Аноним 01/07/23 Суб 17:20:52 #447 №282780 
>>282778
>2.5 на розетки
Ну и дурак, все же знают, что 1,5 на розетки хватит.
Аноним 01/07/23 Суб 17:28:06 #448 №282782 DELETED
>>282780
Розетка может быть двойная и тогда в неё могут подключить два мощных прибора это не исключено.
Аноним 01/07/23 Суб 17:37:40 #449 №282784 
>>282782
какая разница, если любая розетка на 16А, хоть двойная хоть не двойная
Аноним 01/07/23 Суб 17:39:21 #450 №282785 
>>282763
хуй знает, потыкай контролькой в разных положениях тогда.
Аноним 01/07/23 Суб 17:50:23 #451 №282786 
>>282782
https://www.youtube.com/shorts/KPY8_aGN828
А может быть тройная, четверная и даже восьмерная и даже шестнадцетирная. Нужно ли из-за этого тратить провод?
Аноним 01/07/23 Суб 17:52:13 #452 №282787 DELETED
>>282784
Всё правильно, на 2.5 провод 16А автомат.Подадут на твой говнопровод 1.5 нагрузку 12-15А и по пизде он пойдёт через год.
Аноним 01/07/23 Суб 17:52:23 #453 №282788 
>>282786
PS.
>Все розетки квартиры в одном месте!
>Экономия при монтаже и как бонус: вся семья собирается в одном месте!
Аноним 01/07/23 Суб 17:53:12 #454 №282789 
>>282787
Но это когда одножильный провод и негорючая изоляция. А когда многожил и полиэтилен — можно и 1,5.
Аноним 01/07/23 Суб 18:04:22 #455 №282791 DELETED
>>282789
>негорючая
Не поддерживающая горение.
Аноним 01/07/23 Суб 18:04:45 #456 №282792 DELETED
>>282789
Что за шиза?
Аноним 01/07/23 Суб 18:06:16 #457 №282793 
>>282791
Прошу прощения.
>>282792
Экономить надо с умом
Аноним 01/07/23 Суб 18:11:27 #458 №282794 DELETED
>>282793
Я тебе уже выше пояснил за твою говноэкономию.
Аноним 01/07/23 Суб 18:12:46 #459 №282795 
>>282794
Не пояснял ты нигде.
>>282782
Просто ставишь автомат на 25А — и всё
Аноним 01/07/23 Суб 18:17:53 #460 №282796 
>>282787
То есть по-твоему, оттого, что стоит хоть раз подать нагрузку ровно больше 12А, провод обязательно по пизде пойдёт и обязательно через год?
Аноним 01/07/23 Суб 18:20:54 #461 №282797 
>>282787
>пойдёт
у тебя может пойдет, а у меня не пойдет
Аноним 01/07/23 Суб 18:31:36 #462 №282798 
Дело человек говорит: >>282797
Аноним 01/07/23 Суб 18:31:43 #463 №282799 DELETED
>>282795
Фрик, спок.
"Всё правильно, на 2.5 провод 16А автомат.Подадут на твой говнопровод 1.5 нагрузку 12-15А и по пизде он пойдёт через год."
Аноним 01/07/23 Суб 18:33:16 #464 №282800 DELETED
>>282796
Не "хоть раз", а периодично включать и твой провод за год помрёт, а может и раньше.
Аноним 01/07/23 Суб 18:36:27 #465 №282801 
>>282800
Что не живое, помереть не может.
Аноним 01/07/23 Суб 18:38:33 #466 №282802 
>>282800
может конкретно у тебя долбоеба и помрет, а у нормальных людей, которые хотя бы в таблицы умеют заглядывать, не помрет.
Аноним 01/07/23 Суб 18:38:55 #467 №282803 
>>282800
Да и вообще, что с ним может случиться, если он многожильный? Одна жила сгорела — полсотни ещё осталось
Аноним 01/07/23 Суб 18:42:40 #468 №282804 DELETED
>>282802
Мань, этот провод будет постоянно ебенячи греться, изоляция по пизде пойдёт, а потом он словит кз. Не тупи, идиот.
Аноним 01/07/23 Суб 19:21:30 #469 №282805 
>>282803
>Одна жила сгорела — полсотни ещё осталось
В совецком союзе тоже так думали а потом он распался...эх
Аноним 01/07/23 Суб 20:40:51 #470 №282809 
>>282804
невменяемый, 12А это даже не близко номинал полторашки, такой ток она сколько угодно будет держать. я тебе неучу повторяю, хоть в пуэ посмотри номиналы сечений и не неси ересь.
Аноним 01/07/23 Суб 21:19:42 #471 №282813 DELETED
>>282809
Твоя говнополторашка многопроволочная сделанная на говнозаводах постсовка и года не простоит под такими нагрузками, клоун. ПУЭ блять.
Аноним 01/07/23 Суб 21:26:53 #472 №282816 
>>282813
откуда только такое шизло вылезает я хуею
Аноним 01/07/23 Суб 21:29:00 #473 №282817 DELETED
>>282816
Зачем ты просто хрюкнул?
Аноним 01/07/23 Суб 23:17:28 #474 №282821 
>>282799
>Подадут на твой говнопровод 1.5 нагрузку 12-15А и по пизде он пойдёт через год.

12-15А ты это примерно почувствовал?
Что в доме может потреблять более 10А в течение хоть какого-нибудь продолжительного времени?

Btw, у меня на прежней работе кабели КГ-Хл 3х1,5 держали по три киловатта портативных нагрузок (осветительные приборы) по нескольку часов в день каждый день в течение многих лет. Ломались только штепсельные соединения и кабель непосредственно в месте выхода из вилки.
Аноним 01/07/23 Суб 23:28:54 #475 №282822 DELETED
>>282821
15А - 3.3кВт, два каких-нибудь прибора легко
Аноним 01/07/23 Суб 23:33:42 #476 №282823 
>>282821
Пылесос с аквафильтром
Электрообогреватель
Мобильный кондиционер
Фен
Всякий разный инструмент при ремонте
Мини-майнинг-ферма
Аноним 01/07/23 Суб 23:50:28 #477 №282824 
>>282822
Каких? Ну чтобы полчаса хотя бы.

Только обогреватель и бойлер могут такое осуществить.
Аноним 02/07/23 Вск 00:15:42 #478 №282825 DELETED
>>282824
Да хотя бы два обогревателя включат осенью. Какая-нибудь баба решит их включить, она там в душе не ебёт за эти амперы, киловатты и что какой-то фрик ей прокинул на розетку провод шввп 1.5 квадрата.
Аноним 02/07/23 Вск 10:08:16 #479 №282835 
>>282821
этот дебил ничего не понимает в проводке, по его ответам разве непонятно? у 1.5мм только номинальный ток 18 ампер, 12 ампер ему вообще похую.
Аноним 02/07/23 Вск 14:09:10 #480 №282854 
>>282835
Как всегда есть куча нюансов. К примеру, для скрытой проводки нужно всегда сбрасывать 20% номинального тока, то есть уже не 18, а 14,4А, а во-вторых — всегда должен быть запас, если что-то не так, тоже хотя бы 20%.
Аноним 02/07/23 Вск 15:04:14 #481 №282856 
>>282854
>К примеру, для скрытой проводки нужно всегда сбрасывать 20% номинального тока
это твои собственные выдумки
>всегда должен быть запас
он и так всегда есть, допустимая перегрузка для кабелей составляет 1,13 в госте на кабели ГОСТ 31996—2012, это как раз соответствует минимальной ВТХ теплового расцепителя. но так как ты долбоеб и ни один нормативный документ тебе не указ, можешь себе хоть 5*120 на розетку класть, никто не мешает.
Аноним 02/07/23 Вск 15:26:46 #482 №282858 
260original.png
Закупил 35 метров лотков, ух бля сегодня тянуть буду. Обожаю лотки. Я бы и дома у себя в них всю проводку сделал
Аноним 02/07/23 Вск 15:29:43 #483 №282859 
>>282858
Со шпильками как на пике дрочево ёбаное. С-образные крепления збс.
Аноним 02/07/23 Вск 15:41:59 #484 №282861 
>>282835
Где ты увидел «номинальный ток 18А»? По ПУЭ максимально допустимый длительный ток для трёхжильного кабеля 1,5мм², проложенного в трубе — 15А. Откуда «номинальный ток 18А»?
Аноним 02/07/23 Вск 15:51:37 #485 №282862 
>>282861
ты хоть читать научись до конца для начала
>При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного
проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Аноним 02/07/23 Вск 16:01:46 #486 №282863 
>>282862
ОК, но это не номинальный, а максимально допустимый длительный ток. У автомата на 10А допустимый длительный ток составляет 19А, а у автомата на 16 — 25А. Так что да, можешь ставить на розетки 1,5мм², только будь добр защищай их автоматом на 10А.
Аноним 02/07/23 Вск 16:15:16 #487 №282864 
>>282863
ГОСТ IEC 60898-1-2020 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО
И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

>номинальное значение (rated value): Указанное значение любого характеристического параметра. определяющее рабочие условия, для которых спроектирован и построен автоматический выключатель.

>Каждый выключатель должен иметь стойкую маркировку с указанном следующих данных:
a) наименование изготовителя или торговый знак;
b) обозначение типа, каталожного номера или номера серии;
c) номинальмое(ые) напряжение(ия);
d) номинальный ток без символа «А» с предшествующим обозначением типа характеристики мгновенного расцепления (В. С или D). например: В 16 — выключатель типа В на номинальный ток 16 А;

откуда ты взял значения кроме тех, которые указаны на самом автомате, шизик? откуда ты взял определения терминов, из какого документа?
Аноним 02/07/23 Вск 16:52:35 #488 №282866 
>>282864
А при чём тут маркировка? Понятное дело, что все характеристики выключателя в маркировку не входят, но есть такие параметры, как время-токовая характеристика (I²t), от которого зависит также
>3.5.16 условный ток расцепления It [conventional tripping current (It)]: Установленное значение тока, которое вызывает срабатывание автоматического выключателя в течение заданного (условного) времени.
ОК, ладно, я ошибся для выключателя B16 это 23,2А, но всё равно больше 18.
Аноним 02/07/23 Вск 17:00:47 #489 №282867 
>>282854
>всегда должен быть запас, если что-то не так
Если что-то не так, срабатывает защита.
Аноним 02/07/23 Вск 17:12:57 #490 №282869 
>>282866
>но есть такие параметры, как время-токовая характеристика
и что? как это меняет номинальный ток автомата? про втх я уже выше писал, никакого дополнительного расчета это не требует.
Аноним 02/07/23 Вск 17:16:16 #491 №282870 DELETED
>>282835
>>282861
>>282864
А вот и новая звезда роликов "русский на бутылке", когда ты будешь отпизженный умолять "ребята простите христа ради, я вам сэкономить хотел, не убивайте"
Аноним 02/07/23 Вск 17:23:16 #492 №282871 DELETED
>>282835
>вообще похую
Вся твоя дебильная жизнь в двух словах. Такой чисто ванька балаганный дурачёк.
Аноним 02/07/23 Вск 17:58:17 #493 №282872 DELETED
>>282864
>>282862
>>282869
Иди давай дальше бабкам лампочки меняй. Дополнительного расчёта не требует.
Аноним 02/07/23 Вск 18:00:46 #494 №282873 
>>282869
Читай следующий абзац, чепушила
Аноним 02/07/23 Вск 22:50:01 #495 №282878 
Подскажите, а это нормально, что вводной кабель в квартиру из аллюминия?
Аноним 03/07/23 Пнд 00:20:49 #496 №282880 
>>282878
если он 10мм и больше, то проблем не будет.
Аноним 03/07/23 Пнд 12:14:48 #497 №282894 
>>282878
у большинства квартир в россии так, потому что они построены еще в совке
Аноним 03/07/23 Пнд 12:39:49 #498 №282895 
У меня вон, даже стояк алюминиевый...эхх. А ведь были времена и стояк был медный.
Аноним 03/07/23 Пнд 13:59:12 #499 №282898 
>>282895
спиздили чтоли?
Аноним 03/07/23 Пнд 14:33:22 #500 №282899 
>>282898
Да не, переехал. К москве поближе, но на алюминиевый стояк
Аноним 03/07/23 Пнд 14:48:46 #501 №282900 
>>282899
если в девятиэтажку то еще не страшно, там обычно стояки хоть и алюм но с запасом. а вот в пятиэтажках везде лапша тонюсенькая если не было капремонта.
Аноним 03/07/23 Пнд 23:25:26 #502 №282929 
image.png
Как там поживает наш бороздун? Вот как вижу уже в Швеции свои мегатехнологии внедрил
Аноним 03/07/23 Пнд 23:27:36 #503 №282931 DELETED
Норм решение?
Аноним 03/07/23 Пнд 23:29:15 #504 №282932 
ad2ebbc0-a92b-48b2-a108-e4fdd29cd667.webp
>>282900
Я в такой переехал. Рад пипец. Только проводка говно
Аноним 04/07/23 Втр 00:09:21 #505 №282934 DELETED
>>282929
Земли нет. Раритет.
Аноним 04/07/23 Втр 00:43:06 #506 №282935 
image.png
>>282934
По коню и борозда
Аноним 04/07/23 Втр 05:47:56 #507 №282938 
>>282931
Да, стандартное решение для стабилизатора.
Аноним 04/07/23 Втр 11:40:25 #508 №282949 
>>282932
если это т.н. сталинка, то там обычно даже еще хуже чем в хрущевках.
Аноним 04/07/23 Втр 14:19:12 #509 №282959 
>>282949
Зато у меня два туалета и ванна + душевая!
Аноним 04/07/23 Втр 18:45:36 #510 №282976 
rozetki-v-spalne-12.jpg
Как эта хуйня офисная правильно называется и где ее купить?
Самое вменяемое наименование, что мне удалось выгуглить - электротехнический плинтус. Но по такому словосочетанию всякие Петровичи, Леруа и прочие Максидомы выдают ничего. В лучшем случае в магазинах показывают обычные плинтуса с каналом под провода, но не под электромонтаж.

По "кабель-канал" тоже не нахожу именно под монтаж точек, чисто пластиковые лотки с крышкой провода кинуть.
Аноним 04/07/23 Втр 21:35:47 #511 №282997 DELETED
>>282959
У нас в 9 этажках, в 4х комнатных квартирах тоже по два сан узла, очень удобно.
Аноним 04/07/23 Втр 21:37:20 #512 №282998 DELETED
>>282976
"Кабель-канал с розетками", так и пиши в гугле.
Аноним 04/07/23 Втр 21:58:49 #513 №283000 DELETED
https://2ch.hk/dom/res/282999.html
https://2ch.hk/dom/res/282999.html
https://2ch.hk/dom/res/282999.html
ПЕРЕКАТ
Аноним 05/07/23 Срд 09:50:47 #514 №283022 
image.png
image.png
image.png
>>282935
о_О

Это откуда такое? Новый стандарт для безопасных светильников и школьного оборудования, чи шо?
Аноним 11/07/23 Втр 01:11:12 #515 №283439 
>>283022
Да, "школьный" стандарт на 42В (для паяльников) и 36В для калькуляторв-компутеров. Выкинь нахуй эту дичь
Аноним 11/07/23 Втр 02:47:04 #516 №283441 
image.png
>>283439
>и 36В для калькуляторв-компутеров
У меня пикрил, переделанный под 220 (добавочный конденсатор) где-то ещё валяется. Охуенный аппарат.
Аноним 24/07/23 Пнд 09:09:41 #517 №284675 
image.png
image.png
Хочу обмазаться старым контроллером Siemens logo для контроля освещения. Есть вопросы.
Версия прибора 24В с сухими реле на 10А. Малоточкой собираю сигнал с кнопок, прогоняюлокику прибора и через реле подаю-отключаю 220В в линии.
1. Чем тянуть малоточку до кнопок? Есть смысл провод с пикчи? Или тупо UTP (но как корректно эти тоненькие провода в щиток заводить и в клемники?)
2. Как защитить 10А реле в Сименсе? 6А автомат на линию?
3. Что там со стартовыми токами LED ламп?
Аноним 24/07/23 Пнд 09:16:43 #518 №284676 
image.png
>>284675
До кучи, как правильно развести 24В с блока питания в щите на контроллер и на провода, удодящие на кнопки? Подобную шинку на рейку ок?
Аноним 15/08/23 Втр 13:54:26 #519 №287502 
У меня есть мотор-колесо от гироскутера, из которого торчат три провода не считая датчиков. Оно, вроде бы, функционально - когда я его кручу с умеренным усилием, напряжение между обмотками в районе 3-4В, диодики там от него светятся-мерцают, вся хуйня. Удивляет меня то, что между этими проводами от обмоток почти нет сопротивления - мой китайский мультиметр показывает 001.4 на минимальном диапазоне (20). Чё это за хуйня? Я понимаю, что там тупо медный провод, но его же там дохуя метров и он довольно тонкий, должно чё-то посущественнее показывать. Или нет?