Недавно переехал на новую квартиру, тут в комнате автомат на 15 ампер (США, тут сеть 120В), и когда оба компа работают, иногда выбивается автомат.
В комнате два компа - один с БП на 650Вт, рузен 5600х, x570, RX 6650 XT и два монитора. Он жрет 3.6 ампера в пике, что в принципе ожидаемо.
Теперь самое странное - есть второй комп на котором я играю в игры, там БП на 500вт, рузен 5800x, b350, gtx1080, один монитор.
И он жрет ебучих 7.25 ампера в пике, а это ебучих 870Вт. И иногда видимо еще выше, и он выбивает автомат как раз. Откуда столько Ватт? Видюха жрет 180, процессор 105, откуда 870-то? У меня блок питания говно, да? Там написано что инпут 8а, но куда даваются 500 ватт тогда? Почему другой комп так мало жрет тогда?
Аноним 04/11/23 Суб 06:30:45 #2 №6727334 
>>6727328 (OP)
Низкий кпд бп. Не еби мозг, просто смени автомат на более мощный, если проводка не говно конечно.
Аноним 04/11/23 Суб 06:31:00 #3 №6727335 
>>6727328 (OP)
Чтобы исключить БП поробуй бп сдёрнуть с слабожрущего компа поставить и посмотреть. Если будет жрать также то не в бп дело, а если нет то покупай новый.
Аноним 04/11/23 Суб 07:55:57 #4 №6727357 
>>6727334
Я снимаю квартиру, так что не хотел бы лезть не в своё дело, я же не знаю какая там проводка и вообще.
>>6727335
Точняк, сделаю - посмотрю. Второй вариант - это что материнская плата жарит процессор ебическим напряжением. У меня когда рузен 1600 был на той же материнке, там напряжение скакало совершенно хаотично и комп иногда в троттл долбился даже на боксовом кулере.
Аноним 04/11/23 Суб 09:01:27 #5 №6727399 
>>6727334
>просто смени автомат на более мощный
Это не в РФ. Тут надо электрика звать за недешево. Сам полезешь - можешь, вообще, конкретно встрять. Сомневаюсь, что хата у ОПа в собственности.
Аноним 04/11/23 Суб 10:48:15 #6 №6727473 
>>6727399
И в чем проблема? Раз переехал, значит ты наносек. У тебя типа денег нет? Нахуй тогда уезжал? Что-то странно.
Аноним 04/11/23 Суб 13:01:59 #7 №6727582 
>>6727473
Только наносекам хорошо здесь в РФ, где взят курс на их вылизывание, а там всем похуй, вон хохлов и азиатов куча с теми же навыками. Сейчас не "нулевые" и не "десятые". И за штуку студию в Бруклине уже не взять. И прочее и прочее.
Аноним 07/11/23 Втр 05:29:41 #8 №6730889 
Спасибо что подписались на мой бложик! Дело действительно оказалось в БП. Купил новый БП (сисоник tx-750 prime platinum, стоял термалтейк tr2-500 без рейтинга), комп в пике стал жрать три с копейками ампера (вместо семи).
Век живи - век учись: я всегда думал что БП - это ненужный компонент ПК, его можно купить на сдачу от корпуса, работает - и слава богу. И на парах в институте рассказывали, что есть неэффективные линейные стабилизаторы напряжения, а есть бак-конвертеры, которые отличаются очень высоким КПД, близким к ста. А на самом деле у меня в компе всё это время работала печка на 400Вт, а я и не знал.
Аноним 07/11/23 Втр 05:30:31 #9 №6730890 
image.png
Аноним 07/11/23 Втр 06:23:57 #10 №6730912 
>>6730889
С прозрением! На БП лучше не экономить, и брать сразу нормальный, чтобы он пережил хоть 10 сборок. А экономия электроэнергии в случае его эксплуатации в период лет 10 отобьет значительную часть стоимости.
Аноним 07/11/23 Втр 10:50:18 #11 №6731040 
>>6730889
>Купил новый БП (сисоник tx-750 prime platinum, стоял термалтейк tr2-500 без рейтинга), комп в пике стал жрать три с копейками ампера

Хуя менеджер сосоника заливает
Аноним 07/11/23 Втр 11:04:41 #12 №6731055 
>>6727328 (OP)
Кекнул с этого америкодауна.
У меня в старой хрущобе 60х годов стройки все заебись работает на алюминиевой проводке никогда не менявшейся.
Это поэтому вам там запрещают железо выше определенной мощности, лол?
Аноним 07/11/23 Втр 12:40:47 #13 №6731154 
>>6731055
120V потому что, при одной и той же мощности токи будут больше.
Аноним 11/11/23 Суб 20:02:35 #14 №6737158 
>>6727328 (OP)
Ты на предыдущем блоке не забыл дернуть выключатель 120/220В? Если такой есть конечно.
Аноним 11/11/23 Суб 22:06:48 #15 №6737370 
>>6731055
> когда столкнулся с жителем другой цивилизации, что-то хочется сказать, но в башке одна порашная желчь
Аноним 12/11/23 Вск 00:40:06 #16 №6737514 
1628701670483.jpg
>>6737370
>другой цивилизации, которая не осилила метрическую систему и до сих пор измеряет длину в пальцах и стопах
Аноним 12/11/23 Вск 03:46:59 #17 №6737615 
>>6737514
Я житель той же самой цивилизации, что и ты, в мою сторону воевать ещё более бессмысленно.