24 декабря Архивач восстановлен после серьёзной аварии. К сожалению, значительная часть сохранённых изображений и видео была потеряна. Подробности случившегося. Мы призываем всех неравнодушных помочь нам с восстановлением утраченного контента!
Аноним 06/11/20 Птн 18:59:19 #1 №232575778 
Улица.jpeg
Дом.jpeg
План.jpeg
50.jpg
Сап двач. Нужно одобрение электрика. Плз halp!

Помогаю знакомым пенсионерам/инвалидам.
Они живут в глубоком селе и топят дровами. В этом году они купили хуёвые дрова, которыми сложно топить и они запросили помощь в отоплении. Газ в их дом будет проведён только в следующем году. В этом, чтобы облегчить их жизнь возникла необходимость применить срочные меры. Как дешевый и быстрый вариант мною было выбрано отопление потолочными ИК обогревателями.
Купил 2 на 1500вт каждый.
Теперь надо всё смонтировать чтобы они не сгорели нахуй.
Собсна, первые два пика - имеющаяся у них входная группа электрики.
Сфоткать автоматы в щитке на улице им не удалось, поэтому на сколько они ампер не знаю.
Третий пик - то как я это себе вижу в результате моей работы.
Вроде всё хорошо, да?
Я вижу два подводных камня.
1. Кабель ввода от уличного щитка я поменять не могу, так же я хз какой у него материал/сечение. Надеюсь на 4мм медь, но всё-равно он проложен как-то небезопасновато сейчас. Это пиздец или затащит 3квт тепла + стиралка и периодическая электроводогрейка проточная? Понятно, что вангование по фотке такое, но может кто сталкивался?
2. Как соединить коротенькую гибкую подводку обогревателей (вроде многоволоконный алюминий 2.5мм) и ВВГ НГ. Я планирую ебашить скрутку. Не сгорит ведь? Альтернативой вижу 4 пик, но он у меня вызывает ещё бОльшие сомнения. ВАГи не использую потому что хочу затянуть место скрутки в ПВХ гофру.

3. Ещё какие-то замечания?

Двач, помогай, я не хочу их сжечь с домом!
Аноним 06/11/20 Птн 19:00:35 #2 №232575854 
Бамп сразу!
Аноним 06/11/20 Птн 19:01:40 #3 №232575933 
>>232575778 (OP)
На схеме обе новых розетки заведены в один автомат на 16А, чтобы увеличить уровень безопасности и защиты от перегруза.
Аноним 06/11/20 Птн 19:02:46 #4 №232576015 
БАМП
Аноним 06/11/20 Птн 19:03:53 #5 №232576099 
Присмотрелся к фото, там ввод из алюминия. Дай бог чтобы он был хотя бы 4мм
Аноним 06/11/20 Птн 19:06:11 #6 №232576246 
Если это алюминий 4мм. То, судя по таблице, он должен держать минимум 21А при 4.6квт
Аноним 06/11/20 Птн 19:07:11 #7 №232576313 
>>232576246
Но если он 2.5, то максимум будет 16а на 3.5 квт
Аноним 06/11/20 Птн 19:09:17 #8 №232576462 
При этом, два обогревателя дадут ~14a / 3 квт. Но одновременно запускать стиралку и обогрев нельзя будет.
Аноним 06/11/20 Птн 19:09:48 #9 №232576502 
>>232576313
>то максимум будет 16а на 3.5 квт
То минимум будет 16а на 3.5 квт
Аноним 06/11/20 Птн 19:10:40 #10 №232576561 
/dom
Аноним 06/11/20 Птн 19:11:33 #11 №232576613 
>>232576561
Слоупостниг там. А мне послезавтра ехать. Да и периодически вижу в б электрикотреды
Аноним 06/11/20 Птн 19:14:17 #12 №232576800 
Значит пока план таков. До замены вводного кабеля можно запускать только один обогреватель. Так мы при любых условиях вписываемся в лимиты вводных кабелей и не горим.
Но вопрос по скрутке остаётся открытым!
Аноним 06/11/20 Птн 19:14:32 #13 №232576819 
>>232576613
> электроводогрейка проточная
она ж киловат 5 поди, у меня в доме 70г.п. алюминиевая проводка сгорела нахуй о такой половину стены расковырял, пока нашел где коробка
а если ты еще 3 квт обогреватели ввалишь, то точно спалишь
Аноним 06/11/20 Птн 19:20:27 #14 №232577207 
Завтра планирую прогон сборочки у себя дома. Может попробовать найти какой-нибудь задроченый алюм провод для теста.

>>232576819
Проверил, там 3000 Вт / 13,6 А
Но они включают его явно ненадолго.
Аноним 06/11/20 Птн 19:22:17 #15 №232577345 
>>232577207
Ну и по логике, если бы был такой пиздец, то им бы автоматы на 16 то выбивало бы при одновременной работе крана и стиралки.
Аноним 06/11/20 Птн 19:22:42 #16 №232577374 
>>232575778 (OP)
Лучше соедини обогреватели и ВВГ вагами, а их и гофрошланг спрячь в монтажную коробку. Плюсы данного решения: 1)Эстетика почти не пострадает
2)Доступность места скрутки, захочешь поменять обогреватели - будет меньше возни
3)Ваги как-никак более популярное и проверенное средство для коммутации меди и алюминия между собой.
слаботочник скозал своё слово
Аноним 06/11/20 Птн 19:25:47 #17 №232577575 
>>232577374
>1)Эстетика почти не пострадает
Почти - ключевое слово.
Но наверн так и поступлю.
>Ваги как-никак более популярное и проверенное средство для коммутации меди и алюминия между собой.
В слаботочке да. Но при нагрузке пацаны на раёне могут обоссать за такое крича что пропайка - единственный выход. Но я не уверен.
Аноним 06/11/20 Птн 19:27:39 #18 №232577702 
Ещё вопрос. К уличному щитку ведь доступ только у электрокомпании?
Я их и так планировал вызвать для установки трёхставочного счётчика, они ведь и новый провод проложат если попросить и заплатить?
Аноним 06/11/20 Птн 19:30:20 #19 №232577888 
>>232575778 (OP)
А зачем паука сфоткал
Аноним 06/11/20 Птн 19:31:29 #20 №232577960 
>>232577575
Клемник винтовой. Довольно надежный варик. Только не где винт взрызается в жилу, а где шляпка/шайба винта прижимает жилы.
Аноним 06/11/20 Птн 19:33:21 #21 №232578100 
>>232577960
Думал над таким вариантом, но нашел в строймаркете только тот что вгрызается, а для многоволоконного кабеля это не вариант.
Может ваги всё-таки можно. Идеальный вариант бы бы. Там же всего 1500 ватт на линию
Аноним 06/11/20 Птн 19:34:53 #22 №232578204 
>>232577575 >>232578100
Продаются здоровые зажимные ваги для силового кабеля и отдельно
паста под алюминий.
Аноним 06/11/20 Птн 19:38:48 #23 №232578488 
>>232578204
Ок. Эта статья справедлива?
https://zen.yandex.ru/media/elektrik/vse-o-klemmah-wago-kakaia-seriia-dlia-chego-nujna-i-chem-oni-otlichaiutsia-drug-ot-druga-5b8d79e3163eff00ab6b2f14
Аноним 06/11/20 Птн 19:41:18 #24 №232578649 
315783418.jpg
>>232575778 (OP)
В чем быстрота и дешевизна потолочных излучателей в сравнении с напольными конвекторами?
Вот эта ебанина 2кВт и стоит 1299р. Ставишь ее под окна, где и должны быть приборы отопления. Обогреваешься.
А излучатели ты куда будешь вешать?
Аноним 06/11/20 Птн 19:45:38 #25 №232578880 
>>232578488
Типа того.
У 221 клеммы под жирное сечение.

Эти компактные одноразовые с медь/алюминий - тот ещё ебаный мусор, забудь про них. Уж лучше клеммы винтовые.
Аноним 06/11/20 Птн 19:46:41 #26 №232578979 
>>232575778 (OP)
>улица
>пластиковая гофра
Въеби в лицо тому "элехтрику", который это сделал.
Аноним 06/11/20 Птн 19:47:20 #27 №232579022 
План2.jpeg
Итак, схема 2

inb4: нахуя тебе вилка-розетка в такой схеме?
Там умные розетки, чтобы потом при трёхтарифном счётчике получать профит.

>>232578649
То что греют не воздух, а поверхности в зоне видимости.
Это просто охуительно, заявляю как владелец маслянного говна и видевший в деле ИК-обогреватель. Ощущения просто несравнимы.
Ну и логика такова - печки будут греть воздух. Обогреватели - поверхности.
Аноним 06/11/20 Птн 19:48:25 #28 №232579106 
>>232579022
И как, уютно тебе будет с 2мя обогретыми пятнами на полу и холодным воздухом в помещении?
Аноним 06/11/20 Птн 19:49:09 #29 №232579149 
>>232578979
И что такого?
Аноним 06/11/20 Птн 19:49:55 #30 №232579192 
>>232579106
>холодным воздухом в помещении
>логика такова - печки будут греть воздух
ИК вообще тема 10/10. Был у знакомых, они живут в полуподвале и греются, мазафака одним ИК 1500вт.
Аноним 06/11/20 Птн 19:54:49 #31 №232579489 
>>232579106
И кстати
>с 2мя обогретыми пятнами на полу
Длина ИК обогревателя - 1.5 метра. Висеть он будет на высоте 2.7 метра. Размер тёплого пятна - полкомнаты.
Аноним 06/11/20 Птн 19:58:08 #32 №232579680 
>>232579489
Самое главное ты изначально не сказал - площадь комнаты, которую необходимо греть.Ну и примерную локацию и какие бывают морозы. Я вот проживаю на границе с Казахстаном ASSтрахань, и у нас тут зимой бывают такие ветра, что несмотря на относительно небольшие морозы, тепло выдувает из всех углов.
Аноним 06/11/20 Птн 20:00:52 #33 №232579839 
>>232579680
Старый бревенчатый дом, средняя зимняя -10 - -15, без особого ветра.
Две комнаты, каждая по ~30 метров, потолки 3м, но с учётом мебели/печек в каждой комнате, можно смело говорить о 25 метрах.
Аноним 06/11/20 Птн 20:01:49 #34 №232579890 
>>232579192
У меня каким-то волшебным образом, поверхности нагреваются от теплого воздуха.
И знаешь еще, эти излучатели адски пекут макушку с высоты 5 метров. Так что, когда ты будешь проходить под ними, ты всегда это почувствуешь.

>>232579489
2.7м заебца. Сколько у знакомых рост? При 1.8м + 10 см толщины прибора это 80см от излучателя. Если твои заказчики не хоббиты, им придется носить шапочки из фольги.
Аноним 06/11/20 Птн 20:05:54 #35 №232580117 
План3.jpeg
>>232579680
Вот схема. Черные - шкафы и печки. Красные, планируемая локация обогревателя
>>232579890
>адски пекут макушку с высоты 5 метров
Ну при максимальном росте жильцов в 1.60 и высоте потолков в 3м. А так же том что они будут работать в основном с 23 до 7 утра, когда все люди лежат, это норм.
Аноним 06/11/20 Птн 20:06:58 #36 №232580182 
>>232579149
Должна быть чёрной.
мимо
Аноним 06/11/20 Птн 20:07:07 #37 №232580189 
План4.jpeg
>>232580117
Кровати добавил
Аноним 06/11/20 Птн 20:13:55 #38 №232580623 

Ещё бамп!
Аноним 06/11/20 Птн 20:17:43 #39 №232580867 
бамп
Аноним 06/11/20 Птн 20:20:17 #40 №232581018 
>>232580867
Бамп!
Аноним 06/11/20 Птн 20:20:43 #41 №232581056 
ИК полное говно, под которым люди умудряются простужаться. По санитарным нормам 80 процентов отопление должно отдавать в конвекцию, и только 20 в виде излучения.
Аноним 06/11/20 Птн 20:21:19 #42 №232581092 
>>232581056
Ну так печки для воздуха.
Аноним 06/11/20 Птн 20:22:47 #43 №232581187 
>>232579839
Смотри, примерно всё получается так - до -15, -20 они топятся дровами, если ударили морозы, то уже помогают электричеством?
Просто если электричество не воровать, то им топиться ооочень невыгодно, хотя я цену на дрова не знаю, сравниваю с газом.
Есть самый простой вариант - это на ночь включать обогрев только в той комнате, где они спят. Ну и обычно у любой электрической печки стоит регулировка по температуре, т.е. при достижении определённой температуры в комнате датчик отключит обогреватель.
А по факту подключения, 16А маловато на электронагреватели и прочие бытовые приборы, особенно водонагреватель. Аллюминий и медь не вздумай скручивать, если не имеешь опыта. Если соединение будет не очень долгим, то достаточно обычной клеммы, свой сезон оно простоит.
Аноним 06/11/20 Птн 20:25:21 #44 №232581367 
>>232579149
ВТРУХУ рассыпится за несколько лет от воздействия УФ.
Аноним 06/11/20 Птн 20:25:30 #45 №232581376 
котел.jpg
>>232580117
Если у них уже есть система радиаторного отопления, можно врезать в нее простейший электрокотел. Хотя, если не шаришь в сантехнике, лучше не берись.
Аноним 06/11/20 Птн 20:29:18 #46 №232581645 
фыыы.jpeg
>>232581187
Не, идея такая: Они топят печку, но реже чем сейчас. Обогреватели работают фуллтайм с 23 до 7 и периодически в полупиковые часы давая дополнительное тепло. В пиковые не работают.
Газ идеален, но будет только к лету.
>>232581376
Не, на схеме планируемая система радиаторного отопления.
Аноним 06/11/20 Птн 20:31:54 #47 №232581852 
>>232581187
> Аллюминий и медь не вздумай скручивать
Но ведь медь можно просто хорошенько обпаять - и все будет ровно.
Аноним 06/11/20 Птн 20:33:48 #48 №232581982 
йцу.jpeg
Побампаю ещё своей схемой газового отопления для их дома
Аноним 06/11/20 Птн 20:35:02 #49 №232582058 
афафаф.jpeg
>>232581982
Аноним 06/11/20 Птн 20:36:25 #50 №232582161 
епк.jpeg
>>232582058
Аноним 06/11/20 Птн 20:38:30 #51 №232582294 
>В этом году они купили хуёвые дрова, которыми сложно топить и они запросили помощь в отоплении.
купи им нормальные дрова. Единственный реальный вариант
Аноним 06/11/20 Птн 20:38:44 #52 №232582311 
>>232581645
На электрообогревателях стоит автоотключение при достижении определённой температуры? Может быть просто крутилка с выставлением мощности и цифрами 1, 2, 3 и т.д.?
Аноним 06/11/20 Птн 20:42:31 #53 №232582601 
>>232575778 (OP)
Молодец, анон, хорошее дело делаешь
Добра тебе
Аноним 06/11/20 Птн 20:46:38 #54 №232582913 
>>232575933
>На схеме обе новых розетки заведены в один автомат на 16А
Чё ебанутый?
Убери вообще от туда автоматы на 16 ампер пока проводку не поменяешь на нормальные.
Смотри по самому слабому звену и обогреватели по разным группам раскидай.
Самым слабым звеном может быть проводка или розетка.
Скруток без пайки или сварки быть не должно.
Если сам хлебушек, то найми электрика.
Аноним 06/11/20 Птн 20:47:21 #55 №232582958 
>>232575778 (OP)
>глубоком селе
>2 на 1500вт каждый
Ты вообще уверен, что проводка в селе потянет 3квт плюс доп.потребители и не полыхнет? Для старой проводки типикал хрущебы это уже опасно, например. Я себе не могу даже кетайский 3.5квт проточный нагреватель поставить, потому что ебаный люминий с письку типикал двачера толщиной и рассохшейся изоляцией выбивает пробки даже при одновременном включении стиралки, электрочайника и микроволновки.
Аноним 06/11/20 Птн 20:47:47 #56 №232582984 
>>232582601
> хорошее дело делаешь
>сжигает пенсионеров.
Аноним 06/11/20 Птн 20:48:07 #57 №232583011 
>>232581367
На улице пнд, внутри пвх.
Аноним 06/11/20 Птн 20:50:43 #58 №232583204 
>>232582294
Говорят что ща зима и норм дров недостать,
>>232582311
Требуется работа по сложному временному графику. Так что смартрозетки, они недорогие.
>>232582601
Thnks.
Между прочим, я тот анон, ОП тредов про тян из Европы, нашедшую свою маму посередине РФ, если кто ещё помнит.
Аноним 06/11/20 Птн 20:52:20 #59 №232583319 
ПЕЧЬ БУЙЛЕРОН ЗИМОЙ ЖАРКО уже советовали?
Аноним 06/11/20 Птн 20:54:20 #60 №232583413 
>>232582913
>Скруток без пайки или сварки быть не должно.
Вот и посан с раёна объявился.
Нагрузка на скрутку 7а/1500ватт. Всё норм будет. С автоматами та же история, на один будут заведены 2 новых линии ВВГНГ 2.5. Так что там суммарно будет 14а/3000ватт нагрузки. На всякий случай ещё на 16а запасной, чтобы развести их при необходимости.
>>232582958
Да должна, там не пиздец-пиздец ебеня. Даже пятёрочка есть.
>>232583319
Нет. Но идея 14/10! Нет
Аноним 06/11/20 Птн 21:00:09 #61 №232583884 
>>232575778 (OP)
>Как соединить коротенькую гибкую подводку обогревателей (вроде многоволоконный алюминий...

>и ВВГ НГ

>планирую ебашить скрутку

У тебя ВВГ НГ тоже "алюминиевый"? Или ты про алюминиевую проводку обогревателей прикололся?
Аноним 06/11/20 Птн 21:00:42 #62 №232583927 
>>232582913
Хах. Я ранодомэлектрикам не доверяю. Лучше уж сам сделаю, чем найму какого-то мудака.
Мне один раз такой хер на ввод автоматов перепутал фазу и ноль. Так что размыкался ноль. Вот был сюрприз мне когда я менял розетку потом и думал что фаза отключена.
Аноним 06/11/20 Птн 21:01:39 #63 №232584005 
>>232583884
Не, ввнг - медь ессно. А подводку обогревателя ща сфоткаю. Может это какая-то ?лужёная медь?, я вообще хз.
Аноним 06/11/20 Птн 21:02:57 #64 №232584086 
161.png
>>232583884
Алюминий снова разрешили да? Люблю большие сечения.
мимо
Аноним 06/11/20 Птн 21:05:30 #65 №232584287 
IMG20201106220244.jpg
Вот кабель обогревателя.
Аноним 06/11/20 Птн 21:06:09 #66 №232584335 
>>232583011
Сегодня на улице птнц, дебич.
Аноним 06/11/20 Птн 21:07:40 #67 №232584456 
>>232584335
>птнц
Пятнецельник?
Аноним 06/11/20 Птн 21:09:30 #68 №232584594 
>>232584287
Фух.

Не, это обычная китайская медь лужёная.

А я уж реально подумал, то ты медь с люминием в одну скрутку запихать хочешь, лол.
Аноним 06/11/20 Птн 21:10:31 #69 №232584671 
>>232584594
О, заебись. Значит можно крутить или соединять через обычные ваги без пасты?
Аноним 06/11/20 Птн 21:11:15 #70 №232584735 
>>232584456
Он самый. С разморозкой, епта.
Аноним 06/11/20 Птн 21:15:45 #71 №232585119 
>>232584086
"Дядя Больжедор вытаскивет из сарая бухту кабеля, приговаривая: Вот Анон! Как знал, что пригодится! Бери-бери! Я её ещё студентом на стройке заначил, не пропадать же добру. В принципе это ж как твой ГеЭнэНГе-БеЭнэНГэ, только люминевый, ну и потолще чутка, значить!"
Аноним 06/11/20 Птн 21:19:20 #72 №232585381 
Ап.
Аноним 06/11/20 Птн 21:19:31 #73 №232585395 
>>232584671
Ну, паста с пайкой оно конечно лучше, но если у тебя проводка по амеражу с запасом взята, а не "впритык", то норм будет.

А вот если "впритык" - то... (Из-за плеча выскакивает дядя Больжедор и бучит: "В работе сплавятся - ещё лучше всякой пайки будет")
Аноним 06/11/20 Птн 21:21:34 #74 №232585566 
>>232585395
Ну, медный ввнг 2.5 vs 6.8a|1500вт
Я думаю всё будет ок.
Аноним 06/11/20 Птн 21:25:14 #75 №232585833 
Ещё бамп на всякий случай
Аноним 06/11/20 Птн 21:28:53 #76 №232586090 
>>232585566
Так, падажжи.

А у тебя ВВГ одножильный же? В смысле: одна фаза - один проводник? Или это какой-то многожильный аналог?

Если одножильный, то как ты одножильный с многожильным собрался скруткой подружить?
Аноним 06/11/20 Птн 21:30:50 #77 №232586227 
>>232586090
>одножильный же
Да.
>Если одножильный, то как ты одножильный с многожильным собрался скруткой подружить?
Я у мамы сильный скрипач. Делаешь петельку на одножильном, обматываешь многожильным, обматываешь изолентой.
Аноним 06/11/20 Птн 21:33:34 #78 №232586421 
О, вот и тред с кулстори как я до всего этого дошёл нашёл
https://2ch.hk/b/arch/2019-11-07/res/206920716.html
Аноним 06/11/20 Птн 21:35:41 #79 №232586560 
16046783606813[1].jpg
BK0FH9UL7H9AUHAQEMIP96782056178PG12[1].jpg
>>232586227
А. Ты прост в оп посте пикрил запостил.

А через "петельку" да, норм. Колхоз конечно, и безопаснее было бы через клеммник, самый элементарный, типа как мой пикрил, но тут уж ты сам решай.
Аноним 06/11/20 Птн 21:37:40 #80 №232586696 
>>232586560
С клеммниками у меня негативный опыт взаимодействия. Соединял как-то светильник с линией. Недозакрепил винтом, как результат, изолирующий пластик начал подгорать и я рад что дом не спалил, вовремя заметив. Так что с тех пор для низкой/средней нагрузки использовал ваги.
Аноним 06/11/20 Птн 21:38:57 #81 №232586804 
>>232586560
>А. Ты прост в оп посте пикрил запостил
Ну, это как альтернатива, я вообще хз, никогда таким не пользовался.
Аноним 06/11/20 Птн 21:40:14 #82 №232586902 
>>232586804
Эта шляпа - для многожильных проводов, вот я и удивился немношк.
Аноним 06/11/20 Птн 21:42:16 #83 №232587068 
>>232575778 (OP)
Самый слабый момент это проход кабеля через стену, лучше бы в отрезке металлической трубы выполнить.

Аноним 06/11/20 Птн 21:44:07 #84 №232587227 
>>232583413
>Всё норм будет
Пока не окислиться, но как повезёт, бывает и работают годами.
У тебя автомат на 16 ампер, розетка может выдержать 6, бабка вьебёт туда нагрузки на все 12, пожар гроб кладбище пидр
Аноним 06/11/20 Птн 21:44:15 #85 №232587235 
>>232586696
Ваги конечно лучше, но и этот примитв - плавится, но не горит.

Люстра в комнате 10-ь лет висела, решил поменять, снял, а там - как в танке: уже и лужение на проводах отгорело, и все сплавлено в монолитный такой комок, лол, но работало.
Аноним 06/11/20 Птн 21:44:18 #86 №232587237 
>>232587068
Лучше, да. Но в своём колхозе не нашел нормальных металлических гофр. Ну и в пвх переживёт наверн. С учётом того что с улицы алюминиевый кабель вообще просто тупо всунут между брёвен.
Аноним 06/11/20 Птн 21:44:41 #87 №232587269 
>>232583413
> На всякий случай ещё на 16а запасной, чтобы развести их при необходимости.
Ты троллишь тупостью чтоль?
Аноним 06/11/20 Птн 21:45:18 #88 №232587328 
>>232587235
У меня за год. При том что нагрузка была - светодиодка на 12ватт
Аноним 06/11/20 Птн 21:45:36 #89 №232587350 
>>232587269
Не, я правда хуёвый электрик
Аноним 06/11/20 Птн 21:45:38 #90 №232587357 
>>232583927
>Вот был сюрприз мне когда я менял розетку потом и думал что фаза отключена.
Ты проверил индикатором или пальцем?
Аноним 06/11/20 Птн 21:46:02 #91 №232587393 
Пишу пьяный*
ТЫ СУКА НЕНАВИДИШЬ СВОЙ ДОМ!
ПОТОМУ ЧТО КУПИЛ САМЫЕ ДЕШЕВЫЕ АВТОМАТЫ!!!!

БЛЯТЬ ТЕБЕ ЖАЛКО КУПИТ SIEMENS, SCHNEIDER, EATON, ETI, GENERAL ELECTRIC!?!?!??! ТЕБЕ НАДО ЧТОБЫ АВТОМАТ НЕ ОТРАБОТАЛ!?

МИМО МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТОВ С АВТОМАТИЗАЦИИ
Аноним 06/11/20 Птн 21:47:13 #92 №232587487 
>>232587237
Вот я кабель который с улицы идет имел в виду. Вот он как раз если перегрузишь линию греться будет.
Аноним 06/11/20 Птн 21:47:41 #93 №232587533 
>>232587393
Прочел твою историю. Ті конечно молодец, но можно было взять хотя бы ЕТI
Аноним 06/11/20 Птн 21:48:07 #94 №232587568 
>>232587357
Пальцем. До сих пор небольшой шрам на руке.
>>232587393
Релакс бро. Я та как-раз купил Шнайдер потому что они пизда дешёвые. На фото то что уже установлено
Аноним 06/11/20 Птн 21:49:44 #95 №232587708 
И именно в металлической трубе трубе нужно, она обладает локализационной способностью, т.е. при КЗ не прогорит, металлорукав нельзя, у нее такой способности нет.
Аноним 06/11/20 Птн 21:50:01 #96 №232587733 
>>232587568
Красава! Я как раз продаю Шнайдер)) Они реально/цена качество
Только смотри. На будущее, бери серию A9F или A9K (дешевле). Это промышленная серия , они реально годные

То что Бело-оранжевые , типа бытовая серия, собираются в Индии. Реально Шлак подзаборный!
Аноним 06/11/20 Птн 21:50:02 #97 №232587736 
>>232587568
>Пальцем.
Значит ты не особо умнее того электрика.
Надо было в суд подать.
Аноним 06/11/20 Птн 21:50:40 #98 №232587778 
>>232587487
Да. Но я не могу поменять, потому что во внешний щиток доступа нет. Засуммоню электриков из электросетей, пусть они эту часть допилят
Аноним 06/11/20 Птн 21:52:12 #99 №232587899 
Ezviz C6TC CS-CV248 A0-32WFR C6T черная IP-WiFi.jpg
>>232575778 (OP)
Тогда уж и камеру наблюдения с 4g свистком устанавливай чтобы смотреть дабы там не пережарились и не погорели нaxyй старики.
А вообще, киберпунк который заслужили, газа блядь даже нет, я ебал какая ебанутая локация в принципе вся психотронная.
Аноним 06/11/20 Птн 21:53:02 #100 №232587959 
>>232587736
Я ща расскажу свой самый жуткий косяк такого плана.
Однажды я делал дыру в стене перфоратором. Кабель который я попытался просунуть в дыру не полез. Я взял бур в руку и попробовал пробить рукой. Пробил рукой проводку и секунды 3-6 колбасился. Весело было, да. С тех пор так не делаю.
Аноним 06/11/20 Птн 21:53:33 #101 №232588000 
>>232575778 (OP)
Чувак, я надеюсь, ты не станешь скручивать АЛЮМ и МЕДЬ?
Сделаешь скрутку - спалишь если повезет розетку, не повезет - дом.
Лучше проложи новую проводку, это чисто безопасно.
По поводу соединений - скрутку делать тоже далеко не лучший вариант. Есть термоусадки (как раз 4 пик), есть клеммы с защелкой, но один из лучших методов - это пайка проводов (графитовая сварка кажется, поправьте).
Так бы еще скорее всего я бы развел эти обогревы на разные розетки с автоматами, чисто на всякий случай.
Аноним 06/11/20 Птн 21:54:39 #102 №232588077 
>>232587959
>Кабель который я попытался просунуть в дыру не полез. Я взял бур в руку и попробовал пробить рукой. Пробил рукой проводку и секунды 3-6 колбасился.
Ебать вы бессмертные тут
Аноним 06/11/20 Птн 21:55:11 #103 №232588101 
>>232588000
Уже уточнили! Алюм заходит только в УЗО, дальше везде или медь или лужёная медь.
Соединения на вагах
Аноним 06/11/20 Птн 21:56:56 #104 №232588236 
>>232588077
Весёлый опыт на самом деле. Ты понимаешь что надо разжать руку, но не можешь. Весь мир действительно начинает становиться то жёлтым, то белым, то чёрным. Но, к счастью я работал стоя и мышцы ног подвели и я свалился.
Аноним 06/11/20 Птн 21:57:24 #105 №232588269 
>>232577575
>и нагрузке пацаны на раёне могут обоссать за такое крича что пропайка - единственный выход. Но я не уверен.

Учитывая, что меди и алюминия разная тепловая нагрузка, то конечно, пацаны с раёна будут пиздеть, конечно. Только сука, в ПУЭ, черным по белому написано про проводку. Да её разрешили с 18 года использовать в домах, но кто её юзает сейчас, м?:)
Аноним 06/11/20 Птн 21:58:08 #106 №232588325 

>>232588236
А мог бы еще и обоссаться.
Аноним 06/11/20 Птн 21:58:16 #107 №232588335 
>>232588269
Всё ок. Лужёная медь, а не алюминий. Просто я не разбираюсь. >>232584287
Аноним 06/11/20 Птн 21:59:04 #108 №232588404 
>>232588325
Мог бы. Но кстати, местные электрики вообще по этому поводу сказали что это норма и их всех несколько раз так ебашило и чтобы я не запаривался.
Аноним 06/11/20 Птн 22:00:50 #109 №232588561 
>>232588269
>Да её разрешили с 18 года использовать в домах
Я думал что в качесвте подводящих ток, как в сша.
Аноним 06/11/20 Птн 22:03:30 #110 №232588779 
ПВХ гофра только для внутренних боится ультрафиолета покупай пнд
Аноним 06/11/20 Птн 22:04:28 #111 №232588854 
>>232588561
ее вообще запретили в качестве проводки в домах, но потом внезапно разрешили обратно. Алюм используется на ВЛ, потому что он дешевле, легче чем медь, процент потерь при передаче на расстоянии тоже меньше. Но медь хорошо держит нагрузки высокие
Работаю в энергетике 8 лет, если что.
Аноним 06/11/20 Птн 22:06:30 #112 №232589031 
>>232588561
года 2 назад разрешили снова
Аноним 06/11/20 Птн 22:07:14 #113 №232589081 
>>232588854
Алюминий можно использовать до 16мм включительно, ниже только медь.
Аноним 06/11/20 Птн 22:07:36 #114 №232589113 
>>232588779
Да это времянка пока.
Аноним 06/11/20 Птн 22:10:07 #115 №232589338 
>>232589081
отсебятину несешь
Аноним 06/11/20 Птн 22:10:52 #116 №232589402 
Крч саммари треда
1. Вводный алюминиевый провод менять срочно.
2. Соединять через ваги и не париться.
Верно?
Аноним 06/11/20 Птн 22:12:29 #117 №232589542 
>>232589081
точнее не отсебятина, а сука первая ссылка в гугле. Читай редакцию ПУЭ 2018 года
Аноним 06/11/20 Птн 22:14:45 #118 №232589730 
>>232589402
1) тред не читал, но люминь должен лет 30 робить нормально. Если не сыпется в руках можешь не париться.
2) ваги вариант, возможна соединение через винтовые клеммы или что то подобное
Аноним 06/11/20 Птн 22:15:24 #119 №232589787 
>>232589402
>Вводный алюминиевый провод менять срочно.
Он тебя ещё переживет.
Аноним 06/11/20 Птн 22:15:26 #120 №232589789 
15511973428770.jpg
Я треда не читал, спрошу прямо: ебанёт?
Аноним 06/11/20 Птн 22:15:54 #121 №232589835 
>>232589730
>1) тред не читал, но люминь должен лет 30 робить нормально. Если не сыпется в руках можешь не париться.
Дому полтос.
Бтв, очкую что когда буду переприсоединять он тупо рассыпется.
Аноним 06/11/20 Птн 22:17:06 #122 №232589930 
>>232589789
Ясен хуй ебанет. Я так понимаю, ОП-хуй окучивал пенсов и наконец они вписали его в завещание, вот и пришло время им погибнуть от несчастного случая.
Аноним 06/11/20 Птн 22:18:37 #123 №232590054 
>>232589542
СП 256.1325800.2016 см. п.15.3
Аноним 06/11/20 Птн 22:19:23 #124 №232590124 
Хотя да, 2,5мм тоже разрешено
Аноним 06/11/20 Птн 22:21:18 #125 №232590269 
>>232590054
приказ №968 от 16 октября 2017г
Аноним 06/11/20 Птн 22:24:36 #126 №232590537 
Вот из-за таких как ОП скоро чтобы быть электриком придется проходить проверки и получать лицензию...
Аноним 06/11/20 Птн 22:27:09 #127 №232590750 
>>232590537
И ОП с этим согласен. Электрики очень часто - ядерное мудачьё
Аноним 06/11/20 Птн 22:33:49 #128 №232591274 
ER1U6RmfHjc.jpg
>>232575778 (OP)
Анон, хз чё там по селу, но бывает у них просада жоская, так что может ещё ты стабилизатор ебанёшь?
будучи пиздюком в чсв-печи по полчаса грел пиццу, чтоб она из холодной просто блядь стала тёплой
По проводам - яб ебнул новую от греха подальше. Это не так дорого и точно будешь знать, что они живы. ТОЛЬКО НЕ ГНИ ПРОВОД ПОД 90 ГРАДУСОВ.
По поводу обогрева - отдельный автомат с розетками на обогреватель ебни, по гостам я не скажу, я не электрик, я сетевик.
Что ещё тебе сказать анон.. Удачи, и советую слазить в щиток на столбе. Там может банально и не быть того, что ты хочешь.
Аноним 06/11/20 Птн 22:34:02 #129 №232591287 
А ещё. До 23 лет думал что цвет провода ground - коричневый. Земля же.
Аноним 06/11/20 Птн 22:34:55 #130 №232591366 
>>232591287
Земля стекловатой.
Аноним 06/11/20 Птн 22:36:18 #131 №232591472 
>>232591366
Я_обязательно_выживу.жпг
Аноним 06/11/20 Птн 22:39:21 #132 №232591690 
>>232591287
Знаешь какого цвета "земля"? Какой её электрик захуячил, если захотел.
Аноним 06/11/20 Птн 22:40:17 #133 №232591779 
>>232591690
>Какой её электрик захуячил, если захотел
Я и есть этот электрик, бро. Но некоторые соглашения предполагают что всё не так
Аноним 06/11/20 Птн 22:41:38 #134 №232591886 
>>232591779
>некоторые соглашения предполагают что всё не так
как заплачено - так и захуячено
Аноним 06/11/20 Птн 22:49:03 #135 №232592466 
>>232575778 (OP)
>Кабель ввода от уличного щитка я поменять не могу, так же я хз какой у него материал/сечение.
Вот эта хуйня и погорит. Скорее всего там алюминий на 4 квадрата. Хуй я поверю, что там медь.
4 квадрата алюминия, + проводка по воздуху + запас прочности + минусовая температура за окном, итого навскидку твой потолок - 16А потребления. Должно выдержать, но на твой страх и риск. Действительно сложно что-то сказать не зная толком исходных данных.
>Как соединить коротенькую гибкую подводку обогревателей
Там либо медь, либо медь луженая. Соединяй пайкой, изолируй двумя слоями термоусадочной трубки. Т.е. сначала спаиваешь фазу к фазе, обтягиваешь термоусадкой. Потом ноль к нулю, обтягиваешь термоусадкой. Потом На это всё вместе термоусадку большего диаметра.
Алсо, обязательно запитай оба калорифера от разных автоматов. Ну нахуй такую нагрузку на древнюю проводку дома.
comments powered by Disqus